{{html imgtag}}

${perex}

${title}

${perex}

Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj?  (Přečteno 1080 krát)
Zdeněk Petr
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« kdy: 05.05.2019, 13:32 »

Nemám praktické zkušenosti se SELV 12V LED osvětlením. Princip znám, ale nevím jestli při instalaci takového SELV osvětlení (např. do koupelny, kde SELV zdroj bude umístěn mimo koupelnu) se pro zapnutí osvětlení vypíná ten 12V obvod (a zdroj je nepřetržitě zapojený) nebo se vypíná 230V k trafu (vypíná se zdroj)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 05.05.2019, 16:26 »

Možné je obojí, obojí má svoje výhody a nevýhody.

Pokud např. budete spínat malé napětí 12V, jednak vám poběží zdroj pořád, a také budete spínat větší proud (25W při 230V je něco málo přes 0,1A ale při 12V více něž 2A)
Ale můžete z jednoho zdroje nezávisle zapínat 2 světla (nebo více, dokud se s celkovým výkonem nepřiblížíte jmenovitému výkonu zdroje)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 05.05.2019, 17:42 »

S tím spínaným proudem to není tak jednoduché. Spínané zdroje obvykle mají při zapnutí velmi velkou proudovou špičku (běžně desítky A), takže nároky na kontakty spínače (nebo relé) jsou docela velké v obou případech. (+související problematika spínání DC vs AC)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #3 kdy: 05.05.2019, 18:02 »

Myslím, že pro spínač je smrtelnější vypnutí, u dc docela zásadní. Zapnout toho umí docela dost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 05.05.2019, 18:06 »

Myslím, že pro spínač je smrtelnější vypnutí, u dc docela zásadní. Zapnout toho umí docela dost.
A proto není nad pětku do serie s jednou ovládací celoklapkou Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #5 kdy: 05.05.2019, 18:18 »

A proto není nad pětku do serie s jednou ovládací celoklapkou Úsměv

Pokud záručím, že oba kontakty vypnou najednou plusmínus pár milisekund, pak by to fungovat mohlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Zdeněk Petr
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 05.05.2019, 18:22 »

Budu mít jen jeden 12V okruh. Takže jednoduchá otázka: Mohu jednoduše vypínat a zapínat 230V přívod do zdroje běžným vypínačem tak jak zapínám a vypínám běžný 230V světelný okruh? Respektive mohu pouze napojit zdroj ke stejné instalaci, ke které byly napojeny žárovky původního světelného okruhu (veškerá instalace včetně vypínače a nově i zdroje pro 12V  je vně koupelny)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 05.05.2019, 19:06 »

Jednoduchá otázka, jednoduchá odpověď....... Můžete. Není v tom problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje napájecí zdroj do průmyslového prostření input 230V i 110V?
 Jak napájet po vedení 200m dlouhém zařízení o vstupním napětí cca 10V?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Ako vyriešit pripojenie osvetlenie chodníka, ovládanie vonkajšej brány?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zdroj MeanWell SDR-240-24V?
 OS-KOM: Napájení pohyblivých zařízení, včetně rotačních
 Používáte ke své práci zdroje malého napětí?
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroje pro všechny aplikace
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroj 48V AC – pouhých 18mm široký
 Zabráním varistorem a kondenzátorem od proudového rázu spínaného zdroje?
 Jaký zdroj pro paralelní nebo sériové zapojení LED?
 Co je správně, řízení a napájení VZT jako klasické MaR, nebo strojní zařízení?
 Jak vyřešit bezkontaktní připojení napájení rotující části?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
 Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC?
 Jak rozdělit napájení rozvaděčů?
 Už jste někdy slyšeli o napájení osvětlení ze schwitche po UTP?
 Je vhodnější trafo 230/12V pro pohon pro dvoukřídlá vrata umístit blízko pohonu?
 Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení?
 Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu?
 Myslíte si, že se problémy s instalacemi týkají jen ČR?
 Je možné připojit rozvaděč ze dvou míst, dvěma různými kabely současně?
 Jak zařídit aby se vypnuté LED pásky při přerušení napájení samy nerozsvítily?
 Hodí sa hobby generátor na zálohu plynového kotla a chladničky?
 Jak zjistit/eliminovat mozne prepeti/podpeti u kondenzacniho kotle?
 Je pro napájení více zařízení IoT transformátor, nebo spínaný zdroj?
 Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru?
 SUNNY adaptéry pro každodenní aplikace
 Jaké používáte zdroje pro ověření výdržného napětí prům kmitočtu rozvaděče?
 Co musí splňovat za požadavky přídavné zařízení pracovního stroje?
 Jak napájet filtraci k bazénu 12V AC z autobaterie?
 Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Jaké svítidla a jaký proudvý chránič do drůbežárny
 Jaká svítidla použít ve stolárně? Jedná se o náhradu starých za nové ...
 Znáte také SRVO?
 Jarní technický seminář SRVO v Brně
 Festival světla 2012 v Olomouci
 Mezinárodní konference Světlo pro naše města
 Festival světla 2012 - Seminář Lighting designers
 Festival světla 2012 - Prázdniny s Philipsem
 O knize Světlo a osvětlování
 21. ročník konference LIGHT SVĚTLO se uskuteční v září v Brně
 Jaký je vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.