Před třemi týdny mi byl zapojen pilíř s přípojkou a následně zapojen malý stavební rozvaděč. Radost ztoho, že mám konečně přípojku podle předpisů mi poněkud kazí, na stavbě domu, vážný problém. Na pozemku mám vrt kde je ve 40m membránové čerpadlo ROB (300w), kterým čerpám vodu na stavbu a zárověň čistím vrt. Po připojení čerpadla mi vypadne chránič. Někdy hned, někdy po 20minutách, někdy vůbec. Kabel je 45m 1,5mm2 dodávaný s čerpadlem a pak cca 40m gumový 2,5mm2 k zásuvce. Nejdříve jsem myslel, že mám vlhko v zásuvkách (použil jsem gumové zástrčky i vidlice IP44), ale i po kontrole a "vysušení" nebo dočasné výměně kabelu za jiný problém přetrvával. Dnes jsem vyreklamoval čerpadlo výměnou a po dvouhodinové reinstalaci čerpadla do vrtu, cvak a chránič vypadl okamžitě. Z nouze jsem problém vyřešil tak, že jsem odpojil zeleno/žlutý vodič uzemnění, což mi pro dnešek pomohlo s řemeslníky, ale nevím co stím. S jinými spotřebiči problém není, i gumový prodlužovák ke studni funguje bezvadně. Může být problém v konstrukci čerpadla?
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 21.06.2008, 09:47 » |
|
Přizvěte k tomu revizního technika elektro, ten by měl zkusit proměřit izolační stavy, popř. unikající proud (za provozu). Je také možné, že je nějaký problém v tom staveništním rozvaděči (spojení N -PE) a čerpadlo je v pořádku. Nebo může být problém v něčem jiném, co je ještě z toho staništního rozvaděče připojené. Také může být problém v použité prodlužovací šnůře. Vycházím z toho, že čerpadlo je předmět tř. I s přirozeným uzemněním - ostatní spotřebiče na stavbách (ruční el. nářadí) jsou většinou ve tř. II, tedy izolované (bez ochranného vodiče) - problém s chráničem se tam nemusí projevit. A i když je použitý spotřebič tř. I, za suchého počasí se také nemusí problém projevit.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #2 kdy: 21.06.2008, 10:41 » |
|
Naprostý souhlas s p. Hasalou. Revizní technik má k dispozici takovou techniku, pomocí které není problém ověřit jak správnou funkci proudového chrániče, tak vyhovující stav čerpadla.
To, že se problém objeví někdy okamžitě a někdy až po chvilce tak trochu naznačuje, že by mohlo jít o problém s čerpadlem, že se objevuje svod, který se mění podle teploty. To je závada, která se někdy stává a postupně se stav zhoršuje.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 21.06.2008, 15:16 » |
|
Vzhledem k tomu, že čerpadlo je už druhé, přikláním se k názoru, že chyba bude jinde. Třeba v ovládacím obvodu čerpadla nebo přehozených modrých vodičů z jednoho chrániče na jiný atd. Skutečně bez měřících přístrojů je dost těžko na chybu přijít.
|
|
|
|
|
ALCR
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 22.06.2008, 00:55 » |
|
Je nebezpečné mít u ponorného čerpadla odpojený žlutozelený vodič?
Pokud se jedná o spotřebič první třídy musí být ochranný vodič (kombinace barev zelená/žlutá) vždy připojen na příslušnou svorku!!! Obraťte se s dotazem na výrobce nové čerpadlo by rozhodně chránič vyhazovat nemělo.
|
|
|
|
Kubíček R.
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 22.06.2008, 16:48 » |
|
Tento problém jsem již řešil, vypínal FI za 9ms Ir 100mA typ chrániče ještě z NDR, vypínal tak po druhém zapnutí čerpadla, měl jsem k dispozici druhý FI 100mA, ten vypínal za 13ms, čerpadlo ho vyhodilo tak 3x za den. Zákazníka jsem přesvědčil o instalaci nového grániče G s citlivostí Ir 30mA a zároveň nutnost FI pro koupelnu a venkovní zásuvky. A byl pokoj. Chránič do dnes bezdůvodně nevypnul! Použil jsem výrobek od ABB typ APR (chránič se zvýšenou spolehlivostí), cenově je podstatně dostupnější než od konkurence. Vypínací čas byl 63ms.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 22.06.2008, 21:28 » |
|
Takže problém byl ve vadném čerpadle? a to podruhé? Teda máte pravdu kvalita made in china.
Jinak se to stává i při spojení N a PE jak psali kolegové přede mnou. Světla svítí i zásuvky se nechají používat ,ale při větším odběru vybaví chránič.
Napište jestli byl problém pouze v tom čerpadle. Dík.
|