Zdeněk Hruška II.
|
|
« kdy: 14.06.2010, 12:40 » |
|
Místo starého průtokového ohřívače ETA 5 kW (3x 400V) jsme koupili nový, taktéž 5kW, byli jsme však překvapení, že je inovovaný na jednofázový! Tzn 230V, asi 21.5A, jistící pojistka 25A. A teď by mě zajímalo, zda ho mohu zapojit místo starého s tím, že ho zapojím pouze na jednu fázi, s tím že původní pojistku 16 Á vyměním za pětadvacítku. Průřez vodičú je 6 mm, zemnění vlastního průtokáče bych spojil s nulákem.
#uft#
|
|
|
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #3 kdy: 14.06.2010, 16:19 » |
|
A teď by mě zajímalo, zda ho mohu zapojit místo starého s tím, že ho zapojím pouze na jednu fázi, s tím že původní pojistku 16 Á vyměním za pětadvacítku. Průřez vodičú je 6 mm, zemnění vlastního průtokáče bych spojil s nulákem.
Zapojit lze, ale ne tak jak uvádíte. Označení "nulák" nepoužívejte a rozlišujte vodiče PEN, PE a N.
|
|
|
|
Oliver Mička
Offline
Automatizácia
|
|
« Odpověď #4 kdy: 14.06.2010, 17:36 » |
|
Doplním len to že pokiaľ je táto špirála 1-fázová a berie 21,5A , predpokladám že máte doma hlavný prívod el.energie istený 25A ističom tak pozor na to na ktorú fázu to pripojíte. Raz dva sa môže stat že vám bude istič vyhadzovať len taký fukot . Ideálne by bolo buď použiť špirálu na 230V ale s menším výkonom alebo sa pokúsiť zohnať špirálu 5kW na 400V Ak použijete predsa tu špirálu na 230V tak jednoducho žlto-zelený nechajte ako ukostrenie PEN , hnedý (fázový vodič) preznačťe na prívode aj odvode na modrý (stredný vodič N) a pripojte na špirálu a jeden fázový (čierny ? ) pripojte ako fázu. Ak sa na toto necítite pozvite si radšej odborníka ktorý vám to určite správne navrhne aj zapojí.
|
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd). - Meniče a pohony. - RaM. - Elektroinštalá cie do 1000V.
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #5 kdy: 14.06.2010, 17:44 » |
|
Jak píše kolega Fuk. Vraťte ho a pořiďte si třífázový. S novým, jednofázovým si zatížíte natolik jedu fázi v rozvodu, že vám to bude přinášet do budoucna jen starosti. Problém by se dal řešit např. použitím přednostního relé, ale mám obavy, že nebudete moci relátkem odblokovat ty správné spotřebiče (el. topení, varnou desku atd.) Pokud se rozhodnete průtokový ohřívač nevracet, pozvěte si odborníka, který prohlídne stav instalace na místě a vyřkne ortel.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #6 kdy: 14.06.2010, 19:15 » |
|
Pane olivere, až tu spirálu připojí na sdružené napětí místo na fázové a ona odkráčí na věčnost, uhradíte tazateli škodu? Mimochodem, nevím jak na Slovensku, ale v ČR je přeznačení fázového vodiče na střední nepřípustné.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #8 kdy: 14.06.2010, 21:23 » |
|
Nahradit samozřejmě lze, ale bude to na úkor majitele. Ten je pak limitovám tím, že je jedna fáze plně obsazena. To znamená, že k běžnému provozu, budou ještě potřebné určité úpravy na rozvaděči a tak podobně. Nikdy nebude mít dostatečný komfort na používání stávající instalace. Dokud měl starý, třífazový průt. ohřívač, tak bylo zatížení sítě rovnoměrné a takřka komfortní.
Proto také jednoznačně doporučuji výměnu za jiný, třífázový.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #10 kdy: 14.06.2010, 22:50 » |
|
Hm, docela by mne zajímalo podle jakého předpisu? Možná jsem se vyjádřil příliš ... přísně. Vycházím z ČSN 33 2000-5-51 (např. ed. 3), čl. 514.3.Z3 (normativní příloha ZD). Přeznačení modrého vodiče je nepřípustné. Stejný problém je přeznačení fázového za střední. I když v tomto případě do sporu nejdu ...
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|