Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Mam 380V/24A se zasuvkou 220V, jaka je zatizitelnost?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mam 380V/24A se zasuvkou 220V, jaka je zatizitelnost?  (Přečteno 11047 krát)
Radek..S
« kdy: 17.10.2020, 09:51 »

Laicky dotaz, mame v garazi ze stare ovalne 380V zasuvky predelanou zasuvku na 5tikolik a tato zasuvka je doplnena jeste o standardni 220V zasuvkou. Je to takovy ten kombinovany komplet, ne ze by byla zvlast vyvedena.

Muj dotaz, kolik tato zasuvka na 220V unese, kdyz cele to je 380V/24A?
Je mozne, ze to unese jen 8A, jako 24/3=8A, ze by jednotlive faze L1/L2/L3 mely tak slabe zatizeni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 17.10.2020, 12:49 »

Pokud je jistič typu J7K50 hodnoty M24,7A, měla by být použita zásuvka 32A. Z každé fáze je tedy možné odebírat 25A, ovšem v kombinované zásuvce 32A je uvnitř jištění té vestavěné jednofázové zásuvky pojistkou 16A.

 POZOR! Motorová zásuvka nesmí být v provedení 16A, v tom případě se musí vyměnit předřazený jistič za 16A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 17.10.2020, 18:10 »

Možná se pletu kolego, ale prozatím všechny tyto kombinované zásuvky které jsem měl možnost instalovat, byly vybaveny skleněnou 10A pojitkou.

Jinak samozřejmě souhlas.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 17.10.2020, 19:33 »

Žiju v doměnce, že tam je 16 A. Před nedávnem jsem byl řešit právě nefunkčnost zásuvky 1F  v této kombinaci a byla tam 16A, ovšem je možné, že už byla vyměněná. Když jsem před delším časem tyto zásuvky montoval, tak se přiznám, že jsem hodnotu pojistky neřešil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #4 kdy: 17.10.2020, 19:44 »

Je tam trubičková pojistka 10A-čumím na to právě, nový výrobek, OEZ řada IZVZ 3243 ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Olda Pořádek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 07.12.2020, 00:14 »

IZVZ 3253 - 16A pojistka
IZVZ 3243 - 10A pojistka
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 08.12.2020, 15:08 »

K pôvodnej otázke: Špatne chápete údaj " 380/24A" .380, je napätie medzi jednotlivými fázami. Proti PEN má každá fáza 220V. Čo sa týka prúdov,  24A znamená 3X24A, čiže každá fáza je istená 24A. Preto 24:3, je špatne.  V tej 5-kolíkovej zásuvke je, ako to tu už bol spomenuté, sklenená poistka pre 1-fáz. zásuvku obyčajne 15A. Čiže táto poistka udáva maximálny prúd, to je 15A. O spôsobe pripojenia by sa tu dalo diskutovať, totiž vy zo sústavy TNC, prechádzate na sústavu TNS. A to má určité pravidlá, ktoré treba dodržať.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 08.12.2020, 16:38 »

Melej detajl, ohledně toho napětí. 400/230V je správně. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Olda Pořádek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 28.12.2020, 15:03 »

Dříve bylo 380/220 a dnes 400/230.
Ale také mě překvapilo, že ta zásuvka dělá z 4 vodičů pro 400V hravě 230V a pokud by nebyla u výrobce SEZ a vyrobiĺ by si ji někdo sám, asi byste hodně protestovali!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 29.12.2020, 17:32 »

Melej detajl, ohledně toho napětí. 400/230V je správně. Mrknutí

400/231 V
Tedy pokud zaokrouhlujeme na 1 V, předpokládám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 29.12.2020, 17:39 »

Dříve bylo 380/220 a dnes 400/230.
Ale také mě překvapilo, že ta zásuvka dělá z 4 vodičů pro 400V hravě 230V a pokud by nebyla u výrobce SEZ a vyrobiĺ by si ji někdo sám, asi byste hodně protestovali!


Ta zásuvka to nedělá ze 4, ale z 5 vodičů.
Z TN-C na TN-S přejdete již instalací té zásuvky.

PS.: pokud zaokrouhlujeme na 1 V, tak jsou ty hodnoty 380/219 V a 400/231 V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 30.12.2020, 22:48 »

Akorát pokud "zeleno-žlutý" vodič ze 4 žílového přívodu použijete jako PEN neměl by mít správně průřez alespoň 10mm2 pro měď, resp 16mm2 pro hliník (alespoň podle současných norem)? Současně silně pochybuji, že někdo takový průřez vedl k zásuvce 3x400V (resp tehdá ještě 3x380V).

Co vím, tak naši předci, kteří montovali průmyslové 4kolíkové zásuvky, je využívali primárně jako zdroj 3x400V + PE a to je vyhovující i z dnešního pohledu i když nebudou mít průřez 10/16mm2. Začít je používat nově jako 3x400V+PEN, když průřez PEN není dostatečný není úplně košér. Majitel by se měl alespoň seznámit s riziky, které hrozí při poškození PEN = ocelové části strojů mohou začít kopat = může to způsobit smrtelný úraz.

Pokud by se v zásuvce používal vždy jen jeden spotřebič a to buď 3f spotřebič, který nepoužívá N, nebo jen 1F, který nepoužívá PE (spotřebič třídy II),  tak je to po bezpečnostní stránce docela OK. Pokud do zásuvky ale zapojíte třeba 1F kompresor a současně budete řezat na kovové cirkuli, tak se může (nemusí) stát velký malér v okamžiku, kdy se kompresor sepne.






 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 01.01.2021, 09:01 »

Zdeněk Dančák :
Jak vím, platí to jen pro nová zařízení.
A zásuvku jako 3P+PEN nepoužívat, vyměnit za zásuvku 3P+N+PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 01.01.2021, 10:03 »

Minimální průřez PEN platí opravdu jen pro nové instalace. Nicméně je potřeba si uvědomit jednu věc. 3L + PE platí v zásuvkách, ne tak docela pro samotné rozvody. Pokud se budeme bavit o starých rozvodech, vždy k zásuvce vedly fázové vodiče a PEN. Jen z té zásuvky se směla využívat pouze ochranná funkce, tedy PE. Je to dáno tím, že vodič PEN, nebyl a není určený pro pohyblivé přívody. Mělo to a má svá logická a bezpečnostní opodstatnění, které zde nemá cenu po 1001 opakovat.
Také si pamatuji, že mnoho zásuvek v zemědělství, dílnách i na stodolách, bylo navíc dodatečně přizeměných, obzvláště když půjdeme nad proud 25A.  To považuji dodnes za velmi rozumné opatření vzhledem k instalacím z té doby.
Pokud potřebuji některý ze stávajících kabelů využít například k napájení rozvodnice (po demontáži zásuvky),     kde přejdu z TN-C. na TN-S, už budu velmi opatrný a budu posuzovat nejen průřez vodiče PEN, ale mnoho dalších zdánlivých drobností okolo a možná doporučím i nějaká opatření k posílení bezpečnosti. V nových instalacích nemám rád použití kabelů, bez plného počtu vodičů, i kdyby měly být nevyužity. Jo, v průmyslu je to jinak a k motorům není potřeba vodič N, tedy pokud není jeho součástí například FM. Ale píši to spíš všeobecně a s ohledem na instalace pro bydlení a podobně, kde se používají zásuvky pro všeobecné použití, včetně těch třífázových.

TO Jan Kelbich
Ne, správně je 400/230V. Jde o standardizovan é označení těchto sítí, bez ohledu na skutečnou výši napětí v dané instalaci, nebo jakýkoliv přesný výpočet. Nezapomeň že máme nastavenou toleranci +10%  a - 10 %,    od těchto hodnot .
I kdybych napětí v konkrétním místě změřil a napsal na štítek, za 5 minut může být  rozdílné, stejně tak nenajdeš v instalaci mnoho míst, kde napětí bude odpovídat přesně teoretickým výpočtům.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 04.01.2021, 14:25 »

Ne, správně je 400/230V. Jde o standardizovan é označení těchto sítí, bez ohledu na skutečnou výši napětí v dané instalaci, nebo jakýkoliv přesný výpočet. Nezapomeň že máme nastavenou toleranci +10%  a - 10 %,     od těchto hodnot .
O té tolranci vím, a počítám s ní při návrzích.
To, že je někde v normě psáno 400/230V, to neni jediná odchylka, např. řady hodnot E3 až E192, ale i řady R (řady hodnot pro strojařinu) nejsou takové, jaké bychom očekávali. Nikdy se mi ty řady nepovedlo vygenerovat, tak jak jsou v normách, ať už jsem zaokrouhloval jakkoliv a přidával jemné konstanty násobné i aditivní, vždy se mi několik hodnot lišilo. Docela by mě zajímalo, kde se tedy ty hodnoty vzaly, když neodpovídají výpočtu. Ani těch 400/230 V asi nevzniklo prostým zaokrouhlením (podle pravidel zaokrouhlování),  nešlo by to např. dohromady s hodnotou 220/127 V (tuším, že se to vyskytovalo někde v HK a okolí, jinak v SSSR).

I kdybych napětí v konkrétním místě změřil a napsal na štítek, za 5 minut může být  rozdílné, stejně tak nenajdeš v instalaci mnoho míst, kde napětí bude odpovídat přesně teoretickým výpočtům.
Ono se to klidně změní i během několika ms. A vzhledem k té toleranci může být v síti cokoliv od 360 V do 440 V. I symetrie asi má nějakou toleranci, takže běžné jsou i nějaké odchylky od rovnostranného trojúhelníku, v síti se kromě sousledné složky vyskytuje i zpětná složka, ve čtyřvodičové soustavě v extrému i netočivá složka.
Docela i mě i překvapuje, že se ujala efektivní hodnota, která je snad užitečná jen pro výpočty výkonů, ale na grafu veličiny není nikde "vidět". Přitom vzorce pro výkony by se pro HUS komplikovaly jen o koeficient 1/2. Při návrzích elektroniky dost často potřebuji hodnoty vrcholové, pokud jde o napětí sítě, všechny je počítám z efektivní hodnoty združeného napětí, takže při zaokrouhlení na jednotky za mě 400/566/231/327 V. Mezní hodnoty pak zaokrouhluju max. vždy nahoru, min. vždy dolu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 04.01.2021, 15:41 »

.. Docela by mě zajímalo, kde se tedy ty hodnoty vzaly, když neodpovídají výpočtu.
......

Jistě půjde o dohodu mezi Evropskými zeměmi  Mrknutí kam také patříme . Nicméně jak sjem psal, jde o jasně definované značení, proto je tato hodnota správně, byť výpočtově i měřením to může být jinak. To samé bude platit o tom že hodnoty vyjadřujeme v efektivních hodnotách. Pravděpodobně k tomu měli odborníci i nějaký logický důvod, který nám uniká. Možná kvůli zjednodušení výpočtů, ale ve finále je mi to jedno. Pracuji s nástroji které mám k dispzici  angel

O té tolranci vím, a počítám s ní při návrzích.
..

O tom nepochybuji. Jen jsem chtěl vysvětlit těm co to nevědí, proč je 400/230V vlastně správně

Ono se to klidně změní i během několika ms. A vzhledem k té toleranci může být v síti cokoliv od 360 V do 440 V.

Máš pravdu. Vyjádřil jsem se nepřesně. Nemělo tam býti třeba za 5 minut, ale že hodnoty se mění každým okamžikem, v závislosti na mnoha předvídatelnýc h i nepředvídateln ých okolnostech, ovšem jen v rámci dohodnuté tolerance. Jinak nejde o běžný stav. Nicméně nic to nemění na tom, co jsem k tomuto tématu napsal.  Mrknutí

Myslím že není třeba se o tom více rozepisovat  Super! ,  že si rozumíme




Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 04.01.2021, 19:23 »

... např. řady hodnot E3 až E192, ale i řady R (řady hodnot pro strojařinu) nejsou takové, jaké bychom očekávali. Nikdy se mi ty řady nepovedlo vygenerovat, tak jak jsou v normách, ať už jsem zaokrouhloval jakkoliv a přidával jemné konstanty násobné i aditivní, vždy se mi několik hodnot lišilo. Docela by mě zajímalo, kde se tedy ty hodnoty vzaly, když neodpovídají výpočtu...
Přednostní (Vybraná čísla) jsem nikdy nezkoušel generovat, ale beru je tak jak jsou - i když v odkazech pro strojnické
Renardovy řady nebo elektro řady vybraných čísel Exx vzorce jsou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 04.01.2021, 19:36 »

Přednostní (Vybraná čísla) jsem nikdy nezkoušel generovat, ale beru je tak jak jsou - i když v odkazech pro strojnické
Renardovy řady nebo elektro řady vybraných čísel Exx vzorce jsou.

"Elektro" řady zde:
E3, E6, E12, E24, E48, E96 a E192
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu se dají použít zásuvky 400V 4polové, když se dneska používá 5 vodičový rozvod?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Označují se jednozásuvky v plánu jinak, než dvojzásuvky?
 Existuje redukce na zástrčku typu \
 Existuje zapuštěná zásuvka 230V, která by téměř nepřesahovala stěnu?
 Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
 Existuje silový konektor na 230V?
 Je na trhu vestavná zásuvka 230V s chráničem?
 Jsou na trhu k dostání i dvojzásuvky řazené vodorovně, ne jen svisle?
 Existuje redukce 4 kolíková - 5 kolíková zásuvka?
 Má se u nové instalace použít 4.kolík u 3f vidlice?
 Vyrábí se vícepes připevnitelný na zeď???
  Jsou v ČR schváleny tzv. schuko zásuvky?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Nevíte jak se nazývá tento systém zásuvek a kde se dá sehnat?
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Kde jsou k dostání nástěnné zásuvky IP44 s proudovým chráničem?
 Existuje zásuvka, která se zabudovala do pracovní kuchyňský desky?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Dají se na našem českém trhu sehnat zásuvky s vypínačem?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Odpovídají zásuvky a vypínače zn. Fontini normám ČSN?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu?
 Nevite kde by se dalo koupit dvojzasuvka s internetovou zasuvkou?
 Lze do stěny ze sádrokartonu zapojit zásuvky a vypínače bez instal. krabice?
 Proč je v zásuvkách šroubek na zemnící vodič zlatý a ostatní jsou stříbrné?
 Kde sehnat redukci do zasuvky i s uzemnenim?
 Dá se použít zásuvka pre plochú vidlicu?
 Kde seženu staré bakelitové vypínače a zásuvky?
 Proč nemohu mít kolík zásuvky orientován dolů?
 Co je to za divnou zásuvku ?
 Jaká je spolehlivost zásuvek s clonkami ?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Dají se samostatně koupit clonky do zásuvek?
 Dají se někde sehnat staré zásuvky Elektro-praga?
 Kde sehnat podlahové zásuvky?
 Jaká se vyrábí nejmenší možná zásuvka 230V ?
 Mohu použít na zahradu zásuvku v krytí IP44?
 Jak a kam správně nainstalovat elektroinstalační kanál?
 Kde se dá sehnat zásuvka s vypínačem?
 Smí se prodávat zařízení se zásuvkou, která má fázi na druhé straně?
 Kde sehnat vidlici do anglické zásuvky (3 póly)?
 Existuje spínaná zásuvka řízená nízkým napětím?
  Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
 Lze koupit nezávislé zásuvky do jedné inst. krabice?
 Existuje sloupek se zásuvkou do zahrady v designu kamene?
 Jaké jsou typy luxusních zásuvek v kovovém provedení IP44 ?
 Existují vícenásobné rámečky pro dvojzásuvky?
 Jaký typ zásuvek se používá v Portugalsku?
 Mohu si vylepšit zásuvku nějakým vlastním, třeba dřevěným doplňkem?
 Prodává se v ČR schválená elektrická zásuvka s integrovaným vypínačem?
 Kde je možno sehnat vypínače a zásuvky v barvě černé?
 Jakou zásuvku zvolit pro parní hrnec?
 Znáte někdo zásuvky a vypínače s krytím min. IP55 v zápustném provedení?
 Znáte zásuvku, která sníží účet za energie o tisíce korun?
 Dala by se někde sehnat třífázová zásuvka "čápovka"?
 Poradíte někdo výrobce nebo dodavatele vestavných zásuvek do nábytku?
 Lze použít zásuvka IP44 do ventilové šachty zavlažovacího systému?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?
 Proč máme u domovních zásuvek ochranný kolík?
 Můžu zapojit český notebook v portugalsku?
 Kde sehnat roztrojku s vypínačem na kabelu ?
 Napadá vás využití malé podlažní krabice OBO i doma?
 Je dvouzásuvka s zaměnitelnou fázi zmetek?
 Znáte tento typ vidlice?
 Aký typ zásuvky zvoliť pre napätie 110V?
 Jak se vám líbí zásuvky v noze stolu?
 Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
 Lze použít původní zásuvky a vypínače do nové elektroinstalace?
 Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem?
 Nepoznate zasuvku 230 V pod vodu?
 Lze zásuvku s bezšroubovými svorkami nějak použít u starší elektroinstalace?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Doporučili byste k montáži noname zásuvky z Polska?
 Dá se použít stará 3f 380V samice s přírubou k pohyblivému prodloužení?
 Jakou zvolit venkovní zásuvka 230V pro domácí použití s dětmi?
 Jde vyměnit kryt zásuvky a krabice pro věneček?
 Jsou zásuvky typu Schuko bezpečné pro použití u CZ domácích spotřebičů?
 Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady?
 Kde je v třífázové zásuvce 230V a kde 400V?
 Existuje vícenásobná zásuvka s instalací pod omítku?
 Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
 Kde seženu dvojzásuvku s nízkým profilem rámečku?
 Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
 Jakou zvolit náhradu za staré panelákové zásuvky?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze používat staré 4-kolíkové zásuvky pro zapojení 3xL+PE?
 Je v ČR povoleno používat rozdvojku bez PE kontaktu?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Jde legálně použít jiný mezinárodního typu zásuvek?
 Kteří výrobci vyrábí dvojnásobnou zásuvku s natočenou dutinou?
 Existuje nějaká zásuvka 230V s pojistkou proti vytržení připojeného kabelu?
 Lze použít polské zásuvky s ochranným kolíkem dole i v Česku?
 Jakého výrobce zvolit pro zásuvky a vypínače?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Kde pořídit kryt modulové zásuvky 40x40?
 Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky?
 Mohu zapojit nabíjecí adapter laptopu i do zásuvky bez ochranného kontaktu PE?
 Jaká je kvalita zásuvek značky Opus premium?
 Jak vzít ze 400V/16A potřebných 230V/32A?
 Mám zvolit v domku systém zásuvek a vidlic 5x16A nebo 5x32A?
 Jak má vypadat přípojka pro karavan?
 Akú zásuvku volit do steny pre 12V osvetlenie?
 Je bezpečné používat v ČR chytrou zásuvku typu Schuko?
 Bezpečnost používání chytrých zásuvek s odpojováním vodiče N?
 Kde lze koupit zásuvky za nejnižší ceny?
 Existuje něco jako minutková zásuvka?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.