David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #3 kdy: 25.11.2015, 09:01 » |
|
Při ukládání el. zařízení do, resp. na hořlavé hmoty není rozhodující provedení vlastního vypínače, ale požární odolnost montážní krabice vyypínače.
Jste si jist? Proč tedy např. ABB určuje, které přístroje je možné montovat na hořlavý podklad?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Milan Nekvinda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 25.11.2015, 12:23 » |
|
Při ukládání el. zařízení do, resp. na hořlavé hmoty není rozhodující provedení vlastního vypínače, ale požární odolnost montážní krabice vyypínače.
El. krabice je samozřejmě správná a vhodná pro tuto montáž. Ale vycházel jsem z ČSN 33 2312. V čl. 2.12 tabulce 1 poznámce 3 dovoluje montáž zásuvek na a do hořlavých hmot stupně hořlavosti B, C1 a C2, pokud jsou jejich kryty (které jsou ve styku s hořlavou hmotou) nehořlavé nebo aspoň odolné proti šíření plamene. Pokud tyto přístroje nejsou vodné pro montáž do/na hořlavé hmoty, musí být po celé dosedací ploše podloženy nehořlavou tepelněizolačn í podložkou (CEMVIN) tl. 5 mm. Kontaktoval jsem SEZ a ABB, kde mi doporučili pouze plastové varianty. Na to ale zákazník zatím není ochoten přistoupit (prý by byl plast jak pěst na oko) a hledá další možnosti.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 25.11.2015, 12:58 » |
|
Zkuste mkelectric nebo obzor, jestli lze použít jejich přístroje. Budu rád, pokud sem dáte jejich odpověď.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Milan Nekvinda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 25.11.2015, 19:52 » |
|
p.Hruda mnohokrát  za nasměrování, firma Obzor je přesně to co jsem hledal. Ve své dokumentaci uvádějí, že všechny jejich elektroinstala ční přístroje jsou vhodné pro montáž na/do hořlavých hmot tř. C2.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #9 kdy: 25.11.2015, 20:29 » |
|
Ještě připojím odpověď od mkelectric na otázku, zda lze montovat na hořlavý podklad (dřevo): Ano lze, v případě že by daný materiál stěny byl ve třídě hořlavosti C3, je nutné použít dvouplášťové elektroinstala ční krabice. Jedná-li se o skutečné dřevo, většina dřevin spadá do třídy hořlavosti C2 a nižší, kde je možno instalovat do standardních krabic - více info viz.: http://www.kopos.cz/cs/tridy-horlavosti.phpV případě nutnosti instalace na materiály C3 není možno využít vícenásobné instalační rámečky z důvodu rozdílné rozteče ! Dřevěný materiál samotných námi vyráběných zásuvek, vypínačů a rámečku je opatřen samozhášivou povrchovou úpravou.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
KOPOS Kolín
Neverifikovaný uživatel @3
 
Offline

|
 |
« Odpověď #10 kdy: 26.11.2015, 12:21 » |
|
Ještě připojím odpověď od mkelectric na otázku, zda lze montovat na hořlavý podklad (dřevo): , za výrobce el. krabic KOPOS KOLÍN a.s.- krabice , které vyrábíme pro umístění do dutých stěn (lidově do sádrokartonu- oranžové provedení s patkami pro uchycení) je možné instalovat na a do materiálů třídy reakce na oheň až F. (dříve C3) Použití dvouplášťové krabice tak není zcela nutné. Elektroinstala ční krabice nepodléhají ČSN 33 2312 ale CSN EN 60 670 a podle této jsme je i zkoušeli. Výsledem certifikace je právě možnost jejich použití i na (do) hořlavých materiálů. Toto platí tedy i pro jednoplášťové krabice. http://www.kopos.cz/cs/novinky/aktu/elektroinstalacni-krabice-do-dutych-sten-ale-co-do-drevaVolejník Vlastimil vedoucí marketingu KOPOS KOLIN a.s.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Jiří Adamec 65

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 26.11.2015, 13:24 » |
|
Jaký je tedy rozdíl v použití jedno a dvouplášťové krabice?
Také by mne to zajímalo. Asi jde o pozůstatek ze "starších časů" před platností ČSN EN 13 501-1, protože třeba u KI68L/1 od Koposu se v katalogu hovoří o ČSN 730862 a třídách hořlavosti A-C3. Přiznám se, že v dřevěné stěně bych ji viděl pod zásuvkou raději než třeba KP 64/LD nebo KP 64/2L ... , které dle zkoušek sice vyhovují, ale ...
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 26.11.2015, 15:48 » |
|
Mne sa skor paci kp 64/ld. Reakcie na ohen A1-F. KI 68L/1 ma vacsi preimer a nie vsetky ramiky ju prekryju. Alebo by som dal KU 68/LD
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|