Václav 3
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 21.05.2009, 03:18 » |
|
Velice častou závadou boilerů z Dražic je porucha topného tělesa, které je keramické a dochází k sesedání topného drátu při stojaté montáži, čímž dojde časem ke zkratu mezi jednotlivými závity topné spirály v dolní části tělesa a jeho následné poruše přetížením ( menší odpor, stejné napětí ,vyšší výkon).
Doporučuji použít nový typ tělesa, kde jsou jednotlivé segmenty upraveny tak, že jsou šroubovicovitě pootočeny a k sesedání topné spirály již nedochází. Tato tělesa mají několikanásobn ě vyšší životnost.
Problém s tepelnou pojistkou a termostatem mi nepřipadá příliš pravděpodobný, protože pokud někdo do vnitřního zapojení boileru nezasáhl, kontrolka je od výrobce připojena přímo na svorkách topného tělesa, tudíž by nemohla svítit v případě jejich poruchy. Blikání kontrolky - doutnavky může být způsobeno jejím stárnutím.
Dopopručuji zadat opravu elektrikáři nebo RT, který má potřebné vybavení k zjištění závady a zároveň ke kontrole instalace, zda je bezpečná
|