Autor Téma: Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?  (Přečteno 20004 krát)
Roman Kostelecký
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 08.02.2012, 18:51 »

Nedávno k mým známým přijel elektrikář, z důvodu výměny elektroměru.
V domě žíjí celkem 2rodiny a každá má svůj hlavní jistič i elektroměr.
V průběhu výměny se zakouřilo z přístrojů v horním bytě (myčka, satelit, video) a od té chvíle jsou tyto přístroje nefunkční.
Elektrikáře to nijak nezajímalo a řekl, že jistič měl celou dobu vypnuté.
Ted nevědí jak pokračovat, tak dávám dotaz sem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 09.02.2012, 06:47 »

O jakého elektrikáře šlo? Jestli myslíte elektrikářem technika distributora, který prováděl výměnu elektroměrů, okamžitě a nejlépe i písemně informujte svého dodavatele elektřiny. Podejte stížnost a popište i chování toho technika, když se s tím vůbec nechtěl na místě zabývat.
Ovšem jestli máte nějakou šanci, to si netroufám odhadnout. Zřejmě bych doporučil i návštěvu RT, který by instalaci zkontroloval, a napsal zprávu, kde by popsal její stav. Jestli bude instalace v pořádku, musíte tlačit neustále na distributora a chtít náhradu škody. Ze zkušeností vím, že poprvé odmítnou, ale po neustálých nátlacích se začnou trochu hýbat.
 Přeji pevné nervy a hodně štěstí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 09.02.2012, 09:30 »

V průběhu výměny se zakouřilo z přístrojů v horním bytě (myčka, satelit, video) a od té chvíle jsou tyto přístroje nefunkční.
Mně to připadá na odpojení N při zapnutém jističi. Opravny spotřebičů by nedaly dobrozdání o zničení přepětím?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Petr M
« Odpověď #3 kdy: 09.02.2012, 09:37 »

Mně to připadá na odpojení N při zapnutém jističi. Opravny spotřebičů by nedaly dobrozdání o zničení přepětím?

Taky mám pocit, že vypnul jistič pro dolní byt, horní nechal jet a pak přerušil nulu pro oba. Takže vyjádření z opraven a tlačit na firmu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 09.02.2012, 12:36 »

Nejspí bude ta "nula" .....
Do zásuvek 1 fázových došlo 400V !
U které jste společnosti ?dodavatele energie.
PEN vodič by neměl jít přes elektroměr !!U některých dodavatelů !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 09.02.2012, 12:44 »


Elektrikáře to nijak nezajímalo a řekl, že jistič měl celou dobu vypnuté.


Otazne je ,  ci to vobec bol elektrikar (praktiky niektorych distributorov su na samostatnu diskusiu)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Ján Garaj
« Odpověď #6 kdy: 09.02.2012, 12:55 »

Pán Kostelecký, pridám sa k odborníkom. Naozaj by to chcelo revizáka, ktorý by vám to predviedol, prekontroloval a následne po jeho odbornom posúdení, ak bola škoda viac ako 5000,-tak aj s právnikom a pohroziť poriadne, hlavne vedieť komu, kto to robil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 09.02.2012, 13:25 »

Ve starších instalacích se PEN smyčkoval na elektroměrech (což se teď nesmí). Po vyjmutí jednoho elektroměru se tak přerušil PEN i pro ostatní za ním. No a pokud byly na jiné fázi, bylo vymalováno. Možná to bude tento případ a méně zkušený technik to neodhadl správně. Chtělo by to prohlédnout revizákem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 09.02.2012, 20:34 »

Za předpokladu, že tam nemáte nějakou nestandartní úpravu (černý odběr...),  je docela pravděpodobná varianta, kterou popisuje Jirka Š. Svejkovský.
Právě pro nepříznivé vlivy při nějakém přechodovém odporu, přerušení,... se toto zapojení již nepoužívá.
Chtělo by to zkontrolovat skutečné zapojení a pokud to tak opravdu je, tvrdě zaútočit na dodavatele, že problém způsobila chyba montéra.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Tomáš Hradecký
*
Offline Offline



od projektu po revizi


WWW
« Odpověď #9 kdy: 09.02.2012, 21:17 »

pokud předtím vše fungovalo a nikde žádný problém a při práci na el zařízení vám shoří spotřebiče ,  tak to asi nebude zásah vyšší moci . Přerušený nebo v tomto případě odpojený PEN dříve než montér vypnul hlavní vypínač .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projekty ,  elektroinstala ce ,  hromosvody ,  revize E2/A ,  slaboproud ,  silnoproud ,  
Liberecký ,  Královehradeck ý ,  Středočeský kraj
www.elektrohra decky.cz ,  tel :739643901
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #10 kdy: 09.02.2012, 21:47 »

Prerušený PEN vodič.. v tomto prípade ste mali potom v zásuvkách 400V ktoré sa pekne rozdelilo medzi spotrebiče a ten s najmenším odporom dostal plnú dávku ( 400V ) a zadymilo sa.. Väčšinou si to odnesie elektronika  Pláč.

Na vašom mieste by som si zavolal RT a nechal posúdiť stav vašej elektroinštalá cie od elektromera i keď neviem či niečo zistí kedže technik po opätovnom pripojení PEN vodiča chybu odstránil. A s gigantami ako su RZ je to na tažko. Iné by bolo keby ste to riešili hneď okamžite a to tak že by ste zavolali do vašich RZ a povedali im o celej situácií.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 09.02.2012, 22:28 »

ten s najmenším odporom dostal plnú dávku ( 400V )

Ten s největším odporem. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 09.02.2012, 22:37 »

Prerušený PEN vodič.. v tomto prípade ste mali potom v zásuvkách 400V ktoré sa pekne rozdelilo medzi spotrebiče a ten s najmenším odporom dostal plnú dávku ( 400V ) a zadymilo sa.. Väčšinou si to odnesie elektronika  Pláč.

Na vašom mieste by som si zavolal RT a nechal posúdiť stav vašej elektroinštalá cie od elektromera i keď neviem či niečo zistí kedže technik po opätovnom pripojení PEN vodiča chybu odstránil. A s gigantami ako su RZ je to na tažko. Iné by bolo keby ste to riešili hneď okamžite a to tak že by ste zavolali do vašich RZ a povedali im o celej situácií.  podivej
vacsi vnutorny odpor spotrebica = vacsie napatie na nom /pri odpojenom PENe/



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Ján Garaj
« Odpověď #13 kdy: 11.02.2012, 19:01 »

Treba zavolať toho revizáka. Ak zistí, že bez odpojenia Nuláka sa nedá vymeniť elektromer tak máte vyhrané. V opačnom, ak odpojenie  nie  je podmienkou, iba nedopatrením toho elektrikára to bude ťažké.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kolo
« Odpověď #14 kdy: 11.02.2012, 19:38 »

Tak to je hrubá chyba elektrikáře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #15 kdy: 12.02.2012, 10:03 »

vacsi vnutorny odpor spotrebica = vacsie napatie na nom /pri odpojenom PENe/




Pardon pomýlis som sa.. Ano ten s najväčším odporom dostane plnú dávku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #16 kdy: 12.02.2012, 11:49 »

Už se to tu jednou řešilo. Příslušný výpočet máte zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,21849.msg155873.html#msg155873
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Neví někdo co se vlastně děje v elektrickém rozvodu, když lednička ruší PC?
 Co s kopajícím fénem?
 Jak odstranit brum v domovních telefonech?
 Co s probíjející pračkou?
 Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Může zvonit videovrátný sám od sebe?
 Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
 V čem může spočívat slabý výkon motoru strunové sekačky?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Z jaké příčiny hučí laptop v ellektroinstalaci hudební zkušebny?
 Je absence spínače rychlovarné konvice v pořádku?
 Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO?
 Proč mi při zapnutí ledničky zatuhne ve Windows WM player?
 Proc stale bezi kompresor chladnicky?
 Prečo sa po odpojeni spotrebica dostane faza na neutralny a ochranny vodic?
 nechybí u nefungujícího bojleru uzemnění?
 Čo sa mohlo stať s 1f motorom?
 Prečo mi prebia karbobruska, co to moze sposobovat?
 Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
 Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě?
 Co může způsobovat neůměrný hluk chladničky?
 Co způsobuje bzučení vypnuté indukční varné desky?
 Jak proměřit topné těleso automatické pračky?
 Může pračka za vybavování proudového chrániče?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Čím může být, že nová trouba vyhazuje proudový chránič?
 Může být automatická pračka zapojená přes prodlužovačku?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu?
 Jak poznám spálené vinutí rozbrušovačky?
 Jak odstranit rušení satelitního přijímače varnou konvicí?
 Prečo sa začalo dymit zo stykača HMG 56a?
 Dá se blikání LCD při zapnutí spotřebičů s větším odběrem něčím odstranit?
 Jak otestovat motor, zda není vadný?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Je v pořádku pokud vypnuté spotřebiče probíjí?
 Jaká může být příčina zapínání PC při jakékoliv změně (zap/vyp) ve zásuvce?
 Čemu vadí kombinace UPS - laserová tiskárna ?
 Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6W?
 Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím?
 Mám vadnou myčku, když mi vyhazuje proudový chránič?
 Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
 Proč dochází u soustruhu k "vyhození" proudového chrániče?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
 Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit?
 Proč se elektromotor připojený k čerpadlu přehřívá a vyhazuje pojistky?
 Může bludný proud ovlivňovat činnost plynového kotle?
 Je normální napětí mezi kostrami spotřebičů?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč varná deska vyhazuje pojistky, když je jistič dostatečný?
 Proč při zapojení nové el. trouby na vedení okamžitě vybaví chránič?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Co zpusobuje ruseni TV a praskani v reproduktorech pri vypnuti svetel?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč elektrická trouba sporák funguje pouze při odpojeném plynovém potrubí?
 Jak odstranit rušení rádia pří zapnuti led osvětlení ?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč se motor čerpadla po startu za chvíli zastaví a bez vibrací pouze hřeje?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Proč se elektromotor přehřívá?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
 Jak zajistit, aby prasklá žárovka neshazovala až hlavní jistič?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Dá se snížit počáteční proudový ráz při spuštění stolní kotoucové pily?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení?
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 22 dotazů.