 Mám v kuchyni zasuvku, kde jsem měl zapojený klasickou robočku 3x kulatá, 230V 3x10A,  kde jsem měl zapojený kávovar troubu a mikrovlnou troubu při ohřívání jidla došlo nejspíš ke zkratu.Rozbočka nejde vypojit ani silou je do zasuvky přiškvařená nebo co a taktéž nejdou vypojit ani spotřebiče co mám dělat?
 
 To se mě nějak nezdá...podobn ou kombinaci jsem viděl při revizích spotřebičů mockrát, a nepamatuji si, že by někdo řešil takovýto problém... Ale budiž, mohlo se to stát, pravděpodobně to bude lehce připečené. Zkusil bych buď podle zákona síly: Co nezmůžeš silou, zmůžeš ještě větší silou. Nebo mě napadá, že by možná pomohlo to nahřát - fénem na vlasy, horkovzdušnou pistolí a pak to ohřáté vytáhnout. Tady ale pozor při zahřátí oné zásuvky by mohlo dojít k deformaci plastů. A pokud se do toho pustíte, tak si rozhodně vypněte přívod el. energie do té zásuvky.!! |  
						| 
								|  |  
								|  |  Zaznamenáno | 
 
 Mírně pokročilý RT   |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Fuk Tomáš 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #4 kdy: 02.11.2016, 22:27 » |  | 
 
 To není 3x10A, ale 10A pro všechny tři zásuvky té jedné rozbočky dohromady.
 A to ještě kdo ví jestli. Mám jednu roztrojku, na které je - vstup 250V/16A - dva výstupy kulaté, každý 250V/16A - jeden výstup plochý, 250V/2,5 A a to všechno dohromady "Pmax  2300 W". To se mě nějak nezdá...podobn ou kombinaci jsem viděl při revizích spotřebičů mockrát, a nepamatuji si, že by někdo řešil takovýto problém... Nejspíš proto, že to málokdo pustí všechno současně. |  
						| 
								|  |  
								|  |  Zaznamenáno | 
 
 Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
 Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Fuk Tomáš 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #6 kdy: 03.11.2016, 00:00 » |  | 
 
 Se obávám že zpečenou mosaz fénem nenačneš  Já bych to tipoval spíš na zapečený plast, ale mohu se mýlit. |  
						| 
								|  |  
								|  |  Zaznamenáno | 
 
 Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
 Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jan Franěk Český elektrikář - živnostník
 
  
  Offline 
 
 
  váš elektrikář a revizní technik
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #7 kdy: 03.11.2016, 06:27 » |  | 
 
 Se obávám že zpečenou mosaz fénem nenačneš   Bude to chtít zabrat a výsledek nechat zkontrolovat.Pokud se adaptér takto hřál až se spekl se zásuvkou, není třeba nic kontrolovat. Rovnou pozvěte elektrikáře, nechte vyměnit zásuvku a adaptér zahoďte. Vyhřáté kontakty jsou jen dalším skrytým problémem. Za půl roku by jste mohl odsekávat nebo rovnou stříhat kabel od kávovaru, nebo trouby. Nemůžete zapínat dva a více podobných spotřebičů z jedné zásuvky v jeden moment    |  
						| 
								|  |  
								|  |  Zaznamenáno | 
 
 Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.www.fraja.cz  ,  revize@fraja.cz  ,  tel: 728171585 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Martin Škopek http://www.skopek.net
 
  
  Offline 
 
 
  
 
   | 
								|  | « Odpověď #9 kdy: 03.11.2016, 08:57 » |  | 
 
 To se mě nějak nezdá...podobn ou kombinaci jsem viděl při revizích spotřebičů mockrát, a nepamatuji si, že by někdo řešil takovýto problém...
 Takových problémů bylo po povodních spousty, když se bezmyšlenkovit ě připojovaly přímotopy, odvlhčovačky atp.,  které jely nonstop (zejména, když tehdy v roce 2002 každému kdo měl v postižené oblasti HDO pustily NT snad po celý den...).  |  
						| 
								|  |  
								|  |  Zaznamenáno | 
 
 Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
 Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Schwarz 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #10 kdy: 03.11.2016, 09:32 » |  | 
 
 Takových problémů bylo po povodních spousty, ... 
 A tady jste naznačil ještě jednu důležitou maličkost. Pokud je zásuvka starší nebo je nějakou dobu v nevhodném prostředí (vlhko),  může povrch kovových částí pokrýt slabou zoxidovanou vrstvičkou, která představuje zvětšený přechodový odpor a ten se projeví právě když to "jede naplno" a při velkém proudu se to pěkně hřeje. Jak už tady bylo napsáno - zásuvku nechat odborně vyměnit, takže ze zdi to dostat při vypnutém okruhu  i za cenu mírného násilí, raději menším sekáček rozbít zásuvku, než riskovat vytržení šroubků z krabice. A pokud potřebujete používat více spotřebičů s větším odběrem, zvažte zřízení nějakého dalšího zásuvkového okruhu. |  
						| 
								|  |  
								|  |  Zaznamenáno | 
 
 Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Zdeněk Friedrich 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #12 kdy: 04.11.2016, 06:28 » |  | 
 
 Pravda, také jsem se nad tím zamýšlel. Jak to má laik posoudit? Koupí si něco, co zastrčí do zásuvky, má to CE, i když o jeho původu se dá v mnoha případech s úspěchem pochybovat a pravděpodobně nemá povinnost, mnohdy ani schopnost vypočítávat, jakým maximálním proudem výrobek zatíží. Vzhledem k tomu, že většina zásuvek je jištěna 16A a to někdy i s charakteristik ou C, je proti rozumu uvádět na trh výrobky (konkrétně rozbočky),  které nejsou na jmenovitý proud zásuvkových obvodů dimenzovány.  Vzhledem k problémům, které nastanou od 1.1.2017 s účinností zákona 90 a 91, zařazením DBO do stavebních výrobků, což je zcela kontraprodukti vní a nesmyslné, mi připadá zákaz výroby rozboček, které nejsou dimenzovány na max. proud zásuvkových obvodů zcela logické a správné. Bohužel, zákony tvoří zcela nekompetentní zákonodárci.    |  
						| 
								|  |  