R.S
« kdy: 30.12.2011, 15:30 »


Při zapojení el. trouby FRAMTID OV9 (IKEA),  okamžitě vybaví chránič, jistič zůstane zapnutý.
Zkoušel jsem varnou konvici i vrtačku, elektrické kladivo, nic nevybavilo.
Na chránič už je bezproblému zapojen světelný okruh, Tv, varná deska (pouze piezzo).
Trouba má samostatné vedení 16A, 2,5mm.
Zkoušel jsem pomalu zapojovat vodiče, fáze i pracovní vodič se zapojí bez vybavení, ale okamžitě po připojení ochranného ZŽ, chránič vybaví.
Je možné, že se jedná o závadu v elektroinstala ci v troubě?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 30.12.2011, 17:54 »

Při zapojení el. trouby FRAMTID OV9 (IKEA),  okamžitě vybaví chránič,  jistič zůstane zapnutý.

Je možné,  že se jedná o závadu v elektroinstala ci v troubě?

TO: R.S.

Ano možné to je. Firmu FRAMTID vůbec neznám, to ale nic neznamená. Možná je to kvalitní výrobce a možná také ne. Nerozhodný

Problém s nevyhovujícím izolačním stavem a tím vybavování chrániče, je často u nových výrobků,  které byly dlouho skladovány a nebo vyexpedovány bez náležité kontroly. Dle informací na na netu je trouba s parním vyvíječem a ten může také způsobovat problémy.

U běžných nových tepelných spotřebičů se často problém vyřeší překlenováním chrániče a "vypálením" topných těles na plný výkon cca 0,5-1,0 hod.
Tím se částečně vlhká izolace (pokud je to ten problém) vysuší a další provoz s chráničem již bývá bez problému. Úsměv

PS: Nechte si změřit revizním technikem unikající proud. Dle ČSN by neměl unikající proud přesáhnout hodnotu 3,5 mA.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 30.12.2011, 18:09 »

Doplním. Model trouby Framtid OV9 je výrobkem fy Whirlpool


* whirpool.jpg (809.78 KB, 1920x1028 - prohlédnuto 1244 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
R.S
« Odpověď #3 kdy: 30.12.2011, 18:20 »

,  zkusim nápad z překlenováním chrániče, poté náštěva revizního technika, případně poté reklamace. Napadlo mě jestli z výroby někde v troubě omylem neporušili izolaci, nebo nespletli svorky:-). Každopádně děkuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
iksko
« Odpověď #4 kdy: 30.12.2011, 18:22 »

Při zapojení el. trouby FRAMTID OV9 (IKEA),  okamžitě vybaví chránič, jistič zůstane zapnutý.
Zkoušel jsem varnou konvici i vrtačku, elektrické kladivo, nic nevybavilo.
Na chránič už je bezproblému zapojen světelný okruh, Tv, varná deska (pouze piezzo).
Trouba má samostatné vedení 16A, 2,5mm.
Zkoušel jsem pomalu zapojovat vodiče, fáze i pracovní vodič se zapojí bez vybavení, ale okamžitě po připojení ochranného ZŽ, chránič vybaví.
Je možné, že se jedná o závadu v elektroinstala ci v troubě?


chce to troubu odpojit od sítě a pak probzučet (či změřit odpor) mezi kostrou a fází u trouby. Případně pak i mezi kostrou a nulou.  Tak zjistíte jestli je tam zkrat na kostru nebo je to jen unikající proud z důvodu zvlhnutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 30.12.2011, 18:27 »

TO: R.S

Ještě mne napadla jedna věc. Pokud jste připojoval troubu sám, možná jste zapomněl vyjmout propojku mezi svorkami PE a N. Standardně se spotřebiče dodávají s těmito propojkami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 30.12.2011, 18:30 »

Na vybavení chrániče stačí svodový proud od 15mA. Odpor si jistě spočítáte sám. Jste si jistý, že takovou poruchu odhalíte zkoušečkou nebo multimetrem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
iksko
« Odpověď #7 kdy: 30.12.2011, 18:34 »

jenže nikde není psáno, že je tam 15mA. Třeba je to tvrdý zkrat na kostru. Jen Chránič je rychlejší než jistič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 30.12.2011, 18:44 »

...
Zkoušel jsem pomalu zapojovat vodiče, fáze i pracovní vodič se zapojí bez vybavení, ale okamžitě po připojení ochranného ZŽ, chránič vybaví.
...
Zkoušet spotřebič, který vyhazuje proudový chránič, bez ochranného vodiče, to je dost odvážná činnost.
Doufám, že jste alespoň odehnal ostatní osoby dostatečně daleko!

Připojuji se k názoru kolegů, že to chce "měřit". Ale běžný multimetr na to nemusí stačit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
R.S
« Odpověď #9 kdy: 30.12.2011, 20:04 »

Proměření odporu určitě nechám na revizním technikovi, sice mám ele. vzdělání, dokonce jsem měl vyhlášku 50, ale moc toho už v hlavě nezůstalo. Ele rozvody si dělám sám a revizí vždy prošlo:-). Jestě se budu muset podívat jestli nejsou proklemovány svorky PE a N, nenapadlo mě rozebírat zadní část trouby, hledal jsem v návodu aspoň schéma zapojení svorek ale nic tam nebylo, instaloval jsem si už dvě trouby do obvodu s chráničem a jestě jsem se s tím nesetkal, každopádně děkuji za nápad. Pokud nepomůže přejdu na proklemování chrániče, následně měření odporu a případná reklamace.  všem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #10 kdy: 30.12.2011, 21:05 »

TO: R.S

Ještě mne napadla jedna věc. Pokud jste připojoval troubu sám, možná jste zapomněl vyjmout propojku mezi svorkami PE a N. Standardně se spotřebiče dodávají s těmito propojkami.

...Jestě se budu muset podívat jestli nejsou proklemovány svorky PE a N, nenapadlo mě rozebírat zadní část trouby.....

TO: R.S
Nic nerozebírejte, domníval jsem se, že se jedná o 3fázový spotřebič a ne o 1fázový. U spotřebičů na 230V skutečně žádné propojky nejsou.  ajoooo
Upozornil mne na to kolega Hasala - díky.  poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 30.12.2011, 21:18 »

Podobný problém u nového spotřebiče, jsem zažil cca 2x .

Vždy byla na vině vhkost ze skladovacích prostor prodejny (dodavatele). Stačilo sporák, nebo troubu zapnout přes okruh, kde není chránič a nechat cca 2x po 1hodině vysušit. Pak problém ustal.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #12 kdy: 30.12.2011, 23:05 »

Pokud nový spotřebič vyhazuje proudový chránič, tak je prostě a jednoduše vadný a měl by být reklamován.
V uvedeném případě je vhodné ověřit, jestli je spotřebič skutečně vadný, proudový chránič může vyhazovat i z jiných důvodů.
Ověření spotřebiče může provést revizní technik přístrojem na zkoušení spotřebičů.
Spouštění trouby bez připojeného ochranného vodiče nebo přes "překlemovaný" chránič je poměrně nebezpečná záležitost, neměl by to provádět nikdo bez určitých zkušeností a také by to mělo být prováděno ve vhodných prostorách - při záměrném spouštění vadného spotřebiče hrozí nebezpečí úrazu el. proudem a také nebezpečí požáru.
Podle mého soudu nemá význam se tímto u nového spotřebiče zabývat, jednodušší je spotřebič reklamovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 31.12.2011, 12:00 »

Podobný problém u nového spotřebiče, jsem zažil cca 2x .

Vždy byla na vině vhkost ze skladovacích prostor prodejny (dodavatele). Stačilo sporák, nebo troubu zapnout přes okruh, kde není chránič a nechat cca 2x po 1hodině vysušit. Pak problém ustal.


To je nějaký divný, když se v troubě peče husička, podlévá se, vlhkosti v troubě moc, a chránič drží, to by to museli skladovat v rybníku.
Možná jsem napsal hloupost?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 31.12.2011, 13:38 »

To je nějaký divný, když se v troubě peče husička, podlévá se, vlhkosti v troubě moc, a chránič drží, to by to museli skladovat v rybníku.

Nejde o vlhkost v samotné troubě. Tam to není problém. Spíš půjde o vlhkost v keramice, v které je uložen samotný odporový drát (těleso).
V pár skladech jsem montoval kamerové systémy. Většina jich je poměrně moderních a slušných. Stále se ale najdou takové sklady, kde se musí zboží nechávat na paletách, aby se nenamočilo během deště. No a na dva takové sporáky, skladované na mokré paletě, jsem bohužel narazil.

Podle mého soudu nemá význam se tímto u nového spotřebiče zabývat, jednodušší je spotřebič reklamovat.

Ovšem, pokud pomůže pouhé "vysušení" je tato cesta jednodušší i časově méně náročná. Samozřejmě pokud sporák nevykazuje i jiné známky poškození, či problémů.
Posouzení by mělo být vždy individuální a měl by to provést odborník. Nebude na to existovat jediný správný postup.
Nevidím ovšem problém v tom, zkusit zapnout sporák do jiné zásuvky, která je mimo chránič a pokud bude normálně fungovat, tak ho po jeho vysušení dát na místo, kde by už měl fungovat normálně. Nemluvím o odpojování PE, to je nebezpečná blbost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Neví někdo co se vlastně děje v elektrickém rozvodu, když lednička ruší PC?
 Co s kopajícím fénem?
 Jak odstranit brum v domovních telefonech?
 Co s probíjející pračkou?
 Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Může zvonit videovrátný sám od sebe?
 Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
 V čem může spočívat slabý výkon motoru strunové sekačky?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Z jaké příčiny hučí laptop v ellektroinstalaci hudební zkušebny?
 Je absence spínače rychlovarné konvice v pořádku?
 Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO?
 Proč mi při zapnutí ledničky zatuhne ve Windows WM player?
 Proc stale bezi kompresor chladnicky?
 Prečo sa po odpojeni spotrebica dostane faza na neutralny a ochranny vodic?
 nechybí u nefungujícího bojleru uzemnění?
 Čo sa mohlo stať s 1f motorom?
 Prečo mi prebia karbobruska, co to moze sposobovat?
 Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
 Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě?
 Co může způsobovat neůměrný hluk chladničky?
 Co způsobuje bzučení vypnuté indukční varné desky?
 Jak proměřit topné těleso automatické pračky?
 Může pračka za vybavování proudového chrániče?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Čím může být, že nová trouba vyhazuje proudový chránič?
 Může být automatická pračka zapojená přes prodlužovačku?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu?
 Jak poznám spálené vinutí rozbrušovačky?
 Jak odstranit rušení satelitního přijímače varnou konvicí?
 Prečo sa začalo dymit zo stykača HMG 56a?
 Dá se blikání LCD při zapnutí spotřebičů s větším odběrem něčím odstranit?
 Jak otestovat motor, zda není vadný?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Je v pořádku pokud vypnuté spotřebiče probíjí?
 Jaká může být příčina zapínání PC při jakékoliv změně (zap/vyp) ve zásuvce?
 Čemu vadí kombinace UPS - laserová tiskárna ?
 Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6W?
 Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím?
 Mám vadnou myčku, když mi vyhazuje proudový chránič?
 Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
 Proč dochází u soustruhu k "vyhození" proudového chrániče?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
 Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit?
 Proč se elektromotor připojený k čerpadlu přehřívá a vyhazuje pojistky?
 Může bludný proud ovlivňovat činnost plynového kotle?
 Je normální napětí mezi kostrami spotřebičů?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč varná deska vyhazuje pojistky, když je jistič dostatečný?
 Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Co zpusobuje ruseni TV a praskani v reproduktorech pri vypnuti svetel?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč elektrická trouba sporák funguje pouze při odpojeném plynovém potrubí?
 Jak odstranit rušení rádia pří zapnuti led osvětlení ?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč se motor čerpadla po startu za chvíli zastaví a bez vibrací pouze hřeje?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Proč se elektromotor přehřívá?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
 Jak zajistit, aby prasklá žárovka neshazovala až hlavní jistič?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Dá se snížit počáteční proudový ráz při spuštění stolní kotoucové pily?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení?
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 22 dotazů.