Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 3 [4] 5 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?  (Přečteno 14467 krát)
Dan Lukes
*
Offline Offline



« Odpověď #54 kdy: 07.09.2023, 17:19 »

A proc je toto riziko jine nez riziko pretizeni vznikle tak, ze na jednom 16A jistici a jednom vedeni dimenzovanem na tuto zatez je nekolik zasuvek z nichz odber 16A umoznuje kazda ?

To uz jsme se hodne posunuli od puvodniho tematu, ale ted mnou clouma zvedavost jak to s tim hodnocenim bezpecnostnich rizik je.

V obou pripadech visi riziko na tom co uzivatel pripoji/zapne a v obou pripadech toho muze pripojit/zapnout vic, nez na kolik je okruh dimenzovan. Takze proc u zasuvek mame za to, ze uzivatel "preci vi, ze toho do zasuvek nesmi nastrkat moc" (a tak to neudela a proto pozar nehrozi a je to v poradku) zatimco u sporaku predpokladame, ze "neni schopen uhlidat kolik plotynek zapne" (a proto pretezovat bude, pozar tedy hrozi a proto je zapojeni vylouceno).

Z fyzikalne-teoretickeho hlediska mi obe dve rizika pripadaji shodna a tedy by melo byt v poradku boji, nebo ani jedno. Chapu, ze RT s praxi to "pocitove" muze vnimat kazde jinak, pan Lovacky se ale dovolava textu normy. A ta by mela na oba pripady dopadat shodne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #55 kdy: 07.09.2023, 17:30 »

Myslím, že se v debatě nebere v úvahu podmínka č.2 čl.433.1.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #56 kdy: 07.09.2023, 21:01 »

Vôbec nerozumiem dôvodom ktoré vás vedú k prehliadaniu požiarneho rizika nad prípustnu hranicou stanovenú v norme...,  

a ktoré navyše nepriamo ešte aj sám pomenujete...

Nechápu co se mi snažíte podsouvat.

....
PS: to navýšení jističe okruhu bude možné jen v případě, že je pro sporák samostatná zásuvka. Měl by to provést elektrikář a vše si řádně zkontrolovat, aby vám nezadělal ještě pro další problém

Pořád si na svém trvám. Neznáme místní podmínky a ty budou také jedním z faktorů, se kterými se prostě musí vždy počítat. Píšu to sem často už mnoho let.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #57 kdy: 07.09.2023, 21:41 »

Nechápu co se mi snažíte podsouvat.
Furt dookola čl. 433.1....

Preťaženie ističa má síce svoju logiku už z princípu samotnej konštrukcie prístroja či poistky,..no využívanie tejto vlastnosti bezhlavo pre všetky situácie nie je rozumné z hľadiska bezpečnosti koncových obvodov,..a aj preto je potrebné rozlišovať medzi významami slov "rozvod" a "obvod"...( č.28)..
Navrhnúť HI pre "rozvod" tak, aby HI nebol preťažovaný je prakticky nemožné,..takže tam je preťažovanie v poriadku, pretože rozvod má súdobosť a nie In...
Pre koncový "obvod" už ale platí In príslušného ističa, a práve na toto sa vzťahujú podmienky z čl. 433.1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #58 kdy: 07.09.2023, 22:11 »

Navrhnúť HI pre "rozvod" tak, aby HI nebol preťažovaný je prakticky nemožné,..takže tam je preťažovanie v poriadku, pretože rozvod má súdobosť a nie In...
Pre koncový "obvod" už ale platí In príslušného ističa, a práve na toto sa vzťahujú podmienky z čl. 433.1

Tak znova. Jaký dovolený maximální trvalý proud, povoluje výrobce pro kabel CYKY 3x2,5 ?  Znáte způsob uložení toho kabelu a jeho délku?

TO že připouštím nějakou možnost, neznamená že s ní jsem ztotožněn. Myslím že je to dostatečně vidět v mých reakcích. Napájet tímto způsobem sporák který si investorka zakoupila, stále považuji za zoufalost a ne správné řešení. Nicméně často se nějaká cesta najde a věřím že i zde. Tedy je ve hře ponechání 16A jističe ,  nebo dle místních podmínek možnost, zvednout jeho hodnotu na 20A. Ale jak jsem psal, zde už bude hrát roli mnoho dalších místních faktorů.
A ano, bohužel věřím tomu, že bude občas docházet k přetěžování a taky to zde jasně píši a snažím se na možná rizika upozornit. Nicméně zrovna tak jsem často potkal v jedné zásuvce 3 přímotopy 2kW ,  vyměnil mnoho vypálených zásuvek a poučoval laiky proč takto ne a proč jim často vypadává jistič a nejde hned nahodit z5. Je to ale jejich odpovědnost, ne moje.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #59 kdy: 08.09.2023, 04:22 »

Ačkoliv jsem se do této diskuse nechtěl zapojovat, nedá mi to.
V okruhu mého působení je malé sídliště z počátku 70. let.
Jestli dobře počítám, 11 vchodů po 13 bytech.
Všechny byty měly (před tím, než se jich část privatizovala a majitelé provedli úpravy) hlavní jistič IJV 25A, PL rozvodnici s pěti jističi IJV.
Jeden z nich byl IJV 20A, z nějž byl vodiči AY6 v lištách protahovacích a trubkách v umakartovém jádře připojen sporákový spínač.
Z něj kabel CGSG 2G6 do zcela běžného sporáku se čtyřmi plotnami a elektrickou troubou.
Dodnes takto funguje cca 70% těch bytů, většinou s novými sporáky.
A fungují zcela bez omezení a problémů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #60 kdy: 08.09.2023, 09:35 »

To, co popisuje David, je na spoustě dalších míst.
Jestli něco nějak funguje je jeden pohled, ale já bych nechtěl některá řešení podporovat a doporučovat, protože jsem v podobných prostorech zažil pár pěkně vyhřátých a rozpadlých (zuhelnatělých) svorkovnic, upálených Al vodičů, kdy se to naštěstí upálilo tak, že to nestihlo zapálit ten papundekl pod umakartem

Popsané elektroinstala ce vznikly v době, kdy auta neměla pásy, posilovač řízení, posilovač brzd, ABS,... Také to jezdilo, ale jak byste se v tom cítili dnes?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #61 kdy: 09.09.2023, 07:51 »

Ano. Tam jsem ja ten s rozsahlou zkusenosti, ktery muze jinym nabizet rady. Tady jsme jen pokorny a vdecny prijemce rad cizich.

Kolegovia elektrikári, máte pred sebou legendu! Poviem len toľko, že všetko, čo som vyššie napísal o p. Kurkovi, platí bezozbytku o p. Lukešovi v jeho doméne. Kvôli jeho láskavým, odborným a vyčerpávajúcim odpovediam som v konferencii operačného systému FreeBSD zostal celé roky potom, ako som pod tlakom okolností tento skvelý systém opustil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #62 kdy: 10.09.2023, 19:42 »

Takze proc u zásuvek mame za to, ze uzivatel "preci vi, ze toho do zasuvek nesmi nastrkat moc" (a tak to neudela a proto pozar nehrozi a je to v poradku) zatimco u sporaku predpokladame, ze "neni schopen uhlidat kolik plotynek zapne" (a proto pretezovat bude, pozar tedy hrozi a proto je zapojeni vylouceno).
Základ bezpečnosti je v bezpečnom návrhu,..projekte...
Ak navrhne projektant zásuvkový okruh s 10 zásuvkami na jeden IJ 16A, tak tam mi príde logické, že In z nerovnosti v 433.1 je daný výrobcom zásuvky (rozdvojky, vidlice)...,  a prípadné preťažovanie IJ16A má logiku..
Mám však zato, že nikto pri zmysloch nenavrhne prípojku na spotrebič 7,8kW káblom CYKY3x2,5 s IJ16A,..a preto považujem riešenia okolo tejto konkrétnej situácie za špekulatívne,..,  v podstate platí čo uviedol p. Kurka, že tento stav nemá ani núdzové riešenie...

Dačo z trhovej ponuky:
https://www.elektrikar-praha.pro/cs/zapojeni-pripojeni/varne-desky-sporaky-do-zasuvky-230v-praha.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #63 kdy: 11.09.2023, 07:16 »

Bezprecedentne s vami súhlasím.

Problém nie je v návrhu, lebo nikto pri zmysloch nenavrhol sporák 7kW na 16A istič. Problém je, že sa to "stalo" a my sa snažíme poradiť, ako sa s tým vysporiadať v situácii, kedy úprava inštalácie nie je možná.

A tam sa naše názory rozišli.

Želám pekný deň :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Dan Lukes
*
Offline Offline



« Odpověď #64 kdy: 18.09.2023, 18:08 »

Slibil jsem, ze napisu jak to dopadlo.

Nakonec se podarilo zvratit uz bezici proces ruseni plynove pripojky, nepridat jiz nabidnuty plynovy sporak a se ztratou cca 3000Kc se zbavit noveho sporaku elektrickeho. Tedy, vratit se (az na financni ztratu ztratu) do puvodniho stavu, ktery nevhodne naroky na nevyhovujici elektroinstala ci nema.

Snad se z toho (ona) pouci.

Pro me vase diskuse rozhodne poucenim byla, i kdyz v jinem smeru, nez jsem puvodne cekal. Uvedomil jsem si, ze zcela zasadni roli pri posuzovani konkretni situace a vykladu pravidel/norem hraje individualni zkusenost (a take povaha) toho, kdo vec posuzuje. V tom se tento obor neodlisuje od oboru, ktere znam duverneji ja. Zpetne nechapu, proc me to vlastne tak zaskocilo ...

Diky vsem, ze jste se mnou sdileli sve zkusenosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #65 kdy: 19.09.2023, 08:47 »

V oboru se pohybuji přes 50 let a vždy jsem se snažil poradit, jak nejlépe jsem uměl. Nikdy jsem neuvažoval o tom, zda si zkazím "kšeft".  Přesto se na mě někteří zlobili, že jim nechci vyhovět. Nepochopili, že nemůžu, že existují hranice, za které slušný nebo svědomitý jedinec nejde.


Nakonec se vám pokusím poděkovat za to, že jste nás seznámil s konečným výsledkem "akce".

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #66 kdy: 19.09.2023, 14:46 »

Tak to nakonec dopadlo relativně velmi dobře. Asi i díky vám.


Dan Lukes wrote:

.... hraje individualni zkusenost (a take povaha) toho, kdo vec posuzuje...


Spíše než povaha bych napsal představivost toho, kdo odpovídá na velmi obecně položenou otázku.

Například zde by zpřesnění dotazu v podobě uveřejnění velikosti a typu hlavního jističe před elektroměrem a uveřejnění materiálu rozvodu v bytě hliník-měď, typ bydlení (rodinný  nebo bytový nebo panelový dům) a případně jediná fotografie hlavního jističe a prospekt nebo typ sporáku - to vše by zúžilo všechny možné varianty a umenšilo počet spekulací a tím i počet odpovědí nejméně o polovinu.

Ve vašem případě je rozptyl představivosti od poválečných a předválečných 1,5mmCu drátů s hadrovou izolací a u elektroměru se závitovými pojistkami do 16A nebo historickým kataraktovým jističem, přes hliníkové rozvody 4mm a 2,5mm vodiči s plastovou izolací vedené v lištách panelového domu a černým jističem IJM 20A nabo 25A u elektroměru až k nově zrekonstruovan é instalaci měděnými vodiči 4mm2 a 2,5mm2 a chráničem a miniaturním  jističem 25A.
Obdobně sporák jen s klasickými litinovými plotýnkami a sporák s indukčními plotýnkami mají také rozdílné účinnosti ohřevu a jiné průběhy odběru v čase.

Tudíž jediná fakta o která se dá opřít je,
- že jednofázová přípojka bytu se nepovoluje s větším jističem u elektroměru než 25A
- že je uveden maximální odběr sporáku 7,5kW
- že běžná zásuvka se musí jistit max. 16A
- že jistič 16A přenese trvale 16A, po dobu 1 hodiny 18A, 30 minut 20-23A a 10 minut 25A
- že jistič  má tyto hodnoty ze studeného stavu, ale z teplého vypadne mnohem dříve  
- že moderní jistič má životnost jen cca 3-4 tisíce vypnutí jmenovitého proudu, ale při vypínání 1,5 násobku proudu klesá jeho životnost exponenciálně.
- že jen velmi málo výrobců vidlic a zásuvek má výrobky odolávající trvalému plnému zatížení a častému přetěžování proudem až 25A
- že vidlice v zásuvce která se občas nevytahuje se otěrem nečistí a že bez stírání spoj koroduje a tím má vyšší přechodový odpor a pak se vidlice snáze zapeče a plasty roztaví
- že zapékáním spoje netrpí pevné připojení sporáku, které navíc umožní jít i na jednofázovém připojení na vyšší proud
- že před Vánoci se vaří a peče najednou

Vše ostatní jsou spekulace, které bez zúžení dle skutečných místních podmínek nelze opominout. Ale i tehdy bez reálné prohlídky a měření instalace jde jen o odborné rady do pečiva, na které se nedá na 100% spolehnout.

I zdánlivě jednoznačné podávání iformací od laiků může být v reále naprosto nepochopeno a vedoucí ke špatné úvaze a osudově špatné radě odborníka.


* hotline-mysvrohu.gif (68.17 KB, 368x683 - prohlédnuto 129 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #67 kdy: 20.09.2023, 08:01 »

Slibil jsem, ze napisu jak to dopadlo.


Je dobré vědět, že naše příspěvky a sdílení zkušeností má nějakou odezvu. Za mne to dopadlo dobře. Provozovat cokoliv na hraně, prostě není úplně dobrý způsob, byť to určitým způsobem možné je. Nicméně je to k zamyšlení, aby se při nějaké příležitosti provedla nová kabelová příprava pro sporák, aby napříště nebyly žádné limity ve výběru způsobu vaření a tedy ani ve výběru sporáku.

NIcméně je dobře i to, že si tuto diskusi může prohlédnou spousta dalších lidí, kterým to může pomoci nejen ve výběru řešení, ale třeba je to podpoří v rozhodnutí provést rekonstrukci elektroinstala ce pro svůj byt, nebo alespoň náročnou kuchyni.

 na zdravi poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Dan Lukes
*
Offline Offline



« Odpověď #68 kdy: 04.10.2023, 02:58 »

Spíše než povaha bych napsal představivost toho, kdo odpovídá na velmi obecně položenou otázku.
Vsechno co jste napsal je pravda, ale to neni to co me tak zaskocilo. Behem diskuse doslo ke sporu, zda norma pripousti spotrebic s timto (maximalnim) prikonem zapojit za "slaby" jistic (a tedy vyuzivat jeho pretizitelnost). A pokud mi neco neuniklo, tak na to az do konce nebyl jednotny nazor.

Takze i kdyby nebylo "neuplnosti popisu",  primo na miste by se sesli dva erudovani elektrikari (nemluvim o sotuaci, kdy jeden je "za penize cokoliv"),  a po mistnim setreni bude jeden uprimne a s veskerym presvedcenim tvrdit, ze takove zapojeni mozne je, zatimco ten druhy bude se stejnym presvedcenim oponovat, ze je to normou naprosto vylouceno.

Jak uz jsem zminil, kratce jsem podlehl chybe u laiku bezne - uveril jsem, ze kdyz je na neco norma, tak lze pro konkretni situace najit konkretni jasnou odpoved. Pritom ale, ve svem veku, samozrejme vim, ze takhle to nefunguje. V zadnem oboru. Vzdycky jde o vyklad a ten je vzdycky ovlivnen zkusenostmi, ale i povahou, toho, kdo vyklada.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #69 kdy: 04.10.2023, 04:20 »

Svět není černobílý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #70 kdy: 04.10.2023, 07:17 »

Vzhledem k tomu, že se asi bude více platit za Jističoamper, tak naopak bude případů na hraně přibývat.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #71 kdy: 04.10.2023, 09:37 »

Vzhledem k tomu, že se asi bude více platit za Jističoamper, tak naopak bude případů na hraně přibývat.   

Přesně tak. A zde bude více než důležité aby elektrikáři uplatnili své znalosti a posoudili konkrétní případ tak, aby se jako v tomto případě sporák nechal byť omezeně používat, ale možná rizika byla omezena na minimum. Pak se může stát že někdy třeba podle délky vedení a uložení kabelu, vzhledem k jeho průřezu nebo typu, bude jištění sporáku omezeno na 10, nebo 13A, jinde bez problémů projde 16A. V některých případech i 20A. Stále se potkávám například s instalací, kde je historicky ke sporáku připraven kabel CYKY 4Bx 4mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: 1 2 3 [4] 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
 Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
 Lze elektrická varná deska připojit na zásuvku 230V?
 Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?
 Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může za mou odpálenou indukční desku elektrikář nebo výrobce?
 Je zapojenie el. rury od vyrobcu priamo na svorky spravne?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak připojit dvouplotýnkovou varnou desku?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?
 Jak jsou zapojeny odsavače v paneláku?
 Vyrábí se elektrická klapka pro uvedenou krbová kamna?
 Je možné ovládať "3-vodičový" centrálny ventilátor obyčajným tlačítkom?
 Je správné připojení sporáku dvěma kabely?
 Vypínač před varnou deskou
 Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?
 Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?
 Co je třeba pro zapojení myčky v kuchyni?
 Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
 Lze zapojit proudovy chranic na el. sporak MORA 3370 ?
 Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?
 Lze využít k připojení el. trouby a plynové varné desky kabely k digestoři?
 Jak zapojit digestoř (hnědý, modrý) na původní kabel (hnědý, modrý, žlutý)?
 Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia?
 Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku?
 Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?
 Vztahuje se záruka i na způsob připojení sporáku?
 Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe?
 Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
 Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
 Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
 Jak se propojí trouba a varná deska ?
 Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
 Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
 Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
 KE SMAZANI - je nutné počítat pro sklokeramickou deska a elektrickou troubu?
 Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
 Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
 Jak se správně připojuje elektrická trouba?
 Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A?
 Jak připojit varnou desku 20A na jednofazový jistič 16A?
 Jak dostanu do paneláku sklokeramickou varnou desku?
 Ako zapojit indukcnu varnu dosku na 400V?
 Jak zapojit elektrotroubu když nám v zásuvce chybí modrý vodič?
 Mohu u pripojenie indukcneho sporaka nulovy vodic spojit s ochrannym?
 Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?
 Jak správně vyřešít připojení nové elektrické trouby plynového sporáku?
 Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?
 Mohu instalovat varnou desku a troubu, když mám jen jednofáz. přípojku?
 Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?
 Jak ověřit správnou funkci sklokeramické desky?
 Jak připojit elektrický sporák Beko?
 Jaký mám připravit přívod pro třífázový sporák 400V?
 Proč je varná deska jištěná jističem 3f+0?
 Je indukční vařič bezpečný i při nezakrytí celé plochy?
 Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
 Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
 Jak zapojit sporák při absenci modrého vodiče?
 Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?
 Jak připojit troubu a indukční desku?
 Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Kdo smí potvrdit záruční list u varné desky?
 Proč je elektrický sporák třífázový?
 Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A?
 Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
 Jak poznám, zda je možné doma připojit indukční varnou desku?
 Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?
 Jak prepojit prepinac trouby?
 Jak může varná deska s příkonem 7kW být jednofázová?
 Který ze tří drátů (modrý, hnědý a černý) je u přímotopu Ecoflex ZCT MSP 20?
 Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru?
 Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?
 Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?
 Je možné, že na varné desce nefungují 2 plotýnky kvůli jednofázovému připojení?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako zapojiť vidlicu do sporákovej kombinácie?
 Može byť životu nebezpečné umiestnenie rychlovarnej konvice?
 Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
 Je zapojení indukčního sporáku a trouby na jeden jistič v pořádku?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze zapojit sporák do několika nezávislých bytových okruhů?
 Lze připojit varnou desku a troubu společně na 3 fáze?
 Lze připojit varná deska na 2 fáze a trouba na zbylou 1 fázi z přívodu 400V?
 Proč výrobce varné desky už ani nepočítá s PEN?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
 Jak zjistím, že je sklokeramická deska správně zapojena?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Jak poznám, že 5zilovy kabel je připojen opravdu 3F a ne pouze 1F?
 Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
 Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?
 Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Která ČSN pojednává o připojování velkých spotřebičů v kuchyni?
 Lze vyuzit privod 400V pro pripojeni sporaku s napajecim napetim 230V?
 Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
 Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
 Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
 Jake se typy zásuvek se používají pro troubu a indukční desku?
 Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
 Lze za plynovou přípojku umístit vestavěné elektrické spotřebiče?
 Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?
 Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Lze dnešní varné desky stále připojovat vidlicí do zásuvky?
 Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
 Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?
 Jak připojit sporákový vypínač Schneider?
 Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?
 Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
 Jak zapojit kuchyňského robota 3 fáze, 4 vodiče, 230V?
 Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
 Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?

Aktuální slova KUTIL (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.096 sekund, 23 dotazů.