Ludvík Brym
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 19.01.2019, 09:55 »

Bydlím v 2.patrovém domě přičemž obě patra mají svůj rozvaděč a svuj proudový chránič. Dole 40A, nahoře 25A a tento je (trochu nešťastně) zařazen až za spodní chranič 40A.  Elektroinstalace v horním patře je nová. Vše bylo a je v průběhu roku a půl zcela funkční, světla, spotřebiče, zásuvky s nejrůznějšími kombinacemi zapojení spoteřbičů atp. Běžný provoz domácnosti zkrátka zcela v pořádku.
Nicméně již 2x nastal následující problém - při vypnutí fíčka a jeho opětovném nahození došlo k poškození spotřebičů - pravděpodobně vznikem přepětí. V prvém případě odešla nabíječka na telefon jenž byla v zásuvce a silová část jednoho termostatu. Další dva termostaty a TV "zasmrděly" ale naštěstí přežily. Vzhledem k tomu, že se tento případ udál na konci bouřky přičítal jsem to právě na vrub bouřky a předčasnému nahození fíčka. (ale podivoval jsem se, že ve spodním patře se nic nestalo).  Druhý případ nastal za normálních okolností a došlo k poškození indukce a trouby. TV, reciever atd. které jsem po předchozí zkušenosti měl zapojené do prodloužení s přepěťvoou ochranou přežily a přepěťová ochrana byla "vyhozená". Žadný jistič nebyl vyhozený a proto předpokládám, že jde o nějaké přepětí.  Mám vyzkoušeno, že pokud vypnu všechny jističe, nahodím fíčko a následně zapnu postupně všechny jističe vše je bez problémů a nic se neděje. Jakmile však nahazuji fíčko a všechny jističe jsou zapnuté dochází k tomuto problému. Netušíte v čem může být chyba, případně má smysl použít přepěťovou ochranu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 19.01.2019, 10:25 »

Ten chránič je čtyřpólový? Jak má zapojen vodič N?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 19.01.2019, 11:58 »

Kdyby proudový chránič odpojoval N dříve než L nebo kdyby N spínal později než L, není možné popsaný problém vyloučit.
Už jsem se s podobným problémem setkal (rychle jsme K**** vytrhli z rozvaděče)
Oo záleží i na zapojení, jak naznačil kolega.
Nebyla by fotka (se sejmutým krytem rozvaděče)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Ludvík Brym
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.01.2019, 17:34 »

Proudový chránič je 4pól OEZ 25A-4-100. Tak jak tak ho musím vyměnit za 30mA. Přívod je odspodu (2.4.6),  vývod (1.3.5) do lišt k jističům, N a zem do svorkovnice. viz foto.


* 1.jpg (474.44 KB, 1224x1632 - prohlédnuto 4171 krát.)

* 2.jpg (461.97 KB, 1224x1632 - prohlédnuto 955 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.01.2019, 17:43 »

Setkal jsem se několikrát s tím, že špatně spínal N kontakt na chrániči, to by odpovídalo popsané situaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 19.01.2019, 18:05 »

Ve většině domovních rozvaděčů je chránič veden i jako Hlavní vypínač....... Tak jak to má na
obrázku pan Brym! Asi nějaká nová móda se šetřením na hl. spínači.
To by bylo více spálených přístrojů.
Na školení, tuším EATON říkali, že N vodič se odpíná vždy jako poslední a spíná jako první...je to dáno nějakým "patentovaným" mechanizmem a tento problém nenastane!
Nevím, nerozdělával jsem ho.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 19.01.2019, 18:08 »


To by bylo více spálených přístrojů.


Ne nutně. Odskáčou to přístroje na nejméně zatížené fázi.

EDIT: Proudové chrániče LFNI jsou vybaveny zpožděným vypínáním N samozřejmě také.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 19.01.2019, 18:34 »

Chyba může být ve špatné celistvosti vodiče N / někde vadný spoj / napájejícího přívod na to padající FI.
...Nicméně již 2x nastal následující problém - při vypnutí fíčka a jeho opětovném nahození došlo k poškození spotřebičů - pravděpodobně vznikem přepětí.
Fičko někdo vypnul nebo vypadlo samo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ludvík Brym
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 19.01.2019, 20:07 »

Fičko samo nevypadlo, ale bylo vypnuto.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 19.01.2019, 20:12 »

...
Na školení, tuším EATON říkali, že N vodič se odpíná vždy jako poslední a spíná jako první...
To snad mají ošetřené všichni seriozní výrobci
Nějak se mi nepodařilo od "Hagerů" dostat info jak to mají ošetřené, když mají 4-pólový jističo-chránič, kde může být N úplně vlevo nebo úplně vpravo.
Že by nejprve spínaly krajní a až pak 2 střední kontakty?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 19.01.2019, 23:32 »

Chránič pouze 25A coby hlavní prvek, v kombinaci s použitou značkou výrobce si o problém jen říká zle
Ještě by mne zajímalo, kde ty všechny dráty jsou než vstoupí vzorně do rozvaděče.
Nějakou přepěťovku taky nevidím.
Čokošky na ukončení lišt to ovšem jistí tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ludvík Brym
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 20.01.2019, 09:06 »

Čokošky na konci lišty neřeší problém....  Dráty vedou z prostoru za rozvadečem kde je ještě cca 6-7cm volneho prostoru do něhož je přivedena kabeláž. Co byste tedy doporučili, jakou značku-výrobce proudového chrániče ideálně použít? Stejně tak přepěťovku?? OEZ je opravdu takový low-end? Ptám se, nemám ty zkušensti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 20.01.2019, 09:35 »

Ve zkratce.
Namísto chrániče vypínač, pak 3ks jednofázových chráničů a 3fchránič pro třífáz vývod, pokud si budete trvat na centrálním, pak doporučím velice naddimenzovat právě kvůli kontaktu N (vězte že na něm "visí" všechen váš elektronický majetek a při poruše/zahoření i domek jako takový),  doporučit mohu vyšší řadu Eaton nebo Schneider.
Přepěťovka (svodič) je naprostý standard.
Ohledně vodičů pod rozvaděčem asi vznikne diskuze, za mne by neměl nastat stav, kdy je živý vodič oddělen od stavebního materiálu pouze základní izolací.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 20.01.2019, 10:04 »

Abych vás trochu navedl, tak něco takového (tento zvítězil v mém osobním testu).
 A9Z31480
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 20.01.2019, 14:06 »

Tak jak už psali kolegové, problém na 99% souvisí z odpínáním a připínáním N na proudovém chrániči. Bohužel mám s tím i osobní zkušenost jednou mě to stalo asi 4ks napájecích zdrojů a podruhé varnou desku. Poprvé to byla moje blbost, telefon uprostřed zapojování rozvaděče, modrej drát mi skočil ke svorce, já po 10min zapomněl na to, že jsem ho nepřipojil a podruhé proudový chránič nepřipojil N při nahození. Bohužel pokud ho demontujete a pošlete na reklamaci oni ho rozeberou najdou v něm suť, tak máte smůlu. V opačném případě zaplatí škodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 21.01.2019, 08:24 »

Tak jak už psali kolegové, problém na 99% souvisí z odpínáním a připínáním N na proudovém chrániči. Bohužel mám s tím i osobní zkušenost jednou mě to stalo asi 4ks napájecích zdrojů a podruhé varnou desku. Poprvé to byla moje blbost, telefon uprostřed zapojování rozvaděče, modrej drát mi skočil ke svorce, já po 10min zapomněl na to, že jsem ho nepřipojil a podruhé proudový chránič nepřipojil N při nahození. Bohužel pokud ho demontujete a pošlete na reklamaci oni ho rozeberou najdou v něm suť, tak máte smůlu. V opačném případě zaplatí škodu.
Pane kolego, vy jste normálně optimista tanecek
Moje zkušenosti s reklamací jsou zcela opačné, jeden výrobce z východní moravy chtěl dokonce cosi jako z události udělat zkušební případ pro odladění svých chyb zle
Na to fakt nemám náladu ani čas.
Jediná cesta je používat kvalitní značky a naddimenzovaný návrh řešení typu instaluj a zapomeň ( u chrániče samozřejmě s pravidelnou zkouškou tlačítkem).
Chránič je srdíčkem bezpečnosti celého systému a některým výrobcům by mělo být úředně zakázáno produkovat typ bezpečnostního komponentu který zjevně nedávají zle
Např.zámky jsou řazeny do tříd bezpečnosti, přičemž v té nejvyšší někteří výrobci nefigurují, obdobné dělení by chráničům slušelo také.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 21.01.2019, 10:15 »

Za predpokladu spravneho istenia vzhladom na prierezov vodicov, merania casu vypnutia chranica a impedancie slucky, dostalo by toto riesenie kladnu revizu ?
Druha otazka - napisali by ste do zavad alebo odporucani prerobenie na jednofazove chranice a ineho vyrobcu chranica, aj ked ma aj tento CE a suvisiace papiere ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 21.01.2019, 10:59 »

Tak nějak s uplynutím času a nabýváním osobních zkušeností, čím dál tím více se začínám přiklánět k variantě použití 1f chráničů (v bytové a domovní instalaci). Do teď stále projektu 3f chránič a za nej 7 obvodů 1x3f a 6x1f (vrámci optimalizace ceny).

V standardní domovní instalaci mě napadá jen málo aplikací, kde je nutné použití 3f chrániče. Když vemu 3f aplikace ve standardních domovních aplikacích, tak to může být, varná deska, bojler, zásuvky 3f, tepelné čerpadlo, elektrokotel, průtokový ohřívač, čerpadlo(a). Podle normy v podstatě musí být chránič jen na zásuvky 3f 16A.

Je otázka jestli pohodlnost projektanta (ať žije kopírování) stojí za riziko, že někdy může selhat připnutí N pólu u 3f RCD. Laik netuší co mu hrozí a u projektantů nepanuje jednotný názor co je lepší a co horší, standardní projekt počítá s tím, že zařízení funguje podle dokumentace a ne, že pokrývám průsery "co kdyby".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Neví někdo co se vlastně děje v elektrickém rozvodu, když lednička ruší PC?
 Co s kopajícím fénem?
 Jak odstranit brum v domovních telefonech?
 Co s probíjející pračkou?
 Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Může zvonit videovrátný sám od sebe?
 Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
 V čem může spočívat slabý výkon motoru strunové sekačky?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Z jaké příčiny hučí laptop v ellektroinstalaci hudební zkušebny?
 Je absence spínače rychlovarné konvice v pořádku?
 Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO?
 Proč mi při zapnutí ledničky zatuhne ve Windows WM player?
 Proc stale bezi kompresor chladnicky?
 Prečo sa po odpojeni spotrebica dostane faza na neutralny a ochranny vodic?
 nechybí u nefungujícího bojleru uzemnění?
 Čo sa mohlo stať s 1f motorom?
 Prečo mi prebia karbobruska, co to moze sposobovat?
 Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
 Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě?
 Co může způsobovat neůměrný hluk chladničky?
 Co způsobuje bzučení vypnuté indukční varné desky?
 Jak proměřit topné těleso automatické pračky?
 Může pračka za vybavování proudového chrániče?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Čím může být, že nová trouba vyhazuje proudový chránič?
 Může být automatická pračka zapojená přes prodlužovačku?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu?
 Jak poznám spálené vinutí rozbrušovačky?
 Jak odstranit rušení satelitního přijímače varnou konvicí?
 Prečo sa začalo dymit zo stykača HMG 56a?
 Dá se blikání LCD při zapnutí spotřebičů s větším odběrem něčím odstranit?
 Jak otestovat motor, zda není vadný?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Je v pořádku pokud vypnuté spotřebiče probíjí?
 Jaká může být příčina zapínání PC při jakékoliv změně (zap/vyp) ve zásuvce?
 Čemu vadí kombinace UPS - laserová tiskárna ?
 Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6W?
 Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím?
 Mám vadnou myčku, když mi vyhazuje proudový chránič?
 Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
 Proč dochází u soustruhu k "vyhození" proudového chrániče?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
 Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit?
 Proč se elektromotor připojený k čerpadlu přehřívá a vyhazuje pojistky?
 Může bludný proud ovlivňovat činnost plynového kotle?
 Je normální napětí mezi kostrami spotřebičů?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč varná deska vyhazuje pojistky, když je jistič dostatečný?
 Proč při zapojení nové el. trouby na vedení okamžitě vybaví chránič?
 Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Co zpusobuje ruseni TV a praskani v reproduktorech pri vypnuti svetel?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč elektrická trouba sporák funguje pouze při odpojeném plynovém potrubí?
 Jak odstranit rušení rádia pří zapnuti led osvětlení ?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč se motor čerpadla po startu za chvíli zastaví a bez vibrací pouze hřeje?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Proč se elektromotor přehřívá?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
 Jak zajistit, aby prasklá žárovka neshazovala až hlavní jistič?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Dá se snížit počáteční proudový ráz při spuštění stolní kotoucové pily?
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení?
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.