Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití
| | |-+  Existuje redukce 4 kolíková - 5 kolíková zásuvka?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Existuje redukce 4 kolíková - 5 kolíková zásuvka?  (Přečteno 87388 krát)
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 28.05.2007, 12:01 »

Pec 4kW - odhad Kruhová 45 Litrů pro teploty 1340°C
Nebylo vy jednodušší spáchat pro hobby pec 1280°C na klasickou keramiku stačí, teplotami nad 1280°C si pouze přivodíte problémy proložky jsou většinou molit pro vyšší teploty je nutná korundová keramika, a pokud nebudete dělat bílý porcelán tak je nepotřebujete, R10, burel ...to stačí. A bylo by to 3,5 kW napájení 230V.

(Pokud je ta pec LAC-ovka)

Pouze odhaduji, ale nebylo by to jednodušší?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Josef Pentoda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 28.05.2007, 12:40 »

Ve vašem případě je jediné možné řešení. Povolat odborníka. Návrh p. Ryšavého je zajímavý, ale je potřeba posoudit stávající stav el instalace. Obávám se, že bude slabé vedení k zásuvce do sklepa pokud tam je. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J.Provaznik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



zaměstnanec, projektant-rev.technik


« Odpověď #20 kdy: 28.05.2007, 12:43 »

Pokud chcete ze zás. 400V/32A-4p získat zás. 400V/16A-5p napadají mne pouze dva způsoby.

1. Demontovat zásuvku 400V/32A-4p a místo ní osadit např. zásuvkovou skříň, kde by jste měla jak zásuvku 400V/32A-4p, tak i zás. 400V/16A-5p. V zásuvkové skříni by byl osazen proudový chránič a jističe pro zásuvky. Zásuvkovu skříň vám vyrobí každá dílna s rozvaděči. Napojení by bylo potom tak - jak asi uvažujete i nyní tj. prostrčit kabel oknem a připojit se do zásuvky. To řešení je trochu nepraktické z důvodu stále otevřeného okna - mráz, vnější vlhkost možná i cesta pro myši a hmyz do domu. Také to není dobré pro servisní vypnutí stroje - pokud budte provádět opravy pece, u kterých je nutné stroj vypnout, bude muset stále někdo běhat ven a vypínat zásuvku.

2. Další možné řešení je také odpojit zásuvku 32A-4p a kabel nějakým způsobem zatáhnout do sklepa. Řešení je buď dát rozvodnou krabici místo zás. 32A-4p nebo se pokusit najít trasu kabelu (pokud jeho přívod vede vnitřkem budovy). Zásuvková skříň bude i v tomto případě, ale bude umístěna ve vnitřním prostotru, což podstatně zvýší její živostnost. U spojkování starého a nového kabelu je nutné dbát také pravidel, která jsou v ČSN. Co se týká projitím kamených základů budovy - nějaká řešení již existují - záleží, ale aby tomu byl nakloněn i majitel budovy.

 Další možnosti mě bohužel už nenapadají, práci rozhodně zadejte u nějakého elektrikáře a nepouštějte se do toho sama. Také bych vám doporučil než začnete nechat prověřit příkony, které dům již má. Nechci strašit, ale mohlo by se vám stát, že při provozu pece a provozu dalších spotřebičů budovy již přetížíte hlavní jistič a "vypadne" celý dům.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dvořák Václav
« Odpověď #21 kdy: 28.05.2007, 14:49 »

Redukce z 32A na 16A? To opravdu existuje ?
Jestliže ano, tak je to špatně. Proč asi výrobci opatřují spotřebiče vidlicemi na různé proudové zatížení ? A proč jsou asi tyto vidlice rozměrově odlišné ?  ??
Jestliže je zásuvka dimenzovaná na 32A, tak proč by do ní nemohl být zapojen spotřebič, na 16A? Kvůli ochraně toho 16A kabelu při přetížení? Potom bych ani do 1f zásuvky, jištěné na 16A, nesměl připojit stolní lampičku 60W s přívodem 2x0,75mm2. Její přívod by totiž také nebyl tím 16A jističem chráněn...

Zásuvka je čtyřkolíková a zřejmě jde o starší instalaci, takže jeden kolík bude ve funkci PEN. Tudíž jde pouze o rozdělení PEN na PE a N. Toto rozdělení by mělo být navíc uzemněno, ale tomu byste se nevyhnul ani výměnou zásuvky za 5 kolíkovou. Jestliže čtvrtý kolík není PEN ale PE, tak se dá jedině změnit kabel k zásuvce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #22 kdy: 28.05.2007, 15:27 »

To Dvořák:
ČSN 332000-4-473:
Ochrana proti přetížení nemusí být provedena:
...
b) na vedení, u něhož není pravděpodobné, že by bylo přetíženo, za podmínky, že toto vedení bude chráněno proti zkratu.

Jsem stoprocentně přesvědčen, že el. pec k takovým spotřebičům nepatří a srovnání s lampičkou není zrovna to pravé makové!

Pokud ta pec nemá jištění proti přetížení v sobě, musí být jištění obvodu odpovídající vidlici spotřebiče - to je 16A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Dvořák Václav
« Odpověď #23 kdy: 28.05.2007, 19:35 »

Dík za vysvětlení. Chápal bych to u motoru, ale jak jde přetížit pec bez zásahu do topného tělesa, to opravdu nevím. Tak v tom případě prostě redukci s jističem a nemusí se nic nikam montovat nebo vyměňovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 28.05.2007, 21:13 »

Pokud máte elektronický termoregulátor, tak asi budete potřebovat  N vodič. Je to jen názor. Chtělo by to schéma zapojení pece, jestli existuje. Nebo kontaktujte odborníka ve svém okolí, který posoudí jestli potřebujete 5 vodičů pro funkci pece.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimíra
« Odpověď #25 kdy: 28.05.2007, 21:14 »

Mohl byste mi jako laikovi, prosím, ještě jednou popsat, jak byste si představoval realizovat redukci jako podle mě opravdu nejsnazší řešení?
Představte si, že jde o hobby keramiku, než pec naplním výrobky.... předpokládám tak max. 2 víkendové výpaly v měsíci. Nějaké prorážení základů opravdu majitel nepovolí. Ta 4 bodová zásuvka je prý sice tloušťkou pro 32A, ale ve skutečnosti je jištěna 16A. Hlavní jistič pro budovu je 25A. Obvody byly nově realizovány v 80. letech v souvislosti s rekonstrukcí domu.
Děkuji všem za přínosné informace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
« Odpověď #26 kdy: 28.05.2007, 21:58 »

Ona je také otázka, jestli není ta zásuvka připojená přes chránič. Pokud je připojená čtyřžilovým kabelem a přes chránič, nepůjde to zprovoznit bez nějakého zásahu do instalace, chránič by vypínal.
Pokud zásuvka není připojená přes chránič, šlo by to nějak udělat (příhodněji spíše zbastlit Úsměv )
Rozhodně je to trochu složitější, než se vám může zdát. S těmi redukcemi to také není tak jednoduché, redukce z pětikolíkové zásuvky na čtyřkolíkovou není problém, ale naopak to už problém je. Stejně tak není takový problém redukce ze ze zásuvky 16A na 32A, ale naopak už to není tak jednoduché. 
Rozhodně je nutná návštěva odborníka, který na místě zjistí situaci a navhrhne nějaké řešení.

To snáď nemyslite vážne? Redukcia z 4-kolíkovej zásuvky na 5-kolíkovú je vlastne rozdelenie sústavy z TN-C na TN-C-S, ale predsa nemôžete v sústave TN-C-S resp. TN-S kde sa vedú už samostatné PEN a N vodič predsa spojiť! Je to zakázané. Takže žiadna redukcia z 5 na 4. Opačne to ide.     

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #27 kdy: 28.05.2007, 22:44 »

TO Vladimíra.

Nemúžete z té zásuvky 400V/32A/4P, udělat zásuvku 400V/16A/5P. To prostě nejde.   Hněv Rozdělení vodiče PEN na PE a N, se provádí pouze v rozvaděčích. Dále se bod rozdělení přizemňuje.
Jediné řešení vydím v prohlídce stávajícího stavu, a posouzení přívodního kabelu k té staré zásuvce, kontrolu předřazeného jištění, a teprve potom zvolit odpovýdající řešení.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #28 kdy: 28.05.2007, 23:22 »

Nejlepší bude poslechnout rady kolegů a pozvat si domu odborníka. Stejně se tomu nevyhnete pokud chcete mít vše v pořádku.
Osobně bych se přikláněl k zásuvkovému rozvaděči. Je to  ale na místním posouzení všech souvislostí.

Hodně zdaru s výběrem elektrikáře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #29 kdy: 28.05.2007, 23:22 »

To Dolac :
Myslím to vážně.
Podívejte se do čtyřkolíkové zásuvky, jaké tam jsou kontakty. Zcela určitě tam není kontakt PEN, ale jen PE. Do zásuvky může být připojen vodič PEN, ale dále ze zásuvky už musí být vždy jen PE.
Zkuste zapřemýšlet nad tím, k čemu byly a jsou tyto zásuvky určeny. Pokud to to snad není zřejmé, jsou určené pro napájení třífázových spotřebičů, které nepotřebují N vodič. V dřívějších dobách totiž žádný stoj nepotřeboval N vodič, alespoň u nás. Buď šlo o jednoduchý stroj, kde byl jen vypínač a motor, u složitějších strojů bylo ovládání napojené z transformátorů 400/230V nebo 400/24V.
Nikdy nebylo možné ze žádné zásuvky 400V ani 230V připojit PEN vodič. Ano, dělalo se to mezi elektrikáři celkem běžně, ale nikdy to nebylo správné, vždy to porušovalo hned několik norem.
No a k té redukci :
Z pětipólové zásuvky udělám čtyřpólovou tak, že N vodič vůbec nezapojím, není zapotřebí nic spojovat.
Opačné reduce (z 4 na 5) se nedají použít, pokud je zásuvka připojena přes chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #30 kdy: 28.05.2007, 23:50 »

Jinak ještě k původnímu dotazu :
Úplně nejjednodušší řešení připojení by bylo takové, že by se vyměnila vidlice na šňůře k té peci za 32A/4P, vodiče N a PE by se oba připojily na kontakt PE ve vidlici. Nebo by se vytvořila redukce v tomto stylu. Pokud zásuvka není připojená přes chránič, bude to takhle fungovat. Pokud tam chránič je, bude vypadávat hned po zapnutí té pece a bude se muset vymyslet něco jiného. 
Samozřejmě, že toto řešení není podle předpisů správné, nečekám, že sklidím ovace, za to, že jsem si vůbec dovolil o něčem podobném psát, je to krásný příklad "bastlení". Nicméně vyloženě nebezpečné to určitě není. Je to řešení dané situací, ze skupiny "cesta nejmenšího odporu".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 28.05.2007, 23:52 »

To: Miroš
TO Vladimíra
Rozdělení vodiče PEN na PE a N, se provádí pouze v rozvaděčích. Dále se bod rozdělení přizemňuje.


Můžete uvést, kde jste na to přišel?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 28.05.2007, 23:59 »

To: Hasala
Sice to nebouchne, jako váš zimní stadion, ale při první revizi to nemůže projít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #33 kdy: 29.05.2007, 00:06 »

To Fuksa :
No revizi to určitě není, ale kdo by ji asi v RD dělal? Navíc revize se obvykle nevztahuje na spotřebiče připojované ze zásuvek.
Tak jak jsem psal, není to zrovna "papírově čisté" řešení ...
A zimní stadion stále stojí, jenom uteklo trochu čpavku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Dvořák Václav
« Odpověď #34 kdy: 29.05.2007, 00:13 »

Bohužel jsem se nechal unést tím, co se nesprávně běžně používá. Se zásuvkou se nesmí hýbat a normy se nesmí porušovat. Jsa poučen, vidím toto řešení:
sehnat přenosný třífázový transformátor, kde primární vinutí bude zapojeno do trojúhelníka, sekundární do hvězdy. Primár bude mít 1,73x méně závitů než sekundár. Na sekundáru bude třífázový 16A jistič, střed hvězdy bude spojen se středním vodičem pece, ochranný vodič pece bude spojen pouze s ochranným vodičem 32A zásuvky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #35 kdy: 29.05.2007, 09:40 »

Chlapi, žijte trochu v reálu. Přikláním se také k názoru pana Hasaly. Ono je sice pravda, že ctít ČSN je předpokladem slušného elektrikáře, ale asi těžko bude paní Vladimíra realizovat některá zdejší doporučení. Alespoň zpočátku, než se dílna trochu více rozjede. Více než vhodná bude prohlídka stávajícího stavu elektroinstala ce RD s ohledem na zmiňovanou zásuvku elektrikářem, nebo lépe přímo RT, aby se vyloučilo nekvalitní spojení vodiče PEN pevné zásuvky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje redukce na zástrčku typu \
 Existuje na rakouskou vidlici nejaka redukce?
 Je možné používat pro prodlužovací kabel redukci?
 Redukce americka zastrcka/ceska zasuvka
 Lze v ČR sehnat prodlužovák, do kterého by šli zapojovat americké výrobky?
 Kde koupit redukci pro jihoafrickou zasuvku?
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Jaký typ chráničojističe použít pro venkovní gril?
 Vyrabi se nejaky stmivac na bodovky (12V)?
 Neznáte někdo výrobce těchto spínačů?
 Ake odporucate vyrobcov pre instalaciu?
 Je možná výměna halogenové žárovky za LED?
 Jaký potřebuji přívodní kabel k elektrické troubě?
 Existuje převod 400V zásuvky na 230V?
 Da se pouzit rtutova vybojka do obyvaciho pokoje?
 Existují nějaké měřiče spotřeby ve formě zásuvkového adapteru?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Kdo vyrábí elektronicky (po drátě) spínané zásuvky?
 Vyrabi se jeste stara zastrcka 380 (Stara placata, cerna kolikova, keramicka)?
 Vyrábí se ještě prodlužka na žárovku?
 Jak zapojit zvonek pro poštovní schránku od KB?
 K čemu je dobrá WAGO svorka?
 Nemáte tip na tichý stykač?
 Jaký zvolit kabel pro dodatečnou instalaci pod omítku?
 Kde sehnat levně plastový pilíř na umístění elektroměru.
 Jak připojit spotřebič určený pro britský trh (UK)?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Čtyřkolíková třífázová zásuvka na pětikolíkovou třífazovou zásuvku
 Existuje redukce E27/E14 ?
 Co říkáte na bezpečnost této redukce?
 Je možná redukce 400V/16/5p na 3x230V
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Která norma mi nepovoluje čtyřkolíkovou 3f zásuvku pro přípojení 3f spotřebiče?
  Jak je zapojen redukční kabel pro svařovací transformátor RTB-3?
 Je použití redukce 3F 400V/32A na 1F 240V/32A v souladu s normou?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 K čemu slouží redukce 230/400V?
 Lze prodávat redukci 4p/5p která odporuje normám?
 Existuje redukce 400V 4P na 230V?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu se dají použít zásuvky 400V 4polové, když se dneska používá 5 vodičový rozvod?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Označují se jednozásuvky v plánu jinak, než dvojzásuvky?
 Existuje redukce na zástrčku typu \
 Existuje zapuštěná zásuvka 230V, která by téměř nepřesahovala stěnu?
 Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
 Existuje silový konektor na 230V?
 Je na trhu vestavná zásuvka 230V s chráničem?
 Jsou na trhu k dostání i dvojzásuvky řazené vodorovně, ne jen svisle?
 Má se u nové instalace použít 4.kolík u 3f vidlice?
 Vyrábí se vícepes připevnitelný na zeď???
  Jsou v ČR schváleny tzv. schuko zásuvky?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Nevíte jak se nazývá tento systém zásuvek a kde se dá sehnat?
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Kde jsou k dostání nástěnné zásuvky IP44 s proudovým chráničem?
 Existuje zásuvka, která se zabudovala do pracovní kuchyňský desky?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Dají se na našem českém trhu sehnat zásuvky s vypínačem?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Odpovídají zásuvky a vypínače zn. Fontini normám ČSN?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu?
 Nevite kde by se dalo koupit dvojzasuvka s internetovou zasuvkou?
 Lze do stěny ze sádrokartonu zapojit zásuvky a vypínače bez instal. krabice?
 Proč je v zásuvkách šroubek na zemnící vodič zlatý a ostatní jsou stříbrné?
 Kde sehnat redukci do zasuvky i s uzemnenim?
 Dá se použít zásuvka pre plochú vidlicu?
 Kde seženu staré bakelitové vypínače a zásuvky?
 Proč nemohu mít kolík zásuvky orientován dolů?
 Co je to za divnou zásuvku ?
 Jaká je spolehlivost zásuvek s clonkami ?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Dají se samostatně koupit clonky do zásuvek?
 Dají se někde sehnat staré zásuvky Elektro-praga?
 Kde sehnat podlahové zásuvky?
 Jaká se vyrábí nejmenší možná zásuvka 230V ?
 Mohu použít na zahradu zásuvku v krytí IP44?
 Jak a kam správně nainstalovat elektroinstalační kanál?
 Kde se dá sehnat zásuvka s vypínačem?
 Smí se prodávat zařízení se zásuvkou, která má fázi na druhé straně?
 Kde sehnat vidlici do anglické zásuvky (3 póly)?
 Existuje spínaná zásuvka řízená nízkým napětím?
  Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
 Lze koupit nezávislé zásuvky do jedné inst. krabice?
 Existuje sloupek se zásuvkou do zahrady v designu kamene?
 Jaké jsou typy luxusních zásuvek v kovovém provedení IP44 ?
 Existují vícenásobné rámečky pro dvojzásuvky?
 Jaký typ zásuvek se používá v Portugalsku?
 Mohu si vylepšit zásuvku nějakým vlastním, třeba dřevěným doplňkem?
 Prodává se v ČR schválená elektrická zásuvka s integrovaným vypínačem?
 Kde je možno sehnat vypínače a zásuvky v barvě černé?
 Jakou zásuvku zvolit pro parní hrnec?
 Znáte někdo zásuvky a vypínače s krytím min. IP55 v zápustném provedení?
 Znáte zásuvku, která sníží účet za energie o tisíce korun?
 Dala by se někde sehnat třífázová zásuvka "čápovka"?
 Poradíte někdo výrobce nebo dodavatele vestavných zásuvek do nábytku?
 Lze použít zásuvka IP44 do ventilové šachty zavlažovacího systému?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?
 Proč máme u domovních zásuvek ochranný kolík?
 Můžu zapojit český notebook v portugalsku?
 Kde sehnat roztrojku s vypínačem na kabelu ?
 Napadá vás využití malé podlažní krabice OBO i doma?
 Je dvouzásuvka s zaměnitelnou fázi zmetek?
 Znáte tento typ vidlice?
 Aký typ zásuvky zvoliť pre napätie 110V?
 Jak se vám líbí zásuvky v noze stolu?
 Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
 Lze použít původní zásuvky a vypínače do nové elektroinstalace?
 Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem?
 Nepoznate zasuvku 230 V pod vodu?
 Lze zásuvku s bezšroubovými svorkami nějak použít u starší elektroinstalace?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Doporučili byste k montáži noname zásuvky z Polska?
 Dá se použít stará 3f 380V samice s přírubou k pohyblivému prodloužení?
 Jakou zvolit venkovní zásuvka 230V pro domácí použití s dětmi?
 Jde vyměnit kryt zásuvky a krabice pro věneček?
 Jsou zásuvky typu Schuko bezpečné pro použití u CZ domácích spotřebičů?
 Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady?
 Kde je v třífázové zásuvce 230V a kde 400V?
 Existuje vícenásobná zásuvka s instalací pod omítku?
 Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
 Kde seženu dvojzásuvku s nízkým profilem rámečku?
 Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
 Jakou zvolit náhradu za staré panelákové zásuvky?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze používat staré 4-kolíkové zásuvky pro zapojení 3xL+PE?
 Je v ČR povoleno používat rozdvojku bez PE kontaktu?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Jde legálně použít jiný mezinárodního typu zásuvek?
 Kteří výrobci vyrábí dvojnásobnou zásuvku s natočenou dutinou?
 Existuje nějaká zásuvka 230V s pojistkou proti vytržení připojeného kabelu?
 Mam 380V/24A se zasuvkou 220V, jaka je zatizitelnost?
 Lze použít polské zásuvky s ochranným kolíkem dole i v Česku?
 Jakého výrobce zvolit pro zásuvky a vypínače?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Kde pořídit kryt modulové zásuvky 40x40?
 Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky?
 Mohu zapojit nabíjecí adapter laptopu i do zásuvky bez ochranného kontaktu PE?
 Jaká je kvalita zásuvek značky Opus premium?
 Jak vzít ze 400V/16A potřebných 230V/32A?
 Mám zvolit v domku systém zásuvek a vidlic 5x16A nebo 5x32A?
 Jak má vypadat přípojka pro karavan?
 Akú zásuvku volit do steny pre 12V osvetlenie?
 Je bezpečné používat v ČR chytrou zásuvku typu Schuko?
 Bezpečnost používání chytrých zásuvek s odpojováním vodiče N?
 Kde lze koupit zásuvky za nejnižší ceny?
 Existuje něco jako minutková zásuvka?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.083 sekund, 24 dotazů.