Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 08.09.2012, 00:23 » |
|
Myslím, že je to jediná správná možnost. Jen nedotažený spoj...
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
|
|
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
Offline
Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
|
|
« Odpověď #4 kdy: 08.09.2012, 08:29 » |
|
A co hliníkový vodič, který pod tlakem šroubu povolil, čímž vznikla situace tipovaná kolegou Hejčlem?
Myslím, že hliníkový vodič můžeme vyloučit. Je to z novostavby a instalaci prováděl kvalifikovanýz námý (jeho) elektrikář. Tak je otázkou, kdo se v tom rýpal během stavby. Ponaučení:Ne, že jen pospojování, ale i dotahování není nikdy dost!
|
Elektrika NENÍ časopis!
|
|
|
|
|
|
-George
|
|
« Odpověď #8 kdy: 08.09.2012, 10:33 » |
|
Podobný případ jsem potkal párkrát v RM. Příčina: 1)stržený šroub, 2) Al vodič, šroub zarvaný do masa a po čase vyhřátí kvůli tečení, 3) "opomenutí" jakéhokoliv utažení, vodič 10mm na pohled jakoby držel.
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #10 kdy: 10.09.2012, 09:16 » |
|
Nemám sice fotografii, ale byl jsem s kolegou na jednom servisním zásahu. Paní uváděla, že jí v bytě "hoří" žárovky.
Na místě jsme zjistili, že došlo k přehoření tří žárovek v různých svítidlech během relativně krátké doby.
U jedné stolní lampy byla odhalen tristní stav její instalace (reprákový kabel přes čokoládu, která byla rozpadlá). U lustru jsme to typli na kvalitu žárovky (typ "Supermarket").
U třetí žárovky jsme už uvažovali o Poltergaistu. Žárovka se závitem E17, vlákno přetavené a v závitu vypálená díra zkrz. Zkrat v objímce jsme prohlídkou vyloučili, žádné poškození (trošku očuzená).
Že by zkrat vyvolaný přetavením vlákna byl tak velký, že by vypálil do závitu miňonky díru? Prý vypadl až jistič před elektroměrem.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #11 kdy: 10.09.2012, 09:43 » |
|
Může jít i o dva vodiče, různého průřezu, pod jedním šroubkem. Bohužel to z této fotografie nelze jednoznačně určit. I to bývá častá závada u některých firem. Hned třetí po nedotaženém, nebo přetaženém šroubku.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 10.09.2012, 09:49 » |
|
Tak mi to nedalo, zapátral jsem v paměti a prostudoval jsem svorkovnice - lišty. Mají občas díru se závitem přímo do lišty a svorky. Takže pokud strčím drát do patřičné svorky, která má vyústění se závitem na uchycení z druhé strany, snadno tento drát po dotažení svorky přeštípnu. Drát je vtlačen do díry a... Tohle výrobce nedomyslel. Fotka, na níž je ukázka vypálení, má právě tuto díru se závitem. Škoda, že to není zřetelnější na první pohled. Hovořím z vlastní zkušenosti, protože po kontrole drátů po dotažení šroubu - zataháním mi zůstal přeštípnutý drát v ruce.....
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #14 kdy: 10.09.2012, 10:01 » |
|
Zkrat + oblouk v žárovce bych nepodceňoval.
To jistě ne, ale že by zdevastoval objímku, to obvyklé není.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 10.09.2012, 10:09 » |
|
Vypálení díry do objímky není nic neobvyklého, pokud je žárovka zašroubována nedbale s malým nebo letmím dotykem kontaktu. Při šroubování žárovky se rozsvítí, člověk se lekne a většinou ji nedotáhne, aby se nepopálil.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
Jozef BABJAK
|
|
« Odpověď #17 kdy: 10.09.2012, 14:51 » |
|
Ono sa veľmi ľahko zabudne čosi dotiahnuť. Na ekvipotenciáln ej svorkovnici som zatiaľ na zabudnutú skrutku narazil asi len raz, ale na nedotiahnutú skrutku na prívodnej strane ističa, kde je hrebeň, natrafím častejšie, ako by bolo milé. Tam to montér ľahko zabudne, opticky to nie je vidieť,
Namiesto klasických "mostíkov" som si napr. na pripájanie N vodičov za RCD obľúbil svorkovnice od Schrack-u, viď príloha.
|
|
|
|