Autor Téma: Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?  (Přečteno 19997 krát)
Jenda_12345
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 14.04.2015, 18:44 »


Do krabice nevejde vypínač, který by byl připojen zvlášť na svorku.
Mohu to udělat přes čokoládu?
přikládám zjednodušený obrázek
vše už mám a funguje jen se ptám jestli to nevadí - jinak jsem nemohl nemám místo
ochranný vodič jsem nezapomněl, jen ho některá svítidla nemají, proto jsem ho nekreslil.


* Bez názvu.png (77.39 KB, 4776x2076 - prohlédnuto 1368 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 15.04.2015, 08:31 »

Je ta "čokoláda" určena pro poučití s Cu i Al vodiči? Jestli ne, máte tam časovanou bombu... podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 15.04.2015, 08:57 »

Takto nějak?


* IMAG1486.jpg (743.94 KB, 1520x2688 - prohlédnuto 2027 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 15.04.2015, 12:29 »

Už to tady bylo probíráno nesčetně krát. Použít WAGO svorku a speciální pastu na hliník. Jestli se vám na jednu svorku vyplatí kupovat pastu, nebo pozvat elektrikáře, který jí má ve vercajku, záleží na Vašem rozhodnutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 15.04.2015, 15:06 »

'"čokosvorku" opravdu raději ne.

A pokud jde o ochranný vodič, okruh by měl mít plný počet vodičů, i v tom případě, že "dnes" ten ochranný vodič nepoužijete.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 15.04.2015, 15:19 »

Jirko myslím že keramička a nejlépe ještě s třmenovým plíškem je pro obdobnou aplikaci jak stvořená alespoň já o ničem lepším nevím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jenda_12345
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 15.04.2015, 16:56 »

Takto nějak?
takto rozhodně ne! něco tam je roztavené a já to mám ve stavu novém
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 16.04.2015, 07:56 »

já to mám ve stavu novém
... zatím
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 16.04.2015, 08:00 »

Citace
Jestli se vám na jednu svorku vyplatí kupovat pastu,

Tato pasta se prodává v nejmenším balení v injekční stříkačce cca 20 ml...
cena kolem 50.-Kč....
Jinak ovšem zavolat elektrikáře, který by jí měl mít ve svém kufříku! Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 16.04.2015, 11:35 »

takto rozhodně ne! něco tam je roztavené a já to mám ve stavu novém

Pokud nepoužijete kontaktní pastu a vhodnou svorku (řada 222 nebo 221),  budete to mít časem ve stavu roztaveném taky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 16.04.2015, 21:05 »

a já to mám ve stavu novém

Nové a v hliníku?  Mrknutí Škleb

Jirko myslím že keramička a nejlépe ještě s třmenovým plíškem je pro obdobnou aplikaci jak stvořená alespoň já o ničem lepším nevím.

Tak v tom s tebou rozhodně souhlasím. Nové čokosvorky, jsou uzpůsobené na vodiče Cu, s Al výrobci už nepočítají. Jejich šroubky hliníkové vodiče poškozují a stačí jen trochu "přetáhnout" a problém je na světě. Když to nepraskne hned, tak to dopadne jak na fotce Lukáše Rotrekla.
Jinak nemusí jít zrovna o keramické svorky. I bakelitová měla vhodný tvar a hlavně plíšek pod šroubky, aby Al vodič „nešmiknul“. Bohužel ho občas nějaký ignorant vyndal, že mu překáží.

Jinak by se možná nechal doporučit k propojení věneček.   angel  Jen je potřeba spoje s Al občas kontrolovat, případně dotáhnout. TO je právě bolest hliníkových rozvodů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #11 kdy: 17.04.2015, 06:44 »

Ale tak věneček snad už ne ...

Přece jen už doba pokročila, svorky, které mohou být použité i pro Al vodiče na trhu jsou, tak proč se se vracet někam do dob dávno minulých ...

O pravidelném dotahování šroubových spojů na Al vodičích si rozhodně iluze nedělám, to je čiré sci-fi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 17.04.2015, 06:52 »

Citace
O pravidelném dotahování šroubových spojů na Al vodičích si rozhodně iluze nedělám, to je čiré sci-fi.

Wagosvorka to utahuje sama a pořád.... Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 17.04.2015, 07:03 »

A proč ne? Odborník má sebou pastu a wagovky. Laik, pokud se  tom vrtá, má třeba ten věneček. Jde sice o starší technologii, ale vhodnou právě k tomuto použití. Je to roky ověřené řešení a během testu svorek, viz videa, se věneček držel více než dobře. Funguje tak dodnes mnoho domů, i bytů a považuji to za vhodné právě pro setkání AL a Cu vodičů. Jinak souhlasím s tím, že v nové instalaci pro něj už není místo, což není tento případ.

O pravidelné údržbě, si taky nedělám iluze a přiložená fotka je toho taky důkazem. Ale prostě na to zákazníky vždy upozorním. Beru to jako svoji povinnost.

Wagosvorka to utahuje sama a pořád.... Škleb Škleb

To je sice pravda, ale některým Al vodičům se ta síla přítlaku, tedy spíš způsob kterým se tak děje, taky nezamlouvá a prostě "upadnou",  nebo se vyhřejí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 17.04.2015, 08:11 »

Citace
To je sice pravda, ale některým Al vodičům se ta síla přítlaku, tedy spíš způsob kterým se tak děje, taky nezamlouvá a prostě "upadnou",  nebo se vyhřejí.


Hliníkový vodič musí být čistý, bez změny barvy a povrchu....Jin ak to uhoří na nějaký měsíc!
Většinou je na několik cm ohořelý (opálený) a ten do Wago nemá co dělat!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #15 kdy: 26.05.2015, 12:41 »

Wagosvorka to utahuje sama a pořád.... Škleb Škleb

Tak včera jsem byl na servisu. Bohužel, byla to moje reklamace. Asi před dvěma měsíci jsem použil pro nasmyčkování Al vodičů v krabici svorku 222 + kontaktní pastu. Zřejmě kvůli nějakému napnelizmu dva Al vodiče vyklouzly ven (jeden Cu tam zůstal). Jasně na nich bylo vidět omačkání a klapka už je neudržela ve svorce.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 26.05.2015, 12:52 »

Pane kolego, zkuste si to nanečisto a zjistíte že v páčkové svorce se pasta chová jako mazadlo, to sou mi vjeci tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 26.05.2015, 15:13 »

Z otázky vyplýva, že sa jedná o predĺženie vodiča pre vypínač. Neviem prečo sa tak silou staviate väčšina proti čokoládke. Vysvetlite mi, aký je rozdiel medzi spojiom v čokoládke a spojom na vypínači pod šrovbom.Som presvedčený,že spoj v čokoládkach ,  v ktorých je aj plech, čiže dotiahnutím neustrihnem vodič, bude určite dostatočne spoľahliví pre pripojenie vypínača. Z vagovkami som sa stretol doteraz v dvoch prípadoch, kde spoj zhorel do týždňa po prevedení inštlácie. Čokoládka mi ešte (aspoň mne) nezhorela.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Je nejake pravidlo pro bezny pokojovy vypinac ve ktere poloze ma byt zapnut?
 Jak zapojit ctyri vypinace do schodistoveho zapojeni?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Jak zapojit tento šňůrový vypínač?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jaké barvy vodičů mohu použít pro zapojení schodistového vypínače?
 Nakreslíte mi prosím schéma řazení vypínačů 6+5B+5B+6 pro tři žárovky?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Jak přepojit 6+6 dvojitý schodišťový vypínač na stmívač DR2-SD?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Jak zapojit dvě IR čidla a vypínač pro trvalé sepnutí?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Dá sa vypínač radenie 1s zapojiť aj bez prítomnosti vodiča N?
 Jak zapojit přepínače 5b (6+6) pro dvě vzdálenější světla?
 Jak lze přepnout dva světelné okruhy jedním pohybem, jedním tlačítkem?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Proč jsem ve vypínači naměřil 140V?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Může vypínač rozpojovat nulový vodič?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Je možné vypínač 5b použiť ako 6 a 1?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Lze jeden schodišťový vypínač nahradit bezdrátovým?

Aktuální slova KUTIL (1)