RomanR
|
|
« kdy: 15.10.2015, 08:59 » |
|
Mám toto kalové čerpadlo na 230V viz foto. Bylo zapojené ve staré instalaci bez FI a začalo probíjet do vody. Myslel sem že bude zatečené tak sem ho rozdělal a bylo v něm mokro. Po vysušení a změření iz. odporu vše ok. čerpadlo běží, ale na kostře se při provozu objevuje napětí 230v (když měřím nulu proti kostře). Tím pádem samozřejmě při připojení PE vodiče na kostru čerpadla ihned vybavuje FI. Může mi někdo prosím objasnit kde se tam to napětí vezme když ve vypnutém stavu je izolační odpor mezi vynutím a kostrou v pořádku?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Ryšavý
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 16.10.2015, 08:21 » |
|
Jaký číslo paragrafu má teď vlastně pokus o vraždu?
§140, odstavec 4 zákona 40/2009 Sb.
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 16.10.2015, 08:51 » |
|
Jen jestli to nebude tím, že je pouze dvojvodičový kabel a fáze zapojená ze svorky na matku kondenzátoru - fakticky na kostru. Vypadá to na špatné zapojení!!! Fotka je v tomto ohledu dost nezřetelná a není vidět detail..
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
Lubos Kubala
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 17.10.2015, 20:21 » |
|
Aký vodič PE pripájate na kostru keď prívod je len dvojvodičový?
|
|
|
|
Roman Rada
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 18.10.2015, 18:19 » |
|
Díky za reakci, takže izolační odpor měřil revizní technik měřákem , kterým standardně měří běžné spotřebiče a zařízení jeho název nevím. Ta dvoulinka připojená na svorky je samozřejmě pouze zkušební kablík tzv. na ponku a PE vodič bych stejně nepřipojil jinak bych ani čerpadlo nevyzkoušel to je snad jasné tak nemusíte hned tahat paragrafy nevím jak by jste chtěl hledat závadu s připojeným PE vodičem a jinak je připojen uvnitř čerpadla na kostru pod šroubek. Zapojeno to bylo jako 3f motor na 230V přikládám podrobnější foto. Dál je tam ještě zapojen plovák, ale tím sem ani nechtěl obtěžovat. Fázový vodič byl připojen na černý vodič a pracovní na modrý. Myslíte tedy že může být chyba v kondenzátoru? Dík. Roman
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Online
|
|
« Odpověď #10 kdy: 18.10.2015, 18:33 » |
|
... izolační odpor měřil revizní technik ... ... PE vodič bych stejně nepřipojil jinak bych ani čerpadlo nevyzkoušel to je snad jasné tak nemusíte hned tahat paragrafy nevím jak by jste chtěl hledat závadu s připojeným PE vodičem a jinak je připojen uvnitř čerpadla na kostru pod šroubek. ...
To nám revizákům dělá kolega pěknou ostudu, že vám nedokáže poradit na místě! Pokud má přístroj na měření spotřebičů, měl by kromě izolačního odporu dokázat změřit unikající proud. Neprozradíte kdo to byl? V tom popisu je cosi zmateného! Kde máte ten PE vodič připojen? Pokud připojím čerpadlo, které bude ležet na stole, 2 vodiči L a N, kam poteče ten rozdíl proudů, který vyhodí chránič?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Roman Rada
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 18.10.2015, 19:00 » |
|
Teď tam ten PE vodič samozřejmě není vždyť to popisuji víše proč tam není, ale když to pak zapojím nahotovo třižilově tak PE vodič bude pod šroubek na kostru. Pan Vít mě pochopil naprosto přesně. Jméno RT po mě nechtějte je to firemní technik co měří zásuvky a prodlužky takže unikající proudy mu asi unikají.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #13 kdy: 18.10.2015, 19:29 » |
|
Podle mne je během podobného měření, velmi důležité právě připojit i vodič PE. Jinak nebudou měření kompletní a výsledek bude o ničem.
Pokud tomuto zcela nehovíte, svěřte raději čerpadlo do specializované ho servisu. Problém bude vyřešen a vy si ušetříte moře času i starostí.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Kastner Lubomír
Offline
Kastner Lubomír - specialista na elektromotory
|
|
« Odpověď #15 kdy: 19.10.2015, 19:01 » |
|
napětí na kostře se může z mnoha důvodů. Jde i o to, zda měříte izolační stav v suchu a nebo ve vodě. zda jen čerpadlo a nebo i s plovákem a kabelem apod. Může tam být závada přímo na vinutí nebo spojích, může být závada na plováku, motor může být ještě i vlhký apod., al emůže být i poškozena ucpávka, olejová izolační vložka může být kontaminovaná apod. Proto doporučuji se obrátit na odborný servis, který jednak zjistí přesnou příčinu a závadu a i vám navrhnou řešení a cenovou kalkulaci. Domácí amatérské opravy v těchto případech nejsou dobrým řešením.
|
Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
|
|
|
Roman Rada
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 21.10.2015, 10:47 » |
|
to p.Hugo provedl sem krok č.1 a na kostře se to napětí objevilo. Tím pádem máme podle mě záhadu vyřešenou a čerpadlo jde do šmelcu. Díky za jasnou a jednoduchou radu namísto ....svěřte to odborníkům a ušetříte čas a starosti. to p.Kastner izolační stav se měřil samozřejmě v suchu čerpadlo bylo tak jak na obrázku bez plováku a kabelu. Čerpadlo bylo řádně vysušeno (rotor vyjmut) a není to olejová kalovka to je snad vidět...... co je to za rady...? se vší úctou Roman.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #17 kdy: 21.10.2015, 10:49 » |
|
Zkuste si tam dát MP a zapnout čerpadlo... Kde to uniká...zjistí te ihned! POZN:Jsou i proudové chrániče z kontolkami úniku /zhuba kolik mA jde mimo/.. Bez použití MP.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|