Autor Téma: Jaká rizika přináší ponechání starého HDV?  (Přečteno 1459 krát)
Jan Novak12
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 26.06.2025, 00:26 »

v baraku mame HDV ele. v hliniku, revizni zprava uvadi:

Napojeni domu je provedene z rozvadece SP5/1, ktery je za vstupem do domu predenymi vodici AY 4x50mm2 + HOP AY 1x50mm2 z venkovniho kabeloveho rozvodu do elektromeroveh o rozvadece SOP a v medzipetre a nasledne vede HDV do dalsich elektromerovyc h rozvadecu, ktere jsou umistneny v jednotlivych mezipatrech.

Revizni technik (dle zakona nemuze prikazat),      proto na konci uvadi: Doporucuji vymenu HDV, zaroven uvadi:  
    Zarizeni je schopno bezpecneho provozu.


Z vypisu od PRE je v baraku aktualne celkova zatez (A) - 352 A
FJ:
1F
3F
1F
1F
3F
3F
1F
3F
1F
3F
3F
1F
3F
1F
1F

JS (A):
25
20
25
15
25
25
25
32
25
25
25
20
20
25
20

Je mozny z daneho stavu urcit jestli je Vymena HDV nutna nebo jen doporucena, a v pripade, ze
je    Zarizeni je schopno bezpecneho provozu, plati to jen do terminu dalsi revize za 4 roky?


Z duvodu, ze revizni technik nemuze Prikazat, a v revizi neni zadna porucha na urovni SVJ neni mozne dospet ke konsenzu jestli je vymena Nutna nebo jen doporucena a tedy nutna za dalsich 4
+ XY let.

Aktualne je v budove celkove 352A (teoret. plna zatez),      je mozne dle normy jeste vymenit 1F 20A jistic, za 3x20 nebo 3x25A?

V baraku je planovana vymena vytahu (30 let starej) za novy, je mozny ze na aktualni stav HDV nebude mozno pripojit novej vytah?

Moderátor - "HDV - revizni zprava - je schopne provozu?" není otázka ale nesmysl!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.06.2025, 12:46 »

Vymenit. Spotreby v bytoch su uplne inde ako pred 50 rokmi. Teraz v horucave bezi plno klimatizacii, vari sa na indukciach, matky na materskej peru kazdu chvilu ...
Vytah mava samostatne vedenie tahane do strojovne, nie je pripojeny na stupacku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Novak12
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.06.2025, 13:08 »



tomu rozumim... problem je jinde a to na urovni SVJ.

Vymene musi predchazet nejaky Soucasny stav / argumentace a pod. Lidi jen tak neschvali penize na neco co treba dle jejich uvahy neni potreba...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 26.06.2025, 13:32 »

Milý tazateli, bylo by dobré používat českou diakritiku  - háčky a čárky.

Hodnota 352A znamená co?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 26.06.2025, 14:52 »

Tazatel v tom má trochu zmatek. Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 26.06.2025, 15:13 »

Ať počítám jak počítám, 50mm2 AY vodič  se nechá zatížit 100 -150A, Počet bytů je 16 a i kdyby měl každý 3 fázový jistič 25A tak to z nějakým rozumným koeficientem soudobosti nejde dosáhnout. Tedy pokud  nesnesitelně levná elektřina nezačne lidi lákat k používání  přímotopů.  Fakticky správná argumentace je, že rozvody jsou na konci životnosti a je proto potřeba počítat s brzkou výměnou.  Nemusí to být  hned ale v rámci jiných stavebních úprav je dobré s tím počítat.  Ono jakmile přijde na  rozvody k jednotlivým bytů a budou se tahat nové kabely, bude v mnohých bytech užitečné aby i majitelé bytů provedli výměnu svých hliníkových rozvodů.  Do budoucna je dobré připravit pro každý byt přívod dimenzovaný na 3x25A. Spíš než šetření na jednotlivých komponentech dává smysl plánovat práce tak, aby se před výměnou rozvodu neplánovalo malování společných prostor atd.
Vysvětlete lidem, že řešení havarijního stavu je vždy daleko dražší než plánovaná rekonstrukce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.06.2025, 07:44 »

Pokud jsem dobře pochopil tazatelův zápis, tak 7 bytů má přípojku 3F, i tak není HDV z AY 4x50 dostatečné. Soudobost nelze obejít, oběd a večeři si lidé dělají obvykle ve velice podobnou denní dobu, a právě celoelektrické sporáky bývají nejčastějším důvodem změny 1F přípojky v běžných bytech na 3F.

Doporučení RT je tedy velice dobře míněná rada a bylo by vhodné ji neoponovat. Postupem doby dochází nárůstu spotřeby i v nerekonstruova ných bytech. Z jednoduchého důvodu - narůstají spotřeby i u běžných spotřebičů, které mají uživatelé doma. Starší spotřebič odejde a nově koupený má výrazně vyšší spotřebu, byť je teoreticky stejný. Zářným příkladem bývají rychlovarné konvice a žehličky, nárůst může být až přes 1kW.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 27.06.2025, 07:58 »

V tomto případě je důležité správné odjištění HDV v přípojkové skříni. Nejvyšší zatížení HDV je v části přízemí, směrem nahoru do pater klesá...
Pokud je vedení správně odjištěno podle dokumentace, skutečně je el.instalace schopna z hlediska bezpečnosti dalšího provozu, protože se reviduje dle předpisů platných v době vzniku díla.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 27.06.2025, 11:53 »

V tomto případě je důležité správné odjištění HDV v přípojkové skříni. Nejvyšší zatížení HDV je v části přízemí, směrem nahoru do pater klesá...
Pokud je vedení správně odjištěno podle dokumentace, skutečně je el.instalace schopna z hlediska bezpečnosti dalšího provozu, protože se reviduje dle předpisů platných v době vzniku díla.



To je samozřejmě pravda, v určitém okamžiku však začne docházet k výpadkům z důvodu přetížení pojistek na přívodu do objektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 27.06.2025, 12:06 »

Taknějak jsem se naučil doporučit např.měsíční měření celk.odběru včetně proudu v PEN.
Strašně záleží na osazenství bytů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 27.06.2025, 13:48 »

To je samozřejmě pravda, v určitém okamžiku však začne docházet k výpadkům z důvodu přetížení pojistek na přívodu do objektu.
O tom není pochyb. To je jasný signál ke změně nebo alespoň ke změření symetrie odběru. V zadání o tom ale nebyla zmínka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Co mohlo vše vyhořet, když osobák nacouval do sloupku s nožovými pojistkami?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?
 Jaké jsou možné způsoby řešení nedostatečné kapacity 1f přívodu bytu?
 Jak volit nové průřezy při rekonstrukci hlavního domovního vedení?
 Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN?
 Instalační sloupy řeší napájení hladových pracovišť
 Jaké jsou možnosti přivést 230V ke stolům uprostřed místnosti bez prodloužení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 22 dotazů.