TO: hykade
Každá norma má logiku, včetně této národní úlevy pro vodič PEN v neměřených částech dodavatele elektřiny. Je nutné se naučit tuto logiku hledat a pochopit principy a smysl.
Uvedu vám ještě jeden příklad z rozdílů požadavků měřených a neměřených částí, a to pro čas při ochraně automatickým (samočinným) odpojení od zdroje.
Povolený čas odpojení při poruše je u měřených částí max. 5 s, ale pro distribuční sítě je možné použít max. čas 30 s .
Určitě se vám to na prvý pohled také nebude zdát logické.
P.S. Argument uvedený panem Strychrskim, že při použití elektroměrové desky, mimo jiné vyrobené podle normy staré 30 let, a nulového můstku který je jen do 6 mm2, nemůže být argumentem pro zhotovení nové instalace s nevyhovujícím průřezem vodiče PEN.