Kotel topil teď přes zimu 2017-2018. Jak jsem už psal, vzhledem k relativně nízké tepelné ztrátě jede naběhne na 9kW jen postupně při startu a jak trochu ohřeje vodu, jede kolem 3-4kW (umí po 1kW)
Je síce možné, že sa počas vykurovania na hlavný istič 25A v celom dome niečo na krátke preťaženie nazbieralo, ale ak bol bez výpadkov, dá sa predpokladať že pri rovnomerných 3-4 kW kotla to nebolo nič závažnejšie.
Ak prejdete na striedanie, je otázne aký vplyv na hlavný istič bude mať v jednej fáze TČ so svojimi 14A v permanentnejšo
m zaťažení oproti cca 6A pri prevádzke kotla na prevažne 3-4 kW.
Bolo by vhodné nasimulovať napríklad dvakrát väčší odber v dome ako je bežný (nie zapnúť všetko), zmerať odbery a rovnomernosť zaťaženia pri zapojenom TČ.
Ak by niekedy v budúcnosti bol zámer využiť obidva zdroje, napríklad s kotlom na znížený výkon, nejaké možnosti by sa pre kotolňu našli, ale s výmenou hlavnej 25-ky bude potom potrebné vážne uvažovať.