Autor Téma: Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?  (Přečteno 13783 krát)
ambroise
« kdy: 17.06.2008, 11:58 »

 Mam ponorne membranove cerpadlo vyrobene v byvalom ZSSR, je nove nepouzite, fukcne,  privod je realizovany len dvoj linkou ktora vedie na cievku, teleso cerpadla je z nejakej lahkej kovovej zliatiny je vodive a nie je zemnene. Pouzitie predpokladam na obcasne polievanie zahrady. Postacuje zemniaci ucinok vody v studni, nie je mozny uraz pri polievani zahradnou hadicou ? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #1 kdy: 17.06.2008, 22:46 »

Výrobky z bývalého SSSR jsou kapitola sama pro sebe. Stejné čerpadlo které se sem dováželo oficiálně před r. 89 mělo tři vodiče - tudíž včetně ochranného vodiče PE. Po r. 1989 se sem tato čerpadla vozila různými dovozci a byla bez vodiče PE.  Doporučuji pozvat odborníka, aby čerpadlo proměřil - hlavně izolační stav. Obdobné čerpadlo naší výroby ( Rondela ) bylo připojeno také s ochranným vodičem. Tudíž se naskýtá otázka, zda doplnit ochranný vodič nebo čerpadlo vyřadit z provozu. Uzemnění přes vodu nelze považovat za dostatečné, podle chemického složení voda dost mění své vlastnosti a ani ta nejvodivější nezajistí vaši bezpečnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ambroise
« Odpověď #2 kdy: 18.06.2008, 08:53 »

Dakujem, za odpoved, nuz asi tam pridam ochranny vodic, tiez sa mi nezdalo spoliehat na zemniaci ucinok vody. Navyse, ak by aj izolacny odpor bol momentalne v poriadku nemusi to byt pravda za nejaky cas. Cela konstrukcia je podimenzovana privod je realizovany dvojlinkou cca 0,3-0,5 mm a vidlica je velmi podobna takej ako pouzivaju azijsky vyrobcovia vianocnych osvetlovacich suprav co pri odbere cca 10-12 A je dost odvaha, preto zrejme vymenim cely privod len je to vsetko zaliate nejakou "izolacnou" hmotou tak to bude problem. Ale za kazdu cenu to opravovat nebudem tie usetrene peniaze nestoja za riziko urazu, len vysvetlite starsiemu cloveku co si to vitazoslavne priniesol z Polska s pocitom kolko usetril, ze moze zahodit nove cerpadlo lebo ho to moze zabit. Ak mu to neurobim ja bude to pouzivat tak ako to je alebo si tam sam nadpoji privodny kabel ci to da urobit nejakemu susedovi.     
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #3 kdy: 18.06.2008, 10:16 »

Nejlepší by bylo odeslat čerpadlo zpět do Ruska ... Úsměv
Nicméně těžko někomu (jako soukromé osobě) zakazovat něco používat.
Zasahovat do konstrukce čerpadla mi nepřipadá příliš šťastné, situace by se mohla spíše zhoršit. Maximálně bych vyměnil tu vidlici, pokud se vám nepozdává.
Rozhodně neuškodí, pokud bude čerpadlo připojeno přes proudový chránič 0,03A - v nových instalacích by mělo být připojení zásuvek ve venkovním prostředí přes chránič 0,03A samozřejmostí, u starší instalace lze chránič dodatečně doplnit.
Také nebude od věci provozovatele (majitele) důrazně upozonit na nutnost odpojení čerpadla (vytažení vidlice ze zásuvky),  pokud bude s čerpadlem nějak manipulovat.
Rozhodně bych považoval za vhodné majitele upozornit na to, že z pohledu našich předpisů pravděpodobně nebude možné považovat čerpadlo za bezpečný výrobek nebo jinak řečeno, není určené pro používání v ČR.
Provoz tohoto čerpadla (a potažmo i dalších podobných "skvostů") je tedy čistě věcí provozovatele, jako elektrikář nebo RT bych se jakékoliv odpovědnosti předem zřekl. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné jednoduchým způsobem, zjistit stav proudového chrániče?
 Musí se použit proudový chránič pro 1F kalové čerpadlo v jímce?
 Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
 Co potřebuji pro rozběh kalového čerpadla NFMU-98-7-AM-0, 230V?
 Jak se provádí v sekcích čerpadel, v sekcích šoupátek a v podobných zařízeních u dálkových kovových
 Proč se vyrábí tolik fontánových čerpadel na 230V a tak málo na SELV?
 Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá?
 Musí být použit proudový chránič u ponorného čerpadla také?
 Akým spôsobom je riešené napojenie ponorného čerpadla EVGU na jednofázovú sieť?
 Jakou zvolit ochranu při běhu naprázdno vodárny Sigma Hranice 100-3?
 Jakým relé byste nahradili tlakový spínač?
 Jak zapojit 1 ponorné čerpadlo pro 2 objekty?
 Dá sa Nautila SIGMA EVGU-16-8-GU-080 provozovat frekvencnym meničom?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Jaký kabel pro čerpadlo studny pro styk s pitnou vodou?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
 Kde doporučíte využití ponorných vodivostních sond?
 Proč se nezastavilo čerpadlo ve vrtu řízené HRH-5/UNI, když voda byla vyčerpána?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak napravit "zapadlé" elektroinstalační krabice?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.