Radim Strycharski

Offline

|
 |
« Odpověď #1 kdy: Včera v 10:20 » |
|
Jedna věc je, co říkají normy. Nepíšete, jak vysoko od podlahy bude ten ventilátor ve stropě. Také nepíšete, jestli sprchová hlavice bude pevná, nebo pohyblivá. Obvyklé jsou sprchové hadice pohyblivé a na ně se vztahuje výška zóny 1 od podlahy do 225 cm. Pokud je tedy v koupelně takto nízký strop, může tam být dle normy ČSN 33 2000-7-701 ed. 3 ventilátor SELV (verze podle návodu 12 V) nebo také na 230 V, tam ale musí být povolení od výrobce. V zóně 2, tedy ve výšce stropu nad 225 cm od podlahy, stačí podmínka krytí IPX4. Druhá věc je, co říkají předpisy a návody výrobců. Pokud bude ustanovení v návodu přísnější než norma, platí návod. V případě vašeho ventilátoru DECOR 100 CZ IPX4 Elektrodesign je přímo výslovně uvedeno: „V koupelnách musí být zařízení instalováno mimo dosah osob, které se sprchují nebo koupou.“ Tady si tedy musíte sám vyložit (a revizní technik revidující instalaci toho ventilátoru musí s vaším výkladem souhlasit), co je to dosah osob. Určitě to bude minimálně to, že člověk stojící ve sprše prostě po natažení ruky na ventilátor dosáhne. To může být běžně 2,5 metru, což je podstatně víc, než normou daných 225 cm. Těch 225 cm navíc norma počítá od podlahy a ne od úrovně vaničky, takže požadovaná výška stropu od podlahy může být víc než 2,5 metru. No a potom ten návod k obsluze nerozlišuje, jestli se má instalovat ventilátor na 230 V, nebo 12 V, čili podmínky pro instalaci jsou pro obě verze stejné. Z toho celkově vychází to, že pokud tam máte strop níž než 2,5 metru, nemůžete tam dát žádný z vámi uvedených ventilátorů.
|