Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 29.01.2017, 18:09 » |
|
V době, kdy jsme se učili "energetiku" a povinně jsme používali Přehled elektrotechnik y od ing. Trůnečky, tak se používal jen termín odpojovač. Používal l se k odpojování jednotlivých části elektrického zařízení, jak v oblasti nn tak vn. Vypínání bylo bez zátěže a rozpojení bylo zcela viditelné.
Přehled elektrotechnik y od Heřmana z roku 1984, používá již termín odpojovače, vypínače a odpínače. Zde definuje úsečníky vn, což jsou odpínače venkovního provedení na sloupech a také v zapouzdřených rozvodnách s náplní SF6.
V rozvodnách 22 kV často vidím zapouzdřené odpínače ( odpojovače) i zkratovače s náplní SF6. Někdy je v dokumentaci uvedeno odpojovače a zkratovací souprava a jindy zase odpínač a zkratovač.
Možná je to správně uvedeno v mezinárodním slovníku, anebo jsou zde projektanti vn, kteří budou vědět přesně, kdy použit termín odpojovač a kdy odpínač. Slovo odpínač je pro mne ze staré školy dosti cizí. Vypínač ano, ale odpínač mi moc český nezní.
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #3 kdy: 29.01.2017, 18:38 » |
|
Vypínač: provozní vypínání jmenovitého proudu, vypnutí nadproudu i zkratu. U vn nahrazuje stykač a spolu s ochranou i jistič.
Odpínač: vypínání bez zátěže bez omezení, vypnutí jmenovitého proudu omezeno na jednotky, maximálně desítky, pak je nutná repase kontaktů. Typicky úsečák, který vypnete jednou ročně.
Odpojovač: nelze vypnout pod zátěží, není schopen zhasit oblouk. Příčina velkého množství vážných úrazů.
Odpínač, který umí vypnout pouze zlomek jmenovitého proudu bych za odpínač nepovažoval.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 30.01.2017, 09:28 » |
|
Odpojovač: nelze vypnout pod zátěží, není schopen zhasit oblouk. Příčina velkého množství vážných úrazů.
Zemnič - manipulácia bez napätia ( rozvodne, vn rozvádzače) Odpájač - manipulácia pod napätím, bez výkonu ( napríklad spínač prípojníc, vn vývody z rozvodní ) Odpínač- manipulácia pod napätím vypína nominálne prúdy ( vonkajšie vedenia) Vypínač - manipulácia pod napätím, vypína nominálne aj skratové prúdy ( rozvodne)
A tomuto všetkému sa v hantýrke nesprávne nadáva odpojovač
Odpojovače mají při rozepnutí mezi kontakty velkou dráhu v desítkách centimetrů. Výhodou odpojovačů byla bezpečnost při vypnutí. Mezi odpojovací nože se často vkládaly isolační desky pro zabránění nedovoleného zapnutí ( pro Sicher) Dneska se v oblasti nn od odpojovačů upouští a jsou nahrazeny kompaktními jističi... Odpojovač je od slova "odpojeno". Tím se myslelo i zajištěno. Pokud obvody jen vypnu vypínačem, tak ještě nemám zajištěno, že je to bezpečné. Je to sice slovíčkařením, ale odpojovač a vypínač byly zcela odlišné přístroje. Odpojovač pod zatížením vypnete obvykle jen jednou a máte postaráno o práci. Zvláště krásný efekt natažení oblouku byl u stejnosměrných obvodů. Již i 100A na 500V dává hodně energie cal/cm2. Kolikrát odpojovač při vypínání "tahal flamu" a zase jsme jej opatrně vrátili zpátky. Totéž se zažívalo často u nožových pojistek při vytažení pod zatížením. Natáhnou flámu i 30 cm u DC nebylo žádnou zvláštnosti. U AC, pokud nebyly mezifázové přepážky, tak to byl tvrdý zkrat se všemi efekty.
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #6 kdy: 30.01.2017, 09:50 » |
|
Co umí odpojovač 110 kV (před dvěma lety na nejmenované elektrárně) A ještě přidám co umí asi 200VDC, 5,8A z FVE.
|
odpojovač.jpg (239.47 KB, 1024x768 - prohlédnuto 2424 krát.)
200VDC.png (1349.98 KB, 855x666 - prohlédnuto 1663 krát.)
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Michal Zamazal
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 30.01.2017, 10:51 » |
|
Otázka ale stále zní, zda úsečník, který má jmenovitý proud 200 A, vypínací proud do 40 A, pouze zhášecí růžky je odpojovač nebo odpínač?
Výrobce SEZ Krompachy úsečník UO, kterých je venku spousta, ve svých nákresech ze 70. let nazývá "úsekový odpojovač". Současný výrobce IVEP úsečník LEV, který má jmenovitý proud 400 A a vypínací pouze 20 A, jej nazývá odpínačem.
Na Wikipedii jsou úsečníky považovány za odpojovače. Existuje nějaká norma či předpis, který by to definoval zcela jasně? Např. odpínač musí být schopen opakovaně vypnout jmenovitý proud.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Král Gargula
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 30.01.2017, 13:10 » |
|
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #14 kdy: 30.01.2017, 14:27 » |
|
Takže SEZ UO 22 je tedy odpojovač (má jen růžky bez zhášecích komor a vypínací proud do 40 A)? Stejně tak LEV od IVEP, který ale potom sám výrobce chybně nazývá odpínač? A jak to chcete vyřešit zde v diskuzi? Řešte to s výrobcem.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
|