hykade
« kdy: 06.03.2008, 07:21 »

Podle připojovacích podmínek E.on se v síti TN nemá vodič PEN rozdělit na PE+N v elektroměrovém rozvaděči, ale až v bytové rozvodnici.

Podle čl. 543.4 ČSN 332000-5-54 nesmí mít vodič PEN průřez menší než 10mm2 Cu.

Podle čl. NA 19.2 národní přílohy této normy je přípustné v neměřených pevných částech instalací použít vodič PEN za předpokladu že:
a) průřezy všech vodičů odboček k elektroměru i od elektroměru jsou shodné a nejsou menší než 6mm2,
b) rozdělení vodiče PEN na PE je provedeno v nejbližším vhodném místě za elektroměrem (v bytové rozvodnici).
Lze si bod a) čl. NA 19.2 vykládat tak, že odbočkou od elektroměru se rozumí i  přivod do bytové rozvodnice a tento přivod (tedy měřenou část) lze rovněž provést vodiči 6mm2?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 06.03.2008, 11:35 »

Ano je to přesně tak. Přívod od elektroměru do podružné rozvodnice kde bude provedeno rozdělení TN-C/TN-C-S může být proveden kabelem CYKY 4Bx6, nebo AYKY 4Bx10mm2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 06.03.2008, 16:10 »

TO MUŽÍK: A NENI TO NÁHODOU O STUPEŇ NAHORU?  CYKY-J 4x10mm2 a AYKY-J 4x16mm2? ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.03.2008, 18:07 »

ještě jednou citace normy ČSN 33 2000-5-54 Změna Z1 z listopadu 2002
čl. 546.2.N7
V neměřených částech pevných instalací připojených na sítě TN je přípustné použít vodič PEN zárověň jako ochranný i střední za předpokladu, že:

a) průřezy všech vodičů odboček k elektroměru a od elektroměru jsou shodné a nejsou menší než 6mm Cu nebo 10mm Al

Tato změna, dle mých informací, byla vydána právě pro odbočky k elektroměrům a od elektroměrů do PR na "žádost" rozvodných závodů.

Jinak samozřejmě platí - jak píše kolega Horský - min. 10mm Cu a 16mm  Al
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #4 kdy: 06.03.2008, 18:31 »

.... za předpokladu, že:
a) průřezy všech vodičů odboček k elektroměru a od elektroměru jsou shodné a nejsou menší než 6mm Cu nebo 10mm Al

TO: Mužík

Změnu v normě si vykládáte chybě. Pláč

Prioritním požadavkem pro úlevu dimenze vodiče PEN je uložení vodiče v neměřené části. Tato úleva byla povolena z důvodu opravy (nové drátování) společných elektroměrových skříní JOP, JOZ ...atd. Jedná se o vodič PEN k elektroměru a od elektroměru k výstupní svorkovnici v přístupné měřené části. Z výstupní svorkovnice již musíte pokračovat kabelem CYKY 4x10 mm2 a/nebo CYKY 5x6,0 mm2.  Mrknutí

U nové instalace Vám určitě žádný revizní technik ani projektant neschválí kabel CYKY 4x6,0 mm2. podivej nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #5 kdy: 06.03.2008, 18:49 »

Osobně s tím nejsem sice úplně ztotožněn, ale myslím, že nynější úptava "ČSN 33 2000-5-54 Změna Z1 z listopadu 2002
čl. 546.2.N7
V neměřených částech pevných instalací připojených na sítě TN je přípustné použít vodič PEN zárověň jako ochranný i střední za předpokladu, že:
a) průřezy všech vodičů odboček k elektroměru a od elektroměru jsou shodné a nejsou menší než 6mm Cu nebo 10mm Al
b) rozdělení vodiče PEN na PE je provedeno v nejbližším vhodném místě za elektroměrem.
"
je naprosto jednoznačná a má jen jeden možný výklad.
- Pokud se jedná o elektroměrový rozvaděč osazený výstupními svorkami, pak platí to co napsal kolega Beláň.
- Pokud  se jedná o elektroměrový rozvaděč, nebo desku PREMIX (bez svorek),  kde z výstupních svorek elektroměru jsou připojeny přímo žíly kabelu odcházejícího do bytové rozvodnice, platí to co napsal kolega Mužík.
V obou případech bude splněn bod b) viz výše.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 06.03.2008, 19:28 »

Pokud  se jedná o elektroměrový rozvaděč, nebo desku PREMIX (bez svorek),  kde z výstupních svorek elektroměru jsou připojeny přímo žíly kabelu odcházejícího do bytové rozvodnice, platí pro průřez vodič PEN  ČSN 33 2000-5-54 ed. 2,  čl. 543.4, a nemůže být uplatněná informativní příloha NA19 nenene

Jedinou výjimku je možné tolerovat v případech, kdy je elektroměrový a podružný rozvaděč sloučený do jedné společné rozvodnice. podivej

P.S. Nejbližší vhodné místo rozvodu za elektroměrem je výstupní svorka elektroměru.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 06.03.2008, 20:58 »

Může nastat případ, že je prováděna částečná rekonstrukce bytu, mám elektroměrovou premixovou desku s můstkem PEN In 25 A pro max. průřez 6 mm2 a z bytové rozvodnice mám napojeny některé původní rozvody v síti TN-C. Pak je vodič PEN 6 mm2 mezi elektroměrem a bytem jedinou možností.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
hykade
« Odpověď #8 kdy: 07.03.2008, 06:44 »

Nevím, zda lze v normách hledat logiku, ale je logické, aby přívod do elektroměrovéh o rozvaděče mohl být proveden vodiči 4x6mm2 Cu a odvod do bytové rozvodnice musel být 4x10mm2 Cu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #9 kdy: 07.03.2008, 07:26 »

TO: hykade

Každá norma má logiku, včetně této národní úlevy pro vodič PEN v neměřených  částech dodavatele elektřiny. Je nutné se naučit tuto logiku hledat a pochopit principy a smysl.  ajoooo

Uvedu vám ještě jeden příklad z rozdílů požadavků měřených a neměřených částí, a to pro čas při ochraně automatickým (samočinným) odpojení od zdroje.
Povolený čas odpojení při poruše je u měřených částí max. 5 s, ale pro distribuční sítě je možné použít max. čas 30 s .  pozor
Určitě se vám to na prvý pohled také nebude zdát logické.  Šok Nerozhodný

P.S. Argument uvedený panem Strychrskim, že při použití elektroměrové desky, mimo jiné vyrobené podle normy staré 30 let, a nulového můstku který je jen do 6 mm2, nemůže být argumentem pro zhotovení nové instalace s nevyhovujícím průřezem vodiče PEN.  nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 07.03.2008, 14:37 »

Ano, normy mají svoji logiku. Rozhodně ale není smyslem normy snížit CU průřez vodiče PEN na 6mm2 v "RE" rozvaděči a hned na výstupních svorkách napojit PEN - CU 10mm2. Z normy pro mě vyplývá:
a)  že CU vodič PEN v neměřené části mohu použít 6mm2
b) jeho rozdělení na PE a N, tedy vodiče toho samého průřezu, mohu provést na vhodném místě rozvodu za elektroměrem, např. až v bytové rozvodnici.
Takže od elektroměru do bytu CYKY-J 4x6;
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Co mohlo vše vyhořet, když osobák nacouval do sloupku s nožovými pojistkami?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?