						| IM 
 | 
								|  | « Odpověď #18 kdy: 27.05.2017, 11:12 » |  | 
 
 Vzhledem k tomu, že není jasné jak je elektrika tahaná, tak je potřeba změřit všechny zásuvky. A nejen to.
 ...a to zjišťování provedení by trvalo déle než změření.    |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Pavel Horský ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
 
  
  Offline 
 
 
  Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #21 kdy: 28.05.2017, 09:32 » |  | 
 
 Za RT nic. Na to zřejmě nemáte patřičné vybavení ani znalosti.
 |  
						| 
 Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2Bhttp://www.severocech.cz/  mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Pavel Horský ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
 
  
  Offline 
 
 
  Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #23 kdy: 28.05.2017, 10:33 » |  | 
 
 Mám tomu rozumět tak, že chcete mermomocí suplovat revizního technika?
 |  
						| 
 Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2Bhttp://www.severocech.cz/  mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Milan Hudec 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #24 kdy: 28.05.2017, 10:34 » |  | 
 
 Ted me napadlo, zmerit napeti faze proti koliku. Kdyby nebyl PE spojeny, tak dostanu nesmysly.
 Bože využijte nabídky p.Fraňka (osobně bych ji přijal) a nevymýšlejte globus, ten už je hotov. |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jan Franěk Český elektrikář - živnostník
 
  
  Offline 
 
 
  váš elektrikář a revizní technik
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #27 kdy: 28.05.2017, 22:02 » |  | 
 
 Jediné co vaší instalaci může jakž-takž "zachránit",  je nezávislej revizní technik, který to celé důkladně zmapuje a informuje vás o případných problémech. Varianta kde si montážní firma pozve svého "vlastního" RT, je třetí nejhorší z možných. Vzhledem k finanční vázanosti na montážní firmu, jen těžko můžeme mluvit o jeho nezávislosti a tedy i objektivitě, co se některých menších závad týká. Stále předpokládám že alespoň ty vážné řešit budou i když jsem se i v tomto už několikrát spletl.Následovat by měla náprava případných problémů, kterou by měla v rámci reklamace řešit montážní firma. Pokud se k tomu nebude mít, tak se oprava zadá jinde a poté se vícenáklady po montážní firmě vymáhají.
 
 Tím že se budete snažit suplovat práci RT nic nezachráníte (trochu s křížkem po funuse). Když pominu právní a technické záležitosti, tak je pro každého RT důležité, aby si sám zkontroloval, "osahal" a následně vyhodnotil naměřené hodnoty i všechny další zjištěné skutečnosti. Tedy pokud svou práci bere jen trochu vážně.
 
 PS: jen pro doplnění. Nejhorší variantou je že se RT vůbec nepozve a druhou že je revize provedena "od stolu",  tedy pouze formálně, bez řádného proměření a kontroly skutečného stavu elektrického zařízení.
 Ovšem výsledek je v případě těchto dvou prvních případů naprosto shodný. Tím je neověřený stav bezpečnosti zařízení, tedy velmi rizikový.
 
 
 |  
						| 
 Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.www.fraja.cz  ,  revize@fraja.cz  ,  tel: 728171585 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Henryk Neverifikovaný uživatel @3
 
   
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #28 kdy: 20.06.2017, 00:48 » |  | 
 
 Hezky den, panove, kvuli casove tisni pisi az po delsi dobe... Jeste jednou vam velice      za vase rady a nazory, moc jste mi pomohli - a mozna i dalsim, kteri si toto prectou. Firma komunikuje a problem se bude resit. Po mesici se diskuze zamykaji (jestli mam spravne informace),  takze uz vam bohuzel nenapisi jak vse dopadlo. Nektere z vas mozna jeste kontaktuju pres Soukromou zpravu. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Václav Třetí 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #29 kdy: 20.06.2017, 07:37 » |  | 
 
 Pokud firma komunikuje, je to lepší než nic a doufám, že se alespoň nejzásadnější chyby podaří napravit. 
 Zbastlené instalace se vidí čím dál víc, bohužel je tomu tak a lepší to nebude s ohledem na obecný vývoj ve společnosti. Každý mladý člověk dnes chce být ředitelem, řemesla nelákají.
 
 Určitě nám sem zprávu jak to dopadlo dejte, ono to půjde i za delší dobu.
 |  
						| 
 Václav 3
 Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
 
 Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
 |  |  |