Autor Téma: Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?  (Přečteno 17587 krát)
Tadeáš Svědínek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 08.03.2015, 11:14 »


Posledních pár dnů při zapnutí indukční desky spadne jistič v domě.  
Jedná se o byt, který má svoje jističe přímo v bytu, a hlavní jistič v přízemí.
Indukční deska je na 400V.
Už dříve kdy se zaply všechny 4 ploténky na maximální ohřev, tak spadl jistič, ale to je pochopitelné, ale posledních pár dnů když se zapne jedna ploténka na poloviční ohřev, tak po pár minutách spadl hlavní přívod do bytu, takže né jistič co je ke sporáku ale hlavní co jde do bytu.
Chyba v instalaci nebude, jelikož jsem student elektro ve 2.ročníku SŠ, tak jsem vše od sporáku až po jistič prohlédl, a "prozvonil" kabely jestli není u nějakého zkrat atd.

Ještě mě napadlo, jestli nebude chyba v té samotné indukční desce a v nějaké ploténce.
A nebo špatný jistič.
Jistič: B20
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 08.03.2015, 15:21 »

Jaký tam teče proud?

Jistič B20 musí vydržet "mírné" přetížení desítky minut,
konkrétně 20A + 45% může vydržet až hodinu, než se ohřeje.
Ale pokud ho budete provozovat v tomto režimu "pravidelného přetěžování",  postupně se jeho parametry změní k "bezpečnějšímu stavu" a začne vypínat dříve.

1) změřit odběr
2) mít správně dimenzované vedení pro takový odběr
3) mít vedení správně jištěné (ve vašem případě raději novým jističem)
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #2 kdy: 08.03.2015, 17:37 »

Pokud chcete kvalitativní odpověď musíte uvést i kvalitní dotaz. Takže co to je za desku, parametry desky, jaké jsou přívodní vodiče, jaká vzdálenost od jištění apod. Bez těchto a případně dalších údajů nemůžete očekávat rozumnou odpověď.
Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 08.03.2015, 18:24 »

Ale notak, nedělejte z toho takovou vědu.
Jestli to do teď fungovalo, není průřez vodičů a vzdálenost od jističů příliš relevantní, předpokládejme, že vyhovuje.
Pokud padá hl. jistič bytu ,  vypněte doma všechny okruhové jističe kromě sporáku a zapněte desku- jestli vybaví hl. jistič, je s velkou pravděpodobnos tí unavený a je nutné ho vyměnit.
Musí ho měnit osoba k tomu oprávněná.

Jestli nevybaví, v diskuzi to nevyřešíte a pozvěte si elektrikáře rovnou. Příčin může být více.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #4 kdy: 08.03.2015, 19:10 »

Ale notak, nedělejte z toho takovou vědu.
Jestli to do teď fungovalo, není průřez vodičů a vzdálenost od jističů příliš relevantní, předpokládejme, že vyhovuje.
Pane kolego, s tímto vašim vyjádřením nemohu souhlasit. Např. slabé přívodní vodiče mohli provozem být poškozeny případně může být poškozena i izolace vodičů např. od tepla. Na základě toho mohlo dojít k poškození jističe. To uvádím jen jako příklady. Ale skutečná příčina může být samozřejmě i jinde. Ale když ani vy ani já nevíme nic bližšího o problému ani jak dlouho to např. běželo, ani výkon, ani kabely apod. pak jsou jakékoliv tzv. rady jen pouhými amaterskými spekulacemi, ale v žádném případě kvalifikovaná odpověď. Jediné s čím s vámi mohu souhlasit je poznat si odborného pracovníka servisu.
Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 08.03.2015, 20:00 »

Nechci se tu pouštět do sáhodlouhých disputací, ale:
-vzdálenost k jističům asi nebude 100 a více metrů
-průřez vodičů laik nezná, neměl by je ani vidět...
-z popsaného problému víme, že nevybavuje jistič sporáku, ale hlavní

Tudíž jediné, co můžeme poradit, je zkouška s odpojením všeho ostatního kromě sporáku a následné přivolání odborníka.
Zde já osobně budu rád, když mi při zavolání řeknou "asi je vadný hlavní jistič B20".
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 09.03.2015, 10:06 »

Souhlasím s Davidem.

Vypadá to na "unavený" jistič. Často to bývá známka toho, že je nevhodně vybrána jeho hodnota, nebo nevhodně rozložená zátěž v bytě. Doporučil bych, tedy kromě jeho výměny, i navýšení příkonu pro tuto domácnost, nebo návštěvu přímo elektrikáře, který změří proudové zatížení v jednotlivých fázích a navrhne nejlepší možné řešení.
Uvědomte si, že ten hlavní jistič nezatěžuje pouze vaše deska, ale celý objekt. Tedy například sepnutý bojler, topení, čerpadlo, světla a tak podobně. TO se pak zajímavě nasčítává. Osobně považuji u rodinného domu, s podobným spotřebičem a dalšími běžnými v domácnosti, za minimální standard, hlavní jistič 3x25A char. B, u větších 3x32A char. B.
Znám i mnoho domů s vyššími hodnotami.

Také nepředpokládám, že bude chyba ještě jinde. Ale když už by tam ten elektrikář byl, nechte ho zkontrolovat o připojení té indukční varné desky.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 09.03.2015, 13:37 »

No, v případě desky by něla být první otázka: "Vrtal se v tom někdo?"

Jinak tady je i rizko poškození desky a destrukce některýho výkonovýho polovodiče (přehřátí, přepětí,...) a vzhledem k vypadnutí jističe se to ani nemusí poznat na funkčnosti...
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Neví někdo co se vlastně děje v elektrickém rozvodu, když lednička ruší PC?
 Co s kopajícím fénem?
 Jak odstranit brum v domovních telefonech?
 Co s probíjející pračkou?
 Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Může zvonit videovrátný sám od sebe?
 Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
 V čem může spočívat slabý výkon motoru strunové sekačky?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Z jaké příčiny hučí laptop v ellektroinstalaci hudební zkušebny?
 Je absence spínače rychlovarné konvice v pořádku?
 Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO?
 Proč mi při zapnutí ledničky zatuhne ve Windows WM player?
 Proc stale bezi kompresor chladnicky?
 Prečo sa po odpojeni spotrebica dostane faza na neutralny a ochranny vodic?
 nechybí u nefungujícího bojleru uzemnění?
 Čo sa mohlo stať s 1f motorom?
 Prečo mi prebia karbobruska, co to moze sposobovat?
 Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
 Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě?
 Co může způsobovat neůměrný hluk chladničky?
 Co způsobuje bzučení vypnuté indukční varné desky?
 Jak proměřit topné těleso automatické pračky?
 Může pračka za vybavování proudového chrániče?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Čím může být, že nová trouba vyhazuje proudový chránič?
 Může být automatická pračka zapojená přes prodlužovačku?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu?
 Jak poznám spálené vinutí rozbrušovačky?
 Jak odstranit rušení satelitního přijímače varnou konvicí?
 Prečo sa začalo dymit zo stykača HMG 56a?
 Dá se blikání LCD při zapnutí spotřebičů s větším odběrem něčím odstranit?
 Jak otestovat motor, zda není vadný?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Je v pořádku pokud vypnuté spotřebiče probíjí?
 Jaká může být příčina zapínání PC při jakékoliv změně (zap/vyp) ve zásuvce?
 Čemu vadí kombinace UPS - laserová tiskárna ?
 Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6W?
 Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím?
 Mám vadnou myčku, když mi vyhazuje proudový chránič?
 Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
 Proč dochází u soustruhu k "vyhození" proudového chrániče?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
 Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit?
 Proč se elektromotor připojený k čerpadlu přehřívá a vyhazuje pojistky?
 Může bludný proud ovlivňovat činnost plynového kotle?
 Je normální napětí mezi kostrami spotřebičů?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč varná deska vyhazuje pojistky, když je jistič dostatečný?
 Proč při zapojení nové el. trouby na vedení okamžitě vybaví chránič?
 Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Co zpusobuje ruseni TV a praskani v reproduktorech pri vypnuti svetel?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč elektrická trouba sporák funguje pouze při odpojeném plynovém potrubí?
 Jak odstranit rušení rádia pří zapnuti led osvětlení ?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč se motor čerpadla po startu za chvíli zastaví a bez vibrací pouze hřeje?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Proč se elektromotor přehřívá?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
 Jak zajistit, aby prasklá žárovka neshazovala až hlavní jistič?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Dá se snížit počáteční proudový ráz při spuštění stolní kotoucové pily?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení?
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!