Autor Téma: Co kontrolujete při revizích UPS?  (Přečteno 8695 krát)
Lázeňská Veverka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 15.01.2026, 11:53 »

ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

3.1.2
revize elektrického spotřebiče
souhrn úkonů, při kterých se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje stav spotřebiče z hlediska bezpečnosti; součástí revize spotřebiče je vypracování dokladu o revizi.

3.1.3
prohlídka elektrického spotřebiče
pohledové posouzení stavu elektrického spotřebiče z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem

3.1.4
měření elektrického spotřebiče
ověření elektrických parametrů z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem měřením

3.1.5
zkouška chodu
ověření funkce ovládacích prvků a poslechové posouzení hlučnosti



Zajímá revizního technika, jestli je příklep vrtačky řádně promazaný?
Nebo jestli není moc obroušený brusný kotouč na ruční brusce?
Nebo zda svit LED žárovky v lampičce není již jejím stářím slabý?
Nebo jakou kapacitu má nebo nemá vestavěná baterie v UPS?

Nezajímá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 15.01.2026, 12:25 »

ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

Máte naprostou pravdu, pokud UPS zařadíte mezi spotřebiče.
Pak nepotřebujete ani oprávnění RT a stačí elektrotechnic ké vzdělání s praxi
( elektro technická kvalifikace podle zákona)

Pokud je UPS vyšší váhy a je pevně připojená a má pevný rozvod, pak to není již
kategorie přenosných spotřebičů, ale elektrické zařízení VTEZ a k revizi potřebujete
kvalifikaci RT a znalost zákonů a norem pro provedení revize.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 15.01.2026, 15:22 »

Jen trochu off-topic: při revizi instalace kaneláří je vždy obejdu s dotazem "Máte všichni funkční UPS,
budu zkoušet chrániče a budou krátké výpadky.  Joo, všechno je OK. Jen cvakne první chráníč
v kancelářích to krátce pískne a po chvíli ticha řev-zase je všechna práce v p....
Jinak k životnosti akumulátorů v malých UPS: velmi záleží na výrobci, tam je rozdíl opravdu mezi
1 až 5 lety.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #21 kdy: 15.01.2026, 15:33 »

Točíme se v kole, protože se bavíme pouze ve všeobecné rovině.

Můžeme se bavit prakticky i o střídačích FVE a jejich bateriovém úložišti. Funguje to obdobně, ale jsou tam o poznání jiná pravidla a jiná rizika. Prostě to všechno nedokážeme stěsnat do jednoho pravidla. Zrovna tak se to bude zásadně lišit u akumulátorovny spojené s dieslgenerátor em a podobně. Tazatel by měl být konkrétnější ve svém dotazu. O jaký se jedná provoz, velikost UPS a další podrobnosti okolo.

Přesto trvám na tom že běžná činnost RT se baterek "běžných" UPS rozhodně netýká. Pokud při kontrole nebo revizi UPS uvidím "nafouklej" nebo jinak poškozenej akumulátor, případně si všimnu že více hřeje a podobně, samozřejmě na to upozorním i ve své zprávě. Ale pokud nedojde k vzájemné dohodě (dodatku k objednané činnosti) mezi objednatelem a RT, nebude Rt provádět žádnou činnost navíc a brát na sebe další možná rizika.  

Už zde zaznělo mnoho citací, názorů a když se na to podíváte, tak se jich naprostá většina více méně shoduje. Baterky nepatří k běžné činnosti RT

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Honza Kafka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 15.01.2026, 16:46 »

Tazatel by měl být konkrétnější ve svém dotazu. O jaký se jedná provoz, velikost UPS a další podrobnosti okolo.

Přesto trvám na tom že běžná činnost RT se baterek "běžných" UPS rozhodně netýká. Pokud při kontrole nebo revizi UPS uvidím "nafouklej" nebo jinak poškozenej akumulátor, případně si všimnu že více hřeje a podobně, samozřejmě na to upozorním i ve své zprávě. Ale pokud nedojde k vzájemné dohodě (dodatku k objednané činnosti) mezi objednatelem a RT, nebude Rt provádět žádnou činnost navíc a brát na sebe další možná rizika. 

Už zde zaznělo mnoho citací, názorů a když se na to podíváte, tak se jich naprostá většina více méně shoduje. Baterky nepatří k běžné činnosti RT



Dobře, upřesním. Běžný kancelářský provoz, malá firma o pár lidech, běžná malá UPS od počítače řadového pracovníka. UPS starší, APC Back-UPS. Dlouhá léta zde neprobíhal žádný proaktivní servis IT, řešilo se jen "občasně to nejnutnější". RT chodil na koncová zařízení pravidelně (asi po dvou letech). Rozsah revize byl na něm, měl důvěru od zákazníka, věřil, že to dělá dobře.
Ta baterka nebyla 10 let vyměněna.
Nastoupila jiná IT firma, začala z gruntu, výměny baterek, atd. Otevřou se 4 šroubky krytu UPS, z baterky teče elektrolyt, prasklý kryt akumulátoru, kontakty opálené, zoxidované. Údržnost UPS už dlouho byla tak minutu (podle té paní),  takže běžné zakolísání sítě ustála. Baterka rozpálená tak, že se nedala v ruce udržet ani po 10 minutách chladnutí.

Řekněte mi - tohle je podle vás skutečně zařízení, které je bezpečné a způsobilé pro provoz? A vadná baterie nemůže ohrozit ani zdraví těch lidí (i úrazem elektřinou)?
Sorry, ale tohle je havarijní stav, zařízení, od kterého reálně hrozil požár každým okamžikem a RT se pod to podepisuje.

Kdyby RT alespoň při poslední prohlídce oddělal ty čtyři šroubky, hned by viděl průšvih a uvedl to do RZ, nebo to zařízení hned odstavil. Nota bene, když má tu UPS v klidu odpojenou a má klid na práci. Takové zdržení to zase není.


Zákazník žil v domnění, že po revizi nemá důvod se bát zásadních průšvihů. - Ano, můžete namítat, že má zajistit pravidelný servis těch zařízení. Žil v domnění, že ho zajišťuje těmi revizemi, že je vše v pořádku a není nic třeba řešit, protože na to nebyl nikým upozorněn. A poučení z návodu výrobce před 10 lety skutečně nikdo v hlavě nenosí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honza Kafka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 15.01.2026, 16:46 »

(pokračování)
Ještě si dovolím upozornit - to, že se "naprostá většina více méně shoduje",  ještě neznamená, že je to tak správně.
Trochu mě děsí, kolik takových časovaných UPS čeká na svou příležitost, protože RT to nepovažují za svou povinnost a slovíčkaří mezi "servis",  "kontrola" a "revize". Revize je právě proto vyhrazená odborníkům a ne kdejakému Lojzovi, aby tu bezpečnost dělali odborně. Dělají se proto, aby se předcházelo evidentním závadám a průšvihům na dosah. Jsou pravidelně povinné proto, aby se dělaly. A jsou tam sankce, aby se neodflakovaly.

Je to podobné, jako kdybych dělal profylaxi počítače a fouknul pusou do větráčku, otřel to prachovkou a řekl "dobrý. Já pod kryt nemůžu, tam za to ručí výrobce, to musí být v pořádku. A jestli ne, tak za to může provozovatel, protože jsme si neřekli, že to mám foukat kompresorem i zevnitř."


Jsem rád, že se najde aspoň někdo, kdo si něčeho všimne, tak na to upozorní. Ale mrzí mě, že o stav baterek někteří vůbec nejeví zájem a myjou si nad tím ruce.

Teď jsem možná píchl do vosího hnízda a dostanu ban. Ale omlouvám se všem, kteří se snaží své řemeslo dělat poctivě. Jistě je tu řada z vás zkušených odborníků s dlouholetou praxí a vážím se práce RT. Skutečně není účelem kohokoliv z vás urazit, jen mi to stále nebere selský rozum někoho, kdo má o obor RT zájem a chce bojovat i za dobro svého zákazníka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #24 kdy: 15.01.2026, 17:46 »

Citace
Dlouhá léta zde neprobíhal žádný proaktivní servis IT, řešilo se jen "občasně to nejnutnější".

No a jsme u toho, kolem toho zde píšeme pořád dokola .....!
Provozovatel se o své věci nestaral!   box A potom to chce "hodit" na RTE!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #25 kdy: 15.01.2026, 17:54 »


 Ale mrzí mě, že o stav baterek někteří vůbec nejeví zájem a myjou si nad tím ruce.


Tak znova. To nepatří pod kontrolu revizním technikem. Je to provozní záležitost. PRoč by měl RT zadarmo dělat něco navíc a ještě k tomu to co nemá předepsané. Četl jste co sem vložili kolegové o těch revizích?
Mnoho zařízení je zdrojem různých rizik a přitom se to nekontroluje. Třeba bojler se sice měří a testují se na něm termostaty, nebo těleso. ALe také je to tlaková nádoba a kolikrát jste si pozval  na kontrolu nějakého technika? Stačí nefunkční (zarostlý) pojišťovací ventil a průser je na světě. Z praxe známe mnoho případů kdy příliš horlivý revizák testoval ten pojistný ventil (nepatří do jeho činnosti) V mnoha případech byla pak potřeba jeho výměna, protože začal velmi téct. Někteří RT pak platili za způsobené škody a dokonce výměnu těch ventilů. Přitom by to měli pravidelně dělat sami provozovatelé. Za dobrotu na žebrotu zde platí dvojnásob. Už to chápete?

V zájmu provozovatele je prostě připravit vlastní předpis dle které by se pravidelně testovala výdrž UPSek. Zkrácení doby výdrže je jasnou známkou významného snižení kapacity UPSky a důvod k povolání servisu/výměny baterie. Nebo rovnou zaplacení nějaké firmě za pravidelnou údržbu UPSek. SOučástí té smlouvy mohou být i ty kontroly/revize

Prostě to berte tak že RT nic nezanedbal. Chyba je na straně provozovatele
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Honza Kafka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 16.01.2026, 10:40 »

Každý příspěvek jsem četl důsledně a několikrát. Dohledával jsem si informace i z norem a NV, nakolik bylo možné se k tomu dostat.


Líbí se mi, co třeba píše Lázeňská veverka:
ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

3.1.2
revize elektrického spotřebiče
souhrn úkonů, při kterých se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje stav spotřebiče z hlediska bezpečnosti; součástí revize spotřebiče je vypracování dokladu o revizi.

3.1.3
prohlídka elektrického spotřebiče
pohledové posouzení stavu elektrického spotřebiče z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem
...

Kde máte tvrzeno, že pohledové posouzení je jen na povrchu a netýká se pohledu pod kryt - zvlášť třeba i u těch, které ho mají uživatelsky otevřitelný bez jakýchkoliv šroubků?
Jak chcete garantovat bezpečnost podle 3.1.2, když ta baterka je evidentně vadná?

Nemám problém uznat váš pohled, ale prosím zkuste to podložit třeba dalším výtažkem z normy. To je totiž něco, co jako jediné dokáže rozseknout takový spor a je objektivně obhájitelné i před zákazníkem. Díky. :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honza Veselý
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 16.01.2026, 11:30 »

Pokud tedy pominu, že 19 z 20 typů běžně malých kancelářských UPS je prodáváno včetně předinstalovan ého SW průběžně sledujících kondici aku. s predikcí doby provozu právě připojeného zatížení v případě výpadku proudu, a že je pouze chybou uživatele že si nepřipojil USB kabel k UPS přiložený, ale radostně si ho odtáhl si ho z práce domů jako myslivec si nosí z lesa trofej.
...
Pane Kafko, každý, věci znalý provozovatel je VELMI rád že Revizní technik nehodnotí stav aku. vloženého v UPS protože, revizní zpráva je právní dokument, zcela běžně předkládaný ke kontrolám PO a BOZP.
 A situace, kdy revizní technik napíše: Spotřebič NEVYHOVUJE,  naměřená kapacita výměnného aku. je pouze 98,5% výrobcem deklarované hodnoty, ta je noční můrou každého správce budovy. První kontrolor BOZP popatří-li obdobnou zprávu radostně  zvolá:
 Ale mě vůbec nezajímá co a proč a jak mě zajímá pouze vyhovuje/nevyhovuje. A zde vidím NEVYHOVUJE. Takže to máme v první fázi za 20kKč. A protože ta vaše kancelář je součástí budovy nad 200osob, požárníky na vás samozřejmě upozornit musím, a také vás zapíši na náš červený seznam, to se teď tedy s námi a kolegy požárníky uvidíte podstatně častěji.
...
A právě proto si žádný soudný uživatel nepřeje, aby revizní technik v rámci běžné kontroly-revize el. spotřebičů řešil kondici aku. právě vloženého UPS, aku. elektrického ručního nářadí, aku. firemního elektromobilu občas nabíjeného z firemní zásuvky, popř. intenzitu ultrafialového svitu unikajícího z kancelářské kopírky, sílu větru vyluzovaného kancelářským ventilátorem apod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #28 kdy: 16.01.2026, 11:41 »

Citace
Jak chcete garantovat bezpečnost podle 3.1.2, když ta baterka je evidentně vadná?

Vadná baterie neznamená ohrožení bezpečnosti! Musí tam být její ochrana.
To pak můžete kontrolovat každý spoj UPS, jestli se nezahřívá....a možná někdy nezpůsobí požár. tanecek Smutek
Údržba baterií vždy byla a je úkolem servisu ,nebo u malých UPS údržby ne RT!
Nebudete přeci  čekat na RTE jednou za x let na kontrolu baterií! Za rok jsou někde ventilátory UPS totálně zanesené a nepohyblivé!!A tam je to horší na požár jak nějaké nafouklá baterie!! NE?? Nebo se budete stále vymlouvat na RTE že to měl před 5 lety vyčistit? box
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 16.01.2026, 14:38 »

Přidám další úhel pohledu.
Dnes se provádí kontrola spotřebiče a revize spotřebiče.
Kontrola UPS je 1x za 2 roky. Nemusí provést RT.
Revize UPS je 1x za 8 let. Musí provést RT.
8 let může být velmi často i lhůta životnosti takového spotřebiče. jinými slovy, než se k tomu dostane RT, už takové zařízení nemusí existovat.
Podle vás tedy "obyčejný elektrikář" při kontrole 1x za 2 roky má provádět vámi uváděné úkony?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 16.01.2026, 14:53 »

Proč revizák?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Skotnica
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 16.01.2026, 15:07 »

Vadná baterie neznamená ohrožení bezpečnosti!
V některých případech vadná baterie je velké ohrožení. Pokud je součástí požárně bezpečnostního systému. Měla by se kontrolovat i kapacita. Jakým způsobem to kontrolovat udává výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #32 kdy: 16.01.2026, 16:36 »

...
Revize UPS je 1x za 8 let. Musí provést RT.
...
Asi mi něco uniklo
Můžeš napsat z čeho plyne těch 8 let?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 16.01.2026, 16:52 »

Např. skupina E   Ostatní nepřipevněný spotřebič

ČSN 33 1600 ed.2 Z2   lhůta revize 96 měsíců   
ČSN EN 50699       lhůta opakované zkoušky 24 měsíců

Bavíme se o běžných spotřebičích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Zdenek Skotnica
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 16.01.2026, 17:15 »

A co třeba ČSN 50849.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honza Kafka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 16.01.2026, 17:18 »

...každý, věci znalý provozovatel je VELMI rád že Revizní technik nehodnotí stav aku. vloženého v UPS protože, revizní zpráva je právní dokument, zcela běžně předkládaný ke kontrolám PO a BOZP.

Nevsázel bych na to, že všichni provozovatelé jsou tak znalí věci (ale asi by měli být). Díky za dobré informace, aspoň trochu z jiného pohledu osvětluje, proč to RT v praxi nedělají.


Vadná baterie neznamená ohrožení bezpečnosti! Musí tam být její ochrana.
Tak to bych rozhodně netvrdil. A nemyslím, že by výrobce pamatoval na vše.


8 let může být velmi často i lhůta životnosti takového spotřebiče. jinými slovy, než se k tomu dostane RT, už takové zařízení nemusí existovat.
Podle vás tedy "obyčejný elektrikář" při kontrole 1x za 2 roky má provádět vámi uváděné úkony?

Dobře, díky za další podnětnou informaci. Ty roky se mi nějak nezdají, ale to nebudu rozporovat, nejsem znalec norem.
Ano, podle mě by to při kontrole mělo proběhnout. Kdo jiný by to tedy měl dělat, když to RT nechce dělat a obyč elektrikář asi tedy taky ne?

(Předpokládám tedy, že přístup k baterii neruší žádnou záruční pečeť, ztrátu záruky, není to zataveno, nemusí se nic devastujícím způsobem ničit... V takových případech bych to samozřejmě chápal a nedělal taky.)
Nicméně - pokud to nekontroluje, měl by to napsat do zprávy, že to nedělal.


Nebo se budete stále vymlouvat na RTE že to měl před 5 lety vyčistit? box

Já netvrdím, že to RT má hned automaticky něco čistit nebo měnit, to se od něj nečeká. Tvrdím, že se má pohledově podívat i na baterii. A pokud uvidí evidentní problém (jako třeba opálené kontakty, prasklý kryt baterie...),  má upozornit. Stejně jako u toho větráku - je-li zanešený, nebo se UPS hřeje, měl by na to taky upozornit. Zákazník si pak na základě toho může zajistit mimořádnou nápravu (třeba v autorizovaném servise).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako by ste riesili pripojenie zalozneho generatoru?
 Je fáze vpravo na elektrocentrále běžný stav?
 Má UPS v sieťi TN-C problém s provozom?
 Proč UPS odebírá proud přes PEN?
 Jak se v případě záložních zdrojů řeší ochrana před úrazem elektrickým proudem?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jak ověřit ochranu elektrocentrály před úrazem elektrickým proudem?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Bylo by možné zajistit automatické přepínání síť - DA?
 Jak připojit na stávají rozvody chatky ke zdroji 230V s akumulátory?
 Kdo může obsluhovat elektrocentrály?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Je lepší centrála 1-fázová nebo 3-fázová ?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit nouzové osvětlení, které je napojené ze zdroje UPS?
 Mohu revidovat UPS stanici, když mám jen §6 vyhl.50/78?
 Jak změřit kapacitu baterie u zálohovaného zdroje?
 Jaká je životnost elektroniky UPS zařízení?
 Kdy je třeba ochranné pospojení UPS?
 Vydrží jistič UPSku?
 Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Lze použít UPS v kombinaci s FV panely v DC části?
 Jaké jsou bezpečnostní předpisy pro místnost UPS s operátorem?
 Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
 Čím provést bypass UPS v nemocnici?
 Je možné, že všechny UPS značky APC nevyhovují ČSN 33 1600 ed.2?
 Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
 Aký typ sieti je na výstupe malých UPS ?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 AMPER 2012: Dieselgenerátory, které budou mít uživatelé i údržbáři rádi
 Jakými normami jsou popisovány pravidla pro UPS v nemocnicích?
 Hledáte často vhodnou UPS?
 Jaký velký jistič je vhodný k UPS APC SURTD5000XLI?
 Kedy a kde je nutné v zdravotníckom prostredí použiť UPS s izolovaným výstupom?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Eaton záložní zdroje napájení (UPS)
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Neměřil někdo z vás přechodové jevy na běžných centrálách, při pulzním zatížení?
 První beztransformátorové konstrukce UPS
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Proč UPS spíná i přes to, že je v síti napětí?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 Výhody beztransformátorových UPS při správě baterie
 Jakým způsobem zálohovat technologii akvárií?
 Jaké technologie UPS používáte vy?
 Aku velkost istica zvolit pre pripojenie 16kVA 3-fazovej UPS?
 Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Je predrazenie UPS pred domovni rozvod proti nejakej norme?
 SCHRACK: Superkapacitorová UPS
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová řada záložních zdrojů UPS s označením Smart-UPS On-Line
 Možem prepojiť vstupný N vodic UPS s vystupným ?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak správně připojit elektrocentrálu k síti?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Víte o novinkách 2015 v záložních zdrojích Schrack?
 Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS?
 Jaký má účiník zátěže vliv na dobu zálohy UPS?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 Kam zapojit proudový chránič do zásuvky: před nebo za UPS?
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Tip na jednofázovou UPS řady Eaton 93PS
 Nové modely jsou nástupcem řady prvotřídních UPS Eaton 9130
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 Mohu k jedné zásuvce v třívodičovém rozvodu připojit 2 line-interactive UPS?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Jak vybrat vhodnou UPS pro konkrétní aplikaci?
 Která ČSN pojednává o záložních zdrojích?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Ochraňte svůj počítač před nečekanými výpadky sítě pomocí UPS
 UPS Eaton 3S pro elektroniku doma i v zaměstnání
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Je v pořádku, že má UPS při provozu mezi výstupem a vodičem PE až 462 V ?
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?
 Jak správně spojit výstupní vedení ze 2 ks 3f UPS s vedením v soustavě TN-S?
 Jak se rozhodujete u rekonstrukce elektroinstalace pro FV, co ponechat?
 Jak připojit elektrocentrálu?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Jak realizovat zvukovú signalizaciu výpadku siete u kotle pevneho paliva?
 V čem spočívá úprava UPS na měnič 230V?
 Má někdo k tomuhle agregátu nějakou dokumentaci?
 Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
 Jak se posuzuje elektrocentrála vybavená výrobcem hlídáním izolačního stavu?
 Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?
 Čo musí byť zálohované DA - dieselagregátom a čo aj UPS v domove dôchodcov?
 Jak by mělo být provedeno připojení zálohového napájení pro venkovní kamery?
 Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaké jsou normy pro UPS ?
 Je možno na dieselagregátu proudový chránič 100mA ponechat?
 Jak kvalitní je výstup invertorové elektrocentrály ?
 Jakou ochranu při poruše používají malé náhradní zdroje?
 Může elektrocentrála pracovat paralelně se sítí rozvodných závodů?
 Neznáte skládací elektrocentrálu?
 Existuje nějaký krátkodobý záložní zdroj na elektromotor 6kW při výpadku proudu?
 Jak byste zálohovali 24V vy?
 Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Poradíte mi s opravou diesel-agregátu?
 Musí se provádět revize i na elektrocentrálách vyrábějících pouze 27V?
 COOPER: Katalog bezpečnostního osvětlení a systémů
 Jak připojit mobilní buňku k elektrocentrále?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Praktické řešení energocenter s garantovanou spolehlivostí
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Mohu elektrocentrálu pohánět elektřinou?
 Je možné umístit dieselagregát v garáži?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Optimalizace nouzových zdrojů elektrické energie a její vliv na ekonomii a spolehlivost
 Máte co dodat ke způsobu ověření odpojení při revizi centrály?
 Podle jaké ČSN revidovat elektrocentrálu z roku 1972?
 Máte někdo zkušenosti se spolehlivostí centrály Kipor KDE 6500T3?
 Má zmysel zálohovať aj fotobunku pisoáru?
 Karel Kuchta o kategorizaci záložních energetických systémů
 Jakou 3f centrálu pro použití s nesymetrickou zátěží?
 Jak vyhodnotit měření na výstupu elektrocentrály?
 Neznáte zapojení elektrocentrály EC 6kW?
 Jak ověřit dostatečný výkon elektrocentrály Slavia DES 24?
 Jaký použít záložní zdroj pro venkovní instalaci?
 Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
 SCHRACK: Test záložního zdroje v justičním paláci Brno
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 LPE: Jiří Sluka o záložních elektrických systémech 2
 Je možné připojit záložní jednofázový generátor k třífázové instalaci?
 Podle jaké normy se musí provádět revize elektrocentrál?
 TIP na produktovou řadu kompaktních zálohovacích zdrojů
 TIP na spořící a ekologický set pro elektrocentrály
 Kde sehnat dokumentaci k náhradnímu zdroji, rok výroby 1978, 24 kVA?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Nasazení záložních zdrojů UPS Eaton 93PM
 Nepoškodí 400HZ vystupní frekvence elektrocentrály připojené spotřebiče?
 Čím přepínat napájení domovní instalace UPS-síť?
 Máte tip na elektrocentrálu, ktera by rozběhla motor 75 kW v těžkém rozběhu?
 Jak napájet přívěs ze sítě a z elektrocentrály?
 Akým napätím pracuje diesel-elektrická lokomotíva?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jak se připojuje dieselagregát pro obsluhu osobami poučenými?
 DOTAZY a odpovědi k UPS + repríza!
 Které spotřebiče nemusí správně fungovat s frekvencí 60Hz?