...rozvody jsou v hliníku...
Zjistil jsem že tam mají natažený kabel cyky 4x2,5 pro kamna
Tak co tam tedy mají - hliník nebo měď?
Nebudete tam mit žádné N vodiče ale PEN
Zapojení je třeba upravit tak, aby tam byl jeden vodič N a jeden vodič PE.
Tazatel musí upravit zapojení kabelu CYKY (pokud ho tam tedy má), pokud je to AYKY, tak jediné doporučení je vytrhat a nahradit novým kabelem CYKY 5x2,5.
Přeznačit jeden fázový vodič na vodič N a kabel CYKY 4x2,5 zapojit na dvě fáze, N a PE. Jistič by měl být dvojfázový (nebo trojfázový s jedním nezapojeným pólem) a spotřebiče (nebo zásuvky na ně) zapojit každý na jednu fázi a vodiče N a PE budou společné.