Petr Doležal
Offline
emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
|
« Odpověď #1 kdy: 02.06.2009, 20:42 » |
|
Např. prostá nadproudová ochrana má jen proudové vstupy. Směrová nadproudová pak i napěťové vstupy. Pak může podobně jako elektroměr rozlišit směr toku výkonu ( u elměru je to odběr a dodávka). Proudový článek vyhodnocuje velikost proudu, směrový článek směr a uvolňuje vypínací impuls. K čemu je to dobré ? Vysvětlím třeba na chránění paralelního vedení. a) Mějmež kabel č.1 a č.2, ochrany na začátku Z, čili dvě ochrany Z1 a Z2. Při zkratu v polovině kabelu 1 je zkrat krmen přes obě vedení a obě ochrany vypnou a hotovo. b) Ale pokud na konce vedení nasadíme navíc ochrany K (K1 a K2), které budou směrové a budou se "koukat" dozadu ke zdroji je situace jiná. Při našem zkratu vypne v co nejkratším čase K1, protože zkrat teče směrem ke zdroji. Tím oddělí "zdravý" kabel 2, který může, pokud není přetížen, fungovat dál. V poněkud delším čase pak vypne Z1. Samozřejmě ochrana K2 reagovat nebude, proud přes ni neteče opačně a ani Z2, protože ji časem předběhne K1. Případný zkrat na přípojnicích za konci vedení K1 a K2 nevypínají, obstarají to Z1 a Z2
|