Na chalupě mám cca. 20 m od chalupy elektroměrový sloupek, kde jsou pojistky a hl. jistič 3x25 A. Je nutné mít dle normy v chatě ještě centrální hlavní vypínač, nebo už tam mohu mít jen jednotlivé jističe?
#117#
|
|
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 29.03.2010, 21:10 » |
|
Jako centrální vypínač se dá použít i proudový chránič,který musí být už několik let součástí el.instalace. Pokud ho tam nemáte,je to chyba!! Použití proudového chrániče v této funkci je přinejmenším diskutabilní a stávající instalace bez chráničů být může. Centrální hlavní vypínač v chatě je vhodný ale pokud je to stávající instalace tak není třeba dodělávat. Celá instalace se dá vypnout hlavním jističem a je tak udělána instalace v polovině republiky. Pokud děláte instalaci novou tak se držte projektu.
|
|
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 29.03.2010, 21:46 » |
|
Hlavní vypínač jistící rozvodnice nemusí být u rozvodnic do In 25A. Do té chaty však doporučuji hlavní vypínač instalovat. Jenomže tu lze použít u instalací, kde je málo okruhů.
|
|
|
|
Jaroslav Klinský
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 29.03.2010, 22:33 » |
|
Pokud máte chalupu dřevěnou, tak musí být chráněna chráničem s rozdílovým proudem 300mA a pro zásuvky samozřejmě potom 30mA. Pokud bude instalace stávající, tak se s tím asi nedá nic dělat, ale pokud budete předělávat, tak již ano. A k tomu hlavnímu vypínači - kolega Dunda má pravdu, ale jen částečně. ČSN 33 2130 v čl. 4.6.14 psala, že vypínač nemusí být u bytových rozvodnic a u rozvodnic do 25A s výjimkou těch případů, kde je vypínání nutné z bezpečnostních nebo provozních důvodů. A pokud máte jistič před elměrem cca 20m, tak bych vypínač požadoval právě z bezpečnostních důvodů. Ale stejně záleží, jak si to uděláte - někdy šetřit se nevyplatí.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #5 kdy: 30.03.2010, 07:00 » |
|
Nikde se nepíše, jak je chatka stará. Jestli je instalace provedená dvojvodičově, chránič tam nedostanete.
Pokud je provedena třívodičově (TN-S), pak je chránič 300mA výtečnou ochranou před požárem, chránič 30mA je už 15 let povinný minimálně pro zásuvky. U chatky bych jej dal na celou instalaci (pak není potřeba ten 300mA a máte z něj i hlavní vypínač).
Co se týče hlavního vypínače, dobře poslouží i jistič před elektroměrem. Pokud je dobře přístupný a není problém před odjezdem jej vypnout, klidně ho používejte. Dělá to tak spousta chatařů.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
F57
|
|
« Odpověď #7 kdy: 30.03.2010, 15:04 » |
|
Vážení, kterého dodavatele elektřiny oslovit ve východočeském kraji. Doteď jsem u ČEZ elektrika a.s. Je některý dodavatel lacinější ?
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #8 kdy: 30.03.2010, 16:21 » |
|
chránič 30mA je už 15 let povinný minimálně pro zásuvky.
To už máme r. 2022?
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #9 kdy: 30.03.2010, 16:34 » |
|
Jiřík malinko přestřelil.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #10 kdy: 30.03.2010, 21:19 » |
|
Nechce se mi to hledat, ale použití FI pro zásuvky už je celkem historie. Možná jsem přestřelil, ale teď se musím učit na přezkoušení §9, tak po mě nechtějte, abych to hledal.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|