Zalezi na tom, do akej miery si chcete byt isty, ze je vsetko ok. Mozete si dat zmerat izolacny odpor medzi zilami a impedanciu slucky. Amaterske riesenie je zapojit do tej zasuvky na hodinu spotrebic ako 2 kW elektricky radiator a po zhodeni istica si rukou overit, ci narusene miesto nie je teplejsie ako ine casti kabla.
Toto je celkem slušný způsob zjišťování podobných závad, dá se tímto zjistit i zdroj přechodového odporu u různých spínacích zařízení, tak se hned projeví kde je závada, ovšem je třeba dávat pozor na prostředí, ve kterém se takový test provádí.
Co se týče původního dotazu tak bych požadoval odstranění vzniklé škody po dodavateli s patřičným zápisem (zápis s dokumentací k jakému poškození došlo), pokud by to prověřoval RT tak toto by měla financovat firma, která škodu způsobila, nejlevnější je podle mě ať dodavatel nechá na své náklady vyměnit kabel osobou s patřičnou kvalifikací