Nedá mi to, abych nereagoval. Je to zvláštní, jak se toto vlákno nedávno založené trefilo.
Bydlím v panelovém domě. Najednou v kuchyni u stropu začala prosakovat voda. Letím tedy nahoru abych zjistil, zda-li to vědí a situaci nějak řeší. Stav u souseda byl následující: kuchyňská linka odtažená od zdi, voda již vytřena. Měnili vodovodní baterii a roháček se pořádně neuzavřel, tak to přes noc trochu kapalo. Pozvali mě dovnitř, abych se podíval, že už nic horšího nehrozí. Nastěhovali se po CSC = „celkem slušných romech“. Původní obyvatel CSC nebyl nešikovný, kdybych přišel na návštěvu jindy než s odtaženou linkou, tak tu práci člověk i pochválil. Ovšem nebyl to jen obkladač, ale i borec elektrikář... Jako přívod pro kompletní výbavu kuchyňské linky použil původní CYKYL 2B×2,5 kterýžto cestou než došel jako přívod pro kompletní výbavu kuch. linky navštívil smyčkově zásuvky v celém bytě 3+1 - holt komunisti věděli jak ušetřit. Nynější výbava linky ovšem již z komunistického standardu vybočila, což si CSC asi neuvědomil. Výbava linky: "myčka, kombinovaný sporák s elekrickou troubou a dva zásuvkové vývody nad pracovní deskou s rychlovarnou konvicí". No ale k věci, současní majitelé takto zařízenou kuchyň koupili ca před půl rokem a vše fungovalo. Najednou se porouchala elektrická trouba v kombinovaném sporáku, tak jí vytáhli ze zásuvky a v obýváku vypnula audio sestava. Zkrátím to, v půlce bytu fáze na kolíku a nefunkční zásuvky.
Tak jsem to oběhl s vadaskou, až jsem dorazil do ložnice, kde jsem i na první pohled viděl že zásuvka je novějšího typu.
Po demontáži víčka byla závada jasná. Černý vlevo zachoval, ale proč by dělal CSC klemu v soustavě TN-C? když to fungovalo že jo - jeden zeleno/žlutý na svorce N a druhý na kolík, no a je to!
No, a tady jsme přesně u stejné situace, kdy se PLYNOVÁ hadice stala pracovním i ochranným vodičem zvaným PEN.
Takže z toho plyne - plynová hadice vydrží i 29,5 A
16 A jistič ITV To CSC neměnil. to není na očích.
Situaci by taky vyřešilo napájení kombi sporáků v soustavě TT, kdy ochranný vodič by byl připojen pouze k pospojení ve stupačkách, ale je to na diskuzi.