| | |-+  Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?  (Přečteno 44753 krát)
okurka
« kdy: 24.07.2008, 14:53 »

Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
Může projít takovéto zapojení revizí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 24.07.2008, 15:13 »

O tomto už zde proběhlo několik diskuzí. Třeba zde :
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2080.0.html

V zásadě je to možné, záleží na tom, čím je zásuvka odjištěná.
Při jištění 10A to zřejmě nebude problém.
Při jištění 16A už to problém většinou je. 

Záleží tedy na tom, k čemu bude zásuvka využívaná. Při jištění 10A můžete do zásuvky připojit max. 2300W, při jištění 16A max. 3680W.
Pokud je zásuvka určená např. pro drobné spotřebiče typu lampička nebo nabíječka na mobil, bude zřejmě stačit jištění 10A a tím i vodiče Cu 1,5.
Pokud je zásuvka určená například pro elektrickou troubu 3,2 kW, potom je jasné, že jištění 10A nebude stačit a tím asi nebudou stačit ani vodiče Cu 1,5.

Osobně ovšem razím teorii, že nikdy není jisté, co se kdy do zásuvky připojí a je tedy (podle mě) vhodné využít maximální možnosti.
Používám tedy na všechny zásuvky vodiče Cu 2,5 a jištění 16A.
Užitná hodnota instalace se tím bezpochyby zvýší, navýšení ceny např. v rozsahu RD je minimální.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.07.2008, 15:14 »

Pravděpodobně ne, po splnění jistých podmínek možná ano. Obraťte se na Vašeho elektrikáře/revizáka a konzultujte přímo na místě.
Takto od stolu se blbě radí.

Pozn.: Jak je to v projektu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Dingo
« Odpověď #3 kdy: 24.07.2008, 15:31 »

pokud vím, tak na kabel 3x1,5 je maximální jištění 13A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 24.07.2008, 16:00 »

Na dimenzi kabelů má vliv celá řada faktorů.
Primární je to, čím je kabel odjištěný, jak jsem popsal výše.
Dále má vliv také typ použitého kabelu - např. ploché vodiče CYKYLO mají při uložení pod omítku lepší parametry než kulaté kabely CYKY.
Z dalších vlivů je dost zásadní také třeba způsob uložení (oteplení) nebo délka kabelu (ubytky napětí, impedance poruchové smyčky).
Při určitých podmínkách mohou vodiče Cu 1,5 vyhovět i pro jištění 16A, ale je to dost nejisté. Jistotou je použití vodičů Cu 2,5.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 24.07.2008, 16:01 »

Dingo: Ano, ale nesmíte mít ten kabel ve svazku, to pak půjdete s jištěním rychle dolů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #6 kdy: 24.07.2008, 16:04 »

To Dingo :

Jističe 13A se u nás běžně nepoužívají.
Používají se spíše jako taková berlička - pokud z nějakých důvodů nevychází jištění na 16A nebo pokud z nějakých důvodů nestačí jištění 10A.

Pro nějaké "normální" aplikace platí :
jištění 10A - vodiče Cu 1,5
jištění 16A - vodiče Cu 2,5
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Josef Dolejšek
*
Offline Offline



Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant


« Odpověď #7 kdy: 24.07.2008, 16:10 »

Hasala: Používám tedy na všechny zásuvky vodiče Cu 2,5 a jištění 16A.
Já to také takto projektuji, ale už jsem viděl několik bytů, kde byly použity pro zásuvkové okruhy kabely 1,5 s jištěním 13A. Zajímavé, že toto řešení nabízely zákazníkům elektromontážn í firmy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #8 kdy: 24.07.2008, 16:26 »

To Dolejšek :

Také jsem se s tím setkal, ale moc to neuznávám.
Bylo to hlavně u malých bytů s velmi jednoduchou (levnou) instalací.
Podle mého soudu vyšší užitná hodnota převáží cenový rozdíl 1,5/2,5.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 24.07.2008, 20:11 »

Souhlasím plně s Jardou Hasalou. Standartem je zásuvkové obvody tahat 2,5mmCYKY  a jistit 16A jističi. Ostatní je krátkozraká úspora, která se může později prodražit při potřebě většího zatízení zásuvek.
Bohužel se stává i to, že přivolaný elektrikář vymění pouze jistič a nic dál neřeší. To je samozřejmě dost velká as nebezpečná chyba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 25.07.2008, 15:11 »

Hasala: Používám tedy na všechny zásuvky vodiče Cu 2,5 a jištění 16A.
Já to také takto projektuji, ale už jsem viděl několik bytů, kde byly použity pro zásuvkové okruhy kabely 1,5 s jištěním 13A. Zajímavé, že toto řešení nabízely zákazníkům elektromontážn í firmy.
Onehdá jsem mluvil s jedním projektantem o připravované zakázce, kde je hlavní cíl investora vydělat a stlačit náklady co nejvíc dolů. Sám navrhl rozvod CYKY 1,5 s jištěním 13A pro pokoje. No, pokud se pod to  podepíše, jeho věc, nicméně z pohledu řemeslníka mi to jako košer nepřijde. A pak si kupte nový RD ze cenu lidovou kolem 4,5-5 mega.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 26.07.2008, 00:13 »

Jinak otázka zněla jestli je možné použít kabelů CYKY 3x1,5mm na zásuvkové okruhy a nebute to proti normám. Ano je. Ale za určitých omezujících podmínek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 28.07.2008, 09:22 »

U nas se ted staveli "luxusni" byty, kde developer ve snaze oholit naklady nechal natahat svetlo kabely 3x0,75 a zasuvky 3x1 (kuchyn 3x1,5). Ted resi co s tim, ale pochybuju ze budou bourat, spis si myslim, ze se to jak je u nas zvykem "nejak udela".

Ale vazne bych rad znal toho sebevraha, co se pod to podepise jako revizak a docela lituji cloveka, ktery zaplati za byt nekolik milionu a pak zjisti ze mu prikon na zasuvkach v obyvaku nestaci ani na domaci kino...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Jirutka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 01.08.2008, 01:51 »

Souhlasím s panem Martinem Novákem. Rodiče si koupili nový byt a sporák i s keramickou deskou je připojen 5x0,75. Kabel se při zapnutí pěkně rozžhavil. Proběhla reklamace u prodejce nemovitosti a neúspěšně. Nakonec jsme to k jističi vyměnili sami, ale před jističem (a kdoví jestli i v neměřené části) je situace naprosto stejná. Celý byt připojen mimochodem CYKY 5x1,5. Revize prodejci samozřejmě proběhla, takže mezi revizáky jsou i tací, co to schválí za pěknou dovolenou u moře, i když vědí co schvalují
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #14 kdy: 03.08.2008, 23:56 »

mel jsem tady stejny pripad.Nove bytove domy a znamy ktery projektuje koupelny se ptal jestli je normalni tahat zasuvky 3x1,5mm.Presne jak pise kolega Hasala da se to ale pri dodrzeni delky smycky do 16m a jisteni 10A jisticem.Vodic samozrejme umisteny pod omitkou(otepleni kabelu).Pak vyjde i impedancni smycka.Ale na druhou stranu je to problem pokud na zasuvkovem okruhu budou vetsi spotrebice.Pri kon je max 2200W.Zase se pocita s tim ze vsechny spotrebice nepobezi najednou.Je to pouze z duvodu stazeni ceny elektroinstala ce na minimum.Pokud to ma projektant v projektu nevidim duvod se pod to jako RT podepsat pokud je vse dle projektu.Ale urcite bych doporucil 3x2,5mm.Privod bytu udelat 5x1,5mm me pripada jako holy nesmysl.To snad nemuze nikde projit a nebo nekdo revizi psal od stolu v hospode.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #15 kdy: 04.08.2008, 13:12 »

Proč tam ti "kluci - elektrikáři" vůbec dali takto poddimenzované vodiče ?

To nevědí tak základní věc, že na zásuvky se dává 2,5/16 A a na světla 1,5/10 A ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 04.08.2008, 19:43 »

Proč tam ti "kluci - elektrikáři" vůbec dali takto poddimenzované vodiče ?

To nevědí tak základní věc, že na zásuvky se dává 2,5/16 A a na světla 1,5/10 A ?

Tohle byl vtip, nebo blba provokace ??  No proc asi ? Kolik se da takhle usetrit na baraku o 70 bytech, nebo na biznis centru ??


CYKY 3x2,5 __________ 15,80 CZK / m

CYKY 3x1,5 __________ 9,80 CZK / m

CYKY 3x1    __________ 6,50 CZK / m

(ceny jsou bez DPH a pochazi z cenniku sprateleneho velkoskladu)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Šmíd
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 08.09.2008, 03:34 »

Proč tam ti "kluci - elektrikáři" vůbec dali takto poddimenzované vodiče ?

To nevědí tak základní věc, že na zásuvky se dává 2,5/16 A a na světla 1,5/10 A ?

Elektrikářská firma dostane zakázku, s ní projekt a začne pracovat. Najde-li v projektu chyby upozorní prokazatelně objednatele a je na něm aby věc řešil. Nechá-li objednatel věci beze změny má el. firma dvě možnosti. Pokud to smlouva umožnuje odstoupit od zakázky a nebo práci dokončit podle projektu byť chybného. Prokazatelným upozorněním, např. zápisem do stavebního deníku, ze sebe sňala odpovednost a nelze jí nic vytýkat. Proč by se tedy pak měla vzdát další realizace a tím i zisku z akce? Tak to v dnešním světě funguje. Je to možná špatně, ale je to tak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysoce odborných omylů se nemůže dopustit kdejaký hlupák. K tomu je zapotřebí vysoce vzdělaných specialistů. (Žáček)
RT E2/A
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?