Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Může jistič ovlivnit spínání HDO?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může jistič ovlivnit spínání HDO?  (Přečteno 39332 krát)
Karel Hlavac
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 06.02.2012, 23:02 »

27.07.2011 jsem reklamoval spínání HDO, protože jsme měli jen z části ohřátou vodu v boileru.
Jak jsem později VLASTNÍM měřením zjistil, tak mi spínalo HDO v pracovních dnech pouze 3 hodiny.

Navíc HDO spínalo v jiné časy než mělo dle rozpisu ČEZu (východní čechy).
Příklad - V pracovní dny mělo spínat v 17:20 a vypnout v 19:25. Spínalo to až cca v 19:44 a ve 20:20 to zase vypnulo.
O víkendu to spínalo cca 8 hodin, ale také i v jiné časy než mělo.
Tyto časy spínání byly pravidelné. viz. priloha

29.7.2011 mi ČEZ vyměnil HDO. Signál A1B8Dp5.

2.8.2011 jsem opět reklamoval spinání HDO.
4.8.2011 opět mi ČEZ vyměnil HDO. Změna signálu na a1b6dp05. Zde jsem dostal vyjádření, že bylo HDO opravdu vadné.

14.8.2011 jsem opět reklamoval spínání HDO.
17.8.2011 mi ČEZ vyměnil HDO.

29.8.2011 jsem opět reklamoval spínání HDO.
14.10.2011 konečně ČEZ udělal měření signálu HDO v našem bytě. Instaloval zde nějaké zařízení s  GSM signálem.

1.11.2011 jsem dostal vyjádření, že dle analýzy nebyla shledána žádná závada.
2.11.2011 jsem se mírně naštval a požádal o výsledky měření.

15.11.2011 jsem dostal výsledky měření a bylo mi doporučeno, abych si vyměnil stykač. Samozřejmě jsem věděl, že to  není stykačem, ale vyměnil jsem ho.

Výměna stykače nepomohla.

Naštěstí se zabývám počítačema a tak jsem si 24.8.2011 sestrojil své provizorní měření. Počítač
testuje router (aktivní prvek používaný v počítačových sítích),  jestli je zapnutý. Router je
připojený jako boiler na nízký tarif. Když je sepnut nízký tarif, tak router funguje a odpovídá
počítači. Když je sepnut vysoký tarif, tak je router vypnutý. Vše se zapisuje do logu v počítači.
Tím jsem si udělal podrobnou statistiku.
Bohužel mé měření bylo zcela odlišné od měření ČEZu.

24.12.2011 Jsem toto měření poskytnul ČEZu.

12.1.-19.1.2012 mi ČEZ vyměnil HDO a zároveň u nás udělali další měření.
Při kontrole byl zjištěn nefunkční jednopólový sazbový jistič (IJ-M-6A),  který slouží k napájení sazbového spínače HDO. Jistič byl vyměnen za 1/10A.
Na horním kontaktu jističe jsme našli přilepenou myš.

1. Je možné, aby jistič někdy fungoval a někdy ne?
HDO spínalo v pracovní dny jen 3 hodiny, ale pokaždé ve stejném čase! A o víkendu spínalo 8 hodin.

2. Technik ČEZu mi zde vysvětloval, že signál HDO nejde napodobit, že každý signál má nekolik částí a jakmile je jedna část špatná nebo chybí nebo něco, tak HDO nesepne.
Jak to, že mně spínalo v jiný čas? To udělal také ten jistič? On napodobil signál HDO? Jak to, že mi HDO seplo, když tady dle měření ČEZu vůbec neměl signál být?

* mereni-spinani-nizkeho-tarifu.xls (68 KB - staženo 412 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 07.02.2012, 01:04 »

K otázce č.1: možné to je. Elektrické kontakty jsou celkem závislé na své kondici a přítomnosti cizích látek (jejichž přítomnost zhynulá myš mohla způsobit). Pokud je něco v nepočádku, pak je to poněkud loterie, jak se to projeví:
A) kontakty nespínají
B) kontakty nerozepínají
C) Kontakty spínají náhodně (v závislosti např. na teplotě, vlhkosti, ... )
D) kontakty spínají, ale silně se hřejí
.
.
.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 07.02.2012, 07:06 »

Je to nějaké zmatené
Jistič může špatně spínat, pokud je starší, má horší kontakty... Ale:
- jistič IJM6 je v přívodu pro HDO tak poddimenzován, že pravděpodobnos t problematickéh o kontaktu je minimální
- pokud by opravdu v okamžiku příchodu řídícího signálu HDO jistič "měl problém s kontaktem",  pak by nemusel přijímač signál přijmout. V tom případě ale není šance, aby po "zlepšení kontaktu" přijímač HDO signál dodatečně vyhodnotil.

Jaký princip spínání využívá energetika ve vaší oblasti? Jakou frekvencí je signál HDO přenášen? Je to 217Hz nebo jiná? Dokázal byste zjistit přítomnost signálu této frekvence v rozvodu sítě? Není někde ve vaší blízkosti nějaký malý "průmyslový provoz",  kde by nějaké zařízení mohlo produkovat signál se stejnou frekvencí, který by funkci HDO rušil? (frekvenční měnič s "podpisem snaživého kutila" dokáže zbořit "vše",  od HDO, přes DCF, SV, KV...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 07.02.2012, 07:53 »

Už půl roku řeším podobný případ u zákazníka.
Dřív poměr spotřeby VT/NT cca 3/1
poslední rok 1/1.
Nic se nezměnilo, revize OK, výměna stykače, výměna HDO i Elměru, dotažení svorek. Bezvýsledně
Teď jsme instalovali datalogger, tak jsem zvědavý na výsledky.

Jsem taky zvědavý na názory odborníků

PS: bydlí ve městě, v okolí nemá žádný průmysl
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Hlavac
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 07.02.2012, 09:39 »

To: Jiří Mudra

Ted nevim, jestli jsme se pochopili.
Jistič byl pořád sepnutý. Jistič nevypínal - ani jednou.
Jen mi prostě  spínalo kratší dobu HDO. Nebo spínalo v úplně jinou dobu.
Příklad: v pracovní dny mělo sepnout v 1:55 a seplo az někdy v 5:35 hodin - viz. přiložené foto.
Navíc to sepnulo asi jen na minutu, potom to vypnulo a pak to sepnulo asi v 5:55 a vypnulo ve správnou dobu v 8:05.
Dále jak jsem již psal v pracovní dny mělo spínat v 17:20 a vypnout v 19:25. Spínalo to až cca v 19:44 a ve 20:20 to zase vypnulo.
Zdůrazňuji PRAVIDELNĚ.

Už jsem si i v noci občas přivstal nebo nešel spát a šel fotit, protože jsem nevěděl jak to mám ČEZu dokázat. U přiložených fotek je posunuté datum z foťáku o hodinu.

To: Jiří Swarz
Frekvenci si nepamatuji, ale něco kolem těch 217Hz říkali. Mám záznam jejich měření na přítomnost  signálu HDO, jestli chcete, tak to pošlu a můžete to porovnat s mým měřením.
Průmyslový provoz? Jsme někde na konci vedení, máme nautilu a pod námi je vodní elektrárna. :-)
To už jsem si vyslechl od techniků, co vyměňovali HDO.... to je blbost.
Nautila nespíná pravidelně, záleží kolik se spotřebuje vody a jaký je tlak. Vodní elektrárna umí vygenerovat signál HDO?

To: Oldřich Morávek
Pokud máte měření signálu HDO "v pořádku",  tak zkuste vyměnit fázi. Už jsem totiž začal mít podezření, že právě ta fáze, kterou HDO spínám je v určitou dobu přetížená z okolního odběru (sníží se napětí) a tudíž to nesepne. A když je napětí dostatečné, tak sepne.


* 2011-12-21--6-33-01_m.JPG (33.54 KB, 320x415 - prohlédnuto 2508 krát.)

* 2011-12-21--6-36-01_m.JPG (53.86 KB, 362x593 - prohlédnuto 1528 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 07.02.2012, 10:12 »

...
Pokud máte měření signálu HDO "v pořádku",  tak zkuste vyměnit fázi. Už jsem totiž začal mít podezření, že právě ta fáze, kterou HDO spínám je v určitou dobu přetížená z okolního odběru (sníží se napětí) a tudíž to nesepne. A když je napětí dostatečné, tak sepne.
Vyloučit se to nedá. Ale to by muselo být dost velké podpětí, aby už relé v přijímači HDO nesepnulo nebo aby nesepnul stykač pro bojler.
Změna fáze by se musela provést již na přívodu. Pozor na to, aby to fungovalo správně, MUSÍ být použita stejná fáze jak pro napájení HDO, tak pro stykač (kdyby bylo blokovaných spotřebičů víc, tak pro všechny!).
Máte jeden blokovaný spotřebič (bojler)? Nemáte jich víc?


* HDO.jpg (116.67 KB, 1185x778 - prohlédnuto 29334 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav 3
« Odpověď #6 kdy: 07.02.2012, 10:53 »

Jste v RD nebo nějakém starším činžáku? Můžete nechat upravit elektroměrový rozvaděč? On ten jistič IJM 6A bude už něco pamatovat (mluvíme předpokládám o jističi namontovaném vedle hlavního jističe u elměru),  je sice silně předimenzován, protože HDO odebírá podle typu a stáří tak 2 až 3W, ovšem kontaky může mít stářím silně zoxidované. Také záleží, jaké zapojení sazbování máte, nyní se používá systém spínání vodičem N, takže byste měl mít ve svém bytovém rozvaděči ještě jeden jistič na jištění fáze pro cívku stykače boileru,  v 70. létech se používala ovládací fáze a jistič u elměru jistil zároveň cívku stykače, od tohoto zapojení se sice již upustilo, ovšem může někde na starých rozvodech přetrvávat, nedávno jsem se s ním zrovna setkal ve středních Čechách.

Možná by bylo dobré se poptat známých či sousedů z okolí, kteří mají též boiler či přímotopy ovládané HDO, zda nemají obdobný problém jako Vy.

ČEZ používá HDO se signálem 216,66 Hz (někdy označeno též 217 Hz),  který by měl mít úroveň signálu u spotřebitele 1,3V. Signál je namodulováván na síť ve vn (nebo vvn) rozvodně a prochází přes distibuční transformátory až do 230/400V. Pokud jste někde "na konci světa" tak by mohlo dojít k jeho zeslabení nebo zdeformování. Princip přenosu je obdobný jako u faxu, na nosný kmitočet 216,66 Hz je namodulována digitální informace, která je teprve tou funkční částí signálu.

Svého času bylo možné domluvit použití spínacích hodin místo HDO, zkuste se poptat místních techniků ČEZ, to by bylo řešení, protože vámi popsaná řada výměn HDO jasně naznačuje, že HDO byla nejspíš dobrá. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Hlavac
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 07.02.2012, 11:22 »

To: Václav 3
Do úvodu jsem nenapsal ještě jednu věc, protože jsem chtěl znát názor, jestli může jistič před HDO ovlivnit jeho činnost. Já si myslím, že ne dle popisu, který jsem poslal.

Nicméně dle oficiálního vyjádření ČEZu vyměnili "vadný" jistič za 1/10A a najednou to funguje. HDO spíná 8 hodin denně a navíc ve správnou dobu! A v tu jinou dobu co HDO spínalo teď nespíná.
Ten jistič tam byl cca 10 -15 let, co se dělala revize a co jsme se nastěhovali do novostavby.

Jinak rodinný dům: v rozvaděči další 2 HDO (jiný spínací čas),  které dle rodičů spínají v pořádku (to ale nemohou vědět, protože v noci k tomu nevstávají a já jsem tam ještě nedal své provizorní měření). Nicméně mají teplou vodu, tak jim to asi funguje.
Všechny HDO byly zapojeny na stejný jistič. Spínání HDO vodičem N.

Nějak mě tohle vysvětlení neuspokojuje. Sice mám SPŠe, ale jsem bez praxe, protože jsem přešel k počítačům, tak jsem se chtěl získat názor zkušenějších.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #8 kdy: 07.02.2012, 11:38 »

Paradoxně se stává, že u zoxidovaných kontaktů mají problém projít malé proudy, což je vlastně váš případ, HDO nebere skoro nic. U větších proudů se na nedokonalém kontaktu zajiskří, buď se to upálí nebo očistí a dále to vede bez potíží.

Zřejmě stav kontaktů jističe způsobil, že napájení jakž takž prošlo (většina HDO je napájena s ohledem na nízký odběr a potřebu spojení se sítí bez transformátork u přímo ze sítě přes seriový kondenzátor) ovšem u signálu HDO došlo buď k podstatnému snížení amplitudy signálu nebo k jeho deformaci a dekodér nedokázal rozšifrovat povel. Také mohl být problém i s tím, že napájení nestačilo pokrýt poudovou potřebu relé, které je v případě HDO klopné s permanentními magnety a potřebuje k překlopení pouze proudový impuls a dále do něho proud nejde až do další potřeby změny stavu, kdy se impuls buď přepóluje nebo je použito dvojité vinutí. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 07.02.2012, 18:29 »

Není někde ve vaší blízkosti nějaký malý "průmyslový provoz",  kde by nějaké zařízení mohlo produkovat signál se stejnou frekvencí, který by funkci HDO rušil? (frekvenční měnič s "podpisem snaživého kutila" dokáže zbořit "vše",  od HDO, přes DCF, SV, KV...)
Frekvenčné meniče väčšinou produkujú harmonické. Kmitočet HDO leží vždy mimo akejkoľvek harmonickej. Môžu tam padnúť iba niektoré medziharmonick é. Ich zdrojom je napr. oblúková pec, ale to nie je tento prípad.

Průmyslový provoz? Jsme někde na konci vedení, máme nautilu a pod námi je vodní elektrárna. :-)
Vodní elektrárna umí vygenerovat signál HDO?
Vodná elektrárna? Tam môže byť pes zakopaný. Tento zdroj môže významne odsávať signál HDO a jeho úroveň môže v čase prevádzky zdroja klesať.
Je treba merať úroveň signálu HDO dlhodobo. Beží elektráreň kontinuálne, alebo v nejakom prerušovanom režime?
Ak už na to príde, je možné odmerať aj množstvo, resp. úroveň odsávania signálu HDO elektrárňou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Nosek
RT - E2/A
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 07.02.2012, 19:05 »

S vadným jističem pro HDO jsem se setkal asi před 20 roky. Někdy HDO spínalo, někdy ne, chovalo se to nevyspytatelně . Přišel na to až elektroměrář, zkoušel hýbat páčkou jističe. Když byla páčka zapnutá až na doraz tak jistič nepřeváděl. Páčka se musela trochu vrátit aby jistič byl funkční. Musela to být tehdy asi špatná celá serie, znám ještě jeden dům, kde mají tyto typy jističů v rozvaděči, nalepili si na ně gumové dorazy aby páčka jističe nešla na doraz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 07.02.2012, 19:09 »

Frekvenčné meniče väčšinou produkujú harmonické. Kmitočet HDO leží vždy mimo akejkoľvek harmonickej. ...
Ono je to trochu složitější. Frekvence HDO je vybrána tak, aby žádný parazitní produkt "sítě 50Hz" nebyl na stejné frekvenci.
Ale frekvenční měnič umožňuje plynule měnit frekvenci výstupního napětí v nějakém rozsahu.
A stačí aby výstupní frekvence byla přiblížně 42,5Hz a 5. harmonickou máme na 217Hz, při výstupní frekvenci kolem 72,3Hz máme 3. harmonickou na 217Hz. Sudé harmonické nejsou zpravidla tak výrazné, ale pokud by např. na výstupu byl obvod, který "podpoří" vznik 4. harmonické, stačí výstupní frekvence 54,25Hz "a jsme tam zase".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Karel Hlavac
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 07.02.2012, 19:29 »

Když se podíváte na přiloženou tabulku, co jsem poslal na začátku, tak uvidíte, že spínání je pravidelné.
Kdyby pravidelné nebylo, tak se s tvrzením, že to dělal vadný jistič spokojím a je mi jedno, jestli to dělal jistič nebo kontakty, ale když to několik měsíců jde pořád stejně, tak nevěřím, že to dělal vadný jistič.

Ještě tu informaci mohu upřesnit. Původně to spínalo cca 3 až 4 hodiny(nevím přesně). Potom mi vyměnili HDO, které mělo jiný signál a najednou to cca 14 dní spínalo 4:45 hodin (v pracovní dny).
Následně ČEZ udělalo měření signálu HDO (u nás doma) a po tomto měření to zase začalo spínat jen 3,30 hodiny - až do výměny jističe - cca 2 měsíce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 07.02.2012, 21:05 »

Ono je to trochu složitější. Frekvence HDO je vybrána tak, aby žádný parazitní produkt "sítě 50Hz" nebyl na stejné frekvenci.
Ale frekvenční měnič umožňuje plynule měnit frekvenci výstupního napětí v nějakém rozsahu.
A stačí aby výstupní frekvence byla přiblížně 42,5Hz a 5. harmonickou máme na 217Hz, při výstupní frekvenci kolem 72,3Hz máme 3. harmonickou na 217Hz. Sudé harmonické nejsou zpravidla tak výrazné, ale pokud by např. na výstupu byl obvod, který "podpoří" vznik 4. harmonické, stačí výstupní frekvence 54,25Hz "a jsme tam zase".
Musím uznať, že čiastočne máte pravdu. Harmonické vo FM však vznikajú predovšetkým, vo vstupnom usmerňovači. Na to aby sa vám preniesol do siete signál z výstupu FM, musel by sa tento signál preniesť cez jednosmerný medziobvod, čo je už menej pravdepodobné, a samozrejme závisí od kapacity tohto obvodu. Viem si predstaviť, že sa prenesie nejaký nízky kmitočet, ale 216,6Hz, sa mi už zdá dosť nepravdepodobn é. Jeho úroveň by bola v tomto prípade asi dosť nízka.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Hlavac
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 20.02.2012, 11:07 »

Když frekvence HDO je 217Hz, tak jak prijímač pozná jaký k němu dorazil signál? Např. jak se rozliší A1B5DP6 od A1B4DP8?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 20.02.2012, 12:21 »

Když frekvence HDO je 217Hz, tak jak prijímač pozná jaký k němu dorazil signál? Např. jak se rozliší A1B5DP6 od A1B4DP8?
Těch 217Hz je základní (nosná) frekvence, jednotlivé kódy jsou na ni namodulovány.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #16 kdy: 20.02.2012, 12:35 »

. . . jednotlivé kódy jsou na ni namodulovány. . .
a říkáme tomu "telegram"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Roman Šafránek
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 20.02.2012, 22:46 »

Mi je divná jiná věc - několikrát vyměněno HDO, takže se několikrát bylo v RE pod plombama a nikdo si nevšimnul mrtvé myšky?
Píše se novostavba 10-15 let a přitom je tam jistič IJM?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
 Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Je potřeba revize pokud vyměňuji jednosazbový elektroměr za dvousazbový?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Jak vyřešit dálkové ovládání bojlerů signálem HDO?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny?
 Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
 Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
 Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
 Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Může HDO způsobit blikání LED?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Jak funguje dvousazbový elektroměr s jednopovelovým HDO ?
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč elektroměr nepřepíná tarify?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak přepnout bojler na jinou fázi v době nízkého tarifu?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak postupovat při svévolném odpojení HDO cizím elektromontérem?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?

Aktuální slova (1)