Jan Beruška
|
|
« kdy: 11.10.2015, 22:17 » |
|
Je nějaký předpis nebo příkaz pro vypínač světla, který je umístěn na venkovní zdi (pod 0,5m přesahem střechy), ovšem cca 30cm od jeho svislé osy na jednu stranu je nahoře okap? Obavu mám z toho, aby při větším lijáku do něj nenapršelo.
V současné době tam je velmi starý vypínač - bakelitový, otočný a rozbitý. Náhradu jsem chtěl obyč. venkovní vypínač IP44, ale radši se ptám. Jestli třeba osadit navíc stříškou ....
|
|
|
|
František Františkový
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 11.10.2015, 23:05 » |
|
Odporúčam (bez ohľadu na predpisy:-) dať vypínač s vyšším krytím. Ja som napríklad dával vonku všade LEGRAND PLEXO 55 (IP55) a zapustil do steny - kábel som dával do "husieho krku", ale nie CY, ale CYKY. Nejde len o bezpečnosť ľudí a majetku, ale aj o ochranu pred oxidáciou, špinou a prachom a nakoniec aj hmyzom...
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #2 kdy: 12.10.2015, 08:08 » |
|
Odporúčam (bez ohľadu na predpisy:-) dať vypínač s vyšším krytím. Ja som napríklad dával vonku všade LEGRAND PLEXO 55 (IP55) a zapustil do steny - kábel som dával do "husieho krku", ale nie CY, ale CYKY. Nejde len o bezpečnosť ľudí a majetku, ale aj o ochranu pred oxidáciou, špinou a prachom a nakoniec aj hmyzom...
Pokud jste zapustil celý vypínač pod omítku, je to špatně. A pak by mě zajímalo, proč jste instaloval kabel CYKY do "husího krku". TO Beruška: Instalujte vyp. s vyšším krytí. V žádném případě se ho však nepokoušejte narvat pod omítku. Většina spínačů v krytí nejsou pro tuto montáž určeny a to ani spínače pro montáž do instalačních krabic, neboť na hrubých venkovních omítkách pak není zaručena jejich těsnost. Vývod kabelu ze spodu vypínače, aby nedocházelo k případnému zatečení vlivem chyby v montáži. On dnes totiž ani průměrný elektrikář většinou nedovede namontovat komponenty elektroinstala ce ve větším krytí tak, aby bylo vše v pořádku. Chce to trochu osobní preciznosti a umu.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #6 kdy: 12.10.2015, 14:43 » |
|
To je asi ta ochrana proti broukům. Nalezou do husího krku a nenamáhají se s bojem s průchodkou To je přesně ono
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 12.10.2015, 22:53 » |
|
Protože: 2. Příprava pro instalaci přístrojů na omítku Tyto přístroje jsou určeny pro pevné instalace na povrch. Pro správnou instalaci je nutno dodržet následující zásady: a) Na pevný rovný podklad se připevněte spodní díl přístroje (krabici) vruty nebo šrouby, v závislosti na druhu podkladu. Upevňovací otvory v krabici jsou ledvinovitého tvaru, což umožňuje krabici před dotažením šroubů vyrovnat. b) Průchodkou protáhněte přívodní kabel, z něhož jste předem odstranili plášť tak, aby průchodkou procházel ještě kabel s pláštěm a v krabici za průchodkou byly již volné vodiče. c) Délku vodičů je třeba ponechat cca 13 cm.
Ale mohou se použít přístroje k montáži venku tomu určené: Návod k montáži a použití CZ POUŽITÍ Tyto přístroje jsou určeny pro instalaci v prostorách, kde je elektrická instalace vystavena působení vlhka, popřípadě vody (avšak pouze do míry stanovené krytím IP44 - ochrana proti stříkající vodě). UPOZORNĚNÍ Montáž a připojení smí provádět pouze pracovník s odpovídající elektrotechnic kou kvalifikací. Před zahájením instalace vždy odpojte síťové napětí! PODMÍNKY MONTÁŽE Montáž se provádí do plastových elektroinstala čních krabic zapuštěných do omítky o rozteči upevňovacích šroubů 60 mm. Přístroje vybavené drápky je možné instalovat i do krabic určených pro pro drápkové provedení. Spínač (obr.1) i zásuvka (obr.2) splňují uvedené krytí pouze při montáži na svislou, hladkou a neporézní plochu. Pro jinou než uvedenou plochu nelze stupně krytí IP44 dosáhnout.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 12.10.2015, 23:23 » |
|
Aj tak si myslim ze to bude v pohode, ze to tak moze byt, pretoze ako tazatel pisal je to pod strechou. A to ze by tam naprsalo a pod je malo pravdepodobne. Navyse ked tam bude ip44 pod-omietkovy a este to bude cez chranic, fakt sa nemoze nic stat. A ked sa bojite, ze by mohla fasade nejaka klapka stiect, okolo ramika dajte silikon a je po probleme. To potom naco vyrabaju taketo pristroje? Krabice do zateplenia? Raz to vyrobca garantuje tak to respektujem. Urcite by som si tam nedal nad-omietkove vyp. Skarede, spatne jak u *** na dvore. Montujem ich, tiez su pod nejakym presahom strechy na fasade a problem este nebol.
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
František Františkový
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 15.10.2015, 00:03 » |
|
...Pokud jste zapustil celý vypínač pod omítku, je to špatně. A pak by mě zajímalo, proč jste instaloval kabel CYKY do "husího krku"... ...spodná časť krabice je zarovno s omietkou, časť s vypínačom je nad omietkou... ...CYKY do husieho krku preto, lebo som ho mal dosť k dispozícii a s prevliekaním nebol problém...
|
|
|
|
František Františkový
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 15.10.2015, 00:17 » |
|
A pak by mě zajímalo, proč jste instaloval kabel CYKY do "husího krku".
To je asi ta ochrana proti broukům. Nalezou do husího krku a nenamáhají se s bojem s průchodkou ...v mojom spracovaní nemá hmyz šancu... ...ale vy zrejme vychádzate zo svojich prác...
|
|
|
|
|
František Františkový
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 15.10.2015, 00:35 » |
|
...myslíte čistú entomológiu, alebo elektrotechnic kú entomológiu?!
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #15 kdy: 15.10.2015, 07:03 » |
|
...spodná časť krabice je zarovno s omietkou, časť s vypínačom je nad omietkou...
A proto tvrím, že je to špatně. Uvedený vypínač není určený pro montáž do omítky, ale jen na povrch. Je to jako byste namontoval pod omítku část osvětlovacího tělesa a nad omítkou nechal jen sklo. Tak jak to děláte vy a ještě se tu s tím hrdě prezentujete, se to dělalo v dobách bolševického temna, neboť prostě jiné spínače v krytí nebyly. Zřejmě vám uniklo, že dnes existuje sortiment určený k montáži pod omítku. ...v mojom spracovaní nemá hmyz šancu... ...ale vy zrejme vychádzate zo svojich prác... Myslím, že byste se měl raději věnovat studiu vámi používaných materiálů. Zatím jen plácáte blbosti, v tom jste zřejmě mistr.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 15.10.2015, 08:11 » |
|
...myslíte čistú entomológiu, alebo elektrotechnic kú entomológiu?!
Myslím hlavně štíhlopasé, ti prolezou všude. Co takový mraveneček dokáže s novodobou izolací vodičů je neuvěřitelné zkuste nechat kousek nového a starého vodiče u mraveniště a za měsíc zkontrolujte.
|
|
|
|
František Františkový
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 15.10.2015, 08:40 » |
|
A proto tvrím, že je to špatně. Uvedený vypínač není určený pro montáž do omítky, ale jen na povrch. Je to jako byste namontoval pod omítku část osvětlovacího tělesa a nad omítkou nechal jen sklo... K tomu modelovému radu Plexo 55 existuje totiž aj originál "spodok" pod omietku...
|
|
|
|