Určitě neměřit fázovkou ! Měřákem změřit kolik voltů je za jističem , už se mi stalo že přes pojistku šlo jen cca 120 V (snad na půl odpálená ?! )
V tomto případě se zřejmě něco vrací přes spotřebiče z jiné fáze, jak psal výše kolega Červený.
Fázovka rozhodně není moc spolehlivý měřící přístroj. Je nutné zkoušet, jestli je mezi všemi fázemi navzájem 400V. Nebo (pokud to je možné) vypnout nějaký hlavní vypínač toho, co je z pojistek připojené, aby se nic nemohlo vracet.
Pokud není k dispozici nic jiného než fázovka a není úplně zřejmé co je kam napojené, dá se použít metoda postupného vyřazování - povolím (vyndám) všechny pojistky, vložím jednu - odzkouším - jde - je dobrá, dám ji stranou - je špatná - zahodím. Takto se dají postupně vyzkoušet všechny pojistky, důležité ovšem je zkoušet vždy jen jednu pojistku.
Také je vhodné připomenout, na závitových pojistkách je signalizační terčík, který by měl odpadnout, pokud se pojistka přeruší. Něco podobného je i na nožových pojistkách. Ale není to úplně spolehlivé, někdy to není poznat ...
Navíc také může nastat situace, že nejde jedna fáze už někde před místem, kde jsou umístěny pojistky.