						| krupino 
 | 
								|  | «  kdy: 22.10.2012, 11:35 » |  | 
 
 Prepínače 5A (6+1) a 6 som spájal zatiaľ len na učnovke v dielni samostatnými vodičmi. Teraz v reáli s káblom mám problém.
 Keď ich prepojím s 3A 1,5 (hnedý, čierny, sivý),  jedno svetlo sa podľa schémy pripája na 5A a druhé na 6.
 To znamená, že prívod na 3C 1,5 (hnedy, modrý, žltozelený) ide len na jeden prepínač (5A alebo 6).
 Ako pripojím svetlo s 3C 1,5 (hnedy, modrý, žltozelený) na prepínač (6),  keď chýba modrý a žltozelený vodič (je na ňom len 3A 1,5 hnedý, čierny, sivý)?
 Kde robím chybu?
 |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Schwarz 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #1 kdy: 22.10.2012, 12:10 » |  | 
 
 Je velký rozdíl, jestli se světelné okruhy zapojují s využitím rozvodných krabic pod stropem, nebo se rozvodné krabice nepoužijí.- pokud použiji krabice, od vypínače vedu kabel podle funkcí (kontaktů) na vypínači
 - pokud nepoužiji krabice a vše spojuji pod vypínači, musím tomu přizpůsobit celý rozvod, natáhnout kabely jinak, není žádnou vyjímkou, že se pak v krabici pod vypínačem sejde 1x příchod CYKY L+N+PE, 1x odchod   CYKY L+N+PE ke světlu, 1x odchod   CYKY L+N+PE k dalšímu okruhu a 1x CYKY od druhého vypínače. To je pak práce pro šikovné ručičky, "naskládat to tam"...
 
 Takže jak mi kdysi řekl jeden zkušený praktik - nejen dvakrát měř a jednou řež, ale také 2X MYSLI, PAK NAMALUJ, ZKONTROLUJ A AŽ PAK SEKEJ A SÁDRUJ
 |  
						| 
 Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| krupino 
 | 
								|  | « Odpověď #2 kdy: 22.10.2012, 12:27 » |  | 
 
 Krabice nepoužívam, všetko bude cez WAGO pod prepínače. Má 5A dva horné kontakty spojené alebo oddelené? ak by boli oddelené, asi by nebol problém časť 6 z 5A by som spojil so 6 a časť 1úplne nezávisle so samostatným prívodom. Nijako na to neviem prísť. |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| krupino 
 | 
								|  | « Odpověď #5 kdy: 22.10.2012, 21:17 » |  | 
 
 Áno, dnes som si bol kúpiť v Hagarde 5B, urobím to s ním. Prekvapilo ma, že predávač povedal, že 5A sa už nepredáva, ani si nepamätal či ho niekedy mali. Zaujímavé je, že v škole na paneli s krabicami, som to 5A zapojil ale s káblom som na to neprišiel. |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| krupino 
 | 
								|  | « Odpověď #7 kdy: 23.10.2012, 07:32 » |  | 
 
 Schémy sú fajn ale na 6 sa káblom nedá pripojiť svetlo, pretože tam nie je modrý a žltozelený vodič. |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Schwarz 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #9 kdy: 23.10.2012, 07:46 » |  | 
 
 Schémy sú fajn ale na 6 sa káblom nedá pripojiť svetlo, pretože tam nie je modrý a žltozelený vodič.
 To si musíte namalovat kde bude vypínač, kde přívod, kde světlo a pak si mezi to namalovat takové kabely, aby to v praxi šlo zapojit. Jestli nechcete mít rozvodnou krabici, musíte si pod vypínač 6 přivést druhým kabelem N a PE (klasický CYKY kde L zůstane jako "rezerva"),  aby to mohlo pokračovat N, PE a spínaný L ke světlu. Dokážete si to představit jak je to jednoduché? A jestli to nedokážete, zkuste uvažovat o nějakém "méně náročném oboru"... |  
						| 
 Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| krupino 
 | 
								|  | « Odpověď #10 kdy: 23.10.2012, 09:45 » |  | 
 
 Ešte ma prosím neodpisujte. Neviam to urobiť s 5A ale viem tam dať 5B, a v prípade, že by bol problém dám do dvojrámiku 1 a 6   Elektrika je moja záľuba, živím sa niečim iným. Všetkým prajem príjemný deň. |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  |