Znamená to tedy že 3f zásuvky v provozech nemusí být chráněny RCD?
To je spatná otázka. Správě je třeba se ptát:
Může někdo do třífázové zásuvky připojit zařízení (dlabací vrtačka držená v ruce, svářecí invertor který lze napájet i z třífázové zásuvky atd.), se kterým bude pracovat venku? Jasně že může. Lze tomu zabránit? Asi moc ne, že. Je velký problém, když budou třífázové zásuvky napájeny přes proudový chránič s rozdílovým proudem 30 mA? Ne není. Problémy jsou dle mých zkušeností v běžných provozech minimální.
V nových provozech, ve kterých se pohybuji, nebo je reviduji, jsou třífázové zásuvky napájeny přes RCD 30 mA. Problémy jsou maximálně toho druhu, že přijede externí servisní firma a vybavením RCD se zjistí, že má špatně zapojené své zařízení atp..