Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Miroslav Minařík 07.09.2012, 23:31



Název: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 07.09.2012, 23:31

Píp áááá MMS s tímto zázrakem ...
Kolega si stěžuje jak se mohlo něco takového stát a zrovna v jeho novostavbě.
Pouze z fotky těžko soudit, ale taková povolený šroub ...
Tak bych to tipoval.


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 08.09.2012, 00:23
Myslím, že je to jediná správná možnost. Jen nedotažený spoj...


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Oldřich Morávek 08.09.2012, 00:43
A co drát zasunutý dál, než je zdrávo a dotažený přes izolaci?


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Jiří Buben 08.09.2012, 05:24
A co hliníkový vodič, který pod tlakem šroubu povolil, čímž vznikla situace tipovaná kolegou Hejčlem?


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 08.09.2012, 08:29
A co hliníkový vodič, který pod tlakem šroubu povolil, čímž vznikla situace tipovaná kolegou Hejčlem?
Myslím, že hliníkový vodič můžeme vyloučit. Je to z novostavby a instalaci prováděl kvalifikovanýz námý (jeho) elektrikář. Tak je otázkou, kdo se v tom rýpal během stavby.

Ponaučení:
Ne, že jen pospojování, ale i dotahování není nikdy dost!


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.09.2012, 08:46
Ne že bych nesouhlasil...
Ale co bylo kolem? To nevypadá že by hořel jeden vodič a izolace na něm.
Nebyla vedle nějaká živá část s výrazně jiným potenciálem a nedostalo se tam něco mezi to, něco, co by se ohřálo a začalo hořet?


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 08.09.2012, 09:05
Ne že bych nesouhlasil...
Ale co bylo kolem? To nevypadá že by hořel jeden vodič a izolace na něm.
Nebyla vedle nějaká živá část s výrazně jiným potenciálem a nedostalo se tam něco mezi to, něco, co by se ohřálo a začalo hořet?
To zavání nějakou nějakou dodělávkou bez seriózní kontroly.


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 08.09.2012, 09:10
Tváří se to jako propojvací/rozbočovací svorkovnice z rozvaděče. Přikláním se k blbě utaženému šroubu, ať už z důvodu tečení hliníku, nebo prostě jen blbě dotaženému, přívodnímu PENu.
 Taky na té svorkovnici mohla být rozbočená fáze, k čemuž tyto myslím nejsou určeny...


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: -George 08.09.2012, 10:33
Podobný případ jsem potkal párkrát v RM. Příčina: 1)stržený šroub, 2) Al vodič, šroub zarvaný do masa a po čase vyhřátí kvůli tečení, 3) "opomenutí" jakéhokoliv utažení, vodič 10mm na pohled jakoby držel.


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Zdenek Jakubcik 1 08.09.2012, 12:23
S tím dotahováním bych to zase nepřeháněl. Celkem snadno se stane, že šroub drát (i Cu) "uštípne" a vodič se svorkovnice pouze dotýká. Paradoxem je, že měřením se na to nepřijde. Až pod zátěží. U vodiče PE je to ještě větší problém, impedance O.K.,  ale vodič se pouze dotýká a k takovému efektu nedojde.


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.09.2012, 09:16
Nemám sice fotografii, ale byl jsem s kolegou na jednom servisním zásahu. Paní uváděla, že jí v bytě "hoří" žárovky.

Na místě jsme zjistili, že došlo k přehoření tří žárovek v různých svítidlech během relativně krátké doby.

U jedné stolní lampy byla odhalen tristní stav její instalace (reprákový kabel přes čokoládu, která byla rozpadlá). U lustru jsme to typli na kvalitu žárovky (typ "Supermarket").

U třetí žárovky jsme už uvažovali o Poltergaistu. Žárovka se závitem E17, vlákno přetavené a v závitu vypálená díra zkrz. Zkrat v objímce jsme prohlídkou vyloučili, žádné poškození (trošku očuzená).

Že by zkrat vyvolaný přetavením vlákna byl tak velký, že by vypálil do závitu miňonky díru? Prý vypadl až jistič před elektroměrem.


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Jan Franěk 10.09.2012, 09:43
Může jít i o dva vodiče, různého průřezu, pod jedním šroubkem. Bohužel to z této fotografie nelze jednoznačně určit. I to bývá častá závada u některých firem. Hned třetí po nedotaženém, nebo přetaženém šroubku.






Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 10.09.2012, 09:49
Tak mi to nedalo, zapátral jsem v paměti a prostudoval jsem svorkovnice - lišty.
Mají občas díru se závitem přímo do lišty a svorky. Takže pokud strčím drát do patřičné svorky, která má vyústění se závitem na uchycení z druhé strany, snadno tento drát po dotažení svorky přeštípnu. Drát je vtlačen do díry a...  (dabel)
Tohle výrobce nedomyslel.  (zle)
Fotka, na níž je ukázka vypálení, má právě tuto díru se závitem. Škoda, že to není zřetelnější na první pohled.
Hovořím z vlastní zkušenosti, protože po kontrole drátů po dotažení šroubu - zataháním mi zůstal přeštípnutý drát v ruce..... (!)


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 10.09.2012, 09:54
Viz téma z roku 2008 zde na Elektrice:
"Proč dochází k nežádoucímu vypínání jističe při zkratu vlákna žárovky?"
Zkrat + oblouk v žárovce bych nepodceňoval.
Nemám sice fotografii, ale byl jsem s kolegou na jednom servisním zásahu. Paní uváděla, že jí v bytě "hoří" žárovky.
Na místě jsme zjistili, že došlo k přehoření tří žárovek v různých svítidlech během relativně krátké doby.
U jedné stolní lampy byla odhalen tristní stav její instalace (reprákový kabel přes čokoládu, která byla rozpadlá). U lustru jsme to typli na kvalitu žárovky (typ "Supermarket").
U třetí žárovky jsme už uvažovali o Poltergaistu. Žárovka se závitem E17, vlákno přetavené a v závitu vypálená díra zkrz. Zkrat v objímce jsme prohlídkou vyloučili, žádné poškození (trošku očuzená).
Že by zkrat vyvolaný přetavením vlákna byl tak velký, že by vypálil do závitu miňonky díru? Prý vypadl až jistič před elektroměrem.


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.09.2012, 10:01
Zkrat + oblouk v žárovce bych nepodceňoval.
To jistě ne, ale že by zdevastoval objímku, to obvyklé není.


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 10.09.2012, 10:09
Vypálení díry do objímky není nic neobvyklého, pokud je žárovka zašroubována nedbale s malým nebo letmím dotykem kontaktu.
Při šroubování žárovky se rozsvítí, člověk se lekne a většinou ji nedotáhne, aby se nepopálil.


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: František Kabát 10.09.2012, 13:36
Setkal jsem se s podobnou závadou. V nástěnném svítidle fungovaly několik let žárovky bez problémů. U posledníh výmněny žárovky se spekl vypínač. Po výmněně vypínače a namontování nové žárovky došlo opět ke zkratu a spečení vypínače. Posléze jsem zjistil, že žárovka je sice v pořádku, ale její patice již nevypadá jako standartní Tesla. Místo letovaného středu je nýt a plech závitu je asi 3mm přetažen do středu. Problém byl v tom, že drát připojený na střední pero objímky asi 1-2mm zasahoval do prostoru objímky. U klasické žárovky to nevadilo, u této vznikl zkrat.


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 10.09.2012, 14:51
Ono sa veľmi ľahko zabudne čosi dotiahnuť. Na ekvipotenciáln ej svorkovnici som zatiaľ na zabudnutú skrutku narazil asi len raz, ale na nedotiahnutú skrutku na prívodnej strane ističa, kde je hrebeň, natrafím častejšie, ako by bolo milé. Tam to montér ľahko zabudne, opticky to nie je vidieť,

Namiesto klasických "mostíkov" som si napr. na pripájanie N vodičov za RCD obľúbil svorkovnice od Schrack-u, viď príloha.


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Milan Hudec 11.09.2012, 08:24
Trochu bych se bál optimistického rozsahu 0,5 až 6 připojení vodiče do bezšroubové svorky, ze známého principu pérka bude napnelismus v oblasti použití vodičů 1,5, 2,5 žádná sláva.


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Tomáš.Ondra 11.09.2012, 13:06
Ad žárovky: miňonky takovéto šílenosti dělají alespoň dle mé zkušenosti dost často, pokud nemají nějak omezený zkratový proud. Pamatuji si 2 případy, kdy žárovka dokázala "vystřelit" z patice, prorazit skleněným krytem svítidla, minimálně jednou narazit do zdi a přitom baňka zůstala celá :o. Vedení v tomto případě cyky 1,5, téměř až k objímce a shozené obě B25 + světelný B10  v cestě, při každé prasklé žárovce. Naproti tomu lustr u prarodičů, stará instalace - 8ks žárovek a nikdy nepamatuji spadlý jistič (B16 hlavní a nic víc),  ale v patici pravidelně dírka.


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Zdeno.Fusik 11.09.2012, 14:54
Tento typ mostíkov sa mi už dávno nepozdáva presne
z tohto dôvodu.

Z toho dôvodu uprednostňujem rozvodnice typu OEZ RZA ktoré
majú tento detail asi najlepšie vyriešení s pomedzi konkurencie.

Obrázok som nenašiel ale zainteresovaní budú vedieť


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Jan Franěk 11.09.2012, 21:53
Trochu bych se bál optimistického rozsahu 0,5 až 6 připojení vodiče do bezšroubové svorky, ze známého principu pérka bude napnelismus v oblasti použití vodičů 1,5, 2,5 žádná sláva.

No. možná. Ale po testech Wago a dalších svorek, jsem se naučil trochu více důvěřovat údajům udávaných výrobcem. Teda alespoň těch slušnějších. Dokud mě, nebo někoho koho znám a věřím mu nezklamou, nemám důvod jim nevěřit. Asi bych tady nehledal problém.


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Milan Hudec 11.09.2012, 22:04
Z fyzikálního i lidského hlediska platí že co pruží to dopruží


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 11.09.2012, 23:52
Z fyzikálního i lidského hlediska platí že co pruží to dopruží   (norm)  ;)  :D


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Jaroslav Molák 12.09.2012, 14:03
Mirku,
takové foto ještě nic nevystihne. Musí následovat telefonát, ze kterého se posuzovatel zvídavými otázkami dozví více. Takové poruchy jsou běžné v našem provozu při průchodu bludného proudu, blesku, ale i jak již uvádí kolegové neodbornou montáží. Podle destrukce, degradace izolace, půl svorkovnice vypálené, neusuzuji na zkrat.
Pokud je laik, z diskuze nemusí být chytrý. Může mně zavolat, třeba to bude pro něho užitečné.


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Jan Mašek 19.09.2012, 21:31
ja do těchto svorek drat ohýbám aby byl pod šroubem dvojitý,pak se to muže dotahnout a nepřeštípne se


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 19.09.2012, 21:40
Mirku,
takové foto ještě nic nevystihne. Musí následovat telefonát, ze kterého se posuzovatel zvídavými otázkami dozví více. Takové poruchy jsou běžné v našem provozu při průchodu bludného proudu, blesku, ale i jak již uvádí kolegové neodbornou montáží. Podle destrukce, degradace izolace, půl svorkovnice vypálené, neusuzuji na zkrat.
Pokud je laik, z diskuze nemusí být chytrý. Může mně zavolat, třeba to bude pro něho užitečné.
To je sice pěkné, pak se taky mohu stát veřejnou sekretářkou :-(


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 20.09.2012, 00:08
A to je ta přidaná hodnota k celému portálu, nebo se pletu Mirku?  :D  ;D


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Milan Hudec 20.09.2012, 07:28
To Mašek Vaši metodu občas vídávám a nadšen z ní nejsem, snižuje totiž napnelismus mezi vodičem a svorkou


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 20.09.2012, 07:59
Myslím, že p. Mašek měl na myslil spíše ty šroubovací svorky... Do těch taky dráty (1.5, 2.5) ohýbám. Jednak aby byly o chlup větší styčná plocha, a druhak proto aby se nepřeštípnuli.


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Milan Hudec 20.09.2012, 08:23
Ty jsem myslel, nejde o to svorku dotáhnout na krev ani nezáleží na styčné ploše většina proudu v takovém spoji je přenášena kanálkem s velkou proudovou hustotou, pokud budeme teoretizovat, tak spojení bys vylepšil tím, že by vodič bez přerušení pokračoval ještě do dirky vedle, pokud uvažujeme s proudy kolem 50A pak je pro vylepšení vodivosti třeba cca. 1cm vodiče 10mm mezi styčnými body s maximální proudohustotou, sice to vypadá ve výsledku divně a neřemeslně, ale z tohoto pohledu je daleko lepší např. slaněnou 25 rozdělit do více direk, než ji pomocí nártavce zapojit do jedné


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Ižák Ctibor 20.09.2012, 08:44
Bolo tu spomenuté, že "dotiahnutím ustrihne vodič."

U týchto zberničiek sú 2 otvory vrtané durch, ale tie by sa mali používať len na uchytávanie tejto zberničky a nie na pripájanie vodičov.


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 20.09.2012, 08:52
Meď 1,5mm2 bez problémov ustrihnete aj skrutkou proti stene, aspoň polovica montérov nemá problém urobiť tak aj s 2,5mm2. No a potom sú exoti, ktorí urvú čokoľvek, záleží len, čo skôr povolí.


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.09.2012, 08:52
Myslím, že p. Mašek měl na myslil spíše ty šroubovací svorky... Do těch taky dráty (1.5, 2.5) ohýbám. Jednak aby byly o chlup větší styčná plocha, a druhak proto aby se nepřeštípnuli.
Z jistého pohledu tím ale vytvoříte stav jako kdyby v jedné svorce byly 2 stejné vodiče.
Doporučuje 2 pod jedním šroubkem vodiče výrobce?
--------
Z praktického hlediska je to OK, dělám to někdy taky, od doby, co se mi u N můstku v rozvaděči vodič 1,5mm2 vecpal "vedle" šroubku a po 2 hodinách provozu ohřívače TUV bylo z rozvodničky cítit cosi podezřelého...
 


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 20.09.2012, 09:14
Z jistého pohledu tím ale vytvoříte stav jako kdyby v jedné svorce byly 2 stejné vodiče.
Doporučuje 2 pod jedním šroubkem vodiče výrobce?
--------
Z praktického hlediska je to OK, dělám to někdy taky, od doby, co se mi u N můstku v rozvaděči vodič 1,5mm2 vecpal "vedle" šroubku a po 2 hodinách provozu ohřívače TUV bylo z rozvodničky cítit cosi podezřelého...
 
Dovolím si s Vámi nesouhlasit s tvrzením že tam jsou dva vodiče. Vodič je tam jen jeden pouze je přeložený nadvakrát :) A myslím, že v tomhle případě, to bude lepší řešení.

...tak spojení bys vylepšil tím, že by vodič bez přerušení pokračoval ještě do dirky vedle...
Tohleto používám v elektroměrovýc h rozvaděčích kde je tento typ PEN můstků. Ovšem Toto lze provést tak maximálně se 16mm a už to je pěkná mr...ka.


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: David Hruda 20.09.2012, 09:23
ja do těchto svorek drat ohýbám aby byl pod šroubem dvojitý,pak se to muže dotahnout a nepřeštípne se
Občas se s tím taky setkávám, osobně to ale nedělám, protože
a) nejsem přesvědčen o tom, že je to lepší, co se týče kontaktu
b) snižuje to moji efektivitu  :D

Už jsem uvažoval o tom, že bych zde toto téma nadnesl, abych zjistil, jaký je na ohýbání drátu do svorky názor vás ostatních, takže využívám příležitosti:
Ohýbáte nebo ne, a proč?


Název: Re: Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 20.09.2012, 09:27
Tak já ještě jendnou:
 - ohýbám (ale jen dráty 1.5, 2.5)
 - protože mám pocit, že ten spoj bude kvalitnější
 - nemyslím si, že je to moc velké zdržení oproti neohnutí