Pro stroje platí ČSN EN 60204-1 Zkouška 1 – Ověření spojitosti ochranného obvodu Odpor každého ochranného obvodu mezi svorkou PE (viz 5.2 a obrázek 3) a příslušnými body, které jsou součástí každého ochranného obvodu, musí být měřen proudem v rozmezí od nejméně 0,2 A do přibližně 10 A, odebíraným z elektricky odděleného napájecího zdroje (např. SELV, viz 413.1 IEC 60364-4-41), který má maximální napětí naprázdno AC 24 V nebo DC. Doporučuje se nepoužívat napájení PELV, protože takové napájení může vést k zavádějícím výsledkům v této zkoušce. Naměřený odpor musí být v předpokládaném rozsahu podle délky, průřezu a materiálu souvisejícího vodiče (souvisejících vodičů) ochranného pospojování.
|