Martin Absolon
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.04.2019, 20:06 »



Potřeboval bych rychle vypočítat tento příklad ale nedokážu přijít na to jak.
Mohl by mi prosím někdo chytřejší pomoci?


* 57540210_405254136724612_1841336193002766336_n.jpg (78.71 KB, 1632x918 - prohlédnuto 13233 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.04.2019, 22:29 »

 Martine,

to podstatné jste již vypočítal a to je odpor vedení 0,12 ohmu.
To znamená, že každý vodič k zátěži 4000 W má odpor poloviční 0,06 ohmů

Z výkonu si vypočtete proud. Není sice uvedeno vstupní napětí, ale budeme předpokládat že bude 240 V. Pak proud spotřebičem bude I=P/U
Tak 4000/240 = 16,666666 A
Úbytek napětí bude součin odporu a proudu. U=RxI= 0,12x16,66666= 1,99999999 V
To je celkový úbytek napětí.
Na každém vodiči bude úbytek poloviční 0,999999 V

Stručně zaokrouhleno celkový úbytek bude 2 V. Na každém vodiči bude 1 V.

Je to jen zákon pana Ohma a zákon pana Kirchhoffa  - ZOPAKOVAT A TRÉNOVAT

SHVÁLNĚ TO PÍŠI POLOPATICKY
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 16.04.2019, 22:34 »

Martine,

věřil jsem vám, ale ten Rv jste hodně zaokrouhlil.
Takže celkový úbytek bude 1,977776986655 V při napětí na svorkách spotřebiče
240 V a vstupní napětí bude o ten úbytek vyšší to je 241,9777 V
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 17.04.2019, 00:03 »

Já bych tedy pro školní úlohu navrhoval vycházet ze vstupního napětí 230 V.
Přikládám výpočet pomocí odporového děliče (na svorkách spotřebiče bude napětí menší než 230 V).


* F064F951-92D4-4907-AC2B-AA9CAC1E7E51.jpeg (84.38 KB, 1720x482 - prohlédnuto 2711 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 17.04.2019, 06:51 »

Je faktem, že normované napětí je 230 V. Použil jsem 240 V jako napětí v praxi.
Chybou je, že napětí není ve školním příkladu zadáno. Možná i záměrně.
Záleží na typu školy a stupni poznání. Takové úlohy jsme dostávali v II. ročníku
učení před 60. léty. Jsou to základy elektrotechnik y.

Výpočet pomocí odporového děliče má výhodu v "přímém" výpočtu. To již je pro průmyslováky, hi.

Je zajímavé pozorovat v jakém poměru se změní úbytek při napětí 230 V a při napětí 240 V. To by mohlo být pokračování školní úlohy.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 17.04.2019, 07:26 »

Abyste určil úbytek napětí na vodiči, potřebujete znát jejich odpor a proud,  který vodiči protéká.

Všimněte si, že úbytek napětí na vodičích je jiné napětí, než jmenovité a že s ním souvisí pouze nepřímo.

Takže si rozdělte úlohu na tři části.

1) Odpor je přímo úměrný měrné vodivosti vodičů a jejich délce a nepřímo jejich průřezu. Vodivost máte šikovně v jednotce Ohm.mm2/m, takže se nemusíte trápit s nějakými převody. Vodiče jsou dva (proud teče tam a zpátky),  třetí je ochranný, tím žádný proud neteče.

2) Proud spočítáte snadno, příkon znáte, napětí je jmenovité. Je to v podstatě štítkový údaj spotřebiče.

3) Máte odpor, máte proud, tak máte i napětí, které se na tom odporu ztratí. Obvykle se udává v procentech.

Poznámky:
a) Účiník vás trápit nemusí, ten je zadán jedna (asi kamna). Kdyby nebyl, musel byste jmenovité napětí tím účiníkem ještě vynásobit.
b) Jmenovité napětí je zde 231V, je to totiž 400V/√3
c) Správně by se proud měl přepočítat, bude totiž o malinko menší. K vnitřnímu odporu spotřebiče se přidá odpor vedení. Je to ale malý rozdíl a nebudeme si tím komplikovat život.
d) Kdybyste počítal odpor u třífázové soustavy, tam se počítá vodič jenom jeden.

EDIT: Opravena chybka ve výpočtu procent napětí.


* ubytek_napeti.jpg (51.79 KB, 1024x709 - prohlédnuto 5163 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 19.04.2019, 20:43 »

Zadání je neúplné, jelikož není řečeno, zda je zátěž 1fázová nebo 3fázová. CYKY 3x6 může být klidně L+N+PE a nebo taky L1+L2+L3.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 19.04.2019, 21:42 »

Zadání je neúplné, jelikož není řečeno, zda je zátěž 1fázová nebo 3fázová. CYKY 3x6 může být klidně L+N+PE a nebo taky L1+L2+L3.
Protože je v zadání uveden kabel CYKY-J, jedná se bez pochyb o zátěž jednofázovou. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 20.04.2019, 07:10 »

Ale pak to není výpočetní úloha na výpočet úbytku napětí, ale na to, aby dotyčný věděl, jaký je konkrétní rozdíl mezi CYKYnama. Což je tak trochu podpásovka, že.
Navíc ani to nevylučuje fyzicky připojení 4kW ve formě 3f spotřebiče (barvy jsou jen barvy).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 20.04.2019, 08:07 »

Je faktem, že normované napětí je 230 V. Použil jsem 240 V jako napětí v praxi.
Chybou je, že napětí není ve školním příkladu zadáno. Možná i záměrně.

Pokud záměrně, bylo by vhodné nabídnout spočítaný výsledek v intervalu dovolené tolerance 230 +/_ 10%.
A pak výsledek klidně odhadnutý v tom samém intervalu s uvažováním oteplení vedení, ne nekonečnou vodivostí spojů atd.
S takovým žákem bych byl spokojenější, nežli s jedním výpočtem na "sto" desetin Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 20.04.2019, 08:11 »

Ale pak to není výpočetní úloha na výpočet úbytku napětí, ale na to, aby dotyčný věděl, jaký je konkrétní rozdíl mezi CYKYnama. Což je tak trochu podpásovka, že.
Navíc ani to nevylučuje fyzicky připojení 4kW ve formě 3f spotřebiče (barvy jsou jen barvy).
Stejně tak není vyloučeno napájecí napětí 110 či 690V Úsměv
Asi bych to nehrotil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 20.04.2019, 09:37 »

Ale pak to není výpočetní úloha na výpočet úbytku napětí, ale na to, aby dotyčný věděl, jaký je konkrétní rozdíl mezi CYKYnama. Což je tak trochu podpásovka, že.
Navíc ani to nevylučuje fyzicky připojení 4kW ve formě 3f spotřebiče (barvy jsou jen barvy).
Kdysi,někdy před 35lety jsem pracoval na generálních opravách strojů a zařízení.Po takové opravě by měl být ten stroj v takovém stavu jako nový.Na opravu jsme potřebovali samozřejmě kabely a vodiče barev, které odpovídaly normě(myslím tehdy ČSN 34 0165).Zásobovači včas nesehnali a byl ohrožen termín dokončení opravy.Tehdy jeden "moudrý" šéf také pronesl:"Barvy jsou jen barvy, ta fabrika je naše, tak musí jet ať jsou dráty červený nebo zelený."Tak jste mi to tak nějak připomněl. Smích
Pokud lezu do nějakého zařízení nebo rozvaděče a mám si na něco sáhnout, nespoléhám na barvu a raději si zkoušečkou ověřím, je-li bezpečné se dotknout.I ten žák by měl znát, že existují nějaké barvy vodičů a že fázový vodič by neměl být žluto-zeleny.Proto by měl usoudit, že v to kabelu může být pouze L,N a PE.Nemůže být jen specialista na barvy vodičů v kabelech a jiný specialista na výpočet úbytku napětí.To už by bylo jak s těmi policajty, co jeden uměl číst a druhý psát. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 20.04.2019, 12:06 »

Ale no tak, kluci na učňáku těžce bojují s jednoduchým výpočtem úbytku a vy na ně takové špécie.

Nejdřív ať si osvojí základ (princip) a pak si teprve můžeme vymýšlet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 20.04.2019, 12:27 »

Ale no tak, kluci na učňáku těžce bojují s jednoduchým výpočtem úbytku a vy na ně takové špécie.

Nejdřív ať si osvojí základ (princip) a pak si teprve můžeme vymýšlet.
Máš pravdu, kaji se, a přidávám k zamyšlení: člověk si vzpomene na bůhvíco, jen ne na svoji senilní budoucnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Viktor H
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 04.04.2022, 18:21 »

Našiel som si toto vlákno, keď som zisťoval, či nerobím chybu vo výpočte úbytku napätia. Vstupné hodnoty však v príklade mám také, že konečný výsledok ma prekvapuje.

Odpor R: 1.2 Ohm (autopoistka 10 A)
Tečúci prúd: 1 A
Strata napätia U = R.I = 1.2 x 1 = 1.2V

Zdroj napätia má však len 3.2 V (LiFePo článok). Znamená to, že na poistke by som pri 1 A stratil 1.2 V? To je vzhľadom na nízke napätie 3.2 V príliš veľa...

Cieľom je zistiť, či by nedávalo zmysel istiť vstupy do LiFePo balancera poistkou, keďže istenie je základ a pri 200 Ah batériách to platí x-násobne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 04.04.2022, 18:55 »

Mě především překvapují ty vstupní hodnoty. 1,2 Ohm při jmenovitém proudu 10A je zjevný nesmysl. To by se tou pojistkou dala ohřát voda na kafe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Viktor H
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 04.04.2022, 19:05 »

Nuž, meral som odpor poistky týmto merakom: https://www.tipa.sk/sk/multimeter-uni-t-ut210d-klestovy/d-201109/,  lebo nevygooglil som datasheet s odpormi poistiek...


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 04.04.2022, 19:43 »

Tak to jste nejspíš změřil odpor měřících kabelů a to ještě nepřesně. Já jsem tím vaším měřákem (mám jej také) změřil 0 Ohm. Mnohem kvalitnějším měřákem a mnohem spolehlivější čtyřvodičovou metodou při proudu 5A jsem naměřil 0,066 Ohm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou hodnotu vodivosti pro Al a Cu mám použít do výpočtů pro úbytek napětí na kabelu?
 Úbytek napětí, Voltage drop
 Jaky prurez kabelu pro vedeni delky 850m?
 Může mít zapínání více výkonových spotřebičů vliv na napětí v síti?
 Jak stanovit ztráty ve vedení?
 Jaká je přibližně ztráta napětí po 20m kabelu?
 Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Na přívodních svorkách FI je Zsm 0,5ohmu a na odvodu 4,5...kde je chyba?
 Neměl by někdo tabulku úbytků napětí na kabelech?
 Jak vypočítám úbytek napětí ve vodiči?
 Jak se vypočítá v praxi úbytek napětí na světelném okruhu?
 Poradíte mi prosím s výpočtem úbytku napětí?
 Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
 Aký je presný výpočet úbytku napätia na kábli CYKY?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Vie niekdo vypočítať ubytok napätia na konci kabelové trasy?
 Jaký je možný úbytek napětí AC i DC na vedení podle normy?
 Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
 Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Jak vypočítám útlum na kabelu AYKY 2x16 - CYKY 2x1,5?
 Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
 Co po připojení zářivek 2x58W způsobuje pokles napětí?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)
 Jak velké ztráty na kabelu mezi jističem a spotřebičem jsou možné?
 Jak vypočítat úbytek napětí na přívodním vedení?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Proč poklesne napětí na přívodní fázi v rozvaděči o 10 V při sepnutí bojleru?
 Hledám dobrý program na výpočet denního a umělého osvětlení.
 Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte?
 Jak vypočítat rozběhový odporník pro řízení SSelektromotoru se seriovým buzením?
 Poradíte mi prosím s s výpočtem výkonu motoru a jeho skluzem?
 Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče?
 Vzorce pro výpočet trafa "C"
 Jaký je výpočet pro pruřezy vodiču?
 Brali byste 800,-kč za vypočet přikladu z elektrotechniky?
 Neznáte vzorec pro výpočet přívodního kabelu k rozvaděči?
 Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
 Kdo mi vymyslí výpočetní příklad na procvičení elektrotechnických vzorečků?
 Umíte spočítat komplexními veličinami obvody R, L, C a jste ochotni mi pomoci?
 Jak spočítat celkovou spotřebu (kWh) ze spotřeby na jednotlivých fázích?
 Dá se zadávat v programu Sichr okružní síť?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Ako to je s prepočtom Ah na Wh?
 Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
 Aka je vzdialenost L pri vypocte dostatocnej vzdialenosti svodu?
 Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3?
 Pomůžete mi s výpočtem jednoduchého stejnosměrného obvodu?
 Ako vypocitam ruzne vykony motora?
 Je možné niekde stiahnúť plug-in do výpočtového programu dialux?
 Ako dimenzovať DC káble?
 Jaký je správný vzorec pro výpočet Ah baterie?
 Jak vypočítat přechodový děj na vedení?
 Je výpočet otáček asynchronního motoru správný?
 HAKEL-TRADE: Software pro výpočet rizik dle ČSN EN 62305 – Hakelsoft
 Jak vypocist/odhadnout vydrz akumulatoru pri vybijeni stridavym proudem?
 Jaké hodnoty mám dosadit do m u vzorce L=0.8UoxS/1.5p(1+m)xIa?
 Jaký zvolit výkon spirály nebo spirál?
 Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru?
 Jaký je přepočet jmenovitého výkonu motoru na elektický příkon motoru?
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Pomůžete mi prosím vypočítat proud sekundárním vinutím trafa?
 Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi?
 Jak si mám poradit s výpočtem výkonu motoru bez štítkových údajů ?
 Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
 Jak vypočítám příkon asynchronního motoru?
 Jak spočítám převody a počet závitů výstupního vinutí trafa zvonku?
 Ako vypočítať energetickú bilanciu pre viacero samostatných objektov?
 Pomůžete mi prosím s výpočtem příkladu ke zkouškám RT?
 Pomůžete mi s výpočtem bezpečné vzdálenosti "s"?
 Jaký bude úbytek napětí na 18m kabelu 5x1,5 s rezist. 0,0173 ohm?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice?
 Jaké je správné řešení této úlohy na smyčkové proudy?
 Aký je správný výpočet skratového výkonu?
 Jak veliký odpor použít pro snížení logického výstupního napětí PIR modulu?
 Kde vzít vzorce pro výpočty indukčních strojů a transformátorů?
 Jak vypočítat kapacitu kondenzátoru třífázového transformátoru?
 Jak vypočítám vstupní dělič napětí?
 Jak spočítat odpor geometrického tělesa (trojúhelníku)?
 Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci?
 Jak vypočítat kroutící moment pro stanovení výkonu elektromotoru?
 Jaký bude odebírán proud z transformátoru šestipulzním usměrňovačem?
 Jak spočítat dovolený počet LED svítidel pro jinou hodnotu jističe?
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 Jak přesně postupovat při výpočtu ceny mědi?
 Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě?
 Jakou hodnotu NTC Termistoru zvolit pro primární ochranu toroidu?
 Jak vypočítat permitivitu vosku?
 Jaký průtok media v m3/hod ve ztahu k otáčkám a výtlaku u čerpadla IMP GHNbasic?
 Jakým vzorcem vypočítám dělič napětí?
 Vyšlo třetí vydání knihy Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky
 Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
 Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
 Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje?
 Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
 Jak mohu ověřit správnost měření nepřímého 3f elektroměru?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Jak vypočítat či odhadnout hodnotu odporu koule?
 Co znamená U^2?
 Vzpomene si někdo na výpočet admitance v obvodu RC?
 Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů?
 Jak vypočítat napěťový přenos pomocí admitanční matice?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak aplikovat metodu uzlových napětí - proudy mezí všemi rezistory v obvodu?
 Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Jakým vzorcem vypočítám velikost jističe ke konkrétnímu průřezu vodiče?
 Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí?
 Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
 Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči?
 Jaký použít výpočet pro návrh jímače?
 Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?
 Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?
 Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
 Ako vypočítať prierez ochranného vodiča?
 Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem?
 Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
 Jak vypočítat příkon elektromotoru?
 Jak přepočítat činnou/kapacitní/induktivní spotřebu na kWh?
 Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?
 Poradíte jednoduchý program na základní světlotechnické výpočty?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 24 dotazů.