Michal Švanda
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« kdy: 11.07.2018, 15:51 »

Bydlím v oblasti, kde kromě krátkých výpadků dodávky se objevují i výpadky trvající den a více. Typicky v zimě (námraza na vedení nebo stromech trhá vedení). Pořídil jsem si 12 DCV/230 ACV měnič se sinusovým výstupem s dlouhodobým výkonecm 2,5 kW. Bez problémů na něj běží všechny domácí spotřebiče až na plynový kotel (Protherm Tiger). Při připojení přes měnič kotel zahlásí chybu F7, což je "chyba řídící desky" a kotel nefunguje. Dneska jsem tu měl technika na revizi a problém jsem mu popsal, po telefonu to konzultovali s kolegy a usnesli se, že problém je v chybějícím uzemnění a prý to dělají Vailanty a Prothermy kotle všechny.

Měnič funguje současně i jako nabíječka baterie (má tedy plný vstup ze sítě) a pokud je kotel připojen přes měnič, který je v živé zásuvce, funguje bez problémů. Po odjezdu technika jsem tedy vyrobil připojovací šňůru se zapojeným pouze PEN vodičem. Oproti očekávání to ovšem problém nevyřešilo, při provozu na baterie stále F7.

Dovnitř do měniče jsem se nedíval. Pokud ovšem při běhu "na baterie" elektronika kompletně odpojí všechno "z venku",  tedy vč. PEN, vysvetlovalo by to, proč dnešní pokus nevyšel a bylo by to v souladu s tím, co říkal technik.

Setkal se někdo s něčím podobným? Pomohlo by uzemnění PEN za měničem připojením na domovní PEN rozvod (TN-S)? Měřením odporu mezi N a PEN za měničem se mi zdá, že nejsou uvnitř spojeny, takže za měničem by byla IT síť. Bylo by takové zapojení něčím rizikové?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 11.07.2018, 16:42 »

Kotel je bohužel "hajzl",  který potřebuje mít na správném přívodním vodiči správné napětí proti zemi, protože to využívá na kontrolu plamene.
Měniče (UPS, menší elektrocentrál y,...) mají zpravidla na výstupu izolovanou síť a tam to tak nefunguje.
Musel by se jeden pól výstupu uzemnit, čímž by se z toho udělalo něco jako síť TN. Ale tam nesplníte požadavek normy pro uzemnění sítě TN, takže bych se pod to jako revizák podepsat nechtěl...
Možná pokud by ten měnič byl jen pro kotel, bylo to v nějakém odděleném prostoru, kam třeba nebudou mít přístup děti,... by se dalo přimhouřit oko

Něco podobného se tu už řešilo v minulosti
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 11.07.2018, 16:55 »

Treba prehladat toto forum. Myslim, ze sa to da vyriesit rezistorom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Michal Švanda
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 11.07.2018, 19:59 »

Takže ten nápad s připojením ochranného vodiče za měničem na ochranný vodič domovního rozvodu je blbost? Není mi totiž jasné, jak kotel kontroluje napětí proti zemi. Protože "země" do něj už jde přes plynové potrubí, ne? Chápu, že pokud si "nějak" poměřuje potenciál na potrubí proti potenciálu na ochranném vodiči, může to být v případě, že je přívod v izolované soustavě, problém. To mě inspirovalo k tomu návrhu z první věty.

O řešení, kdy se za měničem propojí N a PE (buď napřímo nebo přes rezistor) jsem už četl (ať již tady tak jinde),  ale co si pamatuju z přednášek, tak jsme byli důrazně varováni před spojováním N a PE kdekoli v TN-S síti právě kvůli nemožnosti správného uzemnění a protože nemůžu zajistit nepřístupnost prostor právě dětmi, přijde mi to jako velké riziko. Navíc budu v krizi chtít, aby mi na tento měnič běželo vše důležité -- kotel, lednice, mrazák. Tím spíš to chci mít blbuvzdorné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 11.07.2018, 21:07 »

... Navíc budu v krizi chtít, aby mi na tento měnič běželo vše důležité -- kotel, lednice, mrazák. Tím spíš to chci mít blbuvzdorné.
Uměl bych si představit, že se do přívodu pro kotel (pouze pro tento spotřebič) dá oddělovací transformátor, za ním se jeden pól sekundáru spojí na PE, ošetří se to proudovým chráničem, i když to bude v podstatě malá lokální síť TN-S, asi by se to dalo provozovat s tím, že to v rozporu s "normou 4-41" bude jako uzemnění využívat uzemnění PEN vodiče energetické sítě
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 11.07.2018, 22:16 »

Jednak se divím že kotel, není přízemněn a pak že vám ještě neodešla elektronika na řídící desce.  Mrknutí

Namísto bastleni, vyberte vhodnou UPSku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Michal Švanda
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 11.07.2018, 22:42 »

Jednak se divím že kotel, není přízemněn a pak že vám ještě neodešla elektronika na řídící desce.  Mrknutí
Když to instalovali, říkala nemovitost i kotel "pane" někomu jinému. Nicméně na všech revizních zprávách jsou kulatá razítka a podpisy.

Namísto bastleni, vyberte vhodnou UPSku.
Na UPSce (serverová APC online vypůjčená v práci před uvedením do provozu) se to chová stejně jako na měniči, tedy s výsledkem F7. Nevidím principiální rozdíl mezi UPS a měničem s funkcí UPS.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 12.07.2018, 05:43 »

Když to instalovali, říkala nemovitost i kotel "pane" někomu jinému. Nicméně na všech revizních zprávách jsou kulatá razítka a podpisy.

Píšu o nevhodném záložním zdroji, který dokáže zničit tu elektroniku. Nic o revizích razítkách a pod. Co to pospojení? O tom nepíšete nic.


 Nevidím principiální rozdíl mezi UPS a měničem s funkcí UPS.

A přece vzhledem k vašemu použití v tom dost zásadní rozdíl je.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Michal Švanda
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.07.2018, 07:16 »

Co to pospojení? O tom nepíšete nic.
Přímo kotel pravděpodobně přizemněn není. "Pravděpodobně" píšu proto, že nevidím za něj, je to závěsný kotel, takže je určitá možnost, že přímo ze zdi za kotlem vyčuhuje extra zemnící drát ústící na zemnící svorku kotle, kterou bez rozebrání nevidím. Ale nemyslím si to a ani projektová dokumentace stavby o tom nemluví. Vnitřně jsou různé součásti (expanzní nádoby, šasi atd.) pospojovány zemněním, to je zespoda vidět. Jak jsem ale psal nahoře, přizemněny jsou přívody (voda, topný okruh),  přinejmenším podle projektové dokumentace. Ještě jsem ráno změřil, že přinejmenším mezi PE rozvodné soustavy a topným okruhem existuje vodivé spojení.

A přece vzhledem k vašemu použití v tom dost zásadní rozdíl je.
To je poněkud obecný závěr. Můžete být prosím konkrétnější? Jak jsem napsal, na UPS (z těch "dražších") se to chová stejně. Měnič má na výstupu sinus, ne obdélníky, ne trojúhelníky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 12.07.2018, 08:07 »

... Měnič má na výstupu sinus, ne obdélníky, ne trojúhelníky.
Jenže ten tvar výstupního napětí má spíše vliv na funkci (účinnost, hlučnost) oběhového čerpadla, řídící elektronika se s tím nějak "popere". Ale potřebuje něco úplně jiného

--------------
Pokud je to standardně provedeno, měl by být kotel spotřebič s ochranou ve třídě I, kovové konstrukční části by měly být spojeny na "ochrannou zem" minimálně přes PE vodič v přívodním kabelu a přes kolík v zásuvce.
Při použití UPS by ochranný vodič měl přes UPS procházet a měl by být propojený. Pouze pracovní vodiče jsou izolované od země.
Pokud budete vymýšlet nějaké přepínání mezi základním napájením a měničem, je třeba aby to bylo v síti TN-C-S,  tedy aby do PE vodiče nebylo zasahováno, aby zůstal propojený.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 12.07.2018, 08:53 »

... problém je v chybějícím uzemnění a prý to dělají Vailanty a Prothermy kotle všechny.
...
Setkal se někdo s něčím podobným? Pomohlo by uzemnění PEN za měničem připojením na domovní PEN rozvod (TN-S)? Měřením odporu mezi N a PEN za měničem se mi zdá, že nejsou uvnitř spojeny, takže za měničem by byla IT síť. Bylo by takové zapojení něčím rizikové?
Rigorózní řešení problému je ve třech krocích:

1) kotel samozřejmě uzemněn
2) oddělovací trafo pro kotel (ovšem s průchozím PE vodičem)
3) na sekundáru trafa přes odpor (tuším cca 100 kΩ - 1 MΩ - pozor na jeho napěťovou zatížitelnost!) přizemněn “N” vodič do kotle. (Samozřejmě za trafem není skutečný N vodič, myslím tím ten přívodní vodič do kotle, který při stávajícím provozu na síť je N.)

Tuším že Junkers má dokonce potřebné trafo s tím odporem v katalogu právě pro tyto případy. A jestli mě paměť neklame, jsou tam ty odpory dva v sérii, právě kvůli napěťové zatížitelnosti .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Michal Švanda
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 12.07.2018, 10:26 »

Tuším že Junkers má dokonce potřebné trafo s tím odporem v katalogu právě pro tyto případy. A jestli mě paměť neklame, jsou tam ty odpory dva v sérii, právě kvůli napěťové zatížitelnosti .

To je informace, kterou bych nalezl v tomto vlákně, do něhož nemohu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Švanda
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 12.07.2018, 10:32 »

To je informace, kterou bych nalezl v tomto vlákně, do něhož nemohu?
Asi neumím dávat linky. Takže postaru http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,36468.0.html.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Čestmír Kubáček
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



WWW
« Odpověď #13 kdy: 12.07.2018, 10:57 »

Zaměřte se na Fázi na výstupu měniče. Nejspíš ji otáčí. Tedy při provozu síť je fáze vlevo, provoz baterie vpravo. Kotel vyhodnotí chybu. Možností jak to vyřešit je udělat krátkou prodlužku kde si otočíte zpátky postavení hnědá, modrá. Jen to znamená zapojit ji pokaždé při výpadku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 12.07.2018, 11:33 »

Zaměřte se na Fázi na výstupu měniče. Nejspíš ji otáčí. Tedy při provozu síť je fáze vlevo, provoz baterie vpravo. Kotel vyhodnotí chybu.
Přiznám se bez mučení, že takovou UPS jsem ještě neviděl. Výstup bývá plovoucí, žádné L+N tam není, jen L1+L2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 12.07.2018, 11:36 »

To je informace, kterou bych nalezl v tomto vlákně, do něhož nemohu?
Tak tedy alespoň to trafo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 12.07.2018, 12:28 »

Přiznám se bez mučení, že takovou UPS jsem ještě neviděl. Výstup bývá plovoucí, žádné L+N tam není, jen L1+L2.
Nicméně jeden výstup má vždy/ mnohdy blíže k fázi nežli druhý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 12.07.2018, 12:40 »

Nicméně jeden výstup má vždy/ mnohdy blíže k fázi nežli druhý.

Problém nastává když pól který normálně do kotle přivádí N potenciál, "příliš uteče" od PE. Pak to elektronika vyhodnotí jako chybu, nebo se bez rozloučení odebere do křemíkového nebe, pokud tento rozdíl přesáhne hraniční hodnotu. Stejně jako když tomu kotli obrátíte N a L na vstupu. To se zde již několikrát probíralo, jak víme  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Neví někdo co se vlastně děje v elektrickém rozvodu, když lednička ruší PC?
 Co s kopajícím fénem?
 Jak odstranit brum v domovních telefonech?
 Co s probíjející pračkou?
 Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Může zvonit videovrátný sám od sebe?
 Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
 V čem může spočívat slabý výkon motoru strunové sekačky?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Z jaké příčiny hučí laptop v ellektroinstalaci hudební zkušebny?
 Je absence spínače rychlovarné konvice v pořádku?
 Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO?
 Proč mi při zapnutí ledničky zatuhne ve Windows WM player?
 Proc stale bezi kompresor chladnicky?
 Prečo sa po odpojeni spotrebica dostane faza na neutralny a ochranny vodic?
 nechybí u nefungujícího bojleru uzemnění?
 Čo sa mohlo stať s 1f motorom?
 Prečo mi prebia karbobruska, co to moze sposobovat?
 Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
 Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě?
 Co může způsobovat neůměrný hluk chladničky?
 Co způsobuje bzučení vypnuté indukční varné desky?
 Jak proměřit topné těleso automatické pračky?
 Může pračka za vybavování proudového chrániče?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Čím může být, že nová trouba vyhazuje proudový chránič?
 Může být automatická pračka zapojená přes prodlužovačku?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu?
 Jak poznám spálené vinutí rozbrušovačky?
 Jak odstranit rušení satelitního přijímače varnou konvicí?
 Prečo sa začalo dymit zo stykača HMG 56a?
 Dá se blikání LCD při zapnutí spotřebičů s větším odběrem něčím odstranit?
 Jak otestovat motor, zda není vadný?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Je v pořádku pokud vypnuté spotřebiče probíjí?
 Jaká může být příčina zapínání PC při jakékoliv změně (zap/vyp) ve zásuvce?
 Čemu vadí kombinace UPS - laserová tiskárna ?
 Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6W?
 Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím?
 Mám vadnou myčku, když mi vyhazuje proudový chránič?
 Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
 Proč dochází u soustruhu k "vyhození" proudového chrániče?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
 Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit?
 Proč se elektromotor připojený k čerpadlu přehřívá a vyhazuje pojistky?
 Může bludný proud ovlivňovat činnost plynového kotle?
 Je normální napětí mezi kostrami spotřebičů?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč varná deska vyhazuje pojistky, když je jistič dostatečný?
 Proč při zapojení nové el. trouby na vedení okamžitě vybaví chránič?
 Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Co zpusobuje ruseni TV a praskani v reproduktorech pri vypnuti svetel?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč elektrická trouba sporák funguje pouze při odpojeném plynovém potrubí?
 Jak odstranit rušení rádia pří zapnuti led osvětlení ?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč se motor čerpadla po startu za chvíli zastaví a bez vibrací pouze hřeje?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Proč se elektromotor přehřívá?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
 Jak zajistit, aby prasklá žárovka neshazovala až hlavní jistič?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Dá se snížit počáteční proudový ráz při spuštění stolní kotoucové pily?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení?
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.088 sekund, 22 dotazů.