Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Tomáš Chovanec 25.01.2010, 11:13



Název: Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
Přispěvatel: Tomáš Chovanec 25.01.2010, 11:13
Koľko stykačov je potrebné na spínanie 18 konvektorov? V jednej miestnosti je ich 12 a v ostatných miestnostiach po 1. Príkon jedného konvektora je 2kW.

#117# 


Název: Re: Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.01.2010, 13:03
Koľko stykačov je potrebné na spínanie 18 konvektorov? V jednej miestnosti je ich 12 a v ostatných miestnostiach po 1. Príkon jedného konvektora je 2kW.

#117#  

3x50A vytápění, to nebude rodinný dům, že ne? Proč si jako firma neobjednáte projekt?


Název: Re: Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
Přispěvatel: Pavel Horský 25.01.2010, 13:33
3x50A vytápění, to nebude rodinný dům, že ne? Proč si jako firma neobjednáte projekt?

No proč asi? Vždyť se tu o tom mluví stále dokola.
Odpovím: protože si stále všichni myslí, že jsou mistři světa a že se bez projektové dokumentace obejdou.
                Skutečnost je pak ale vidět zde, v diskusním fóru.
                Pak si montér neporadí se zapojením větší zátěže a je bez rady ve fóru v řiti jako Baťa s
                dřevákama.

Omlouvám se panu Chovancovi: tento příspěvek není namířen proti jeho osobě, ale je myšlen všeobecně pro
velikou skupinu lidí.


Název: Re: Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
Přispěvatel: IM 25.01.2010, 14:13
Jeden stykač, ale správně nadimenzovaný.


Název: Re: Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 25.01.2010, 14:38
Koľko stykačov je potrebné na spínanie 18 konvektorov? V jednej miestnosti je ich 12 a v ostatných miestnostiach po 1. Príkon jedného konvektora je 2kW.

Minimálně 1, maximálně 19. Nebo cokoli mezi tím. Záleží na tom, co se od toho chce.


Název: Re: Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.01.2010, 16:01
Minimálně 1, maximálně 19. Nebo cokoli mezi tím. Záleží na tom, co se od toho chce.
(jednicka)


Název: Re: Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
Přispěvatel: Tomáš Chovanec 25.01.2010, 20:18
3x50A vytápění, to nebude rodinný dům, že ne? Proč si jako firma neobjednáte projekt?

Nie nie je to RD je to dom smútku a ide to na rozpočet a je tam len SP projekt. Dám tam teda len ten jeden stykač a poriadny aby nebola veľká rozvodnica. Ako by to vypadalo, keby vedľa neboštíka bol rozvádzač 2X1m ;D

Ďakujem všetkým za rady


Název: Re: Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
Přispěvatel: Radek Kroutil 25.01.2010, 21:27
No až se to sepne najednou, tak bych nechtěl být s Vámi na stejné větvi distribuční společnosti...  (zle)


Název: Re: Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.01.2010, 22:05
Nie nie je to RD je to dom smútku a ide to na rozpočet a je tam len SP projekt. Dám tam teda len ten jeden stykač a poriadny aby nebola veľká rozvodnica. Ako by to vypadalo, keby vedľa neboštíka bol rozvádzač 2X1m ;D

Ďakujem všetkým za rady

Pokud jste investor:
Rozvaděč nemusí být vedle nebožtíka a pokud ano, dá se udělat v poměrně estetickém provedení (třeba vestavný). Projekt pro stavební povolení rozhodně není vhodný pro cenovou nabídku. Doporučuji nechat vypracovat prováděcí projekt, stejně ho budete potřebovat. Zamezíte tím odůvodněným vícepracem, které vám investici mohou značně prodražit.

Věřte mi, že počet stykačů nebude ta největší položka v rozpočtu.

Pokud jste dodavatel:
Gratuluji!


Název: Re: Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
Přispěvatel: Tomáš Chovanec 25.01.2010, 23:33
No až se to sepne najednou, tak bych nechtěl být s Vámi na stejné větvi distribuční společnosti...  (zle)

Myslíte, že by to bol taký problém? A keď sa tam dá jeden hlavný trojfázový stykač a za neho sa zaradí ďalších 18 jednofázových tak sa v momente prepnutia tarify nezopne viacmenej naraz?


Název: Re: Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 25.01.2010, 23:59
Myslíte, že by to bol taký problém? A keď sa tam dá jeden hlavný trojfázový stykač a za neho sa zaradí ďalších 18 jednofázových tak sa v momente prepnutia tarify nezopne viacmenej naraz?

Aby ta rána od 19 stykačů neprobudila nebožtíka!
Co takhle postupné spínání několika třífázových stykačů?


Název: Re: Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
Přispěvatel: IM 26.01.2010, 00:16
Pokud se týká hlučnosti jsou i stykače nehlučné. Nevím proč by na připínání NT mělo být více stykačů. Pokud se týká řízení, každý konvektor má svůj termostat, takže nemusí nutně dojít k současnému sepnutí celé zátěže. Horší je to s dobou VT, při současných mrazech je hodinový výpadek citelně znát.


Název: Re: Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 26.01.2010, 00:25
Pokud se týká řízení, každý konvektor má svůj termostat, takže nemusí nutně dojít k současnému sepnutí celé zátěže.

To si pište, že v zimě po hodinovém VT budou všechny termostaty sepnuté.


Název: Re: Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
Přispěvatel: Tomáš Chovanec 26.01.2010, 01:53
Aby ta rána od 19 stykačů neprobudila nebožtíka!
Co takhle postupné spínání několika třífázových stykačů?

A ako by ste navrhovali oneskoriť zopnutie stykača?


Název: Re: Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
Přispěvatel: Peter Holúbek 26.01.2010, 18:41
No, pokiaľ to chcete mať čo najlacnejšie a bez projektu, dajte ku každému konvektoru tlačítko, ktorým zapnete jeho stykač s prídržným kontaktom. Potom stačí, keď po zapnutí nízkeho tarifu obehnete konvektory a postláčate tlačítka... časovo to to bude určite v poriadku. Samozrejme pri vysokom tarife musia všetky stykače zas odpadnúť  :P.


Název: Re: Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
Přispěvatel: Tomáš Chovanec 26.01.2010, 21:34
No, pokiaľ to chcete mať čo najlacnejšie a bez projektu, dajte ku každému konvektoru tlačítko, ktorým zapnete jeho stykač s prídržným kontaktom. Potom stačí, keď po zapnutí nízkeho tarifu obehnete konvektory a postláčate tlačítka... časovo to to bude určite v poriadku. Samozrejme pri vysokom tarife musia všetky stykače zas odpadnúť  :P.

Skvelé technické riešenie. To vlastne keď obehnem 19 konvektorov tak sa tak zahrejem, že načo kúriť. Nejde mi o najlacnejšie riešenie ale o najoptimálnejš ie.


Název: Re: Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
Přispěvatel: Martin Kurka 27.01.2010, 09:58
Vážený pane Chovanče,
Koľko stykačov je potrebné na spínanie 18 konvektorov? V jednej miestnosti je ich 12 a v ostatných miestnostiach po 1. Príkon jedného konvektora je 2kW.
Když si na 2 hodinky skočíte na placenou konzultaci - technickou pomoc - k nějakému slušnému projektantovi, vybere vám něco rozumného. Například pro centrální místnost třífázové napojení 12 konvertorů, to je 4kW na fázi, na to stačí jeden stykač, pokud potřebujete omezit přílišný vlivu na distribuční síť  stykače dva.
To rozhodne projektant podle velikosti hlavního jističe, místních podmínek sítě atd.
Na ostatních 6 místnosti po 2kW jednofázově vám asi navrhne místo stykače nějaké bojlerové relé s ručním přepínačem 0-AUT-MAN. Jsou dvojího typu se samočinným návratem z MAN do AUT a bez návratu.
Co se týče zpožděného kaskádového sepnutí, jste u 7-8 spínaných stykačů cenově na hranici mezi inteligentním relé (Superrelay, Smart, Logo, Easy, Zeliu, Alfa....) a hejnem jednoduchých časových relé na din lištu, nebo lehčí bastl v podobě SMR relé. Mírně lepší možnost je použít od Elka SJR-2 =Dvoustupňová zpožďovací jednotka, ale v kvalitě Elka, nebo jsem někde viděl firmičku, která takové SRJ dělá asi v 10kanálovém provedení jako tišťák s relátky.
Osobně bych se přiklonil k inteligentnímu relé, zvláště pokud  využijete i možnost napojení vstyoů na termostaty, možnosti programování spínání podle programových týdenních a ročních spínacích hodin a  jiné vychytávky, které můžete realizovat i později. Ale ne každý je ochoten si takové inteligentní relé naprogramovat i když si myslím, že je to často jednodušší, než pročítat manuály multifunkčních časových relé.
  Nadřazený centrální stykač topení jsou myslím si naprosto vyhozené peníze (v protikladu s centrálním hlavním vypínačem či centrálním jističem rozvaděče vytápění).