Na obr. č. 1 je svítidlo zapojené mezi fázový vodič a ochranný vodič, což není správně.
Otázkou tedy, jestli jsou vodiče skutečně tím, čím mají být, jak psal _ Krikl

Značení vodičů v soustavě TN-S (v zásuvkách 230V jsou tři vodiče), s vysvětlivkami pro laiky :
L - fázový vodič - barva hnědá, černá (nově i šedá) - pracovní vodič (to je ten, co kope

)
N - nulový vodič - barva světle modrá - pracovní vodič (ten taky někdy může kopat

)
PE - ochranný vodič - barva zeleno/žlutá (ten nekope)
Z označení "pracovní vodič" vyplývá, že vodiče slouží k práci a pokud je k nim připojen nějaký spotřebič, poteče přes ně nějaký proud.
Z označení "ochranný vodič" vyplývá pouze a jenom ochranná funkce, proud tímto vodičem protéká jen při poruše.
U starších instalací může být použitá soustava TN-C (v zásuvkách 230V jsou pouze dva vodiče, pravá zdířka zásuvky je propojená s kolíkem, většinou také hliníkové vodiče).
Značení vodičů v soustavě TN-C :
L - fázový vodič - barva hnědá, černá - pracovní vodič
PEN - nulovací vodič - barva zeleno/žlutá - má funkci pracovní i ochrannou
Ve spotřebičích, v zásuvkách apod. se nulovací vodič připojuje nejdříve na kostru spotřebiče (svorka PE, nebo znak pro uzemnění - otočený "stromeček") a potom teprve na svorku N. Pokud spotřebič nemá kostru (plastové svitidla) potom se PEN vodič připojuje přímo na svorku N.
V soustavě TN-S je potom takové svítidlo připojené pouze na fázový a nulový vodič, ochranný vodič (zeleno/žlutý) se nezapojuje, tak jak je to na obr. č. 2.
Svítidla, kde se ochranný vodič nepřipojuje, musí mít znak pro II. tř. izolace, to jsou takové dva čtverečky v sobě. Někteří elektrikáři ochranný vodič ve svítidlech nepřipojují, i když by měli, čistě z vlastní lenosti.
Popsaná situace kolem dvou elektrikářů není nijak vyjímečná, hodně kolegů žije stále v minulosti a nějaké "novoty" je nijak poznamenaly. Většinou se také ohánějí mnohaletou praxí, obvykle na údržbě místního JZD

V tomto případě měl zřejmě pravdu elektrikář č. 2