Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 08.03.2024, 11:17 »

Je to krásná a logická argumentace.
Ale zaujal mne Institut revizního technika.
Tento Institut RT vznikl s normou 34 3800/61 a zákonem  95/61 o podmínkách odborné způsobilosti pro provádění montáží, údržby a revizí.
V roce 1968 se narodil zákon 174  o SOD a následně podle tohoto zákona nesmrtelná výhlaška 50/78. A v roce 1991 nahradila ČSN 34 3800/67 stále platná ČSN 33 1500.

Existenci Instituru RT podpíra ČSN 33 1500  a zákon 250/2021 se svými NV o kvalifikaci.
Existuje snad jiný zákon, který nahradil 50/78? Neexistuje.... a proto myslím, že institut RT dále existuje a je v podstatě jedno o jaké revize se jedná. Každé oprávnění a osvědčení RT má svá profesní omezení. Ale, že bych měl vyjmuté revize domovních instalací, tak toho jsem se zatím nevšimnul. Ale jsem starší člověk a ledaco mi uníká.....


Pozor, vyhl.20/1979 určuje VTZ srozumitelně, byty tam nepatřily již tenkrát.
(1) Vyhláška je závazná pro organizace, na které se vztahuje působnost orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce,1) a pro právnické a fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů6) (dále jen "organizace").
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 08.03.2024, 12:57 »

Setkal jsem se se závadou, kdy přepěťovka v prodlužováku opakovaně a náhodně vybavovala předřazený jistič. Ovšem nevím, jestli to bylo způsobeno absencí stupňů SPD 1 a 2. Nedá se vyloučit, že by se to dělo i s řádně instalovanými SPD 1 a 2.

Já jsem zde nedávno psal o prakticky stejném případu, kdy nepravidelně a se zkracujícím se intervalem přehořívala pojistka v síťovém přívodu pobočkové telefonní ústředny, za kterou byl zapojen varistor. V tomto případě nebyly stupně SPD 1 a 2 použity, nebyl příčinou ani bleskový výboj. Jednalo se však o objekt s provozem často spínaných elektromotorů, kde byly spínací špičky, které zřejmě vedly ke stárnutí varistoru.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 08.03.2024, 14:16 »

Já jsem zde nedávno psal o prakticky stejném případu, kdy nepravidelně a se zkracujícím se intervalem přehořívala pojistka v síťovém přívodu pobočkové telefonní ústředny, za kterou byl zapojen varistor. V tomto případě nebyly stupně SPD 1 a 2 použity, nebyl příčinou ani bleskový výboj. Jednalo se však o objekt s provozem často spínaných elektromotorů, kde byly spínací špičky, které zřejmě vedly ke stárnutí varistoru.

Když dělá varistor už tohle, tak je opravdu někde za koncem životnosti. Ono by stačilo změřit jeho klidový proud, pokud se součástka pozorovatelně zahřívá je zralá na výměnu, to nemá ani cenu měřit.
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 08.03.2024, 15:25 »

Když dělá varistor už tohle, tak je opravdu někde za koncem životnosti. Ono by stačilo změřit jeho klidový proud, pokud se součástka pozorovatelně zahřívá je zralá na výměnu, to nemá ani cenu měřit.

Ano, varistor se zahříval  a DPS okolo byla již částečně zhnědlá. Měřit klidový proud bylo zbytečné, náběh teploty byl hodně rychlý, když varistor začal odcházet, tak byl interval výměny pojistky asi měsíc (podle majitele),   když jsem tam přišel, tak na přehoření pojistky něco kolem 1A stačila necelá hodina. Interval se v průběhu asi 1/2 roku zkracoval, ke konci byl týden, den a méně. Teprve, když dával pán pojistku několikrát denně, tak ho napalo, že to není normální. Ještě štěstí, že jinak byl opatrný a spolehlivý, nakoupil si správné pojistky a nedával tam hřebík. No nyní jich má zásobu na mnoho let dopředu. V prvním okamžiku pomohly štípačky, protože byla třeba funkční ústředna, zhruba za týden jsem jsem osadil nový varistor (dal jsem typ se stejným varistorovým napětím, ale se schopností absorbovat vyšší proudovou špičku) který se již nehřál a od té doby je vše zase jak má být.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 09.03.2024, 23:19 »

Pozor, vyhl.20/1979 určuje VTZ srozumitelně, byty tam nepatřily již tenkrát.
(1) Vyhláška je závazná pro organizace, na které se vztahuje působnost orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce,1) a pro právnické a fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů6) (dále jen "organizace").

Myslím, že pořád mícháme hrušky s jablkama.
Revizní technik elektro reviduje elektrická zařízení v rozsahu svého oprávnění. Ideálně když to má bez omezení. Ale i to nejnižší oprávnění s E2A může revidovat EZ v oblasti RD a bytů. A VR EZ před uvedením do provozu ještě nikdo nezrušil.

Z toho úhlu pohledu je mi ( jako RT) dělení elektrického zařízení na VTEZ a ostatní  zcela nepodstatné.

Navíc V20/79 byla zrušená v roce 2010 a nahrazená V73/2010 a ta zase byla zrušena 2021 a nahrazená Z250/21.

Proto myslím, že i tato diskuse na takové téma je zcela akademická a zbytečná.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 10.03.2024, 08:06 »

Revizní technik má oprávnění revidovat VTZ a ne nějaké byty, ty revidovat asi může, ale nesmí do akce tahat ono VTZ, stejně tak může neVTZ revidovat "kdokoli" kdo v případě průs.dokáže že je na elektriku odborník.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #42 kdy: 10.03.2024, 09:26 »

Prosím, kde najdu shrnutí o tom, že byty a RD nepatří do VTZ? Rád bych si to uložil do compu a pak používal jako argumentaci. Jaksi se mi to stále nedaří najít.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 10.03.2024, 09:36 »

Prosím, kde najdu shrnutí o tom, že byty a RD nepatří do VTZ? Rád bych si to uložil do compu a pak používal jako argumentaci. Jaksi se mi to stále nedaří najít.
Hezky to má na stránkách p.Hlavatý.
Zde v diskuzích najdeš také pár vláken.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #44 kdy: 10.03.2024, 12:06 »

Asi to tady špatně píšeme......
Revizní technik elektro má oprávnění na VTZ i ostatní elekto i hromy,statiku!!
Jsou hromy a statita také VTZ?? Smutek
Jak RTE může stejně dělat i spotřebiče, které nejsou VTZ......
Na všechno dle svého osvědčení.
Možná se hledá něco, co nějak špatně napsali do zákona 250 a NV 190,194....
Čeština má něco, co jiné řeči nemají...může,musí,možná,má a další...co pak změní celý smysl věci!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #45 kdy: 10.03.2024, 14:24 »

Zda je statika VTZ ?
Hrom je ale VTZ.
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 10.03.2024, 18:50 »

Vtz jsou nebezpečné vlivy na tvoje pracoviště.
Zajímavým problémem jsou ony revize spotřebičů, u nichž norma stanovuje institut RT přičemž dovozuji, že normotvůrce musel vědět o skutečnosti vyjmutí těchto z VTZ, přesto je určil k ověření RT ( jakýmkoli či VTZ???)
Strašny bordel že???
Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #47 kdy: 10.03.2024, 19:56 »

Zdá se mi, že se v této debatě "pro stromy nevidí les".

1) Na úvodní dotaz (jak to chápu já) odpovídám : ANO. Všichni majitelé (provozovatelé) čehokoli jsou odpovědní m.j. i za "své" elektroinstala ce.

2) "statika" sice není výslovně uvedena v 250/2022 ani v doprovodných NV, ale např. při uvádění do provozu nového zdravotnického zařízení (kde je antistatická podlaha v určitých případech povinnou součástí) je stran TIČRu požadován i doklad o jejím měření.
A asi by to nemusel nutně provést zrovna RT. Ale ještě jsem neviděl podlahářskou firmu, která by disponovala potřebným vybavením, takže to logicky dělají RT.

3) Revize/kontroly spotřebičů - ačkoli k tomu není nutně zapotřebí RT, tak to firmy a úřady chtějí. Ať už proto, že tak mají nastaveny nějaké systémy jakosti nebo to mají zavedeno v rámci BOZP nebo se jen "sichrují"...
A kde je poptávka, tam je i nabídka a není podstatné proč to chtějí.
Takže když mám kapacitu, tak jim ty "revize" prostě udělám, oni mi to zaplatí a jsou všichni spokojeni...  tanecek
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #48 kdy: 10.03.2024, 20:27 »

Prosím, kde najdu shrnutí o tom, že byty a RD nepatří do VTZ? Rád bych si to uložil do compu a pak používal jako argumentaci. Jaksi se mi to stále nedaří najít.
Nejdříve § 4 zákona 250/2021 Sb.:
Státní správu v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení vykonává Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“),  Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.

Potom § 6, odst. 1) zákona 251/2005 Sb.:
(1) Působnost úřadu a inspektorátů se vztahuje na...

V tomto paragrafu je podrobně vyjmenováno, kde všude je působnost SÚIP a OIP. Soukromá obydlí tam nejsou.

Kde není působnost úřadu, tam není VTZ.





Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #49 kdy: 10.03.2024, 20:36 »

Kde není působnost úřadu, tam není VTZ.

A proto, v případě že se jedná o byty nebo domy, uvádím hned na první straně toto :
"Revidované zařízení nespadá pod působnost zák.č.250/2021 Sb."
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #50 kdy: 11.03.2024, 07:09 »

Citace
2) "statika" sice není výslovně uvedena v 250/2022 ani v doprovodných NV, ale např. při uvádění do provozu nového zdravotnického zařízení (kde je antistatická podlaha v určitých případech povinnou součástí) je stran TIČRu požadován i doklad o jejím měření.
A asi by to nemusel nutně provést zrovna RT. Ale ještě jsem neviděl podlahářskou firmu, která by disponovala potřebným vybavením, takže to logicky dělají RT.

Po nějakou dobu dělali "měření" statiky lidé ,  co se zabývá firma  dovozem a velkoobchodním i maloobchodním prodejem pájecí i odpájecí techniky včetně spotřebního materiálu, prvků ochrany před elektrostatick ým nábojem, drobného ručního nářadí pro mikroelektroni ku a systémů pro odsávání zplodin.
Nebyl to klasický protokol, ten co to dělal, neměl RTE osvědčení a měření bylo děláno jinými MP přímo na statiku. Je to asi 4-5 let-při kontrole TIČRu na to "dívali" neřeklio nic.......
Dělali to i podle jiných norem než to děláme třeba ve zdravotnictví.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #51 kdy: 11.03.2024, 07:33 »

2) "statika" sice není výslovně uvedena v 250/2022 ani v doprovodných NV, ale např. při uvádění do provozu nového zdravotnického zařízení (kde je antistatická podlaha v určitých případech povinnou součástí) je stran TIČRu požadován i doklad o jejím měření.
A asi by to nemusel nutně provést zrovna RT. Ale ještě jsem neviděl podlahářskou firmu, která by disponovala potřebným vybavením, takže to logicky dělají RT.
Vždyť statika je výslovně uvedena v NV 190/2022 Sb.,  stejně jako dřív ve vyhl. 73/2010 Sb. Na tom se nic nezměnilo.
Zaznamenáno
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #52 kdy: 11.03.2024, 18:03 »

Jestli úplně všichni nevím, ale ano, majitelé RD jsou odpovědní za své elektroinstala ce. A nemusí to být jenom majitelé RD. Podle energetického zákona Chráněný zákazník je povinen udržovat svá odběrná zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám. Zákon nerozlišuje, jestli se jedná o firmu nebo domkaře. Chráněný zákazník je fyzická osdoba, nebo podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přes obchodníka sjednaný odběr elektřiny od distributora. Nemusí to být vlastník, ale třeba nájemník nebo uživatel družstevního bytu.
Vyskytují se tady poslední dobou takové bludy, že elektrická instalace např. v RD nebo v bytech nepatří mezi VTZ. A co by to jako mělo být? Že by tato elektrická instalace nemohla být nebezpečná? Že se nemusí revidovat? To jako fakt?
Zaznamenáno
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #53 kdy: 11.03.2024, 18:06 »

Jestli úplně všichni nevím, ale ano, majitelé RD jsou odpovědní za své elektroinstala ce. A nemusí to být jenom majitelé RD. Podle energetického zákona Chráněný zákazník je povinen udržovat svá odběrná zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám. Zákon nerozlišuje, jestli se jedná o firmu nebo domkaře. Chráněný zákazník je fyzická osdoba, nebo podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přes obchodníka sjednaný odběr elektřiny od distributora. Nemusí to být vlastník, ale třeba nájemník nebo uživatel družstevního bytu.
Vyskytují se tady poslední dobou takové bludy, že elektrická instalace např. v RD nebo v bytech nepatří mezi VTZ. A co by to jako mělo být? Že by tato elektrická instalace nemohla být nebezpečná? Že se nemusí revidovat? To jako fakt?
Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proud opět zabíjel!
 Na golfovém hřiští u Benešova zahynul muž po zásahu bleskem
 Jak dalece radit laikům?
 Co s probíjející pračkou?
 Vy by ste sa odvážili na niečom takom pracovať?
 Nemáte bližší info o hořlavých rozbočkách NOELL?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Podívejte se na dítě a mlýnek na maso!
 Co říkáte na vrut v rozvodnici mezi jističi?
 Co vy na horiace zásuvky?
 Jaké jsou časté nešvary kutilů?
 Už jste četli jak chtěl zloděj ukrást kabel pod napětím?
 Jsou ještě běžní podobní odborníci?
 Jak zformulovat upozornění na nevyhovující stav elektroinstalace?
 Lze ještě dnes legálně zrealizovat plot pod napětím 22kV?
 Už jste viděli sekačku trávy na 380 pardon 400 voltů ?
 Máte představu coby se stalo kdyby vn drát upadl na rozvody nn?
 Čo poviete na neznámý kabel v zemi?
 Co byste poradili městu Domažlice nebo i dalším městům?
 Také si myslíte, že postel pacientky zřejmě zapálila zářivka spadlá ze stropu?
 Není neetické uvádět v knize záběry na obličeje mrtvých?
 Dění ve Strašicích - považujete hypotézu vědce Ivana Cimbolince za důvěryhodnou?
 Je možné mít po zásahu el. proudem popáleniny 3. stupně a přežít?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jak dnes opilec přidal práci všem a za naše peníze ...
 Tragédie z Kambodže - stálo to slavností osvětlení za to?
 Kolik lidí z vašeho okolí tuší, že je může krokové napětí zabít?
 Kolik podobných vánočních případů nás ještě čeká?
 Ukázka práce elektrotopenáře! Jak je tohle možné?
 Chcete být elektrikářem za tři hodiny?
 Znáte technologii přenosu TV signálu 230V?
 Môže takto v dnešnej dobe vyzerať bytový rozvádzač?
 Přečo nechajú elektrikári po sebe takéto zverstvá?
 Sousedova otázka: Nejde mi zásuvka ve sklepě, můžeš se mi na to podívat?
 Víte jak po "zednicku" opravit svoje elektrické nářadí?
 Hrobař měl dovolenou, že "rybáře" nevaroval?
 Dalo by se elektricky bojovat proti španělským slimákům?
 Copak byste řekli fasádníkům na taková připojení v krabicích vy?
 Máte zajímavé zkušenosti při práci s elektřinou?
 HROBAŘ: Vratký závěšák nebyl ani pro holuby
 Máte někdo zkušenosti s vyháněním krtka elektřinou?
 Nekoupíte si taky tento stavební rozváděč?
 HROBAŘ: Letovaná nožová pojistka
 HROBAŘ: O tom, když je na obou koncích samice
 Je tato redukce homologovaná?
 Chybí nám podobná varování v elektrotechnice?
 Máte svého anděla strážného?
 Máte něco proti zásuvkám 230V ve vozidle?
 Co říkáte na tuto letovanou třífázovou zásuvku ?
 Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
 Je kabel obtočený okolo hromosvodu dobrá volba?
 Už jste viděli žárovku jako projektil?
 Co se asi mohlo stát dnes v Plzni?
 Krást pod napětím nic moc!
 Lidé stále častěji riskují zásah elektrickým proudem. Energetici varují kutily, firmy, zloděje i děti před podceňováním nebezpečí.
 Víte, kdo vyrábí krytí IP igelitka?
 Jak okomentujete tento přívod v zemi vedle okapu?
 Je na těchto fotkách něco divného?
 Nahlásili byste rozpojený svod hromosvodu?
 Krádeže oleje z transformátorů objasněny
 Musí mít elektrikář lékařské vzdělání se zaměřením na ortopedii?
 Musí osoba s odbornou kvalifikací zasáhnout a zajistit odvrácení nebezpečí?
 Hrobař: Stavební rozvaděč vzor "cedník" ...
 Může být hromosvod využit i jako "elektrické křeslo"?
 IKEA je fajn, ale nepřehání to se záměnou L a uzemněním?
 CO říkáte tomuto "měniči" z 380V na 220V?
 Jak je možné, že se 7 roků nepřišlo na černý odběr z veřejného osvětlení?
 Víte, jak nepřipojovat míchačku?
 Kolik porušení norem je vidět od prvního pohledu?
 Čím nahradit jistič, či pojistku?
 Komu se ukradená měď kabelů vyplácí?
 k čemu je přechodka z 230V na 400V?
 Zachytil by se muž, pokud by byl tehdy kabel už v chráničce?
 Má existovat nějaká prevence a represe neodborných zapojení?
 Je opravdu topenář je víc, než huťák?
 Pomůžete nám vytvořit seznam objektů, které nejsou podle u nás platných norem?
 Kolik najdete chyb na tomto exempláři zkušební svorky?
 Šlo o lajdáctví nebo pokus o vraždu?
 Máte představu o počtech smrtelných úrazů způsobených elektřinou?
 O tom jak mohou kabely v Blance zkratovat ...
 Co se stane, když do klasické WAGO dáte slaněný vodič?
 Jak snadno může vzniknout požár, ve starších instalacích?
 Může podobná reportáž otevřít oči laikům?
 Co vše hrozí při "lovu" žížal elektřinou?
 Myslíte si, že se dalo zabránit úmrtí pracovníka v míchárně barev?
 Jak revidovat osvětlení fasády?
 Jak se vám líbí dvoulinky na fasádě?
 Jaké máte zkušenosti se zateplováním elektroinstalace vy?
 Jak (ne)zhotovit elektroinstalaci ve sklepě?
 Zažili jste také úraz při manipulaci nožovými pojistkami?
 Kde najít vypínecí charkteristiku k této proklemované pojistce?
 Byli jste svědkem úrazu při měření měřicím přístrojem?
 Zažili jste úraz v souvisosti se zkoušečkou Z10?
 Špatně provedená elektroinstalace?
 Může být instalace koaxiálních kabelů na střeše blízko hromosvodu?
 Kdepak soudruzi z Trstené (SK) udělali chybu?
 Jak byste dnes zabránili požáru od zapomenuté zapojené žehličky vy?
 Co vše hrozí připevněním antény na jímač nebo je anténní stožár nejvyšší bod?
 Co dodat k vraždící zbrani z UPSky?
 Víte, kde všude vám může hrozit nebezpečí, ohledně úrazu el. proudem?
 Jak ochránit spotřebitele při špatném umístění teplometu?
 Nejsou neuklizené prostory, které navštěvujete, možnou příčinou rozšíření požáru?
 Přidáte také svůj letní úlovek elektrotechnické prasárničky?
 ČEZ diskriminoval Romy. Nenechal je krást proud?
 Setkáváte se ve své praxi s opravenými pojistkami?
 Jak se vám líbí mé opravy pojistek?
 Znáte hrobařovu speciální zásuvku do sítě TN-C?
 HROBAŘ: Zatéká vám pod střechu?
 Jak se hospodský inspiroval v Orientu
 HROBAŘ: Pozor na spojování šňůr!
 HROBAŘ: Jak drhli len a podpálili stodolu
 Víte, jak ukládá žluto/zelený vodič Anglický Resort?
 Co říkáte na malý podzimní testík elektrikáře?
 Posílám fotku rozvaděče, na který mám udělat RZ. Lze vůbec udělat?
 HROBAŘ: Desetiletý kluk a úraz od uzemnění
 HROBAŘ: Tři číšníci
 HROBAŘ: Rozkaz k zapnutí
 Co vede lidi k vyřazovaní jistících prvků z obvodu?
 HROBAŘ: Zmýlená platí!
 HROBAŘ: Úraz kominíka
 Jak se vám líbí zajímavě pojatej okruhák?
 KURIOZITY: Zedníkova ochrana svítidla zábranou
 HROBAŘ: Neprošlo to!
  HROBAŘ: Co je to vpravo a co vlevo?
 HROBAŘ: Stavební zámečníci jako akrobaté
 HROBAŘ: Oprávněné podezření
 HROBAŘ: Požár dřevěné rozvodnice v kravíně
 HROBAŘ: Nespoléhejte na svou paměť
 HROBAŘ: Úraz v tunelu
 HROBAŘ: Úraz v měnírně
 HROBAŘ: Hrdinství pod vlivem alkoholu
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 HROBAŘ: Školáci na chmelu
 HROBAŘ: Elektrický transportér
 Mohl bych poprosit o odbornou radu při psaní scénáře?
 Co vše je na této koncovce pohyblivého přívodu špatně?
 HROBAŘ: Zmařená svatba
 Jak zhodnotíte uložení vedení v této novostavbě v Rosicích?
 To, co Panthenol už určitě nezachrání
 Test připojené základní desky pc natvrdo k síti 230V
 HROBAŘ: Jistič jako vypínač
 Jak může dopadnout rybář za bouřky?
 HROBAŘ: Sekl do kabelu
 Je možné, že kogenerační jednotka přímo generuje vysoké napětí?
 HROBAŘ: Každý nemá stejné štěstí
 HROBAŘ: Smutné Vánoce
 HROBAŘ: Smrtelný úraz od telefonu
 Nemělo by být nepoužití proudového chrániče trestným činem?
 HROBAŘ: Nechtěl si zadat
 Co zavinilo smrt zkušeného vedoucího inženýra zkušebny?
 Myslíte si, že úraz napětím pouhých 42V není možný?
 Víte, jak může být osudová absence jednoho vodiče v zásuvce?
 Proč musel hostinský strhnout z postiženého hořící oblek?
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Proč je dobré kontrolovat uzemnění spotřebičů?
 Proč není dobrý v pračce místo vody a prášku na praní technický benzín?
  HROBAŘ: Zákonitost série tří
 Jak si vysvětlit roztavené moduly jističů?
 HROBAŘ: Úraz v pivním sklepě
 HROBAŘ: Svítidlo na pracovním stroji
 HROBAŘ: Neopatrnost + zbrklost = dva úrazy
 HROBAŘ: Rosa v trávě a smrt děvčátka
 Jak byste klasifikovali antény a rozhlas umístěný na jímači hromosvodu?
 Jak nezvyklá prodlužka zachránila životy několika rodin ...
 Proč se lidi zabijou s telefonem ve vaně?
 Čtyři muži se schovali v bouřce pod strom, dopadli tragicky
 Jaké znáte elektrotechnické mýty?
 Jak prochází periodickou revizí zařízení neschopné bezpečného provozu?
 #EH: Jak se nevyplácí internet na hromosvodu
 Jak v ČR uvádíte do provozu zařízení CHINA EXPORT?
 Místo pojistky hřebík?
 Soustružníkova pojistka.
 Také si v zahraničí (nejen tam) všímáte práce kolegů?
 Jaké max. napětí uvažujete na sekundáru zdroje označeného SELV?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 21 dotazů.