Katalógové údaje zdroja MeanWell SDR-240-24 na DIN lištu sú:
výstup: 24 V DC, 10 A max.,  t.j. 240 W max.
vstup: 230 V AC, odber prúdu 1,3 A, čo zodpovedá veľkosti zdroja, ale špičkový prúd po zapnutí je až 65 A.

Aký istič by ste zvolili pre tento zdroj? Pre prevádzku by stačil 6-ampérový, ale kvôli rozbehu C16 alebo D10?

Je to vôbec normálna hodnota prúdovej špičky pre zdroj tejto kapacity, nemal výrobca použiť obvod na jej obmedzenie? Dva zdroje - napr. 12 a 24 V - na jednej fáze by už mali potenciál vyhodiť aj hlavný istič, nie ?

Zaujíma ma to teraz len teoreticky. Pracujem aj s elektronikou na 24 V (riadiace systémy),  ale nepotrebujem zatiaľ taký silný zdroj.



#106#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 23.06.2010, 14:14 »

A co praví výrobce ve své dokumentaci k výrobku??Tam musí být vše napsáno! podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vladisla Bělka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Elektronik


« Odpověď #2 kdy: 23.06.2010, 14:58 »

Stačí se kouknout do katalogového listu výrobku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když chceš něco vyhrát,
běhej sto metrů.
Když chceš něco zažít,
běhej maraton.
Emil Zátopek
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 23.06.2010, 15:21 »

A co praví výrobce ve své dokumentaci k výrobku??Tam musí být vše napsáno! podivej
Výrobcovu dokumentáciu prikladám.

* SDR-240-spec.pdf (379.27 KB - staženo 678 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 24.06.2010, 14:12 »

Je to vôbec normálna hodnota prúdovej špičky pre zdroj tejto kapacity, nemal výrobca použiť obvod na jej obmedzenie?
Takový obvod výrobce bezpochyby použil, jinak by byla špička mnohem větší.

Aký istič by ste zvolili pre tento zdroj? Pre prevádzku by stačil 6-ampérový, ale kvôli rozbehu C16 alebo D10?
Lze předpokládat, že ta proudová špička při zapnutí jističe potrvá jen 10-20 ms.
Pokud ho tedy nebudete připínat nějakým např. stykačem, což by znamenalo časté opakování proudových špiček, dalo by se snést, že se připnutí v nějakém tom procentu případů (10%?) napoprvé nepovede. Pak by hraniční hodnoty byly 13A/C (při proudu 65 A vypínací čas >100 ms) resp. 6A/D (při proudu 60 A vypínací čas >100 ms).
Pokud byste to spínal často, bylo by vhodnější použít 16A/C nebo 10A/D, které mají zkratovou spoušť s rezervou nastavenu výše než 65 A (tj. 80 A resp. 100 A).

Předřazené jištění byste měl mít min. 25A/B.

Dva zdroje - napr. 12 a 24 V - na jednej fáze by už mali potenciál vyhodiť aj hlavný istič, nie ?
Dva takové zdroje, pokud byste je připínal současně, mají potenciál v nemalém % případů vyhodit i hlavní jistič 40A/B.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 24.06.2010, 20:56 »

Pán Fuk, veľmi ste ma potešili detailnou odpoveďou, hoci som neskrýval, že ide len o moju zvedavosť poklona.

Znepokojilo ma, aké ľahké je vygenerovať prúdovú špičku na hranici vypnutia hlavného ističa len súčasným zapnutím viacerých zdrojov pre systémy, ktoré sa budú čoraz viac používať v domácnostiach v trvalej prevádzke (zabezpečovacie zariadenie, riadenie vetrania, riadenie chladenia a kúrenia, riadenie žalúzií atď.). Možno je dobré, že trend smeruje k centralizované mu ovládaniu typu inteligentná domácnosť, no osobne preferujem jednoduché nezávislé systémy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje napájecí zdroj do průmyslového prostření input 230V i 110V?
 Jak napájet po vedení 200m dlouhém zařízení o vstupním napětí cca 10V?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Ako vyriešit pripojenie osvetlenie chodníka, ovládanie vonkajšej brány?
 OS-KOM: Napájení pohyblivých zařízení, včetně rotačních
 Používáte ke své práci zdroje malého napětí?
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroje pro všechny aplikace
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroj 48V AC – pouhých 18mm široký
 Zabráním varistorem a kondenzátorem od proudového rázu spínaného zdroje?
 Jaký zdroj pro paralelní nebo sériové zapojení LED?
 Co je správně, řízení a napájení VZT jako klasické MaR, nebo strojní zařízení?
 Jak vyřešit bezkontaktní připojení napájení rotující části?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
 Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC?
 Jak rozdělit napájení rozvaděčů?
 Už jste někdy slyšeli o napájení osvětlení ze schwitche po UTP?
 Je vhodnější trafo 230/12V pro pohon pro dvoukřídlá vrata umístit blízko pohonu?
 Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení?
 Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu?
 Myslíte si, že se problémy s instalacemi týkají jen ČR?
 Je možné připojit rozvaděč ze dvou míst, dvěma různými kabely současně?
 Jak zařídit aby se vypnuté LED pásky při přerušení napájení samy nerozsvítily?
 Hodí sa hobby generátor na zálohu plynového kotla a chladničky?
 Jak zjistit/eliminovat mozne prepeti/podpeti u kondenzacniho kotle?
 Je pro napájení více zařízení IoT transformátor, nebo spínaný zdroj?
 Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru?
 SUNNY adaptéry pro každodenní aplikace
 Jaké používáte zdroje pro ověření výdržného napětí prům kmitočtu rozvaděče?
 Co musí splňovat za požadavky přídavné zařízení pracovního stroje?
 Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj?
 Jak napájet filtraci k bazénu 12V AC z autobaterie?
 Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Mico Pro – nyní s vlastním napájením
 Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí?
 Webinář PHXC Připojení a spolehlivost napájení
 Lze použít UTP cat6 kabel na napájení/ovládání elektrických ventilů?
 Čím získat z 5VDC -> 24VDC?
 Existuje ochrana nechtěného přepnutí 230V/400V?
 Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?
 Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak?
 Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací?
 Proč při přehození fází zlobí systém v PC?
 Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?
 Lze použít v KNX instalaci spínaný 24V zdroj?
 Je nutné napájet digitální odměřování obráběcího stroje přes oddělovací trafo?
 LIVE RITTAL: IT napájení - nové lišty PDU a PSM.RiCS DNES od 13:00 hod
 TIP na zdroj 24V DC s toroidním transformátorem a lineárním stabilizátorem, max. 24mA
 Napájecí systém s dálkovým dohledem, ve skříni 19", 3,6kW
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jaký použít zdroj k řezačce ovládané laiky?
 DC/DC konvertor s vysokým vstupním napětím
 Může mít svítidlo rozsah napájení jen 220-240V?
 Jakou technologíí měřit dálkově spotřebu a řešit zálohu napájení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 22 dotazů.