Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #36 kdy: 13.10.2019, 20:49 » |
|
že bude lepší když zdablují PEN tak že spojí na začátku i na konci oba vodiče, tedy zeleno/žlutý i modrý.
A nedojde tímto už k tomu rozdělení a pak na konci zase spojení?
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #38 kdy: 13.10.2019, 21:46 » |
|
A nedojde tímto už k tomu rozdělení a pak na konci zase spojení?
V které skupině jsem já snadno dohledáš v předchozích diskusích na které odkazuji.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #41 kdy: 16.10.2019, 06:48 » |
|
. Ale vaše řešení je nezrevidovatel né z hlediska ČSN. Instalaci s PEN vodičem nelze dále rozšiřovat vodiči 1,5, 2,5. ? A kde je to napsané? Klidně bych to zrevidoval pokud mne nepřesvědčíte o tom že je tom zakázané. Už se těším na vaše argumenty.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #42 kdy: 16.10.2019, 06:59 » |
|
A pro informaci: Ze soustavy TN-C nemůžete vytvořit TN-S, ale pouze TN-C-S. Ale lze ji takto dělit např. v revizní zprávě a nebo v projektové dokumentaci. Záleží na tom, jakou část posuzujete, nebo navrhujete.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Roman Majer
Neverifikovaný uživatel @5
Offline
|
|
« Odpověď #43 kdy: 16.10.2019, 09:15 » |
|
Ale lze ji takto dělit např. v revizní zprávě a nebo v projektové dokumentaci. Záleží na tom, jakou část posuzujete, nebo navrhujete.
Tak to také selským rozumem chápu. Je jasné, že jako celek budu mít do budoucna TN-C-S, k hodinám a do domovního rozvaděče TN-C, od domovního rozvaděče po domu TN-S. Jako celek se tedy opravdu jedná o soustavu TN-C-S. Z hlediska tohoto vlákna se bavím pouze o soustavě za domovním rozvaděčem, který mám nyní TN-C, do budoucna po rekonstrukci bude samozřejmě TN-S, a z hlediska celku pak TN-C-S. Pokud budu opravdu striktní a budu slovíčkařit (nikoliv selsky uvažovat), pak abych naprosto jasně splnil "pravidla", budu muset sehnat vodič, obsahující pouze fázový a zeleno/žlutý, protože je samozřejmé, že nelze zatím použít trojvodič, kde jeden vodič nevyužijete. Jakmile se pustím do rekonstrukce, tyto dočasné dvojvodiče za několik tisíc vyhodím a nahradím je trojvodičem. S dobrým pocitem, že jsem na ty cca dva roky splnil doslovné znění a požadavky normy tak, aby nikdo nemohl říci, že mám nevyužitý modrý vodič, což se přece "nesmí".
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #44 kdy: 16.10.2019, 09:38 » |
|
Pokud budu opravdu striktní a budu slovíčkařit (nikoliv selsky uvažovat), pak abych naprosto jasně splnil "pravidla", budu muset sehnat vodič, obsahující pouze fázový a zeleno/žlutý, protože je samozřejmé, že nelze zatím použít trojvodič, kde jeden vodič nevyužijete. Jakmile se pustím do rekonstrukce, tyto dočasné dvojvodiče za několik tisíc vyhodím a nahradím je trojvodičem. S dobrým pocitem, že jsem na ty cca dva roky splnil doslovné znění a požadavky normy tak, aby nikdo nemohl říci, že mám nevyužitý modrý vodič, což se přece "nesmí".
To celé co jste napsal je samozřejmě nesmysl a to už ať si to vezmete selským rozumem, nebo vaším špatným vysvětlením "slovíčkaření". Nezlobte se na mě, ale takovou hloupost, kterou jste napsal, jsem ještě nečetl a že jsem toho už četl opravdu dost Je vidět, že vám toho elektrika moc neříká, a proto se do rekonstrukce raději sám nepouštějte. Zadejte projektantovi vypracování PD a máte rázem po starostech a můžete se mezi tím věnovat svému oboru. Můžete sem hodit podporu vašich slov? Docela by mě zajímalo, proč se nesmí instalovat "trojvodič"?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #45 kdy: 16.10.2019, 10:26 » |
|
Z hlediska tohoto vlákna se bavím pouze o soustavě za domovním rozvaděčem, který mám nyní TN-C, do budoucna po rekonstrukci bude samozřejmě TN-S, a z hlediska celku pak TN-C-S. Když budeme už "slovíčkařit" tak síťí TN-S (jak píšete) je u nás jen pár.... Vy budete pak mít síť TN-C-S !! Vždy od zdroje!! Jen pro objasnění situace.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #47 kdy: 16.10.2019, 14:47 » |
|
Přiznám se, že jsem ještě čistokrevnou síť TN-S nepotkal. ?
Za diesel generátorem na stavbě.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #51 kdy: 16.10.2019, 21:40 » |
|
Přiznávám se že bych raději četl odpověď Velkého Bobeše na položenou otázku, než sledoval srovnávání pindíků - kdo je víc TN-C-S
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Roman Majer
Neverifikovaný uživatel @5
Offline
|
|
« Odpověď #52 kdy: 17.10.2019, 09:35 » |
|
Nezlobte se na mě, ale takovou hloupost, kterou jste napsal, jsem ještě nečetl a že jsem toho už četl opravdu dost Bylo by dobré napsat v čem. Jinak nemám, jak bych hloupost odhalil. Vyjadřování neodborným jazykem není podle mého hloupost. Je vidět, že vám toho elektrika moc neříká, a proto se do rekonstrukce raději sám nepouštějte.
Rekonstrukci přenechám odborníkům, v tom problém není. Zadejte projektantovi vypracování PD a máte rázem po starostech a můžete se mezi tím věnovat svému oboru.
Tím si právě nejsem jist, protože i tyto diskuse mi ukázaly, jak jsou názory ve světě elektrikářů roztříštěné. Kupodivu jsem ještě neviděl, že by někdo schválil práci toho předcházejícíh o, a u elektriky zvláště :-) Neberte to osobně, v mém oboru je to podobné. Můžete sem hodit podporu vašich slov? Docela by mě zajímalo, proč se nesmí instalovat "trojvodič"? Akurát pre "akože opravu" bude v kábli 3xdačo reálne zž furt PE, jak to aj napísal výrobca svojmu káblu do papierov o zhode - pan PetoL. Čili chápu to tak, že pokud výrobce označí v papírech ke kabelu zeleno/žlutý jako PE, pak takovýto vodič nelze použít jako PEN.
|
|
|
|
Roman Majer
Neverifikovaný uživatel @5
Offline
|
|
« Odpověď #53 kdy: 17.10.2019, 09:43 » |
|
To celé co jste napsal je samozřejmě nesmysl a to už ať si to vezmete selským rozumem, nebo vaším špatným vysvětlením "slovíčkaření". Nezlobte se na mě, ale takovou hloupost, kterou jste napsal, jsem ještě nečetl a že jsem toho už četl opravdu dost Jen pro doplnění, použil jsem myšlenkové vyjádření o sítích, které jsem viděl zde: http://www..../elektro/casopis/tema/vyhody-a-nevyhody-siti-tn-c-a-tn-s--15044 konkrétně: NázvoslovíRozdělení přenosových sítí se spolu s názvem „Rozvodná soustava“ objevilo již ve staré normě ČSN 34 1010. Změna č. 9/1985 zmíněné normy stanovila názvy rozvodných soustav, které jsou dnes uvedeny v platné ČSN 33 2000-3 čl. 312. U sítě TN je možné se setkat s podrobnějším rozdělením na sítě TN-C, TN-S a TN-C-S: síť TN je síť, ve které je jeden bod – zpravidla nulový – bezprostředně uzemněn a neživé části chráněných zařízení jsou vodičem spojeny s tímto bodem; síť TN-C je síť TN, ve které vodič PEN plní současně funkci středního (pracovního) a ochranného vodiče; síť TN-S je síť TN, ve které jsou ochranný vodič PE a střední pracovní vodič N vedeny samostatně (odděleně); síť TN-C-S je síť TN, jejíž první část je provedena jako síť TN-C a druhá část od bodu rozdělení jako síť TN-S.Čili nevidím nic špatného na tvrzení, že od rozvaděče dále budu mít TN-S, do rozvaděče TN-C, dohromady TN-C-S.
|
|
|
|