Autor Téma: Jak volit nové průřezy při rekonstrukci hlavního domovního vedení?  (Přečteno 1736 krát)
Martin Goldoš
« kdy: 15.05.2024, 12:34 »


Řešíme výměnu společné elektroinstala ce v domě (stáří 60 let).
Dům má dva vchody, čtyři podlaží. V jednom vchodě je 7 bytů a ve druhém 12 bytů.
Ohříváme si vodu bojlery, vaříme na elektřině (indukce),  ... Je to stupeň elektrizace A nebo B?

Firma nám chce tahat stoupací vedení v průřezu 4x 25mm2 (7 bytů) a 4x35mm2 (12bytů)

Teď tam máme (7 bytů) hliník 35mm2 starý 60 let.

Připadá mi to nedostatečné. Je to tak v pořádku?
Osobně bych volil minimálně nechat stejné průřezy, jen vyměnit hliník za měď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 15.05.2024, 17:40 »

JIstě to bude na základě nějakého projektu, kde budou výpočty a rozvaha soudobosti. Můžete sem postnout nějaké tyto informace? Teprve pak se můžeme posunout dále.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 15.05.2024, 21:38 »

Vodítkem pak mohou být soudobosti a průřezy HDV v ČSN 332130 ed. 3.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 16.05.2024, 07:10 »


Osobně bych volil minimálně nechat stejné průřezy, jen vyměnit hliník za měď.


A z jaké pozice toto navrhujete? Z pozice laika, elektrikáře, revizního technika elektro a nebo projektanta elektro?

Jak zde bylo správně uvedeno, předložte sem projektovou dokumentaci a nad ní pak můžeme vesele debatovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 16.05.2024, 10:06 »

Vodítkem pak mohou být soudobosti a průřezy HDV v ČSN 332130 ed. 3.

Vodítkem mohou být také tabulky zpracované dle ČSN vydavatelstvím IN-EL. Tabulky však slouží jen pro informaci, tabulkové hodnoty jsou minimální,  podklady pro výpočet HDV a postup výpočtu HDV řeší ČSN 33 2130 ed.3 zmíněná kolegou.


* Tabulka 1 + 7 HDV kompr.jpg (137.11 KB, 735x1024 - prohlédnuto 130 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 16.05.2024, 10:46 »

Soudobostí se dopočítám k hodnotě pojistek/jističe a nikoli k průřezu vedení.
Tazatel chce měnit asi jen vedení?

[/sup]
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 16.05.2024, 12:42 »

Soudobostí se dopočítám k hodnotě pojistek/jističe a nikoli k průřezu vedení.
Tazatel chce měnit asi jen vedení?

[/sup]


Tak např. soudobostí určíme, jaký max. proud poteče vedením, které pak zvolíme na základě této hodnoty.

U vás jde o stupeň elektrizace: B
Ovšem víte, že do budoucna nebudou byty vytápěny vlastními zdroji a že nebudou vybaveny vlastními klimatizačními jednotkami? Pak budete rázem v Céčku.
Při návrhu HDV je potřeba trošku pohlédnout do možné budoucnosti a technický pokrok uhání kupředu mílovými kroky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 16.05.2024, 15:04 »


 Víte, že do budoucna nebudou byty vytápěny vlastními zdroji a že nebudou vybaveny vlastními klimatizačními jednotkami?
Při návrhu HDV je potřeba trošku pohlédnout do možné budoucnosti, technický pokrok uhání kupředu mílovými kroky.

Správný náhled! HDV z dnešních materiálů vydrží technicky 30 až 50 let, bylo by tedy chybou být vývojem elektrifikace zaskočen a muset ho třeba za deset let předělávat, protože nestačí pro další nároky. Rozumné naddimensování se hodí, omezí se mimo jiné také zrychlené stárnutí zatěžováním na horní mez.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Zlaťák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 16.05.2024, 16:56 »

Díky za reakce.
A z jaké pozice toto navrhujete? Z pozice laika, elektrikáře, revizního technika elektro a nebo projektanta elektro?


Řeším to z pozice vystudovaného mechanika silnoproudých zařízení, který se tím 20 let neživí a v oboru nepracuje.

Měla by nám to dělat firma na klíč, projektovou dokumentaci doložit až zpětně.
Je to firma na základě doporučení.

Současný stav:
Z distribuční sítě jsou oba vchody připojeny do pojistkových skříní u jednotlivých vstupů.
Z pojistkových skříní jsou připojeny přízemní rozvaděče SOP, odkud jsou formou stoupacích vedení AY (AG) 3x35 + 2x25 napájeny elektroměrové rozvaděče v jednotlivých patrech.

Vchod 7 bytů:

B16A -společná spotřeba - kotelna
1x B16A -byt
4x B20A -byty
2x B25A -byty

Vchod 12 bytů:
12 x B20A -byty

V domě dožívají původní obyvatelé, kteří nejsou energeticky nároční.
Do budoucna se očekává rekonstrukce bytů a zvýšení energetické náročnosti nových obyvatel.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zlaťák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 16.05.2024, 17:10 »

Oprava:
Ve vchodě s 6 byty je:

B16A -osvětlení chodeb
1x B16A -byt
4x B20A -byty
2x B25A -byt

Společná spotřeba je řešena jističem IJV 15A a proudovým chráničem TERRASAKI 25/2/003.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 16.05.2024, 18:17 »

V této chvíli je opravdu jedno, kolik bytů je v jakém vchodě. TO je pouze jedna z více potřebných informací. Pokud máte jakoukoliv pochybnost o navrhovaném řešení, uplatněte ji přímo u dodavatelské firmy a ne někde na internetu. Pokud máte tu možnost, požadujte po dodavatelské firmě nějaké podklady dopředu. Třeba právě energetickou rozvahu, tedy výpočet zatížení a soudobosti pro jednotlivé vchody. Jak jinak můžete určit zda je jimi navrhované řešení správné, nebo ne. Jakmile budete mít tyto podklady v ruce, můžeme se bavit o tom, zda je průřes vedení určen správně, nebo ne. Projektant (autor náverhu) má k dispozici více informací se kterými pracuje ve svém návrhu a které nám prostě chybí k tomu, abychom mohli říci jasné ne, nebo je to OK. Pak si dovolíme určit třeba jestli je to třeba nahraně, nebo zda je tam i vhodná (ekonomická) rezerva pro případné budoucí úpravy bytů a podobně. Pokud chcete získat relevantní reakce na svůj dotaz, nepůjde to bez těch podkladů. Jinak je to pouze věštění a to prostě nemá žádnou větší váhu a tedy vám to nijak nepomůže.

Další cestou je to prostě nechat na té firmě s tím, že revizi po realizaci si zařídíte sami svým nezávislým revizním technikem a pokud najde problém, budou to muset předělat v rámci reklamace. Ostatně toto je jedna z nejlepších cest v každém případě, když si necháte něco podobného realizovat. Revizák má k dispozici všechny potřebné podklady a výpočty, které si měřením a kontrolou ověří. TO bych si v každém případě ve smlouvě ošetřil. Doplatek poslední částky by měl být vázaný na kladnou revizní zprávu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 16.05.2024, 23:03 »

Další cestou je to prostě nechat na té firmě s tím, že revizi po realizaci si zařídíte sami svým nezávislým revizním technikem a pokud najde problém, budou to muset předělat v rámci reklamace. Ostatně toto je jedna z nejlepších cest v každém případě, když si necháte něco podobného realizovat. Revizák má k dispozici všechny potřebné podklady a výpočty, které si měřením a kontrolou ověří. TO bych si v každém případě ve smlouvě ošetřil. Doplatek poslední částky by měl být vázaný na kladnou revizní zprávu.


A není přece jen tou lepší cestou nenechávat tomu volný průběh a zjistit si informace a snažit se zajistit bezchybné provedení rekonstrukce už před realizací, tak, jak se o to tazatel pokouší?  Už když si například představím situaci, kdy se až při revizi zjistí nedostatečný průřez HDV a poté následnou výměnu HDV spolu se všemi dalšími peripetiemi a především omezeními uživatelů způsobenými vypnutím celého vchodu, potom  si nemyslím, že je postup tazatele docela na místě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 16.05.2024, 23:05 »

potom  si nemyslím, že je postup tazatele docela na místě.

omlouvám se za překlep, samozřejmě tam má být, že si myslím, že postup tazatele je na místě
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 16.05.2024, 23:22 »

omlouvám se za překlep, samozřejmě tam má být, že si myslím, že postup tazatele je na místě

Pokud by jste to četl celé, zjistil by jste že preferujeme první cestu, tedy správný návrh už od začátku. Takto je zde směřovaná drtivá většina příspěvků. Jen nedává smysl poradit konkrétní průřez, když neznáme všechny vstupy, tedy místní podmínky a přesné zadání. Většina (i mých) rad jde tímto směrem
Nicméně i druhá navrhovaná cesta je možná za předpokladu že realizační firma si je vědoma toho, že po ní přijde nezávislý RT a teprve po jeho kladné revizní zprávě přijde firmě doplatek.

Pořád nabádáme tazatele aby tento návrh požadoval od realizační firmy a klidně ho sem pak předložil k rozboru. Už se bude od čeho konkrétního odpíchnout. Moc nechápu váš příspěvek, když vlastně nechceme nic jiného. Navíc pokud by se zjistil problém až během revize, jdou všechny náklady za realizační firmou v rámci reklamace,  dle smlouvy o dílo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 17.05.2024, 06:59 »

Pokud tomu správně rozumím, tak jste v pozici "technický zástupce investora",  v tomto případě prostě jednoduše zkoukněte normu, kterou kolegové uvedli, zjistíte, že projektant postupoval podle normy.
ALE
z vaší pozice prostě řeknete, že se domníváte že dimenzování stoupacího vedení na proud XY je nedostatečné z důvodu budoucího rozvoje, řeknete co vás k této domněnce vede, podložíte to nějakým výpočtem a dodavatelské firmě (projektantovi) prostě řeknete, že žádáte jako investor použití jističů stoupacího vedení s nastavitelnou spouští (mechanická 0,8-1In nebo elektronická 0,3-1In - aby bylo možné jejich budoucí přenastavení) a žádáte posílit na dimenzi vedení na XY. Projektant to zhodnotí a navrhne řešení to někdo nacení a vy se rozhodnete zda jdete do verze *** nebo *****.

Normy jsou jako kuchařka a popisují postupy, které by měli být dodrženy nikdo neříká, že to nemůžete udělat lépe.

Projektanti se málo kdy setkávají s konstruktivním přístupem investora, většinou všichni tlačí na cenu a pak vznikne paskvil, který je v souladu s normou, ale  omezuje klienty v budoucích úpravách, například instalaci teleného čerpadla, elektrického přímotopu a podobně. V jednom bytě to projde ale pokud se "zblázní" všichni jste v ... .

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 17.05.2024, 07:41 »

Prostě a jednoduše...po kud firma zajišťuje i projektovou dokumentaci, vyžádejte si při plánování akce schůzku s projektantem a s tím vše podrobně proberte.
To je jediná správná cesta a vyhnete se tak výše popisovaným nepříjemnostem v podobě reklamačních tahanic.
Aby to firma zpracovala dle svých pocitů, pak si na to zkreslili jakýsi projekt a sami na to udělali revizi - NE, takto to opravdu není tím nejsprávnějším řešením.

Takže...

1./ schůzka s projektantem
2./ projektová dokumentace
3./ provedení zakázky montážní firmou + platba 1/2 smluvní částky
4./ provedení výchozí revize nezávislým revizním technikem + doplatek zbytku smluvní částky

Doplatek samozřejmě až po převzetí "kladné" revizní zprávy
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 17.05.2024, 08:07 »


Měla by nám to dělat firma na klíč, projektovou dokumentaci doložit až zpětně.
Je to firma na základě doporučení.



Prostě a jednoduše...po kud firma zajišťuje i projektovou dokumentaci, vyžádejte si při plánování akce schůzku s projektantem a s tím vše podrobně proberte.
To je jediná správná cesta a vyhnete se tak výše popisovaným nepříjemnostem v podobě reklamačních tahanic.
Aby to firma zpracovala dle svých pocitů, pak si na to zkreslili jakýsi projekt a sami na to udělali revizi - NE, takto to opravdu není tím nejsprávnějším řešením.

Takže...

1./ schůzka s projektantem
2./ projektová dokumentace
3./ provedení zakázky montážní firmou + platba 1/2 smluvní částky
4./ provedení výchozí revize nezávislým revizním technikem + doplatek zbytku smluvní částky

Doplatek samozřejmě až po převzetí "kladné" revizní zprávy

Byl jsme mnohokráte postaven do role prostředníka k zajištění takové akce, včetně
technického dozoru a provedení revize.
Prvním krokem byla návštěva "energetiky" a s techniky probrání konfigurace sítě v místě napájení. Někdy bylo slabým místem právě vedení přívodu do HDS. Ale při dobré vůli šlo dojednat výměnu vedení a tím i jinou dimenzí HDV v bytovém domě.

Pavel Horský byl rychleší, než jsem začal psát.
 
Může se stát, že HDV budete mít nadimenzované tak, že do každého bytu navrhnerte B25/3 ale přívod a rezervovaný příkon bude tak malý, že vám léta energetika nepovolí navýšení. Proto doporučují vše v rámci přípravy řešit komplexně. Vyhodíte mega za nové HDV, ale cíle nedosáhnete.  /i]
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Co mohlo vše vyhořet, když osobák nacouval do sloupku s nožovými pojistkami?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?
 Jaké jsou možné způsoby řešení nedostatečné kapacity 1f přívodu bytu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 22 dotazů.