Autor Téma: Co kontrolujete při revizích UPS?  (Přečteno 8696 krát)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #36 kdy: 17.01.2026, 11:47 »

TO H.Kafka:
Kolegové už se vám to tady snažili vysvětlit vícekrát, ale vy evidentně zaměňujete pojmy nějaké obecné "bezpečnosti" a "elektrická bezpečnost". A právě ta druhá je záležitost pro RT.

RT musí posuzovat, jestli je el. zařízení bezpečné z hlediska úrazu el. proudem!
Konkrétně v ČSN 33 1500 + Zm.1 + Zm.2 + Z3 + Z4 je hned v čl.1 uvedeno :
Citace
Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá z hlediska bezpečnosti příslušným ustanovením norem.


Pravdu budete mít vy, když si odpovíte 2x ANO na následující 2 otázky :
1) může vada (jakákoli) akumulátoru (bavíme se stále o "běžné UPS" a ne např. o EV) způsobit úraz el. proudem?
2) je v některé normě (ale i dalších relevantních předpisech) uvedeno, že při revizi elektrických zařízení s vnitřním zdrojem energie se musí posuzovat i stav akumulátorů?

Jestliže ale bude výsledek NE+NE, pak je zapotřebí hledat jiného viníka, než RT nebo jiného "kontrolora"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 17.01.2026, 13:12 »

RT musí posuzovat, jestli je el. zařízení bezpečné z hlediska úrazu el. proudem!

1) může vada (jakákoli) akumulátoru (bavíme se stále o "běžné UPS" a ne např. o EV) způsobit úraz el. proudem?

Jenom malá připomínka. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je jenom jedna část elektrické bezpečnosti. Dalším je např. nebezpečí požáru, což lze s trochou představivosti vztáhnout i na baterie. Je tedy otázkou, zda případný požár bude způsobený elektřinou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #38 kdy: 17.01.2026, 14:09 »

Jenom malá připomínka. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je jenom jedna část elektrické bezpečnosti. Dalším je např. nebezpečí požáru, což lze s trochou představivosti vztáhnout i na baterie. Je tedy otázkou, zda případný požár bude způsobený elektřinou.

Ano to jistě ale u VTZ a pokud tomu RT nerozumí,má si pozvat odborníka na tyto věci! (POžární prostupy a další požární věci)
Ale spotřebiče už nějakou dobu nejsou VTZ!!Tam žádná představivost není. tanecek
Bavíme se o spotřebiči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 17.01.2026, 14:46 »

Z lidského hlediska zas tazateli rozumím ve smyslu, že na opravdu viditelný problém by technik upozornit mohl, neplést pro další debatu s musí.
Celkem ocením přesah nasmlouvaného ve smyslu např.kominíka "šefe komín je cajk, ale chtělo by to podlepit hřebenáč....
Takový řemeslník má "hnedka vyděláno".


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #40 kdy: 17.01.2026, 15:25 »

Jenom malá připomínka. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je jenom jedna část elektrické bezpečnosti. Dalším je např. nebezpečí požáru, což lze s trochou představivosti vztáhnout i na baterie. Je tedy otázkou, zda případný požár bude způsobený elektřinou. 

A nějaký konkrétní odkaz, nejlépe v ČSN 33 1600, ČSN EN 50699 nebo v 33 1500, případně  33 2000-6 (v platném znění) by nebyl?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Zdenek Skotnica
*
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 17.01.2026, 17:01 »

A co kdyz je revize ČSN 331600 je součástí revize.  A revize je komplexnější a kapacita AKU je hlavní údaj revizní zprávy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #42 kdy: 17.01.2026, 17:18 »

Ona je ta problematika širší. Záleží na více faktorech, díky nimž může mít nefunkčnost UPS  různé důsledky. A to vůbec nezáleží na velikosti UPS.

V podstatě by měl mít provozovatel UPS vypracovánu analýzu rizik a podle ní stanovenu periodicitu a rozsah kontrol, prohlídek a testů. Uvedu pár příkladů:

Malá UPS od APC u kancelářského PC:
 - analýza rizik říká, že nefunkčnost akumulátoru je periodicky testována firmwarem UPS (krátkodobý test vybíjením a sledování rychlost poklesu napětí akumulátorovéh o packu),     pokud je baterie NOK, UPS pípá a je povinností akumulátor vyměnit.  
- riziko nefunkčnosti nízké - ekonomické ztráty z rozpracované práce na PC.


Ta samá malá UPS od APC u posuvných dveří supermarketu pro otevření při požáru a při blackoutu:
 - analýza rizik říká, že nefunkčnost akumulátoru je periodicky testována firmwarem UPS (krátkodobý test vybíjením a sledování rychlost poklesu napětí akumulátorovéh o packu),     pokud je baterie NOK, UPS pípá a je nutné tento stav přenést na pult dálkového dohledu.   Zároveň předepsána periodická měsíční kontrola funkce, fyzická kontrola stavu akupacku a periodická preventivní roční výměna akupacku s testem po výměně.
Předepsáno umístění UPS nad úrovní možného zaplavení prodejny.
-vysoké riziko ztráty životů při panice, jde o jednu z kritických infrastruktur prodejny  

(skutečná událost - zablokované automatické dveře velkoprodejny potraviny Frýdlant při bleskové povodni, zákazníci v panice šplhali na prodejní regály, protože je dveře nepustily ven)


Ta samá malá UPS od APC u technologie přepínání sítě na záložní zdroj - kogeneraci - zimního stadiónu:
 - analýza rizik říká, že nefunkčnost akumulátoru je periodicky testována firmwarem UPS (krátkodobý test vybíjením a sledování rychlost poklesu napětí akumulátorovéh o packu),     pokud je baterie NOK, UPS pípá a je a je nutné tento stav přenést na pult velína dálkového dohledu stadiónu a jeho ochranky.  Zároveň předepsána periodická měsíční kontrola funkce, fyzická kontrola stavu akupacku a periodická preventivní roční výměna akupacku s testem po výměně a povinnost držet jednu celou UPS v záloze.
Předepsáno umístění UPS nad úrovní možného zaplavení rozvodny a provozní předpis o provedení výměny mezi hlavní a záložní UPS.
-vysoké riziko ztráty životů při panice, jde o jednu z kritických infrastruktur stadiónu  
pokračování...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #43 kdy: 17.01.2026, 17:33 »

pokračování...

(skutečná událost - nefunkční UPS při výpadku sítě během ligového hokejového zápasu s důsledkem nanaběhnutí pohonů motorového záskoku deonů ani nenaběhnutí startovací elektroniky kogenerace. Zpruzení fanoušci na neosvětleném stadiónu zdemolovali vybavení, nenapájené nezálohované opakovače GSM signálu znemožnily přivolání záchranných složek a koordinaci pořadatelů uvnitř stadiónu ani domluvu rozvodných mezi dvěma vzdálenými rozvodnami - čímž byla znemožněna ruční manipulace. Hodně nouzových světel nesvítilo a napájení stadiónu nešlo nahodit ani po obnově napájení ze sítě. Naštěstí nedošlo ke ztrátám na životech. )

Velká UPS u technologie zálohování evakuačního výtahu a nuceného požárního odvětrávání domu s pečovatelskou službou:
 - analýza rizik je součástí projektu objektu a říká, že nefunkčnost akumulátoru je periodicky testována firmwarem UPS (krátkodobý test vybíjením a sledování rychlost poklesu napětí jednotlivých bloků akumulátorů),          pokud je baterie mimo toleranci, je stav přenášen na pult dálkového dohledu.  Zároveň předepsána periodická měsíční kontrola funkce, fyzická kontrola stavu akupacku odbornou firmou, která má nad UPS on-line dohled 24/7. Kabeláž musí být provedena dle projektu s požární odolností atd.
-vysoké riziko ztráty životů při požáru a ohrožení, jde o jednu z kritických infrastruktur sociálního zařízení


Dalo by se říci, že bez analýzy rizik, revizní technik nezná rozsah potřebné prohlídky UPS a měření na ní a tak se může pohybovat rozsah revize od pouhého proměření spojitosti ochranného obvodu až po plné funkční testy a zátěžové testy akumulátorů.
Bez analýzy rizik může revizní technik dávat jen doporučení a psát, co nebylo předmětem revize a funkční zkoušky.

(Je to hodně podobné problematice všech zařízení akumulujících energii - například boiler a jeho vadný termostat provozní a proklemovaný havarijní a přisedlý pojišťovák. Neblahé důsledky a zdůvodnění rozsahu kontrol viz soudní případ Oharka)
 
A mimochodem dnes hodně solárních instalací s akumulátory zároveň slouží jako zálohovací UPS. A tam stačí mít špatně nastavený parametr minimální úrovně nabití baterie pro backup režim a je to stejné jako mít baterii UPS v nepořádku.
A co s tím má udělat revizák, studovat nastavení měniče? Nebo vyžadovat předložení periodické kontroly odbornou firmou dle litery analýzy rizik?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #44 kdy: 17.01.2026, 17:40 »

Ona je ta problematika širší. Záleží na více faktorech, díky nimž může mít nefunkčnost UPS  různé důsledky. A to vůbec nezáleží na velikosti UPS.

V podstatě by měl mít provozovatel UPS vypracovánu analýzu rizik a podle ní stanovenu periodicitu a rozsah kontrol, prohlídek a testů. Uvedu pár příkladů:

Přesně tak!  Afro
A jen pro úplnost lze dodat, že ani jedna z uvedených sekundárních škod nespadá pod "elektrickou bezpečnost",   kterou posuzuje RT.
Kromě příkladu 1) jde hlavně o PBŘ, které RT elektro nejen že nemůže, ale ani nesmí posuzovat. Když tedy není zároveň technik PO nebo OZO...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Lázeňská Veverka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 17.01.2026, 20:12 »

Nemám problém uznat váš pohled, ale prosím zkuste to podložit třeba dalším výtažkem z normy. To je totiž něco, co jako jediné dokáže rozseknout takový spor a je objektivně obhájitelné i před zákazníkem. Díky. :-)

Co má provádět uživatel podle ČSN 33 1600 ed. 2:

5 Provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů během jejich používání

5.1 Kontroly nepřipevněných elektrických spotřebičů (podle 6.1) provádí jejich uživatel před jejich použitím.

Termín „před použitím” se u spotřebičů skupiny D vztahuje na zahájení činnosti (např. výuky ve škole atp.) nebo před poskytnutím dalšímu uživateli (např. dalšímu hostu v hotelovém pokoji atp.).
K tomu, jak tuto činnost provádět, musí být uživatel poučen (poučení se nevztahuje na hotelové a ubytované hosty, nemocniční pacienty atp.).
POZNÁMKA K tomuto poučení slouží ve smyslu nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,  návod výrobce nebo dodavatele obsažený v jeho průvodní dokumentaci nebo místní provozní bezpečnostní předpis.


6.1 Rozsah kontrol elektrických spotřebičů
Postup kontrol elektrických spotřebičů je stanoven v rozsahu:
1) prohlídka podle 6.3.1;
2) zkouška chodu podle 6.9.

6.3.1 Prohlídka při kontrole elektrického spotřebiče
(uživatelem před použitím!)
a) kryty, držadla, ovládací prvky apod. nesmějí být poškozeny tak, aby byla snížena ochrana před úrazem elektrickým proudem;
b) pohyblivé přívody nesmí mít poškozenou, zpuchřelou nebo nadměrně ztvrdlou izolaci; u vstupu do spotřebiče musí být přívod opatřen ochrannou návlačkou a musí být zajištěn proti vytržení, vidlice, nástrčka a pohyblivá zásuvka nebo přívodka nesmějí být poškozené;
c) pevně připojený pohyblivý přívod u elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů třídy ochrany II a III musí být neoddělitelně spojen s vidlicí;
d) větrací otvory nesmějí být zaprášené nebo zakryté;
e) evidenční či jiné označení umožňující jednoznačnou identifikaci spotřebiče nesmí chybět ani být poškozeno tak, že to identifikaci spotřebiče znemožňuje.

6.9 Zkouška chodu
Elektrický spotřebič se připojí na jmenovité napětí. Musí být ověřeno, zda ovládací a bezpečnostní prvky plní spolehlivě (aniž by jejich ovládání bylo ztíženo příliš velkými mechanickými odpory) svoji funkci. V případě spotřebiče vybaveného motorem musí být jeho chod pravidelný, bez nadměrného hluku a jiskření na komutátoru.
Zjistí se, zda spotřebič funguje, jak má.


pokračování...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lázeňská Veverka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 17.01.2026, 20:28 »

Jak píší kolegové. Za celkovou bezpečnost, vhodné používání, vhodnou údržbu.... svého zařízení odpovídá jeho provozovatel. Proto by měl mít zpracované ono MPBP. Může to být mnohastránkový dokument a kromě mnoha jiných termínů kontrol, prohlídek, zkoušek, údržby... bude na jednom řádku také například: jednou ročně provést revizi a kontrolu spotřebiče (elektrikář, revizní technik)

Ale protože je provozovatel bordelář, tak MPBP nemá a spoléhá se jen na revizního technika. Za mě je jednoznačně správně, když se revizní technik stará jen o to o co má a vše ostatní nechává správně na provozovateli. Paradoxně horší může být pro provozovatele "aktivní" RT, který nabídne že by se mohlo provést ještě to či ono... ale prostě bez pořádného MPBP to nikdy nebude všechno, akorát tím bude provozovatele mást, že to má super. Nemá.

Ano, při revizi může být otevřen kryt, ale pořád jde o princip a tím je elektrická bezpečnost.

Takže - brečíte správně  Afro dobré téma  Afro ale na špatném hrobě  podivej
Že jsou UPS v nepořádku vyhubujte provozovatelům, ne revizním technikům Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #47 kdy: 17.01.2026, 20:56 »

Že jsou UPS v nepořádku vyhubujte provozovatelům, ne revizním technikům Úsměv 
Afro Afro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Honza Kafka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 18.01.2026, 00:28 »

Dobře, uznávám, z těch všech Vašich příspěvků je to už jasnější a zřejmě jsem to pochopil, a z toho, jak to tu vysvětlujete, tak budete mít pravdu a já žil v omylu.  poklona


Zkusím to ještě bodově zrekapitulovat:

1) RT se týká pouze ta část bezpečnosti, která souvisí s úrazem elektřinou (třeba prasklý kryt). Že od baterky může vzniknout požár (ikdyž reálně) nemůže odborně tvrdit/vyvrátit (nedělá požární bezpečnost) a tudíž to nemůže posuzovat.

2) Baterka nemůže vytvořit elektrické přepětí nebo cokoliv jiného, co by na výstupu UPS mělo za následek úraz elektřinou, protože výrobce by proti tomu měl mít zavedenou nějakou vnitřní ochranu.
Pokud by tam nějaký nebezpečný elektrický stav už nastal a nefungovala ochrana výrobce, mělo by to být ale odhalitelné v rámci měření.
=> co konkrétně u takové malé UPS se kontroluje v rámci měření? Spojitost PE, unikající proud (izolační stav asi ne s ohledem na elektroniku),  dotykové napětí při vodivém krytu, přechodové odpory jednotlivých vodičů L, N, PE mezi vstupem a výstupem, výstupní napětí? Ještě něco?

3) Stav baterie by měl garantovat softwarem / diodou výrobce.

4) pokud není místním předpisem stanoveno, že při revizi se musí kontrolovat stav baterií, není to součástí revize.

5) Prohlídka v rámci revize zahrnuje kontrolu přívodního kabelu a krytu, ventilátor z venkovní strany (...a další z 6.3.1). Totéž by měl před každým uvedením do provozu provést i uživatel, takže třeba paní v kanceláři každý den ráno před zapnutím PC.

6) ne vždy je dobré uvést vše co je nad rámec povinností RT do zprávy (s ohledem na komplikace provozovateli).


Teď už to tedy chápu správně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #49 kdy: 18.01.2026, 22:09 »

A nějaký konkrétní odkaz, nejlépe v ČSN 33 1600, ČSN EN 50699 nebo v 33 1500, případně  33 2000-6 (v platném znění) by nebyl?

Viz definice v příloze ČSN 33 1500:

Bezpečnost elektrického zařízení schopnost elektrického zařízení neohrožovat lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny.
Tento pojem zahrnuje i požární bezpečnost z hlediska možného vzniku požáru působením proudu, napětí nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny.


Je ale pravdou, že normy pro ověřování bezpečnosti spotřebičů během používání se týkají hlavně samotného nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Z ČSN EN 50699 jsou navíc UPS vyjmuty z rozsahu platnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako by ste riesili pripojenie zalozneho generatoru?
 Je fáze vpravo na elektrocentrále běžný stav?
 Má UPS v sieťi TN-C problém s provozom?
 Proč UPS odebírá proud přes PEN?
 Jak se v případě záložních zdrojů řeší ochrana před úrazem elektrickým proudem?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jak ověřit ochranu elektrocentrály před úrazem elektrickým proudem?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Bylo by možné zajistit automatické přepínání síť - DA?
 Jak připojit na stávají rozvody chatky ke zdroji 230V s akumulátory?
 Kdo může obsluhovat elektrocentrály?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Je lepší centrála 1-fázová nebo 3-fázová ?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit nouzové osvětlení, které je napojené ze zdroje UPS?
 Mohu revidovat UPS stanici, když mám jen §6 vyhl.50/78?
 Jak změřit kapacitu baterie u zálohovaného zdroje?
 Jaká je životnost elektroniky UPS zařízení?
 Kdy je třeba ochranné pospojení UPS?
 Vydrží jistič UPSku?
 Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Lze použít UPS v kombinaci s FV panely v DC části?
 Jaké jsou bezpečnostní předpisy pro místnost UPS s operátorem?
 Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
 Čím provést bypass UPS v nemocnici?
 Je možné, že všechny UPS značky APC nevyhovují ČSN 33 1600 ed.2?
 Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
 Aký typ sieti je na výstupe malých UPS ?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 AMPER 2012: Dieselgenerátory, které budou mít uživatelé i údržbáři rádi
 Jakými normami jsou popisovány pravidla pro UPS v nemocnicích?
 Hledáte často vhodnou UPS?
 Jaký velký jistič je vhodný k UPS APC SURTD5000XLI?
 Kedy a kde je nutné v zdravotníckom prostredí použiť UPS s izolovaným výstupom?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Eaton záložní zdroje napájení (UPS)
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Neměřil někdo z vás přechodové jevy na běžných centrálách, při pulzním zatížení?
 První beztransformátorové konstrukce UPS
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Proč UPS spíná i přes to, že je v síti napětí?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 Výhody beztransformátorových UPS při správě baterie
 Jakým způsobem zálohovat technologii akvárií?
 Jaké technologie UPS používáte vy?
 Aku velkost istica zvolit pre pripojenie 16kVA 3-fazovej UPS?
 Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Je predrazenie UPS pred domovni rozvod proti nejakej norme?
 SCHRACK: Superkapacitorová UPS
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová řada záložních zdrojů UPS s označením Smart-UPS On-Line
 Možem prepojiť vstupný N vodic UPS s vystupným ?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak správně připojit elektrocentrálu k síti?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Víte o novinkách 2015 v záložních zdrojích Schrack?
 Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS?
 Jaký má účiník zátěže vliv na dobu zálohy UPS?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 Kam zapojit proudový chránič do zásuvky: před nebo za UPS?
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Tip na jednofázovou UPS řady Eaton 93PS
 Nové modely jsou nástupcem řady prvotřídních UPS Eaton 9130
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 Mohu k jedné zásuvce v třívodičovém rozvodu připojit 2 line-interactive UPS?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Jak vybrat vhodnou UPS pro konkrétní aplikaci?
 Která ČSN pojednává o záložních zdrojích?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Ochraňte svůj počítač před nečekanými výpadky sítě pomocí UPS
 UPS Eaton 3S pro elektroniku doma i v zaměstnání
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Je v pořádku, že má UPS při provozu mezi výstupem a vodičem PE až 462 V ?
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?
 Jak správně spojit výstupní vedení ze 2 ks 3f UPS s vedením v soustavě TN-S?
 Jak se rozhodujete u rekonstrukce elektroinstalace pro FV, co ponechat?
 Jak připojit elektrocentrálu?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Jak realizovat zvukovú signalizaciu výpadku siete u kotle pevneho paliva?
 V čem spočívá úprava UPS na měnič 230V?
 Má někdo k tomuhle agregátu nějakou dokumentaci?
 Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
 Jak se posuzuje elektrocentrála vybavená výrobcem hlídáním izolačního stavu?
 Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?
 Čo musí byť zálohované DA - dieselagregátom a čo aj UPS v domove dôchodcov?
 Jak by mělo být provedeno připojení zálohového napájení pro venkovní kamery?
 Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaké jsou normy pro UPS ?
 Je možno na dieselagregátu proudový chránič 100mA ponechat?
 Jak kvalitní je výstup invertorové elektrocentrály ?
 Jakou ochranu při poruše používají malé náhradní zdroje?
 Může elektrocentrála pracovat paralelně se sítí rozvodných závodů?
 Neznáte skládací elektrocentrálu?
 Existuje nějaký krátkodobý záložní zdroj na elektromotor 6kW při výpadku proudu?
 Jak byste zálohovali 24V vy?
 Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Poradíte mi s opravou diesel-agregátu?
 Musí se provádět revize i na elektrocentrálách vyrábějících pouze 27V?
 COOPER: Katalog bezpečnostního osvětlení a systémů
 Jak připojit mobilní buňku k elektrocentrále?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Praktické řešení energocenter s garantovanou spolehlivostí
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Mohu elektrocentrálu pohánět elektřinou?
 Je možné umístit dieselagregát v garáži?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Optimalizace nouzových zdrojů elektrické energie a její vliv na ekonomii a spolehlivost
 Máte co dodat ke způsobu ověření odpojení při revizi centrály?
 Podle jaké ČSN revidovat elektrocentrálu z roku 1972?
 Máte někdo zkušenosti se spolehlivostí centrály Kipor KDE 6500T3?
 Má zmysel zálohovať aj fotobunku pisoáru?
 Karel Kuchta o kategorizaci záložních energetických systémů
 Jakou 3f centrálu pro použití s nesymetrickou zátěží?
 Jak vyhodnotit měření na výstupu elektrocentrály?
 Neznáte zapojení elektrocentrály EC 6kW?
 Jak ověřit dostatečný výkon elektrocentrály Slavia DES 24?
 Jaký použít záložní zdroj pro venkovní instalaci?
 Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
 SCHRACK: Test záložního zdroje v justičním paláci Brno
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 LPE: Jiří Sluka o záložních elektrických systémech 2
 Je možné připojit záložní jednofázový generátor k třífázové instalaci?
 Podle jaké normy se musí provádět revize elektrocentrál?
 TIP na produktovou řadu kompaktních zálohovacích zdrojů
 TIP na spořící a ekologický set pro elektrocentrály
 Kde sehnat dokumentaci k náhradnímu zdroji, rok výroby 1978, 24 kVA?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Nasazení záložních zdrojů UPS Eaton 93PM
 Nepoškodí 400HZ vystupní frekvence elektrocentrály připojené spotřebiče?
 Čím přepínat napájení domovní instalace UPS-síť?
 Máte tip na elektrocentrálu, ktera by rozběhla motor 75 kW v těžkém rozběhu?
 Jak napájet přívěs ze sítě a z elektrocentrály?
 Akým napätím pracuje diesel-elektrická lokomotíva?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jak se připojuje dieselagregát pro obsluhu osobami poučenými?
 DOTAZY a odpovědi k UPS + repríza!
 Které spotřebiče nemusí správně fungovat s frekvencí 60Hz?
 Jaký je u elektrocentrálu Unicraft PG-E 30 SAE důvod nízkého napětí 98-103V?