Tomáš Chovanec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 25.01.2010, 11:13 »

Koľko stykačov je potrebné na spínanie 18 konvektorov? V jednej miestnosti je ich 12 a v ostatných miestnostiach po 1. Príkon jedného konvektora je 2kW.

#117# 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 25.01.2010, 13:03 »

Koľko stykačov je potrebné na spínanie 18 konvektorov? V jednej miestnosti je ich 12 a v ostatných miestnostiach po 1. Príkon jedného konvektora je 2kW.

#117#  

3x50A vytápění, to nebude rodinný dům, že ne? Proč si jako firma neobjednáte projekt?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 25.01.2010, 13:33 »

3x50A vytápění, to nebude rodinný dům, že ne? Proč si jako firma neobjednáte projekt?

No proč asi? Vždyť se tu o tom mluví stále dokola.
Odpovím: protože si stále všichni myslí, že jsou mistři světa a že se bez projektové dokumentace obejdou.
                Skutečnost je pak ale vidět zde, v diskusním fóru.
                Pak si montér neporadí se zapojením větší zátěže a je bez rady ve fóru v řiti jako Baťa s
                dřevákama.

Omlouvám se panu Chovancovi: tento příspěvek není namířen proti jeho osobě, ale je myšlen všeobecně pro
velikou skupinu lidí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
IM
« Odpověď #3 kdy: 25.01.2010, 14:13 »

Jeden stykač, ale správně nadimenzovaný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 25.01.2010, 14:38 »

Koľko stykačov je potrebné na spínanie 18 konvektorov? V jednej miestnosti je ich 12 a v ostatných miestnostiach po 1. Príkon jedného konvektora je 2kW.

Minimálně 1, maximálně 19. Nebo cokoli mezi tím. Záleží na tom, co se od toho chce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 25.01.2010, 16:01 »

Minimálně 1, maximálně 19. Nebo cokoli mezi tím. Záleží na tom, co se od toho chce.
Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Tomáš Chovanec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 25.01.2010, 20:18 »

3x50A vytápění, to nebude rodinný dům, že ne? Proč si jako firma neobjednáte projekt?

Nie nie je to RD je to dom smútku a ide to na rozpočet a je tam len SP projekt. Dám tam teda len ten jeden stykač a poriadny aby nebola veľká rozvodnica. Ako by to vypadalo, keby vedľa neboštíka bol rozvádzač 2X1m Škleb

Ďakujem všetkým za rady
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #7 kdy: 25.01.2010, 21:27 »

No až se to sepne najednou, tak bych nechtěl být s Vámi na stejné větvi distribuční společnosti...  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 25.01.2010, 22:05 »

Nie nie je to RD je to dom smútku a ide to na rozpočet a je tam len SP projekt. Dám tam teda len ten jeden stykač a poriadny aby nebola veľká rozvodnica. Ako by to vypadalo, keby vedľa neboštíka bol rozvádzač 2X1m Škleb

Ďakujem všetkým za rady

Pokud jste investor:
Rozvaděč nemusí být vedle nebožtíka a pokud ano, dá se udělat v poměrně estetickém provedení (třeba vestavný). Projekt pro stavební povolení rozhodně není vhodný pro cenovou nabídku. Doporučuji nechat vypracovat prováděcí projekt, stejně ho budete potřebovat. Zamezíte tím odůvodněným vícepracem, které vám investici mohou značně prodražit.

Věřte mi, že počet stykačů nebude ta největší položka v rozpočtu.

Pokud jste dodavatel:
Gratuluji!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Tomáš Chovanec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 25.01.2010, 23:33 »

No až se to sepne najednou, tak bych nechtěl být s Vámi na stejné větvi distribuční společnosti...  zle

Myslíte, že by to bol taký problém? A keď sa tam dá jeden hlavný trojfázový stykač a za neho sa zaradí ďalších 18 jednofázových tak sa v momente prepnutia tarify nezopne viacmenej naraz?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 25.01.2010, 23:59 »

Myslíte, že by to bol taký problém? A keď sa tam dá jeden hlavný trojfázový stykač a za neho sa zaradí ďalších 18 jednofázových tak sa v momente prepnutia tarify nezopne viacmenej naraz?

Aby ta rána od 19 stykačů neprobudila nebožtíka!
Co takhle postupné spínání několika třífázových stykačů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
IM
« Odpověď #11 kdy: 26.01.2010, 00:16 »

Pokud se týká hlučnosti jsou i stykače nehlučné. Nevím proč by na připínání NT mělo být více stykačů. Pokud se týká řízení, každý konvektor má svůj termostat, takže nemusí nutně dojít k současnému sepnutí celé zátěže. Horší je to s dobou VT, při současných mrazech je hodinový výpadek citelně znát.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 26.01.2010, 00:25 »

Pokud se týká řízení, každý konvektor má svůj termostat, takže nemusí nutně dojít k současnému sepnutí celé zátěže.

To si pište, že v zimě po hodinovém VT budou všechny termostaty sepnuté.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Tomáš Chovanec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 26.01.2010, 01:53 »

Aby ta rána od 19 stykačů neprobudila nebožtíka!
Co takhle postupné spínání několika třífázových stykačů?

A ako by ste navrhovali oneskoriť zopnutie stykača?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Holúbek
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 26.01.2010, 18:41 »

No, pokiaľ to chcete mať čo najlacnejšie a bez projektu, dajte ku každému konvektoru tlačítko, ktorým zapnete jeho stykač s prídržným kontaktom. Potom stačí, keď po zapnutí nízkeho tarifu obehnete konvektory a postláčate tlačítka... časovo to to bude určite v poriadku. Samozrejme pri vysokom tarife musia všetky stykače zas odpadnúť  Vyplazuji jazyk.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Chovanec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 26.01.2010, 21:34 »

No, pokiaľ to chcete mať čo najlacnejšie a bez projektu, dajte ku každému konvektoru tlačítko, ktorým zapnete jeho stykač s prídržným kontaktom. Potom stačí, keď po zapnutí nízkeho tarifu obehnete konvektory a postláčate tlačítka... časovo to to bude určite v poriadku. Samozrejme pri vysokom tarife musia všetky stykače zas odpadnúť  Vyplazuji jazyk.

Skvelé technické riešenie. To vlastne keď obehnem 19 konvektorov tak sa tak zahrejem, že načo kúriť. Nejde mi o najlacnejšie riešenie ale o najoptimálnejš ie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #16 kdy: 27.01.2010, 09:58 »

Vážený pane Chovanče,
Koľko stykačov je potrebné na spínanie 18 konvektorov? V jednej miestnosti je ich 12 a v ostatných miestnostiach po 1. Príkon jedného konvektora je 2kW.
Když si na 2 hodinky skočíte na placenou konzultaci - technickou pomoc - k nějakému slušnému projektantovi, vybere vám něco rozumného. Například pro centrální místnost třífázové napojení 12 konvertorů, to je 4kW na fázi, na to stačí jeden stykač, pokud potřebujete omezit přílišný vlivu na distribuční síť  stykače dva.
To rozhodne projektant podle velikosti hlavního jističe, místních podmínek sítě atd.
Na ostatních 6 místnosti po 2kW jednofázově vám asi navrhne místo stykače nějaké bojlerové relé s ručním přepínačem 0-AUT-MAN. Jsou dvojího typu se samočinným návratem z MAN do AUT a bez návratu.
Co se týče zpožděného kaskádového sepnutí, jste u 7-8 spínaných stykačů cenově na hranici mezi inteligentním relé (Superrelay, Smart, Logo, Easy, Zeliu, Alfa....) a hejnem jednoduchých časových relé na din lištu, nebo lehčí bastl v podobě SMR relé. Mírně lepší možnost je použít od Elka SJR-2 =Dvoustupňová zpožďovací jednotka, ale v kvalitě Elka, nebo jsem někde viděl firmičku, která takové SRJ dělá asi v 10kanálovém provedení jako tišťák s relátky.
Osobně bych se přiklonil k inteligentnímu relé, zvláště pokud  využijete i možnost napojení vstyoů na termostaty, možnosti programování spínání podle programových týdenních a ročních spínacích hodin a  jiné vychytávky, které můžete realizovat i později. Ale ne každý je ochoten si takové inteligentní relé naprogramovat i když si myslím, že je to často jednodušší, než pročítat manuály multifunkčních časových relé.
  Nadřazený centrální stykač topení jsou myslím si naprosto vyhozené peníze (v protikladu s centrálním hlavním vypínačem či centrálním jističem rozvaděče vytápění).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Je vhodnější pro spínání přímotopu relé nebo stykač?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Musí stykač pro spínání filtrace k bazénu odpínat L i N?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Jaký typ stykače nebo relé doporučíte ke spínání HDO?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?