						| Fuk Tomáš 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #5 kdy: 23.06.2017, 23:38 » |  | 
 
 ... ale jak cokoliv omotám páskou FeZn 30/4, to fakt nevím. 
 Když jí budeš mít dost dlouhý kus, tak třeba Zeměkouli    A můžeš to pak nazvat zemnicí sběrnicí. |  
						| 
 Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
 Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
 |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Zdeněk Friedrich 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #9 kdy: 26.06.2017, 07:07 » |  | 
 
 Můžeme si to nazývat jak chceme, dle krajových zvyků, ale jako technici bychom měli vycházet z názvosloví uvedeném v ČSN: ČSN EN 62 305 ed.2,  Tab. 6, 7- Tuhý pásek ČSN 33 2000-5-54 ed.3, Tab. 54.1 - Tuhý (tvarovaný) pásek Takže se musím polepšit a místo pásovina se naučit používat při slovním i písemném projevu slovo  pásek, i když mi to tak nějak neleze z huby, protože ze strojírenské technologie mám zažito, že úzká válcovaná ocel v nějaké tloušťce a délce se nazývá pásovina.     |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Miroslav Minařík "Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
 
  
  Offline 
 
 
  Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #10 kdy: 26.06.2017, 07:25 » |  | 
 
 Můžeme si to nazývat jak chceme, dle krajových zvyků, ale jako technici bychom měli vycházet z názvosloví uvedeném v ČSN: ČSN EN 62 305 ed.2,  Tab. 6, 7- Tuhý pásek ČSN 33 2000-5-54 ed.3, Tab. 54.1 - Tuhý (tvarovaný) pásek Takže se musím polepšit a místo pásovina se naučit používat při slovním i písemném projevu slovo  pásek, i když mi to tak nějak neleze z huby, protože ze strojírenské technologie mám zažito, že úzká válcovaná ocel v nějaké tloušťce a délce se nazývá pásovina.    Pásovina je také terminus technikus. Z pásoviny se řezaly nebo stříhaly krátké pásky. A vznikl ten krátký pásek. Nikoliv ta krátká páska. Páska je prostě izolepa    Ptám se proto, že u nás zařazujeme obsah do témat a v tomto případě zde máme kolizi pojmů. |  
						| 
 Elektrika NENÍ časopis!  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Miroslav Minařík "Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
 
  
  Offline 
 
 
  Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #12 kdy: 26.06.2017, 07:59 » |  | 
 
 Stahovací pásky, pásek/páska?
 Další takové ... Třeba stahovací páska, se označovala páska která sama o soběstahovala. Podobně jako obinadlo. Přičemž stahovací pásek byl tuhý (nepružný) a stahování se docílilo dalším konstrukčním prvkem. U stahovacích pásků na kabely třeba vroubkováním a zpětným zámkem. U zemnící svorky se pásek ukotvil v provlékacím zámku a napnul utahováním matice. Nepochybuji však o tom, že lidově se to ohýbalo různě. |  
						| 
 Elektrika NENÍ časopis!  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Pavel Horský ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
 
  
  Offline 
 
 
  Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #13 kdy: 26.06.2017, 08:27 » |  | 
 
 Vnímám to tak, že zemnící páska je prostě zemnící páska a fertik      Já taky nezkoumám, proč díky svému bydlišti mluvíte jinak, než vás učili již na základní škole      |  
						| 
 Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2Bhttp://www.severocech.cz/  mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Maroš Klein 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #14 kdy: 26.06.2017, 08:41 » |  | 
 
 Když jí budeš mít dost dlouhý kus, tak třeba Zeměkouli   V tejto súvislosti som sa stretol s teoretickým príkladom, že ak zemeguľu ako ideálnu guľu obopneme trebárs týmto páskom tesne na povrchu, a potom tento pások predĺžíme o 1m, do akej výšky sa zdvihne pások od povrchu zemegule? Ide len o zaujímavé porovnanie predstavy a výpočtu, kde sa zdvih o 1mm zdá strašne veľa.   A čo sa témy týka, ostane to len zbožným prianím, ale rovnako ako rozumný projektant na novom sídlisku navrhne asfaltové chodníky až nakoniec, a na miesta kde si ich ľudia v blate sami vychodia, tak aj normálny normotvorca dá na ľudí z praxe, a nebude pápežskejší než je potrebné. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Miroslav Minařík "Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
 
  
  Offline 
 
 
  Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #15 kdy: 26.06.2017, 08:47 » |  | 
 
 Pavle, poprosil bych tě abys líp četl co píšu. Toto téma nezakládám abych označil něco za debilní, ale abych zjistil jaký je pohled. Psal jsem, že v některých případech máme problém se zatříděním obsahu portálu. Abychom to udělali dobře, musíme včas rozeznat problém a aplikovat nějaké řešení. Nyní nám vzníká rozpor pro zatřídění obsahu v případě dvou rodů. Může se tedy stát, že po zadání některé ze dvou možností se nezobrazí co by jsi čekal. A proč tomu tak bude? No to jsi správně napsal zde ... Vnímám to tak, že zemnící páska je prostě zemnící páska a fertik      Já taky nezkoumám, proč díky svému bydlišti mluvíte jinak, než vás učili již na základní škole     A tak je téma asi vyčerpáno.  |  
						| 
 Elektrika NENÍ časopis!  |  |  |