« kdy: 06.11.2018, 08:07 » |
|
Já před lety od starých elektrikářů mnohokrát, typicky, vodiče Al v trubkách: do zásuvky dej 4mm fázi, ta táhne a 2,5 nulák, ten nejiskří. I zde jsem se na to ptal coby zobák a byl za exota Nicméně již jsem tomu pořekadlu koooonečně přišel na kloub. Vaše tipy?
|
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 06.11.2018, 20:31 » |
|
Kdysi jsem něco podobného zaslech a viděl instalaci zhotovenou podle vašeho popisu 4/2,5. Ale i opačně, PEN kolem 1mm2 Cu (hadrová izolace) a L o něco silnější Al.
Přiznám, že netuším, jaký to mělo nějaký sofistikovaný důvod, nebo zda jen předky ještě netrápily 3. natož další vyšší harmonické a v ideálním případě ten výkon táhly skutečně jen fáze, možná i vzhledem ke zvyklosti mít uzemnění v každé chalupě a mít tak nějaký ten vlastní střed hvězdy nablízku? Je mi ale jasné, že téma je o 1f zásuvce a tam netuším, jaký vliv má posílení vodiče s větším potenciálem proti zemi oproti tomu s menším.
Nulák nejiskří, to jsem zas slyšel v souvislosti se spínáním a něco na tom je. Jsem zvědav na řešení a zda bude zároveň souviset i se systematicky očouzenou jednou zdířkou u některých zásuvek.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #2 kdy: 06.11.2018, 21:17 » |
|
Přiznávám že jsem nic podobného neslyšel, což ale samozřejmě nic neznamená. Svou praxi jsem začal na nn a vn sítích a k vlastním instalacím se dostal až když se začala běžněji objevovat v kabelech měď u těchto malých průřezů. To že byly některé instalace tahány tímto způsobem samozřejmě vím, protože jsem na pár podobných během praxe taky narazil. To včetně případů popsaných kolegou Hrubým. Marně si hlavu lámu proč tomu tak je a beru to jako velkou výzvu. Snad mě napadne proč tomu tak bylo. Zatím mě napadají jen békoviny a nejsem si jist zda něco z toho bude správné. Tak už si jen přeju se moc neztrapnit Zatím jediné co mě napadá je to že PEN vodič byl zapojen přes dvě svorky a fáze pouze pomocí jedné. Tedy řekněme že mechanický důvod a lepší přenos proudu, či tepla z namáhaných spojů. Dovedu si představit že 4mm pro L může znamenat lepší odvod tepla z přetěžovaného spoje. Jinak mi to prozatím žádnou logiku nedává. Tu bych viděl spíš v bezpečnějším silnějším PEN vodiči. Marně pátrám v paměti, zda všechny zásuvky s vyhřátou dutinkou byly taženy 2.5mm Al, nebo zda mezi nimi byla i zásuvka s 4mm Al vodičem. Víc mě prozatím nenapadlo. Doufám tedy že se dozvím správnou odpověd od zkušenějších kolegů. Snad nebudu muset čekat moc dlouho. A snad si nevysloužím kachničku baviče diskusí
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 06.11.2018, 23:17 » |
|
Zajímá mě to, zejména ve vztahu k 1. Kirchhoffovu zákonu.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #9 kdy: 07.11.2018, 21:53 » |
|
Překvapivé rozuzlení Přiznávám se ale že mě osobně to nedává žádnou logiku. Tedy použiji méně kvalitní vodič na L a pak použiju o to větší průřez, abych to dohnal kvalitou k PEN.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 07.11.2018, 23:21 » |
|
Tak nevím co si mám o tom myslet. Setkával jsem se v instalacích fázový vodič Cu 2,5mm a nulový nějaká tkanička 1,5 mm, . Podotýkám jen v odbočkách ke světlům, byla 1mm, nebo 0,75mm pro oba vodiče. Samozřejmě zásuvky a světla na dvoje jištění, ale nulový vodič společný pro oba okruhy....
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
Martin Škopek
http://www.skopek.net
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 08.11.2018, 08:46 » |
|
Překvapivé rozuzlení Přiznávám se ale že mě osobně to nedává žádnou logiku. Tedy použiji méně kvalitní vodič na L a pak použiju o to větší průřez, abych to dohnal kvalitou k PEN. Ono to také historicky souvisí s cenou, kvalitou a dostupností mědi v době těchto instalací. Odpor na metr délky u 4 mm2 Al je 0,007125 Ohm, u 2,5 mm2 Cu 0,00172 Ohm, tedy ekvivalentní.
|
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí. Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628). Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 08.11.2018, 09:35 » |
|
Odpor na metr délky u 4 mm2 Al je 0,007125 Ohm, u 2,5 mm2 Cu 0,00172 Ohm, tedy ekvivalentní.
Pokud by to bylo tak, že L je Al 4 a PEN Cu 2,5, asi by to (alespoň nějakou) logiku mělo, ale já Milanův příspěvek pochopil tak, že obojí je Al, ale L je 4 a PEN 2,5. A v tom tedy žádný přínos nevidím (právě naopak). Pravda je, že se to tady už asi někdy řešilo, ale nemám čas to hledat.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #16 kdy: 08.11.2018, 10:23 » |
|
Tak znovu: Al nuláku byl tvdší/kvalitnější a Al fáze méně kvalitní, takže jeho životnost ve spojích vůči nuláku se doháněla jeho vyšším průřezem.
A právě proto v tom nespatřuji žádnou logiku. Přijde mi že větší průřez méně kvalitního materiálu znamená nulovou úsporu oproti slabšímu průřezu o vyšší kvalitě. Nehledě k tomu že průřez 4mm se dost blbě musel vkládat pod šroubky. Nejzajímavější informací pro mě je zjištění, že byla nornou nastavena dvojí kvalita vodičů dle jejich určení.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 08.11.2018, 10:52 » |
|
Logiku by to mělo v tom, že ten nulák byl hlavně PEN. Jím tekly proudy pracovní, navíc ještě poruchové, ale i bludné... Toto se ve fázi neděje.
A proto se tedy dával na PEN nižší průřez? To je nějaká podivná logika. Že by byl PEN z lepšího materiálu by snad logiku mohlo mít, ale docela pochybuju, že by v době, kdy sice bylo všeho dost, ale pro míň lidí soudruzi vyráběli hliníkové vodiče ve dvou kvalitách, jeden pro L a druhý pro PEN...
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|